装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

桩板式挡土墙施工方法是什么?有没有方案

林武 | 被浏览224次 10个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 倒叙_7629 2016-09-20 12:49

    挡土墙施工:墙身采用片石混凝土砌筑,挡土墙宜在旱季施工,按结构要求分段开挖、分段砌筑,分段开挖长度以6米为宜,不应长段拉开挖基。挡土墙的模板采用钢模板,分层支护、分层浇筑砼,每次支模高度在2m。模板加固采用对拉片,中间以Φ10钢筋进行连接,对拉片布置按60cm×60cm梅花形对称布置,支模前在模板上涂刷脱模剂;砼浇筑时采用插入式振动棒,并严格要求,振捣密实。伸缩缝和沉降缝内两侧应平齐无搭接,缝中防水材料应按要求深度填充密实。泄水也应在砌筑墙体时留置,做泄水孔时,应同时做好墙背反滤反渗透设施。墙顶做成4%的外斜护顶。施工前要做好地表排水,保持基地干燥。挡土墙采用分段开挖,开挖一段立即片石混凝土回填。
    (2)钢筋混凝土挡土墙施工:此挡土墙设置在两抗滑桩之间,施工时宜与抗滑桩同时施工,钢筋加工采用现场制作和绑扎,横筋穿过抗滑桩,增加整体性;模板采用钢模板,模板采用加固对拉片,中间以Φ10钢筋进行连接,分层支设高度和抗滑桩高度同高,砼与抗滑桩桩身同时进行浇筑,浇筑时严格要求,振捣密实;伸缩缝缝中填塞涂沥青木板,塞入深度不小于20cm;泄水也应在浇筑筑墙体时留置,做泄水孔时,应同时做好墙背反滤反渗透设施。

    0 评论

  • 请叫我雷锋 2016-09-17 21:52

    1、基坑开挖:
    将基坑控制桩延长于基坑外2米处加以固定。
    基坑开挖应保持良好的排水,基坑外设置集水井,以利于基底排水。
    用挖机开挖至设计标高+20cm处,然后人工挖除剩余20cm土,以免机械扰动原状土或超挖。
    基坑开挖后应检验基底承载力,合格后,妥善修整,在最短的时间内放样、装模,用砂浆封底再进行基础的砌筑。若承载力达不到要求,应按监理工程师的指示处理。
    2、基底处理:
    挡墙基底铺设一定厚的碎石垫层,开挖基坑后,先对基底整平、夯实;再进行碎石填筑,碎石分层填筑压实,分层压实,压路机无法压实的地方采用小型打夯机进行夯实。
    3、浆砌片石基础:
    开挖基坑及处理后,检验基底尺寸及标高,报请监理工程师验收合格后砌筑基础。墙身为规定标号水泥砂浆砌筑片石,片石厚度按规定要求,基础与台身之间用石笋连接,以增强基础与台身之间的结合。沉降缝以沥青麻絮填塞。

    0 评论

  • 言尔无心 2016-09-17 20:44

    (1)一般的施工要求如下:
    1)砂浆必须要有试验配合比,强度须满足设计要求,且应有试块试验报告,试块应在砌筑现场随机制取。
    2)砌筑前,应在砌体外将石料上的泥垢冲洗干净,砌筑时保持砌石表面湿润。
    3)砌筑因故停顿,砂浆已超过初凝时间,应待砂浆强度达到2.5Mpa后才可继续施工;在继续砌筑前,应将原砌体表面的浮渣清除;砌筑时应避免震动下层砌体。
    4)砌石体应采用铺浆法砌筑,砂灰浆厚度应为20~30mm,当气温变化时,应适当调整。
    5)采用浆砌法砌筑的砌石体转角处和交接处应同时砌筑,对不同时砌筑的面,必须留置临时间断处,并应砌成斜搓。
    6)砌石体尺寸和位置的允许偏差,不应超过有关的规定。
    (2)块石砌体
    1)砌筑墙体的第一皮石块应座浆,且将大面朝下。
    2)砌体应风皮卧砌,并应上下错缝、内外搭砌,不得采用外面侧立石块、中间填心的砌筑方法。
    3)砌体的灰缝厚度应为20~30mm,砂浆应饱满,石块间较大的空隙应先填塞砂浆,后用碎块或片石嵌实,不得先摆碎石块后填砂浆或干填碎石块的施工方法,石块间不应相互接触。
    4)砌体第一皮及转角处、交接处和洞口处应选用较大的石料砌筑。
    5)石墙必须设置拉结石。拉结石必须均匀分布、相互错开,一般每0.7m2墙面至少应设置一块,且同皮内的中距不应大于2m。
    拉结石的长度,若其墙厚等于或小于400mm时,应等于墙厚;墙厚大于400mm时,可用两块拉结石内外搭接,搭接长度不应小于150mm,且其中一块长度不应小于墙厚的2/3。
    6)砌体每日的砌筑高度,不应超过1.2m。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 加筋土挡土墙施工方案有没有?
    • 哎哟喂哟 回答:拉筋挡土墙就是加筋土挡土墙。 加筋土挡墙由面板、基础、填料、加筋材料、冒石组成。 1.面板:一般为钢筋混凝土板,其作用为装饰墙体、挡墙后填料、通过结点将墙体拉力传递给拉筋。 2.基础:分为面板下的条形基础和拉筋下的基础,条形基础的作用主要是便于安砌墙面板,起支托、定位作用。条形基础及墙体下的基础都应满足地基承载力的要求。 3.填料:要求选择易压实、与加筋材料有足够的摩擦力、满足化学和电化学标准的填料。 4.加筋材料:目前应用的有钢带、钢筋混凝土板带、钢—塑复合土工带(CAT带)和玻璃纤维复合土工带、土工格栅和土工网格及复合土工带等。 5.帽石:加筋挡土墙根据线路纵坡,用现浇混凝土或浆砌混凝土预制块、浆砌条石做压顶或帽石。
    • 拆除施工方案 屋面防水施工方案 砌挡土墙 1年以前
  • 3 回答
    • 砌体挡土墙施工方案是什么?
    • 言尔无心 回答:砌体挡土墙施工方案一、基础施工 1,对土质基槽应保持干燥.雨天基槽内积水应随时排除,对受水浸泡的基底土(特别是松淤泥)应全部予以清除,并换以好土回填[或以碎石(砾)石夯填]至设计标高. 2,挖基时如发现与设计不符的软弱地基,承载力不足时应通过变更设计程序,采取措施后方可施工. 3,对山坡挡土墙,基趾部埋入深度和襟边距离应同时符合设计要求. 4,采用倾斜地基时,应按设计倾斜挖槽,不行用填补法筑成斜面. 5,在岩体破碎或土质松软,有水地段,宜择分段集中施工. 二、墙体砌筑与分段设置伸缩缝 1,砌筑基础前,应将基底松软,风化表面清除干净,然后铺满砂浆,石质基坑内,基础紧靠坑壁砌筑,并插浆塞满间隙,使之结成整体;对土质基坑或风化软石基坑,在雨季施工时,应于基槽挖至设计高程,立即回填级配沙石. 2,重力式挡土墙分段砌筑,必须按设计要求10m-20m间距,留出2cm宽伸缩缝,外墙面1:0.12,内墙面1:0.5的坡度砌筑平整,缝成直线,为此可设立临时标准样架作准绳,使墙面正直整齐. 三、回填用料与泄水孔设置 1,砌体出地面后,砌缝强度容许(胶结强度达到处70%),即可及时回填.内摩擦角大于30度,重度=18KN/m3时,分层夯实,密实度大于94%,墙后填料中的树皮,草根等杂物应清除干净. 2,挡土墙在砌筑过程中,必须随时掌握砌到一定高度后按设计要求尺寸位置设置泄水孔,并在进水孔墙背做好反滤防渗隔水设施,从第一排泄水孔至顶上一排泄水孔回填50cm厚砂卵石,第一排泄水孔进水口以下应铺设一层20cm厚的不透水夯实土层;反滤层第一排泄水孔应高于沟底0.3m设置. 四、砌石工程材料的质量 1,石砌体用的水泥,片石,砂,及水等要求质地均匀,水泥不失效,砂石洁净,水中不先得含有对水泥有害的物质. 2,石料强度不得低于30Mpa,无裂缝,不易风化. 3,块石最不边长及中间厚度不小于25cm,宽度不超过厚度的二倍.用于镶面时,应凿去棱凸角,表面凹陷部分不得超过2cm. 4,砂浆强度不低于M10,拌和均匀,色泽一致,稠度适当,和易性适中. 五、砌石要求 1,砌体石块应互相咬接,砌缝砂浆饱满,砌缝宽度一般不大于3cm,上下层错缝距离不小于8cm,并应尽量使每层石料顶面自身形成一个较平整的水平层,或通过适当的调整,每隔70cm-120cm找平一次,作为一个较平整的水平层. 2,砌石时,一般应按平面上先砌角石,最后砌填腹石英钟的顺序进行.其空隙必须用砂浆挤填密实;严禁通缝,叠砌,贴砌和浮塞. 3,砌体勾缝应牢固美观,色缝时,其宽度,厚度要求基本相称.
    • 拆除施工方案 屋面防水施工方案 砌挡土墙 11个月前
  • 3 回答
    • 挡土墙施工设计说明有没有?
    • clown_3715 回答:挡土墙施工设计说明。    • 挡圈 地板有没有甲醛 砌挡土墙 8个月前
  • 3 回答
    • 围墙挡土墙施工方案有没有?
    • 苗苗_2878 回答:施工方法 1、土方开挖前的准备工作 土方开挖的紧前工序即定位放线测量的工作必须完成并由监理方审核验收后方可进行。了解开挖范围内的地下管线情况,情况不明,不得开挖。土方开挖前清除开挖区内的全部堆积物。计算开挖深度,并根据规范要求进行坡比计算。 2、开挖操作 基坑开挖后,如相邻基础间的留土宽度在1米以内时,为保证土方施工安全,需将留土全部清除,进行局部大开挖处理。如相邻基础间的留土宽度在1米以上,则保留余土。开挖时应根据开挖深度的计算结果进行基坑边坡处理。避免有塌方、滑坡现象。开挖过程中,与施工无关人员,一律不得靠近挖机操作范围及基坑周围。在开挖基坑周围维护拟采用脚手架钢管搭设维护。基坑开挖前,相应的维护、警示标志必须到位。 3、排水 开挖区表面如有大量积水,开挖前需要布置表面排水设施,并排放到建设单位指定的排水点。必要时需布置地下潜水的排水设施,并做到提前排水,以保证开挖顺利进行,不得因排水不畅影响开挖安全和延误工期。在开挖区外部,应采取措施防止周边水进入开挖区,防止冲蚀边坡,以保证良好的施工场地。
    • 拆除施工方案 屋面防水施工方案 砌挡土墙 8个月前
  • 4 回答
    • 浆砌条石挡土墙施工方案有没有?
    • xhp613 回答:清理基坑及基底处理:根据测量放样的基坑施工范围和设计深度进行开挖。墙基应置于可靠的岩层上,且基础埋入基岩强风化层1~2m,如基底于设计不符,报请监理工程师变更施工方案。浇筑混凝土时,若发现模板有超过允许偏差变形值的可能时,应及时纠正。模板在安装过程中,必须设置防倾覆设施。 凝土浇筑前,应对支架、模板、钢筋、进行检查,并做好记录,符合设计及施工要求后方可浇筑。
    • 拆除施工方案 屋面防水施工方案 砌挡土墙 8个月前