石材幕墙工程质量检验标准是什么谁说说

杨晓君 | 被浏览322次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 言尔无心 2016-09-16 21:31

    石材幕墙工程质量检验标准有:
    (A)   石材幕墙所选用的材料应符合国家现行产品标准的规定,同时应有出厂合格证、质保书及必要的检验报告。
    (B)   石材幕墙材料应选用耐气候性的材料。金属材料和零配件除不锈钢外,钢材应进行表面热镀锌处理,铝合金应进行表面阳极氧化处理。
    (C)   幕墙材料应采用不燃烧性材料或难燃烧性材料。
    (D)   石材幕墙所选用材料的物理力学及耐候性能应符合设计要求。
    (E)   硅酮结构密封胶、硅酮耐候密封胶必须有与所接触材料的相容性试验报告。橡胶条应有成分分析报告和保质年限证书。
    (F)   当石材含有放射物质时,应符合现行行业标准《天然石材产品放射性防护分类控制标准》(JC 518)的规定。
    (G)   幕墙所使用的低发泡间隔双面胶带,应符合现行行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》(JGJ102—96)的有关规定。

    0 评论

  • estevez 2016-09-16 20:52

    1.石材幕墙工程所用材料的品种、规格、性能等级,应符合设计要求及国家现行产品标准和工程技术规范的规定。石材的弯曲强度不应小于8.0MPa;吸水率应小于0.8%。石材幕墙的铝合金挂件厚度不应小于4.0mm,不锈钢挂件厚度不应小于3.0mm。
    检验方法:观察;尺量检查;检查产品合格证书、性能检测报告、材料进场验收记录和复验报告。
    2.石材幕墙的造型、立面分格、颜色、光泽、花纹和图案应符合设计要求。 检验方法:观察。
    3.石材孔、槽的数量、深度、位置、尺寸应符合设计要求。 检验方法:检查进场验收记录或施工记录。
    4.石材幕墙主体结构上的预埋件和后置埋件的位置、数量及后置埋件的拉拔力必须符合设计要检查拉拔力检测报告和隐蔽工程验收记录。
    5.石材幕墙的金属框架立柱与主体结构预埋件的连接、立柱与横梁的连接、连接件与金属框架的连接、连接件与石材面板的连接必须符合设计要求,安装必须牢固。 检验方法:手扳检查;检查隐蔽工程验收记录。
    6.金属框架的连接件和防腐处理应符合设计要求。 检验方法:检查隐蔽工程验收记录。
    7.石材幕墙的防雷装置必须与主体结构防雷装置可靠连接。 检验方法:观察;检查隐蔽工程验收记录和施工记录。
    希望帮助到你!

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-09-16 18:07

    检验时应该注意以下要求及记录:
    (1)   幕墙工程的施工图、结构设计计算书、设计说明及其他设计文件。
    (2)   建筑设计单位对幕墙工程设计确认文件。
    (3)   幕墙工程所用各种材料、五金配件、构件及组件的产品合格证书、性能检
    测报告、进场验收记录和复验报告。
    (4)   幕墙工程所用的硅酮结构胶的认定证书和抽查合格证明;进口硅酮结构胶
    的商检证;国家指定检测机构出具的硅酮结构胶相容性和剥离粘结性试验报告;石材用密封胶的耐污染性试验报告。
    (5)   后置埋件的现场拉拔强度检测报告。
    (6)   幕墙的抗风压性能、空气渗透性能、雨水渗漏性能及平面变形性能检测报
    告。
    (7)   打胶、养护环境的温度、湿度记录;双组分硅酮结构胶的混匀性试验记录
    及拉断试验记录。
    (8)   防雷装置测试记录。
    (9)   隐蔽工程验收记录。
    (10)幕墙构件和组件的加工制作记录;幕墙安装施工记录。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 干挂石材幕墙验收规范标准是什么
    • Andy421 回答:1转接件与埋件的连接安装 转接件是连接幕墙立柱与主体结构并传递荷载的主要结构构件,在施工过程中应注意以下三点: 1.1转接件本身的强度必须满足设计要求。 1.2转接件构造形式必须满足幕墙立柱与主结构连接调整的要求。 1.3转接件的焊接处理工艺必须保证立柱垂直度偏差满足规范要求。 1.4 龙骨焊接完毕应由分公司技术部组织验收,合格后方可进行下道工序。 2防雷处理 根据设计要求,一方面自上而下每8~10m设一道均压环,并与主体防雷筋有效连接,保证幕墙工程自身已形成通路的骨架与土建结构内钢筋连接成电气通路。防雷系统施工完毕还应用地阻仪实测接地电阻是否满足设计要求,并做好记录。 3防腐处理 为保证幕墙工程使用年限和使用要求,在幕墙工程施工安装过程中必须注意正确选用材料:所有上墙钢件及钢质主要受力杆件均进行热镀锌处理,保证其有满足设计要求的耐候性,所有密封件均为耐腐蚀的非金属材料。为防止不同材料接触产生电化腐蚀,施工时在不同金属材料接触面间加设石棉绝缘垫片。
    • 物业收费标准是什么 外墙干挂石材 交房标准是什么 2年以前
  • 3 回答
    • 石材幕墙设计规范标准是什么
    • 大大大峻 回答:1转接件与埋件的连接安装 转接件是连接幕墙立柱与主体结构并传递荷载的主要结构构件,在施工过程中应注意以下三点: 1.1转接件本身的强度必须满足设计要求。    • 装饰幕墙 物业收费标准是什么 交房标准是什么 2年以前
  • 3 回答
    • 石材幕墙工程施工工艺标准是什么
    • 可爱的橙子 回答:如果是石材幕墙的话,只有幕墙的施工方法。因为石材幕墙,归根结底,还是幕墙的一种,就是面板为石材,施工方法就是幕墙的施工方法。或者框架式,或者单元式。   还有其他的做法,比如干挂石材,利用挂件将石材固定在墙上。   点挂式石材幕墙,石材上开孔,利用栓钉将石材固定在墙上。
    • 幕墙工程 物业收费标准是什么 交房标准是什么 1年以前
  • 3 回答
    • 什么是石材幕墙?设计规范标准是什么?
    • xiaoping123 回答:石材幕墙通常由石材面板和支承结构(横梁立柱、钢结构、连接件等等)组成,不承担主体结构荷载与作用的建筑围护结构。 (一)建筑高度大于等于24m时,保温材料的燃烧性能应为A级。 (二)建筑高度小于24m时,保温材料的燃烧性能应为A级或B1级。其中,当采用B1级保温材料时,每层应设置水平防火隔离带。 (三)保温材料应采用不燃材料作防护层。防护层应将保温材料完全覆盖。防护层厚度不应小于3mm。 (四)采用金属、石材等非透明幕墙结构的建筑,应设置基层墙体,其耐火极限应符合现行防火规范关于外墙耐火极限的有关规定;玻璃幕墙的窗间墙、窗槛墙、裙墙的耐火极限和防火构造应符合现行防火规范关于建筑幕墙的有关规定。 (五)基层墙体内部空腔及建筑幕墙与基层墙体、窗间墙、窗槛墙及裙墙之间的空间,应在每层楼板处采用防火封堵材料封堵。 第六条 按本规定需要设置防火隔离带时,应沿楼板位置设置宽度不小于300mm的A级保温材料。防火隔离带与墙面应进行全面积粘贴。 第七条 建筑外墙的装饰层,除采用涂料外,应采用不燃材料。当建筑外墙采用可燃保温材料时,不宜采用着火后易脱落的瓷砖等材料。
    • 装饰幕墙 物业收费标准是什么 交房标准是什么 1年以前