谁说说挡土墙支护施工方法有哪些

杨宏榴 | 被浏览184次 6个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • estevez 2016-09-16 20:11

    挡土墙墙体安全的作用是很大的,挡土墙施工方案如下:
    1、测量放样:用全站仪放出挡土墙边线,划出开挖范围,钉好桩位,在施工场地附近布置控制桩。
    2、清理基坑及基底处理:根据测量放样的基坑施工范围和设计深度进行开挖。墙基应置于可靠的岩层上,且基础埋入基岩强风化层1~2m,如基底于设计不符,报请监理工程师变更施工方案。
    3、模板安装
    模板制作:钢模板宜采用标准化的组合模板。组合钢模板的拼装应符合现行国家规范标准。各种螺栓连接应符合有关标准。钢模板及其配件应按标准的加工图加工,成品经检验合格后方可使用。
    B模板安装:模板与钢筋安装工作应配合进行,防碍绑扎钢筋的模板应待钢筋安装完毕后安装。安装侧模板时,应防止模板移位和变形。基础侧模可在模板外设立支撑固定。浇筑在混凝土中的拉杆,应按拉杆拔出或不拔出的要求,采取相应的措施。对小型结构物,可使用金属线代替拉杆。模板安装完毕后,应对其平面位置、顶部标高、节点联系及纵横向稳定性进行检查,合格后方可浇筑混凝土。浇筑混凝土时,若发现模板有超过允许偏差变形值的可能时,应及时纠正。模板在安装过程中,必须设置防倾覆设施。
    4、混凝土生产及运输
    混凝土搅拌:拌制混凝土配料时,各种衡器应保持准确。对骨料的含水率应经常进行检测,雨季施工时,应增加测定次数,据此调整骨料和水的用量。混凝土拌和物应拌和均匀,颜色一致,运至现场不得有离析泌水现象。混凝土采用罐车进行混凝土的运输,使浇筑工作不间断。并使混凝土运输到浇筑地点时仍保持均匀性和规定的坍落度。因运距较远混凝土运至浇筑地点后应在罐车内再次搅拌1~2分钟后,再进行混凝土施工。严禁使用不合格的混凝土进行施工。
    混凝土的浇筑:凝土浇筑前,应对支架、模板、钢筋、进行检查,并做好记录,符合设计及施工要求后方可浇筑。浇筑混凝土前模板内的杂物积水应清理干净。模板如有缝隙,应用海棉条或双面胶填塞严密,模板内应涂刷脱模剂(不得使用废机油等油料)。
    5、混凝土的养生及模板拆除
    浇筑完成后,应在初凝后尽快覆盖和洒水养护,覆盖时不得损伤或污染混凝土的表面,混凝土在有模板覆盖时,应在养护期间经常使模板保持湿润。养护标准以经常保持混凝土表面湿润为主,养护天数不少于7天。模板拆除:模板拆除应按设计要求的顺序进行,设计无要求时,应遵循先支后拆,后支先拆的顺序,拆时严禁抛仍。卸落支架和拱架应按拟定的卸落程序进行,分几个循环卸完,卸落量开始宜小,以后逐渐增大。在纵向应对称均衡卸落,在横向应同时一起卸落。拆除模板,卸落支架和拱架时,不允许用猛烈地敲打和强扭等方法进行。模板、支架拆除后,应维修整理,分类妥善存放。
    6、沉降缝设置
    沉降缝按照设计位置设置,挡土墙施工时,按沉降缝位置分段施工,挡土墙施工完成,沉降缝用沥青麻絮沿内、外、顶三方填塞,深入10~20cm。
    希望帮助到你!

    0 评论

  • -丶- 2016-09-16 17:08

    1、基础测量放线根据挡土墙04J008图集和设计;
    2、基坑开挖;(1)挡土墙基坑用挖掘机开挖,人工配合清底;(2)基础开挖为明挖基坑,在松软地层或陡坡基层地;(3)基坑用挖掘机开挖时,应有专人指挥,在开挖过;(4)基坑清底时要预留10%的反坡(即内低外高);(5)开挖基坑的土方,在场地有条件堆放时,一定要;(6)在基槽边弃土时毛石挡土墙施工
    施工工艺及流程
      1、基础测量放线   
    根据挡土墙04J008图集和设计图纸,按9#、10#楼房屋的中心线,高程点测放挡土墙的平面位置和断高程,精确测定出挡土墙基座主轴线和起讫点,伸缩缝位置,每端的衡接是否顺直,并按施工放样的实际需要增补挡土墙各点的地面高程,并设置施工水准点,在基础表面上弹出轴线和墙身线。
      2、基坑开挖
      (1)挡土墙基坑用挖掘机开挖,人工配合清底。基础的部位尺寸、形状埋置深度均按设计要求进行施工。当基础开挖后若发现与设计情况有出入时,应按实际情况调,并向有关部门汇报。
      (2)基础开挖为明挖基坑,在松软地层或陡坡基层地段开挖时,基坑不宜全段贯通,而应采用跳槽方式开挖,以防止上部失稳,当基底土质为砂石土、砂砾土、砂性土、黏性土等时,将其整平夯实。
      (3)基坑用挖掘机开挖时,应有专人指挥,在开挖过程不得超挖,避免扰动基地原状土。
      (4)基坑清底时要预留10%的反坡(即内低外高),其作用是防止挡土墙内土的挤压力引起挡土墙向外滑动。
      (5)开挖基坑的土方,在场地有条件堆放时,一定要留足回填需用的土,多余的土方应一次运走,避免二次倒运。
      (6)在基槽边弃土时,应保证边坡稳定,当土质好时,槽边的堆土应距基槽上口边缘1.2米以外,高度不得超过1.5米。
      (7)任何土质基坑挖至标高后不得长时间暴露、拢动式浸泡,削弱基底承载能力。基底尽量避免超挖,如有超挖或松动应将其夯实,基坑开挖完成后,应放线复验,确认位置无误并经监理工程师签字确认后,方可进行基础施工。

    0 评论

  • 言尔无心 2016-09-16 16:34

    (1)一般的施工要求如下:
    1)砂浆必须要有试验配合比,强度须满足设计要求,且应有试块试验报告,试块应在砌筑现场随机制取。
    2)砌筑前,应在砌体外将石料上的泥垢冲洗干净,砌筑时保持砌石表面湿润。
    3)砌筑因故停顿,砂浆已超过初凝时间,应待砂浆强度达到2.5Mpa后才可继续施工;在继续砌筑前,应将原砌体表面的浮渣清除;砌筑时应避免震动下层砌体。
    4)砌石体应采用铺浆法砌筑,砂灰浆厚度应为20~30mm,当气温变化时,应适当调整。
    5)采用浆砌法砌筑的砌石体转角处和交接处应同时砌筑,对不同时砌筑的面,必须留置临时间断处,并应砌成斜搓。
    6)砌石体尺寸和位置的允许偏差,不应超过有关的规定。
    (2)块石砌体
    1)砌筑墙体的第一皮石块应座浆,且将大面朝下。
    2)砌体应风皮卧砌,并应上下错缝、内外搭砌,不得采用外面侧立石块、中间填心的砌筑方法。
    3)砌体的灰缝厚度应为20~30mm,砂浆应饱满,石块间较大的空隙应先填塞砂浆,后用碎块或片石嵌实,不得先摆碎石块后填砂浆或干填碎石块的施工方法,石块间不应相互接触。
    4)砌体第一皮及转角处、交接处和洞口处应选用较大的石料砌筑。
    5)石墙必须设置拉结石。拉结石必须均匀分布、相互错开,一般每0.7m2墙面至少应设置一块,且同皮内的中距不应大于2m。
    拉结石的长度,若其墙厚等于或小于400mm时,应等于墙厚;墙厚大于400mm时,可用两块拉结石内外搭接,搭接长度不应小于150mm,且其中一块长度不应小于墙厚的2/3。
    6)砌体每日的砌筑高度,不应超过1.2m。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 挡土墙施工队的施工方法谁能给我介绍下
    • L_4227_8482 回答:基础开挖前,应落实现场管线的位置、高程,如与施工有冲突时,应与管线单位共同协商加固措施,挡土墙基础开挖后,如与地质勘测报告出入较大,应通知勘测单位和设计单位共同验槽,提出处理意见。 为保证基槽边坡稳定及施工安全,应控制放坡系数,如无法放坡时应采用沟壁支撑加固边坡。复查核对基础地质条件,地基承载力,基础埋置深度等,确保符合设计要求,基底处理应严格按照设计要求施工,为提高基底摩擦系数和承载力,基底下设二灰砂砾,配合比为粉煤灰:石灰:砂砾=45:10:45路基基底承载力小于120Kpa时,须进行挖除并换填符合设计要求的土。 钢筋绑扎、预埋件安装以及支立模板必须按照设计及规范要求进行施工和检验,混凝土浇注须做好试验块,以检验混凝土强度。基础浇注施工分段长度为8m,每段之间设沉降缝,缝宽2cm,缝内填塞沥青木板,墙板及帽石应全端面填满,基础部分沉降缝设置可将沥青木板作为混凝土浇注时的端头模板,第二段浇注时,沥青模板留在缝内做沉降缝材料用。挡墙基础浇注分两次进行,第一次浇至墙面板底水平位置,露出预埋钢板待与墙面板上钢板焊接。 钢筋绑扎、预埋件安装以及支立模板必须按照设计及规范要求进行施工和检验,混凝土浇注须做好试验块,以检验混凝土强度。基础浇注施工分段长度为8m,每段之间设沉降缝,缝宽2cm,缝内填塞沥青木板,墙板及帽石应全端面填满,基础部分沉降缝设置可将沥青木板作为混凝土浇注时的端头模板,第二段浇注时,沥青模板留在缝内做沉降缝材料用。挡墙基础浇注分两次进行,第一次浇至墙面板底水平位置,露出预埋钢板待与墙面板上钢板焊接。 相邻面板之间板缝宽2cm,板缝接口为圆口。安装面板时应注意泄水孔的设置并作好墙背反滤、防渗、隔水设施,防止积水渗入基底。 回填土方靠近挡墙2m范围内不得采用重型压实机具,重型压实机具激振力不宜大于250KN,须用小型机具压实到设计要求的密度,压路机压不到的位置采用电动打夯机夯实。墙面板两侧回填土必须同步进行,以保证墙面板的稳定,墙趾上部作成向外倾斜的坡,以避免积水下渗影响墙身稳定。内侧填土沿挡墙面板为30   cm厚的特殊处理,泄水孔部位设反滤层,第一排泻水孔以下和帽石顶面以下50cm夯填非渗水粘土。 填土至一定高度后,即可进行帽石混凝土的浇注,分段长度8m,挡墙顶纵坡,由预制挡墙顶部与帽石之间现浇混凝土找坡层形成,找坡层与帽石一次现浇完成,找坡层最大高度不大于15cm,找坡层大于10cm时,设置水平钢筋,挡土墙上护栏、电缆、挂架及照明灯杆的预埋件应与挡墙帽石联结牢固,外观整齐,外露钢铁构件应及时涂灰色防锈漆,预埋件设置时应注意避开沉降缝。 挡土墙与桥梁连接处设置端墙,端墙采用悬臂式现浇钢筋混凝土挡土墙,与相邻路肩挡土墙共用踵板基础,相邻一块挡墙应与端墙同时施工,端墙伸入桥台背后0.25m。
    • 下水管 挡圈 面盆下水管 5个月前
  • 3 回答
    • 挡土墙施工合同范本谁能给我一份
    • L_4227_8482 回答:甲方: 乙方:  身份证号: 本着平等自愿,互惠互利的原则。经双方协商,甲方将现有的巴东经济开发区外环路k1+550-k1+574.1处挡土墙施工承包给乙方。 一,承包内容:单包工 二,承包价格:75.00元/m3 三,结算方式:实做实收,此段施工完成后,甲方支付已完成工程量的50%,待两个月内再付40%,余下工程款待外环路工程完工后一个月内付清。 四,质量要求:按设计图纸施工,达到合格 五,合同约定: 1.甲方负责将各种材料组织到施工现场,水电安装到位。 2.乙方自行安排工人的食宿,自带搅拌机,材料上墙乙方自带挖掘机(费用自理)。乙方施工过程中必须听从甲方安排,接受业主及监理的监督,如果因施工质量达不到要求出现拆除返工等问题,拆除返工的费用由乙方负责赔偿。 3.目前k1+550-k1+574.1施工段,乙方必须在15个工作日内完成,根据此段施工中的表现再决定后续施工。 4.墙面勾缝,勾缝用的跳架由乙方自行负责置办。价格来自网络仅供参考
    • 挡圈 围墙施工合同范本 绿化施工合同范本 5个月前
  • 3 回答
    • 土钉式挡土墙怎么施工?
    • ABCDEFG_0589 回答: 土钉墙是一种原位土体加筋技术。将基坑边坡通过由钢筋制成的土钉进行加固,边坡表面铺设一道钢筋网再喷射一层砼面层和土方边坡相结合的边坡加固型支护施工方法。其构造为设置在坡体中的加筋杆件(即土钉或锚杆)与其周围土体牢固粘结形成的复合体,以及面层所构成的类似重力挡土墙的支护结构。   施工   1 土钉墙施工前应先检测路堑横断面,净空合格后方能进行土钉墙施工。   2 土钉墙应按“自上而下,分层开挖,分层锚固,分层喷护”的原则组织施工,并及时挂网喷护,不得使坡面长期暴露风化失稳。   3 施工前应按设计要求进行注浆工艺试验、土钉抗拉拔试验,验证设计参数,确定施工工艺参数。   4 土钉钻孔时,严禁灌水。钉孔注浆应采用孔底注浆法,确保注浆饱满,注浆压力宜为0.2MPa。   5 土钉墙施工时应按设计要求制作支撑架。   6 挂网材料为土工合成材料时,应采取妥善的防晒措施,防止土工合成材料老化。挂网前应清除坡面松散土石。   7 坡脚墙基坑施工应尽快完成,同时应采取措施防止基坑被水浸泡。   8 喷射混凝土前应进行现场喷射试验,确定施工工艺参数。   9 喷射作业应自下而上进行,喷层厚度大于7cm时,应分两层喷射。喷射过程中应采取有效措施保证泄水孔不被堵塞。   10 土钉墙所用砂、石料、水泥、粉煤灰、矿物掺和料、外加剂、钢筋应符合本标准第10.1.14条的规定。   11 土钉墙所用的土工合成材料的品种、规格、质量应符合设计要求。进场时应进行现场验收,并对其技术性能进行检验。   12 土钉孔的布置形式、土钉长度应符合设计要求。土钉墙钻孔施工时,严禁灌水。   13 土钉孔锚固砂浆强度等级应符合设计要求。钉孔注浆应采用孔底注浆法,确保注浆饱满。注浆压力宜为0.2MPa。   14 网的规格尺寸、网与土钉的连接应符合设计要求。   15 喷射混凝土强度等级应符合设计要求。   16 喷射混凝土面层厚度在每个断面上60﹪以上不应小于设计厚度,且厚度最小值不应小于设计厚度的一半;同时,所有检查孔的厚度平均值,不应小于设计厚度值。   17 泄水孔施工质量、墙后反滤层构造、墙基坑开挖、墙身混凝土强度、脚墙模板、沉降缝(伸缩缝)预留与塞封应符规定。
    • 挡圈 保温钉 脚钉 5个月前
  • 3 回答
    • 挡土墙施工设计说明有没有?
    • clown_3715 回答:挡土墙施工设计说明。 1.面板:一般为钢筋混凝土板,其作用为装饰墙体、挡墙后填料、通过结点将墙体拉力传递给拉筋。 2.基础:分为面板下的条形基础和拉筋下的基础,条形基础的作用主要是便于安砌墙面板,起支托、定位作用。条形基础及墙体下的基础都应满足地基承载力的要求。 3.填料:要求选择易压实、与加筋材料有足够的摩擦力、满足化学和电化学标准的填料。 4.加筋材料:目前应用的有钢带、钢筋混凝土板带、钢—塑复合土工带(CAT带)和玻璃纤维复合土工带、土工格栅和土工网格及复合土工带等。 5.帽石:加筋挡土墙根据线路纵坡,用现浇混凝土或浆砌混凝土预制块、浆砌条石做压顶或帽石。
    • 施工 挡圈 地板有没有甲醛 4个月前
  • 3 回答
    • 挡土墙锚固如何施工?
    • 苗苗_2878 回答:挡土墙锚固施工: (1)按照设计要求,在施工前作锚杆抗拔力验证试验。 (2)钻孔后应将孔内粉尘,石渣清理干净。孔轴应保持直线,孔位允许偏差为50mm,深度允许偏差为-10~+50mm。 (3)锚杆应安装在孔位中心。 (4)锚杆未插入岩层部分,必须按设计要求作防锈处理。 (5)有水地段安装锚杆,应将孔内的水排出或采用早强速凝药包式锚杆。 (6)宜先插入锚杆然后灌浆,灌浆应采用孔底注浆法,灌浆管应插至距孔底50~100mm,并随水泥砂浆的注入逐渐拔出,灌浆压强宜不小于0.2MPa。 (7)砂浆锚杆安装后,不得敲击、摇动。普通砂浆锚杆在3天内,早强砂浆锚杆在12小时内,不得在杆体上悬挂重物。必须待砂浆达到设计强度的75%后方可安装肋柱、墙板。 (8)安装墙板时,应边安装墙板边进行墙背回填及墙背排水系统施工 。
    • 施工 施工许可证 挡圈 4个月前