  • clown_3715 2016-09-16 22:22

    根据生产工艺,设计厂房的平面形状、柱网尺寸、剖面形式、建筑体型;合理选择结构方案和围护结构的类型,进行细部构造设计;协调建筑、结构、水、暖、电、气、通风等各工种;正确贯彻\"坚固适用、经济合理、技术先进\"的原则。·工业建筑设计应满足的要求:
    (1)生产工艺
    (2)建筑技术
    ①坚固性、耐久性应符合建筑的使用年限。
    ②应具有通用性和改建、扩建的可能性。
    ③应遵守《厂房建筑模数协调标准》及《建筑模数协调统一标准》。
    (3)建筑经济
    ①在可能的条件下,多采用联合厂房。
    ②合理确定建筑的层数(单层或多层厂房)。
    ③合理减少结构面积,提高使用面积。
    ④合理降低建筑材料的消耗。
    ⑤优先采用先进的、配套的结构体系及工业化施工方法。
    (4)卫生、安全
    ①应有充足的采光条件及通风措施。
    ②有效排除生产余热、废气及有害气体。
    ③采取相应的净化、隔离、消声、隔声等措施。
    ④美化室内外环境。
    希望我的回答对你有所帮助

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-09-15 23:03

    消防给排水设计规范参考如下:
    (一)按水压要求分类
      1、高压给水管网。是指管网内经常保持足够的压力,火场上不需使用消防车或其他移动式水泵加压,而直接由消火栓接出水带、水枪灭火。当建筑高度小于等于24m时,室外高压给水管道的压力应保证生产、生活、消防用水量达到最大,且水枪布置在保护范围内任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱不应小于10m。当建筑物高度大于24m时,应立足于室内消防设备扑救火灾。
      2、临时高压给水管网。在临时高压给水管道内,平时水压不高,通过高压消防水泵加压,使管网内的压力达到高压给水管道的压力要求。当城镇、居住区或企事业单位有高层建筑时,可以采用室外和室内均为高压或临时高压的消防给水系统,也可以采用室内为高压或临时高压,而室外为低压的消防给水系统。气压给水装置只能算临时高压消防给水系统。一般石油化工厂或甲乙丙类液体、可燃气体储罐区多采用这种管网。
      3、低压给水管网。是指管网内平时水压较低,火场上水枪的压力是通过消防车或其它移动消防泵加压形成的。消防车从低压给水管网消火栓内取水,一是直接用吸水管从消火栓上吸水;二是用水带接上消火栓往消防车水罐内放水。为满足消防车吸水的需要,低压给水管网最不利点处消火栓的压力不应小于0.1mp2。一般城镇和居住区多采用这种管网。
      (二)按管网平面布置分类
      1、环状消防给水管网。城镇市政给水管网、建筑物室外消防给水管网应布置成环状管网,管线形成若干闭合环,水流四通八达,安全可靠,其供水能力比枝状管网在1.5―2.0倍。但室外消防用水量不大于15L/3时,可布置成枝状管网。输水平管向环状管网输水的进水管不应小于2条,输水管之间要保持一定距离,并应设置连接管。室外消防给水管网的管径不应小于200mm,有条件的其管网不应小于150mm。
      2、枝状消防给水管网。在建设初期,或者分期建设和较大工程或是室外消防用水量不大的情况下,室外消防供水管网可以布置成枝状管道。即是管网有设成树枝状,分枝后干线彼此无联系,水流在管网内向单一方向流动,当管网检修或损坏时,其前方就会断水。所以,应限制枝状管网的使用范围。

    0 评论

  • 请叫我雷锋 2016-09-14 23:18

    一、厂房地面装修材料
    一般的厂房装修地面是不需要承载负荷的,那么就可以考虑用一些物美价廉的装饰材料,比如地板砖或者复合木地板等来做厂房地面装修材料,有的厂房装修时要考虑防静电,那么就要选择防静电地板或防环氧地坪等来做为厂房装修地面的首选材料,还有的厂房装修时需要地面承载负荷,那么就必须要在地面基层做混凝土,混凝土分为商业混凝土和土做法混凝土两种,前者造价略高但质量稳定,后者价格较低质量一般,然后在混凝土基层上再铺设其他质地比较坚硬的石材做饰面即可。
    二、合理的空间划分
    厂房内部空间划分主要是经营者根据自己的实际使用要求来进行合理的利用空间,如果厂区内有众多设备,则不宜设置太多隔断及隔墙,尽量以地面的色调或者用一些有色标识来进行划分区域,用标识划分区域要避免色系过多,那样不但区域划分不明显还会令人感觉头晕目眩,还有的厂房可以明确的划分出设备区与办公区,这样的规划现在比较常见,因为便于管理。那么在设计这样的厂区时一定要掌握好数据与各个空间的紧密结合,同时还要考虑到设备区与办公区的工作距离是流畅以及灰尘、噪音的干扰。
    三、厂房顶部设计
    厂房的顶部通常较高,且大多数都是钢结构框架,在装修顶部时先要设计消防、通风、及中央空调的合理安排,因为这些都是厂房装修中必要的硬件设施,尤其是消防。接下来就是根据使用的要求来确定是否吊顶的问题了,厂房吊顶的材料很多,如果为了美观些可以用矿棉吸音板、石膏板、铝塑板等材料来为顶部做装饰,还可以不做任何吊顶,把顶部需要隐藏的或者不美观的一些设施做局部的修饰也是一种现代的、简约主义设计。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 工业厂房设计费每平米多少钱?
    • **其实我不帅 回答:工业厂房设计费用: 一、单层钢结构厂房:12米高,136米长,36米宽。 建设成本约为610元/平方米包括桩基础、钢筋砼承台、基础梁;彩钢板墙体;室内胶合板门,铝合金门窗,卷闸门,水泥砂浆地面。此费用不包括水电安装费用、也不包括设备费用。 二、宿舍及办公楼700元/平方米 包括桩基础、钢筋砼承台、基础梁,房间水泥砂浆地面,卫生间地砖地面,瓷片墙裙,内墙,天棚混合砂浆抹面刷乳胶漆,外墙条形砖。 三、临时用水装表大约为1500元左右(主要是材料费),如需装永久用水,要根据贵公司的装表直径和水管长度来确定。一般装表价格约为7000元。(管径∮150,管长10米,闸阀,水表,滤网) 四、临时用电费用大约10万元左右(变压器、电缆、电表、开关等)。永久用电如果是200KVA, 包括配电房,配电柜,开关,仪表等,大约20万左右 五、厂区内道路:80元/平方米 六、绿化:5元/平方米 (以上价格是来自网络,仅供参考,具体价格以实际时为准)
    • 厂房装饰设计 工业吸尘器多少钱 厂房设计 1年以前
  • 4 回答
    • 工业厂房设计费用大概是多少?
    • 背叛过去式 回答:  工业厂房设计费用:   一、单层钢结构厂房:12米高,136米长,36米宽。   建设成本约为610元/平方米包括桩基础、钢筋砼承台、基础梁;彩钢板墙体;室内胶合板门,铝合金门窗,卷闸门,水泥砂浆地面。此费用不包括水电安装费用、也不包括设备费用。   二、宿舍及办公楼700元/平方米   包括桩基础、钢筋砼承台、基础梁,房间水泥砂浆地面,卫生间地砖地面,瓷片墙裙,内墙,天棚混合砂浆抹面刷乳胶漆,外墙条形砖。   三、临时用水装表大约为1500元左右(主要是材料费),如需装永久用水,要根据贵公司的装表直径和水管长度来确定。一般装表价格约为7000元。(管径∮150,管长10米,闸阀,水表,滤网)   四、临时用电费用大约10万元左右(变压器、电缆、电表、开关等)。永久用电如果是200KVA, 包括配电房,配电柜,开关,仪表等,大约20万左右   五、厂区内道路:80元/平方米   六、绿化:5元/平方米   专业厂房设计——灿源装饰   广西南宁中鼎万象东方c区十层
    • 厂房装饰设计 办公室设计费用 厂房设计 7个月前
  • 3 回答
    • 工业厂房装修设计要注意哪些?
    • 最亮的小太阳 回答:工业厂房的特点 工业厂房按其建筑结构型式可分为单层工业建筑和多层工业建筑。 多层工业建筑的厂房绝大多数见于轻工、电子、仪表、通信、医药等行业,此类厂房楼层一般不是很高,其 工业厂房方案设计-满川照明设计与常见的科研实验楼等相似,多采用荧光灯照明方案。机械加工、冶金、纺织等行业的生产厂房一般为单层工业建筑,并且根据生产的需要,更多的是多跨度单层工业厂房,即紧挨着平行布置的多跨度厂房,各跨度视需要可相同或不同。 单层厂房在满足一定建筑模数要求的基础上视工艺需要确定其建筑宽度(跨度)、长度和高度。厂房的跨度B:一般为6、9、12、15、18、21、24、27、30、36m……。厂房的长度L:少则几十米,多则数百米。厂房的高度H:低的一般5~6m,高的可达30~40m,甚至更高。厂房的跨度和高度是厂房照明设计中考虑的主要因素。 另外,根据工业生产连续性及工段间产品运输的需要,多数工业厂房内设有吊车,其起重量轻的可为3~5t,大的可达数百吨(目前机械行业单台吊车起重量最大可达800t)。因此,工厂照明通常采用装在屋架上的灯具来实现。 工业厂房设计规范工业厂房设计标准是根据厂房结构而制订的,厂房设计根据工艺流程和生产条件的需要,决定厂房的形式才进行设计的。 标准厂房设计规范: 一、工业厂房设计必须贯彻执行国家的有关方针政策,做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量,符合节约能源和环境保护的要求。 二、本规范适用于新建和改建、扩建的工业厂房设计,但不适用于以细菌为控制对象的生物洁净室。本规范有关防火和疏散、消防设施章节的规定,不适用于建筑高度超过24米的高层工业厂房和地下工业厂房的设计。 三、条在利用原有建筑进行洁净技术改造时,工业厂房设计必须根据生产工艺要求,因地制宜、区别对待,充分利用已有的技术设施。 四、工业厂房设计应为施工安装、维护管理、测试和安全运行创造必要的条件。 五、工业厂房设计除应按本规范执行外,尚应符合现行的国家标准、规范的有关要求。 六、工业厂房是由独立一栋建筑物(车间),和独立一栋建筑物(宿舍),两栋建筑物之间距离标准是10米,最近不得少于5米,以便消验收合格。建筑物的占地面积与建筑面积的比例是1:3。 钢结构厂房设计标准: 为了使钢结构厂房建筑主要构配件的几何尺寸达到标准化和系列化,以利于工业化生产,特制订本标准。 本标准适用于: 一、设计装配式或部分装配式的钢筋混凝土结构和混合结构厂房; 二、编制厂房建筑构配件标准设计图集。 注:①设计钢结构厂房、受条件限制的改(扩)建厂房、现浇式钢筋混凝土结构厂房、工艺对厂房有特殊要求的厂房或按本标准设计在技术经济上会产生显著不合理的厂房,可不执行本标准的某些规定;②采用新技术、新结构和新材料的厂房,可不受本标准某些规定的限制。 在一个建设场地内,确定各厂房设计方案时,宜使构配件的类型统一。 在技术经济合理的基础上,厂房的体形应力求简单,避免设置纵横跨和多跨厂房中的高度差。 在编制厂房建筑构配件标准设计图集时,应使用途相同的构配件具有最大限度的互换性。 厂房建筑设计除应符合本标准的有关规定外,还应符合现行有关国家标准的规定。
    • 厂房装饰设计 厂房装修有哪些 厂房设计 1年以前
  • 3 回答
    • 工业厂房地面设计规范是什么?
    • 麻麻都夸我乖 回答:标准厂房设计规范:一、工业厂房设计必须贯彻执行国家的有关方针政策,做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量,符合节约能源和环境保护的要求。    • 厂房装饰设计 厂房设计 厂房地面 1年以前
  • 4 回答
    • 工业厂房楼梯设计规范是什么?
    • 流绪 回答:照现行的建筑设计防火规范-2006版:办公楼的两部封闭楼梯间的距离为40+40=80米,五层及以下的办公楼可设非封闭楼梯间,当房间位于两个楼梯间之间时,应减少5.0m,则35+35=70米。另外有两条附注:1 敞开式外廊建筑的房间疏散门至安全出口的最大距离可增加5.0m:45+45=90米;2 建筑物内全部设置自动喷水灭火系统时,其安全疏散距离可增加25%:40x125% x2=100米。