谁能告诉我防静电高架地板安装工艺是怎么样的

翁志伯 | 被浏览90次 2个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 言尔无心 2016-09-16 15:50

    1、先将地面清理干净,将表面的浮灰清除干净。 
    2、用量具寻找出房间的中心位置,,画出十字中心线,十字线垂直等分。
    3、铺设地导电网,引出地线:铺设铜箔网络,在铜箔上涂上少许导电胶,从中心位置开始逐一铺设相邻地面。
    4、地导电网铺设完毕后,在地面上均匀涂上一层粘结剂,等它自然干。
    5、待地面上的粘结剂干燥适中,触感不是粘的情况下,开始铺设地板。铺设地板的时候,用橡皮榔头敲打,可以保证地板间的粘结牢固。
    6、整个房间铺设完成后,在地板拼缝处,用开槽机进行U型开槽。开槽完成后,在开槽处铺设焊条,是指用焊枪在地板接缝处,对焊条进行热塑焊接,焊接完成后,用刮刀刮平高出地板的焊条。
    7、地板铺设完成后,将地板表面清理干净。

    0 评论

  • prettygirl 2016-09-16 12:18

    工艺:
    1、首先清理地面。
    2、安装防静电地板,接着观察房间的布局,安装好红外线水平扫描仪,在四周的墙面上打好半腰水平,然后找出房间的最低点和最高点,计算地面到板面的平均值(此平均值等于甲方要求的安装高度),计算并调节好支架高度。
    3、选一个墙角作为出发点,在墙面上找好水平,按照墙面水平需要高度,距墙面595mm处拴两条水平墙面的拉线,此拉线不易断裂和延伸,两条必须垂直分布。
    4、平行线拉好后,拧好四付支架。确定高度,铺好第一块板,一定要拧紧横梁与支架的固定螺丝,然后用水平尺调平板,最后锁紧支架上的螺母。
    5、第一块调水平后,按拉线方向垂直铺设好两排地板。注:板与板之间必须黑色胶边对齐,对直。
    6、垂直两排地板铺完后,认准一个方向,(不能再垂直铺设)须一排接一排平行铺设,直至最后一排。注:四周都须留下一排到最后收尾切割铺设,铺设途中,板面不得任意踩动,以免影响平整度。
    7、铺完最后一排后,应先固定四周墙角的角铁,再切割四周的地板。注:角铁的水平须跟已安装好的地板水平一致,角铁的背面须有支撑物(木方支撑或三角铁支撑)。
    8、固定角铁后,精量需切割的小块地板面积,然后切割地板面积,然后切割地板铺设,如需安装地插座,则用切割机按实际尺寸开孔。
    9、防静电地板收边,在墙边或门框、柱子处,视实际尺寸以电锯切割主板,或安装适当的收边零件。封门用不锈钢或角铝(直角型)以玻璃胶粘合或拉钉紧固。
    10、地板铺完后,须及时检查,调整好不平之车,最后墙边用玻璃胶填充切割时留下的空隙。
    11、若施工场地位于日夜温差大环境(如高海拔、温带货寒带地区)时,则所有的收边外,都应预留约3mm空隙以适应热胀冷缩。

    0 评论

  • estevez 2016-09-15 23:18

    1整理地上:地上应无显着高低不平,并将地上上的废物整理出去。
    2量水平:用激光水平仪标出需求装置高度(地上到板面)的几个点(假如没有激光水平仪,就用水管,不过也许有些误差),每面墙起码两个点,并确保所有点都在同一水平上。
    3用墨斗将每面墙上的两个点之间的连线弹出
    4、架起支架与横梁:将横梁放在支架上面,用螺丝固定,就这样构成网络状。
    5、拉线:先看对比平直的墙的两端墙大约脱离一片板的方位,面临面墙的两端用水泥钉钉在水平墨线上,然后用棉线连接,棉线要拉紧,这条棉线应与对比平直的墙根本平行,作为地板的大约水平基准。假如墙不直,就以第二排地板为基准,靠墙的第一排地板要锯掉一小有些。
    6、铺设地板:从对比平直的墙那一面开端,逐块将地板放入网络内。相邻每两片板的胶边应与棉线为基准符合,地板高度调至大约水平,再用水平尺或激光仪调整至水平。调水平常先调下面支架下有些的套杆,经过旋转套杆来调理高度,调好水平后将螺杆上的螺帽收紧。每片板之间应笔直收紧。接缝宽度≤1.0MM,相邻边缘高度差≤1.0MM。每装置好2-3排棉线就要移动一次。
    7、边上配件处理:当活动地板铺设到墙壁或柱子时,假如尺度小于60CM,先将横梁锯短,然后在横梁上打孔,用螺丝与边上的支架固定。
    8切割地板:地板在切割前,应先预先测量好尺度,使地板与墙面之间要留有1.5MM的空隙。
    9、门口收边:先留好尺度,将地板锯好,然后用横梁钉在地上,把锯好的地板竖起来,上面与水平板相抵,下面与横梁相抵,用铁钉固定在木方上,上边用铝条压住,再用拉钉固定。
    10整理防静电地板表面
    希望帮助到你!

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 全钢高架防静电地板价格多少?
    • 我就是我d 回答:全钢高架防静电地板全钢PVC防静电地板 机房架空活动地板学校机房30 35地板600*600价格为98元。全钢高架防静电地板上海 抗静电活动学校微机室弱电机房专用价格为30元一平米。看你选择的具体的类型了。以上价格来源于网络,仅供参考,具体价格以购买时为准
    • 防静电地板 pvc防静电地板 高架地板 1年以前
  • 3 回答
    • 防静电高架地板价格多少
    • 梦见了什么 回答:大自然抗静电高架地板型号EN-YVR8G 参考报价 764元 大自然抗静电高架地板型号EN-YVR8GD 参考报价 789元 大自然抗静电高架地板型号EN-YVR8HF 参考报价 623元 以上价格来源于网络,仅供参考,具体价格以购买时为准!
    • 防静电地板 pvc防静电地板 高架地板 1年以前
  • 3 回答
    • 全钢高架防静电地板价格如何
    • 木叶my 回答:三聚氰胺全钢高架活动防静电地板 机房地板 175元 全钢高架防静电地板、机房专用高架静电地板、活动静电地板 135元 山东机房抗静电活动地板 学校机房全钢高架架空防静电地板 150元 以上数据来源于网络,仅供参考,希望能给您帮助。
    • 防静电地板 pvc防静电地板 高架地板 11个月前
  • 3 回答
    • 高架地板安装工艺是怎样的?
    • 一追再追 回答:高架地板安装工艺:: 1 )地板必须安装在干燥的水泥沙浆地面上,地面要有很好的承载能力。 2 )室内空气湿度小于 70% ,房间温度在 18 以上,地表温度在 15 上并且要通风 状况良好(最适宜的温度 18 ~25℃。湿度在 40 ~ 50% 之间)。
    • 工艺楼梯 油漆工艺 高架地板 9个月前