装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

操作隔离开关可以进行哪些步骤?

路鸿波 | 被浏览391次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • Hzl_8542 2016-09-15 14:56

    隔离开关操作重点要防止带负荷拉、合刀闸,防止带接地合刀闸.正确的操作顺序是:送电操作顺序,检查断路器在开位,先合母线(电源)侧刀闸,再合线路(负荷)侧刀闸,最后合断路器.停电操作顺序,先拉开断路器,检查断路器确在开位,再拉开线路(负荷)侧刀闸,最后拉开母线(电源)侧刀闸.还可以用刀闸进行倒母线操作(等电位操作).希望能帮助你

    1 评论

  • 言尔无心 2016-09-16 08:26

    隔离开关不能带负载操纵,也就是在隔离开关下必须有断路器(能带负责进行开关)。
    断电:先断断路器再断隔离开关。
    送电:先送隔离开关再送断路器。

    0 评论

  • -丶- 2016-09-15 17:27

    (1)拉,合电压互感器和避雷器。
    (2)拉,合
    闭路
    开关的旁路电流。
    (3)拉,合空载母线连接在母线上设备的电容电流。
    (4)拉,合变压器中性的接地线,但当中性点上接有消弧线圈时,只有系统无故障时方可操作。
    (5)可以操作下列容量无负荷空载运行的变压器:
    ①电压在10kV以下,变压器容量不超过320kVA。
    ②电压在35kV以下,变压器容量不超过1000kVA。
    (6)可以操作电压为35kV以下,长度在5km以内的空载线路。
    (7)可操作电压在10kV,长度在5km以内的空载线路;但在及以下者应使用三联刀闸。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 手动隔离开关有哪些应用,手动操作要注意什么
    • 荣耀vvv 回答:手动双投隔离开关就是可根据需要提供有观察窗口的产品,直接观察触头的通断状态。还可根据根据需要提供观察窗口的产品,直接观察触头通断状态。派诺电气科技有限公司网站上面有相关介绍你去看一下吧。 隔离开关也是倒闸操作中重要的操作电器。隔离开关在操作及使用中应注意以下几点。 (1)按照允许的使用范围进行操作。根据电力工业部1980年制订的《电力工业技术管理法规(试行)》的规定,当回路中未装断路器时,允许使用隔离开关进行下列操作: 1)拉、合电压互感器和避雷器; 2)拉、合母线和直接连接在母线上设备的电容电流; 3)拉、合变压器中性点的接地线,但当中性点接有消弧线圈时,只有在系统没有接地故障时才可进行; 4)与断路器并联的旁路隔离开关,当断路器在合闸位置时,可拉合断路器的旁路电流; 5)拉、合励磁电流不超过2A的空载变压器和电容电流不超过5a的无负荷线路,但当电压为20kV及以上时,应使用屋外垂直分合式的三联隔离开关; 6)用屋外三联隔离开关可拉合电压10kV及以下、电流15A以下的负荷电流; 7)拉、合电压10kV及以下,电流70A以下的环路均衡电流。 根据现场试验或系统运行经验,经本单位总工程师批准,隔离开关的操作可超过上述限额。 (2)禁止用隔离开关进行的操作。隔离开关没有灭弧装置,当开断的电流超过允许值或拉合环路压差过大时,操作中产生的电弧超过本身“自然灭弧能力”,往往引起短路。为此,禁止用隔离开关进行下列操作: 1)当断路器在合入时,用隔离开关接通或断开负荷电路[符合(1)中规定者除外]; 2)系统发生一相接地时,用隔离开关断开故障点的接地电流; 3)拉合规程允许操作范围外的变压器环路或系统环路; 4)用隔离开关将带负荷的电抗器短接或解除短接,或用装有电抗器的分段断路器代替母联断路器倒母线; 5)在双母线中,当母联断路器断开分母线运行时,用母线隔离开关将电压不相等的两母线系统并列或解列,即用母线隔离开关合拉母线系统的环路。 (3)操作隔离开关时应注意的事项: 1)拉合隔离开关时,断路器必须在断开位置,并经核对编号无误后,方可操作。 2)远方操作的隔离开关,不得在带电压下就地手动操作,以免失去电气闭锁,或因分相操作引起非对称开断,影响继电保护的正常运行。 3)就地手动操作的隔离开关;①合闸,应迅速果断,但在合闸终了不得有冲击,即使合入接 地或短路回路也不得再拉开。②拉闸,应慢而谨慎。特别是动、静触头分离时,如发现弧光 ,应迅速合入,停止操作,查明原因。但切断空载变压器、空载线路、空载母线、或拉系统环 路,应快而果断,促使电弧迅速熄灭。 4)分相隔离开关,拉闸先拉中相,后拉边相;合闸操作相反。 5)隔离开关经拉合后,应到现场检查其实际位置,以免传动机构或控制回路(指远方操作的)有故障,出现拒合或拒拉。同时检查触头的位置应正确:合闸后,工作触头应接触良好;拉闸后,断口张开的角度或拉开的距离应符合要求。 (4)其它注意事项: 1)隔离开关操作机构的定位销,操作后一定要销牢,防止滑脱引起带负荷切合电路或带地线合闸。 2)已装电气闭锁装置的隔离开关,禁止随意解锁进行操作。 3)检修后的隔离开关,应保持在断开位置,以免送电时接通检修回路的地线或接地刀闸,引起人为三相短路。
    • 隔离开关 手动榨汁机 手动旋转门 2年以前
  • 3 回答
    • 断路器和隔离开关的操作顺序有哪些规定?
    • 为了你_8879 回答:断路器及其两侧的隔离开关,其操作顺序有严格的规定。停电时,先跳开断路器,在检查确认断路器已断开的情况下,先拉负荷侧的隔离开关,后拉电源侧的隔离开关;送电时,先合电源侧的隔离开关,后合负荷侧的隔离开关,再合上断路器。有人以为,既然断路器已经断开,先操作那一侧的隔离开关无关紧要,都不会造成带负荷拉合隔离开关的情况。问题在于,当断路器在合闸位置未被查出而造成带负荷拉合隔离开关的误操作事故时,其引起的后果是大不相同的。例如,在线路停电时,若断路器在合闸位置未被查出,先拉负荷侧的隔离开关造成短路,则故障发生在线路上,该线路的继电保护动作跳开线路断路器,隔离了故障点,只使该线路停电,不致影响其它回路的供电。若先拉电源侧隔离开关,虽同样是带负荷拉隔离开关造成短路,但故障相当于母线短路,继电保护将使母线上所有的电源切断,造成接在母线上的全部负荷都要停电,大大扩大了故障的范围,甚至引起全所停电、电网瓦解等严重后果。同理,在线路送电时,若断路器在合闸位置未查出,先合电源侧的隔离开关时,是不会有什么问题的,再合负荷侧的隔离开关就会造成带负荷合隔离开关,如产生弧光短路,线路继电保护动作跳闸,不影响其它设备的运行,如操作顺序相反,在合电源侧隔离开关时造成带负荷合隔离开关短路,就会扩大事故。
    • 隔离开关 隔离开关的价格 隔离开关有哪些型号 1年以前
  • 4 回答
    • 隔离开关可以进行哪些操作?
    • 清水一掬 回答:1)分闸后,建立可靠的绝缘间隙,将需要检修的设备或线路与电源用一个明显断开点隔开,以保证检修人员和设备的安全。 2)根据运行需要,换接线路。 3)可用来分、合线路中的小电流,如套管、母线、连接头、短电缆的充电电流,开关均压电容的电容电流,双母线换接时的环流以及电压互感器的励磁电流等。 4)根据不同结构类型的具体情况,可用来分、合一定容量变压器的空载励磁电流。
    • 隔离开关 隔离开关的价格 隔离开关有哪些型号 1年以前