    • 那么爱你 2016-09-15 17:43

      飘窗护栏安装注意事项:
        1、立柱与钢衬的间距须与设计尺寸一样,保证预装配的半成品能与之连接。
        2、直线距离全段拉上下二道平行线作安装调整基准,保证护栏安装竣工后上下端的平直度。
        3、护栏各承重点的加强件配置到位后,现场施工时仅需将护栏横梁与立柱连接固定即可。
        4、对护栏片横梁如需预埋,需先按图纸确定预埋点,找好水平,再用开孔器,打孔器直径约60mm~83mm,深度50mm,预埋横梁30~50mm
        5、护栏片进入基孔后,调节横梁水平,倾斜,扭曲度后再将孔塞实。
        6、重新检查安装效果,对不垂直或不平行的再进行调整。
        7、清洁护栏表面,注意保护。
        飘窗的装饰布置很美,但在美也不能忽略安全问题,所以家居的飘窗一定要安装好护栏,解决存在的安全隐患,这样才能生活的安全舒适。希望可以帮助到你哦~

      0 评论

    • estevez 2016-09-15 11:31

      室内飘窗护栏设计标准:
      (1).飘窗护栏高度(扶手上平面距地面):800mm-900mm;
      (2)护栏立柱垂直间距≦2000mm;
      (3).护栏立杆垂直间距≦110mm;
      (4).扶手与上横杆平衡间距≦110mm,下横杆与地面平衡间距≦110mm;
      〔5).管壁的要求:扶手、立柱≧1.4mm;横杆≧1.2mm;立杆≧1.0mm;
      (6).型材饰面:采用阿克苏室外粉高温静电粉末喷涂或氧化电泳的着色生产工艺,颜色按工程设计。
      (7).生产工艺:采用古典插扣快速组合生产工艺,无需焊接、丝接和角码连接;
      (8).施工安装技术要求:扶手与墙立面采用铝压铸件内膨胀栓固定,立柱与地面采用铝质连接件内膨胀栓固定。
      (9). 护栏整体均布荷载≧500N/m;
      (10).管材常用规格:
      扶手:69mm×46.9mm×1.2mm、 70mm×46.9mm×1.2mm、 51mm×36mm×1.4mm、36mm×33mm×1.2 mm;
      立柱:56mm×56mm×2.0 mm;44mm×37.5mm×1.5 mm; 44mm×32mm×1.4 mm;
      横杆:30mm×26.9mm×1.2mm;
      立杆:24mm×20mm×1.0 mm.
      希望帮助到你!

      0 评论

    • 请叫我雷锋 2016-09-14 22:58

      外窗窗台距楼面、地面净高低于0.9m时,应有防护设施。六层及六层以下住宅的阳台栏杆净高不应低于1.05m,七层及七层以上住宅的阳台栏杆净高不应低于1.10m。防护栏杆的垂直杆件净距不应大于0.11m。
      外廊、内天井及上人屋面等临空处栏杆净高,六层及六层以下不应低于1.05m;七层及七层以上不应低于1.10m。栏杆应防止攀登,垂直杆件间净距不应大于0.11m