装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

双电源开关控制器手动和紫的的区别是什么?

刘先生 | 被浏览65次 2个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 请叫我雷锋 2016-09-15 12:20

    自动转换开关一般为有条件转换,例如:消防信号、断电、定时等。如果是断电条件,它的作用主要是保证供电可靠性。对于二级以上的负荷,例如消防。要求两回路供电,意思是这个转换开关有两路电源进线,正常情况下有一路供电,当特殊情况(火灾)普通照明会因为报警而切断供电,这是转换开关会因为收到信号或断电,而自动把电源切换到另一路供电(这一路不至于同事断电,也可以是发电机组)
    使用范围:广泛应用于电厂、商业建筑、购物场所、主供电站、配电站、变电所、工业、轻工业、住宅等行业。

    0 评论

  • clown_3715 2016-09-14 22:24

    ATS和STS
      STS(Static Transfer Switch),静态开关,又叫静态转换开关。为电源二选一自动切换系统,第一路出现故障后STS自动切换到第二路给负载供电,第二路故障的话STS自动切换到第一路给负载供电。 适合用于UPS-UPS,UPS-发电机,UPS-市电,市电-市电等任意两路电源的不断电转换。

    STS静态切换开关
      主要由智能控制板,高速可控硅,断路器构成.其标准切换时间为≤8ms,不会造成IT类负载断电。既对负载可靠供电,同时又能保证STS在不同相切换时的安全性。

    ATS自动转换开关
      ATS(Automatic transfer switching equipment),自动转换开关。ATS主要用在紧急供电系统,将负载电路从一个电源自动换接至另一个(备用)电源的开关电器,以确保重要负荷连续、可靠运行。ATS为机械结构,转换时间为100毫秒以上,会造成负载断电。适合照明、电机类负载。
      自动转换开关采用双列复合式触头、横拉式机构、微电机预储能以及微电子控制技术,基本实现了零飞
      弧。驱动电机为聚氯丁橡胶绝缘湿热型电机,装有安全装置在超出110℃温度和过电流状态时自动跳闸。待故
      障消失后即自动投入工作,很大程度保证了开关寿命。
    2功能作用

    双电源自动转换开关[1]TQ1-63适用于交流50Hz,额定工作电压交流400V额定工作电流自6A至63A的双电源供电系统。双电源自动转换开关TQ1-63具有过载、短路等保护功能。当电源出现故障时,双电源自动转换开关TQ1-63能自动完成常用电源到备用电源的转换。
    双电源自动转换开关TQ1-63系列产品广泛应用于医院、银行、军事设施、高层建筑等场所,以保证该场所的持续供电。

    1、当因故停电,且在较短时间内无法恢复供电时,必须启用备用电源。步骤:
      ①切除市电供电各断路器(包括配电室控制柜各断路器,双电源切换箱市供电断电器),拉开双投防倒送开关至自备电源一侧,保持双电源切换箱内自备电供电断路器处于断开状态。
      ②启动备用电源(柴油发电机组),待机组运转正常时,顺序闭合发电机空气开关、自备电源控制柜内各断路器。
      ③逐个闭合电源切换箱内各备用电源断路器,向各负载送电。
      ④备用电源运行期间,操作值班人员不得离开发电机组,并根据负荷的变化及时调整电压、厂频率等,发现异常及时处理。
    2、市电恢复供电时,应及时做好电源转换工作,切断备用电源,恢复市电供电。
      步骤:
      ①按顺序逐个断开自备电源各断路器,顺序是:双电源切换箱自备电源断路器→自备电源配电柜各断路器→发电机总开关→将双投开关拨至市电供电一侧。
      ②按柴油机停机步骤停机。
      ③按顺序,从市电供电总开关至各分路开关逐个闭合各断路器,将双电源切换箱自市电供电断路器置于闭合位置。
    3、检查各仪表及指示灯指示是否正常,启动变压器内冷却风扇。
      双电源自动切换开关(简称双电源切换开关)是采用塑壳断路器或负荷开关以下是二种

    希望我的回答对你有所帮助

    0 评论

  • 言尔无心 2016-09-14 16:25

    当然有区别了,手动、自动的选择完全根据个人喜好及消费水平来决定。个人驾驶技术如果不太成熟的话建议还是自动,因为手动离合器操纵比较的复杂,手动自动的区别               
    油耗:同等车型同等排量,自动比手动油耗高
    城市道路行驶:自动优于手动
    爬坡山路:手动优于自动
    保养成本:自动高于手动
    希望可以帮到你

    0 评论

相关问题

  • 5 回答
    • 双电源自动切换开关原理是什么
    • 请叫我雷锋 回答:双电源自动切换开关可完成三相三线、三相四线的双电源供电的自动切换。      双电源自动切换开关控制器对两路电压同时进行检测,对高于额定值110%(可调)的电源电压判为过电压,低于额定值80%(可调)的判为欠(或失)电压,微机控制电路对上述检测结果进行逻辑判断,处理结果通过延时(可调)电路驱动相应的指令向电压操作机构发出分闸或合闸指令,上述检测结果可在智能自动控制器面板LCD显示屏上显示出来,如备用电源出现故障,报警器报警,提醒用户修复备用电源,供用户查找原因,以便用户在最短的时间里修复故障线路,使双电源能保持正常供电。   
    • 自动转换开关 双电源开关 切换开关 1年以前
  • 3 回答
    • 长沙双电源自动切换开关工作原理是什么?
    • 灯泡大怪兽 回答:双电源自动转换开关主要用在紧急供电系统,将负载电路从一个电源自动换接至另一个(备用)电源的开关电器,以确保重要负荷连续、可靠运行。因此,双电源自动转换开关常常应用在重要用电场所,其产品可靠性尤为重要。 电源转换一旦失败将会造成以下二种危害之一,其电源间的短路或重要负荷断电(甚至短暂停电),其后果都是严重的,这不仅仅会带来经济损失(使生产停顿、金融瘫痪),也可能造成社会问题(使生命及安全处于危险之中)。因此,工业发达国家都把双电源自动转换开关的生产、使用列为重点产品加以限制与规范。 双电源自动转换开关的控制器对两路电压/电流同时进行检测,对高于额定值(可调)的电源电压判为过电压,对低于额定值(可调)的判为欠电压。微机控制电路对上述检测结果进行逻辑判断,处理结果通过延时(可调)电路驱动相应的指令向电动操动机构发出分闸或合闸指令 双电源自动转换开关一般由两部分组成:开关本体+控制器。而开关本体又有PC级(整体式)与CB级(断路器)之分。
    • 自动转换开关 双电源开关 切换开关 5个月前
  • 3 回答
    • 双电源电动切换开关的工作原理是什么?
    • -丶- 回答:双电源电动切换开关的工作原理是当常用电源因故停电或出现故障,在一段时间内无法恢复供电情况下,切除常用电各断路器拉开双投防倒送开关至自备电源一侧,保持双电源切换箱内自备电供电断路器处于断开状态。待自备电源机组运转正常时,顺序闭合发电机空气开关和自备电源控制柜内各断路器。逐个闭合各备用电源断路器,向各负载送电。
    • 双电源开关 切换开关 工作台灯 4个月前
  • 3 回答
    • 问问双电源转换开关符号是什么?
    • 请叫我雷锋 回答:双电源自动转变开关由单个(或几个)转变开关电器和其他必需的电器组成,用于监测电源 电路、并将单个或几个负载电路从单个通信电源转变至另单个通信电源的开关电器。 双电源 自动转变开关是采用塑壳断路器或负荷开关,配以单片机为核心的自动控制器和带机电联锁  的控制机构,是一种性能完善、安全可靠、自动化程度高、使用范围广的双电源自动转变开关. 双电源自动转变开关用于常用电源和备用电源之间的转变,要求电源转变开关的操作机构不应使负载电路与常用通信电源或备用通信电源长期断开,电源转变开关应提供指示所连 接电源位置的辅助触头。 希望能够帮到你。
    • 转换开关 自动转换开关 双电源开关 3个月前
  • 3 回答
    • cb级双电源切换开关方法是什么?
    • 李格侠6 回答:双电源切换开关又叫静态转换开关。为电源二选一自动切换系统,第一路出现故障后STS自动切换到第二路给负载供电(前提第二路电正常且和第一路电基本同步),第二路故障的话STS自动切换到第一路给负载供电(前提第一路电正常且和第二路电基本同步)。 适合用于UPS-UPS,UPS-发电机,UPS-市电,市电-市电等任意两路电源的不断电转换,以上所有电源间都需要同步装置以保证两电源基本同步,否则STS无法切换。
    • 顶级洁具 双电源开关 切换开关 3个月前