建筑装饰装修工程质量验收规范是什么?

陈风 | 被浏览 7年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • Hzl_8542 2016-09-15 19:56

      1   裱糊工程每个检验批应至少抽查10%,并不得少于3间,不足3间时应全数检查.   
      2   软包工程每个检验批应至少抽查20%,并不得少于6间,不足6间时应全数检查.   
      11.1.5裱糊前,基层处理质量应达到下列要求:   
      1   新建筑物的混凝土或抹灰基层墙面在刮腻子前应涂刷抗碱封闭底漆.   
      2   旧墙面在裱糊前应清除疏松的旧装修层,并涂刷界面剂.   
      3   混凝土或抹灰基层含水率不得大于8%;木材基层的含水率不得大于12%.   
      4   基层腻子应平整、坚实、牢固,无粉化、起皮和裂缝;腻子的粘结强度应符合《建筑室内用腻子》(JG/T3049)N型的规定。   
      5   基层表面平整度、立面垂直度阴阳角方正应达到本规范第4.2.11条高级抹灰的要求。   
      6   基层表面颜色应一致.

      0 评论

    • -丶- 2016-09-14 15:41

      1、建筑装饰装修工程必须进行设计,并出具完整的施工图设计文件。   
      2、建筑装饰装修工程设计必须保证建筑物的结构安全和主要使用功能。当涉及主体和承重结构改动或增加荷载时,必须由原结构设计单位或具备相应资质的设计单位核查有关原始资料,对既有建筑结构的安全性进行核验、确认。   
      3、建筑装饰装修所使用的材料应按设计要求进行防火、防腐和防虫处理。   
      4、建筑装饰装修工程施工中,严禁违反设计文件擅自改变建筑主体、承重结构或主要使用功能;严禁未经设计确认和有关部门批准擅自拆改水、暖、电、燃气、通讯等配套设计。   
      5、施工单位应遵守有关环境保护的法律法规,并应采取有效措施控制施工现场的各种粉尘、废气、废弃物、噪声、振动等对周围环境造成的污染和危害。   
      6、外墙和顶棚的抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘贴牢固。   
      7、建筑外门窗的安装必须牢固。在砌体上安装门窗严禁用射钉固定。   
      8、重型灯具、电扇及其他重型设备严禁安装在吊顶工程的龙骨上。   
      9、饰面安装工程的预埋件(或后置埋件)、连接件的数量、规格、位置、连接方法和防腐处理必须符合设计要求。后置埋件的现场拉拔强度必须符合设计要求。饰面板安装必须牢固。   
      10、饰面砖粘贴必须牢固。   
      11、隐框、半隐框幕墙所采用的结构粘结材料必须是中性硅酮结构密封胶,其性能必须符合《建筑用硅酮结构密封胶》(GB17776)的规定;硅酮结构密封必须在有效期内使用。   
      12、主体结构与幕墙连接的各种预埋件,其数量、规格、位置和防腐处理必须符合要求。   
      13、幕墙的金属框架与主体结构预埋件的连接、立柱与横梁的连接及幕墙面板的安装必须符合设计要求,安装必须牢固。   
      14、护栏高度、栏杆间距、安装位置必须符合设计要求。护栏安装必须牢固。

      0 评论

    • 那么爱你 2016-09-14 08:02

      检查数量应符合下列规定:

        1   室内每个检验批应至少抽查10%并不得少于3间不足3间时应全数检查

        2   室外每个检验批每100㎡应至少抽查一处每处不得小于10㎡

        3   外墙抹灰工程施工前应先安装钢木门窗框护栏等并应将墙上的施工孔洞堵塞密实

        4.   抹灰用的石灰膏的熟化期不应少于15d罩面用的磨细石灰粉的熟化期不应少于3d

        5.   室内墙面柱面和门洞口的阳角做法应符合设计要求设计无要求时应采用1:2   水泥砂浆做暗护角其高度不应低于2m   每侧宽度不应小于50mm

        6.当要求抹灰层具有防水防潮功能时应采用防水砂浆

        7.各种砂浆抹灰层在凝结前应防止快干水冲撞击振动和受冻在凝结后应采取措施防止玷污和损坏水泥砂浆抹灰层应在湿润条件下养护

        8.外墙和顶棚的抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固

        一般抹灰工程

        1   本节适用于石灰砂浆水泥砂浆水泥混合砂浆聚合物水泥砂浆和麻刀石灰纸筋石灰石膏灰等一般抹灰工程的质量验收一般抹灰工程分为普通抹灰和高级抹灰当设计无要求时按普通抹灰验收

        2   抹灰前基层表面的尘土污垢油渍等应清除干净并应洒水润湿检验方法:检查施工记录

        3   一般抹灰所用材料的品种和性能应符合设计要求水泥的凝结时间和安定性复验应合格砂浆的配合比应符合设计要求检验方法:检查产品合格证书进场验收记录复验报告和施工记录

        4   抹灰工程应分层进行当抹灰总厚度大于或等于35mm   时应采取加强措施不同材料基体交接处表面的抹灰应采取防止开裂的加强措施当采用加强网时加强网与各基体的搭接宽度不应小于100mm检验方法:检查隐蔽工程验收记录和施工记录

        5   抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固抹灰层应无脱层空鼓面层应无爆灰和裂缝检验方法:观察用小锤轻击检查检查施工记录一般项目

        6   一般抹灰工程的表面质量应符合下列规定:

        1   普通抹灰表面应光滑洁净接槎平整分格缝应清晰

        2   高级抹灰表面应光滑洁净颜色均匀无抹纹分格缝和灰线应清晰美观检验方法:观察手摸检查

        7   护角孔洞槽盒周围的抹灰表面应整齐光滑管道后面的抹灰表面应整检验方法:观察

        8   抹灰层的总厚度应符合设计要求水泥砂浆不得抹在石灰砂浆层上罩面石膏灰不得抹在水泥砂浆层上检验方法:检查施工记录

        9   抹灰分格缝的设置应符合设计要求宽度和深度应均匀表面应光滑棱角应整齐检验方法:观察尺量检查

        10   有排水要求的部位应做滴水线(槽)滴水线(槽)应整齐顺直滴水线应内高外低滴水槽的宽度和深度均不应小于10mm检验方法:观察尺量检查

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 建筑加固改造要找怎样的加固公司呢?
      • 烈焰_5169 回答:建筑加固改造事无大小,但凡涉及建筑构造安全性的,必须找技术专业的加固公司,靠谱的加固公司务必要有工程加固加固资质证书和安全性生产许可,企业营业执照等。我们可以根据到加固公司办公室的地区调查,或是施工工地调查,在网上搜索信息内容等方式掌握它们是不是合乎靠谱加固公司规定。对于加固公司的选择,可以参考以往的工程案例,可以
      • 混凝土加固 加固施工 加固设计 37分钟前
    • 1 回答
      • 钢结构建筑实施加固的方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:现在的建筑物的结构类型有很多,混泥土结构、框架结构和钢结构等,这些都是常见的一些建筑结构来的。钢结构建筑现在也越来越流行,很多高层建筑都是采用钢结构,这就说明了钢结构的整体刚度好、抵抗变形能力强。那么钢结构是如何实施加固的呢?。钢结构加固的主要方法有;减轻荷载、改变结构计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 1个月前
    • 2 回答
      • 钢结构建筑的使用面积是如何进行计算的?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构行业是建筑行业中的一个重要分支,以钢材为主要材料,通过焊接、螺栓连接等方式构建建筑物的结构框架。相比传统的混凝土结构,钢结构具有自重轻、强度高、施工速度快等优势,因此在厂房、体育馆、桥梁等领域得到广泛应用。 然而,钢结构厂房施工工期需要多长时间呢?实际情况会因项目的规模、复杂度和施工条件等因素而有所不同
      • 使用面积 钢结构 钢结构防火漆 1个月前
    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 1个月前