建筑防雷原理是什么有人清楚吗?

温碧英 | 被浏览239次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • Hzl_8542 2016-09-14 19:02

    防雷接地一般指的是建筑物直击雷防护接地系统,根据建筑物防护类别不同,分为三类,一、二类防雷建筑物每根引下线接地电阻≤10欧姆,三类建筑物要求≤30欧姆.
    保护接地,工作接地要求是≤4欧姆,没有综合接地这个说法或者说法不规范,应该叫共用接地,就是各种接地利用一个统一的接地装置,接地电阻按各种接地要求中最小的,一般要求≤1欧姆.
    接地的测试点最好是都测试一下,因为同一个接地,从不同地方测试,结果会有差别,多次测量更能较为准确反应接地电阻值.
    形成的文字资料,根据你的需要自己安排即可,或者有官方的表格.
    并不是每个接地类型分开后在做综合接地,这个就看你的实际需求,需要做单独接地就做独立地网,如需做共用接地,那就把几个地网连接起来.希望能够帮助你.
    第三类防雷建筑物的防雷措施   
      第3.4.1条   第三类防雷建筑物防直击雷的措施,宜采用装设在建筑物上的避雷网(带)或避雷针或由这两种混合组成的接闪器.避雷网(带)应按本规范附录二的规定沿屋角、屋背、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设.并应在整个屋面组成不大于20m×20m或24m×l6m的网格.
      平屋面的建筑物,当其宽度不大于20m时,可仅沿网边敷设一圈避雷带.
      第3.4.2条 每根引下线的冲击接地电阻不宜大于30Ω,但对本规范第2.0.4条二款所规定的建筑物则不宜大于10Ω.其接地装置宜与电气设备等接地装置共用.防雷的接地装置宜与埋地金属管道相连.当不共用、不相连时,两者间在地中的距离不应小于2m.
      在共用接地装置与埋地金属管道相连的情况下,接地装置宜围绕建筑物敷设成环形接地体.

    0 评论

  • -丶- 2016-09-14 13:26

    防雷装置是指接闪器、引下线、接地装置、电涌保护器(SPD)及其他连接导体的总和。
    一般将建筑物的防雷装置分为两大类——外部防雷装置和内部防雷装置。外部防雷装置由接闪器、引下线和接地装置组成,即传统的防雷装置。内部防雷装置主要用来减小建筑物内部的雷电流及其电磁效应,如采用电磁屏蔽、等电位连接和装设电涌保护器(SPD)等措施,防止雷击电磁脉冲可能造成的危害。
    接地装置是防雷装置的重要组成部分。接地装置向大地泄放雷电流,限制防雷装置对地电压不致过高。除独立避雷针外,在接地电阻满足要求的前提下,防雷接地装置可以和其他接地装置共用。
    (1)避雷针
    避雷针一般用镀锌圆钢或镀锌焊接钢管制成。它通常安装在构架、支柱或建筑物上,其下端经引下线与接地装置焊接。由于避雷针高于被保护物,又和大地直接相连,当雷云先导接近时,它与雷云之间的电场强度最大,所以可将雷云放电的通路吸引到避雷针本身并经引下线和接地装置将雷电流安全地泄放到大地中去,使被保护物体免受直接雷击。
    避雷针的保护范围以它能防护直击雷的空间来表示。避雷针保护范围按GB50057-1994《建筑物防雷设计规范》规定的方法计算。
    (2)避雷线
    避雷线架设在架空线路的上边,用以保护架空线路或其他物体(包括建筑物)免受直接雷击。由于避雷线既架空又接地,所以又叫做架空地线。避雷线的原理和功能与避雷针基本相同,其保护范围按GB50057-2000《建筑物防雷设计规范》规定的方法计算。
    (3)避雷带和避雷网
    避雷带和避雷网普遍用来保护较高的建筑物免受雷击。避雷带一般沿屋顶周围装设,高出屋面100mm~150mm,支持卡间距离1m~1.5m。避雷网除沿屋顶周围装设外,需要时屋顶上面还用圆钢或扁钢纵横连接成网。避雷带和避雷网必须经引下线与接地装置可靠地连接。
    (4)避雷器
    避雷器并联在被保护设备或设施上,正常时装置与地绝缘,当出现雷击过电压时,装置与地由绝缘变成导通,并击穿放电,将雷电流或过电压引入大地,起到保护作用。过电压终止后,避雷器迅速恢复不通状态,恢复正常工作。避雷器主要用来保护电力设备和电力线路,也用作防止高电压侵入室内的安全措施。避雷器有保护间隙、管型避雷器和阀型避雷器和氧化锌避雷器。
    避雷器是一种过电压保护设备,用来防止雷电所产生的大气过电压沿架空线路侵入变电所或其他建筑物内。避雷器也可以限制内部过电压。避雷器一般与被保护设备并联,且位于电源侧,其放电电压低于被保护设备的绝缘耐压值。当过电压沿线路侵入时,将首先使避雷器击穿并对地放电,从而保护了后面的设备。

    0 评论

  • 言尔无心 2016-09-14 11:02

    • 防雷插座工作原理是什么?
    • 锁清秋X 回答:防雷插座具有防雷击保护功能,有效吸收来自电源系统的电涌脉冲,确保电器在恶劣环境下和多雷地区的安全使用。广泛应用于电子设备、电子电器的场所。防雷插座将电源供电系统的雷电、浪涌脉冲予以快速吸收;办公和家电设备将免于被浪涌电流侵害,减少电器在雷电环境下被雷击损坏的概率。 防雷插座是什么 防雷插座原理   防雷插座主要适用于低压交流电源(220V)系统子电器设备的防雷(过压)保护,如计算机、通讯设备、传真机、高档音响、影视设备、精密仪器、仪表等。 防雷插座原理   与防雷插座相连的插座地线端接地符合要求时,将防雷插座的插头直接插入即可;否则,必须将防雷插座的接地端子与地网连接后才能使用。为了达到更好的防雷效果,建议将防雷插座的接地端子与地网可靠连接。   防雷插座在使用期间,应定期检测并查看指示灯工作状态是否正常。   防雷插座机架式防雷插座按下电源开关按钮后,接地指示灯亮(黄色),表示已可靠接地;工作指示灯亮(绿色),表示防雷组件正常工作;电源指示灯亮(红色),表示电源正常接通。 防雷插座是什么 防雷插座原理   防雷插座负载功率不能超过防雷插座的额定功率。   防雷插座的接地端子与插头地线E端已连通。
    • 防雷插座 油水分离器工作原理 插座工作原理 2年以前
  • 3 回答
    • 插排防雷的好用吗,真的有用吗?原理是什么
    • 可爱的橙子 回答:防雷插座具有防雷击保护功能,有效吸收来自电源系统的电涌脉冲,确保电器在恶劣环境下和多雷地区的安全使用。广泛应用于电子设备、电子电器的场所。防雷插座将电源供电系统的雷电、浪涌脉冲予以快速吸收;办公和家电设备将免于被浪涌电流侵害,减少电器在雷电环境下被雷击损坏的概率。 防雷排插的特点: 1、具有温控和过流等失效保护电路,不影响线路的正常工作; 2、新型多用途标准插孔,宽松合理的孔座间隙,能同时满足多台不同电气设备的防雷需求; 3、防雷插座适用于设备端末级电源过压保护; 4、防雷插座残压低,通流容量大; 5、共模、差模全方位保护; 6、节能、环保,可适用于16种不同的插头; 7、非机架式防雷插座内置10A过载保护器,具备短路保护功能,不会因为超负荷而发生火灾; 8、非机架式防雷插座具有保护活门设计,可防止误触电。 防雷插座主要适用于低压交流电源(220V)系统子电器设备的防雷(过压)保护,如计算机、通讯设备、传真机、高档音响、影视设备、精密仪器、仪表等。
    • 排插 变频空调真的省电吗 插排质量 2年以前
  • 3 回答
    • 防雷插座的原理是什么?
    • Andy421 回答:防雷插座的原理是:在插座的火线、零线、地线之间分别加装压敏电阻MOV,正常工作情况下,压敏电阻两端阻值非常大,几乎可以认为是不能导电的;当电阻两端的电压值达到一定限度时(称之为变阻电压),如雷击时,压敏电阻会迅速减小变成导体,击穿(导通)后相当于短路,阻止两端电压继续升高。 当雷击浪涌来的时候,对地泄放雷电,同时熔断保险管,也可能单位总开管(空开)瞬间断开。通过地线将浪涌电流泄放到大地,从而保护了电子设备免受浪涌冲击损坏。同时,停止供电。从而起到了保护作用。
    • 防雷器 防雷插座 插座工作原理 2年以前
  • 3 回答
    • 防雷开关插座的原理是什么?
    • 清水一掬 回答:所谓防雷扦座只不过是在相线与地线间并接压敏电阻,且应与漏电开关(内部已有压敏电阻)一起应用,当雷击线路出现过高电压通过压敏电阻泄放入大地构成漏而跳闸保护。若没装置漏电开关或漏电开关失灵,过高电压将击毁压敏电阻,指示灯被击毁是难免的。
    • 防雷器 防雷插座 油水分离器工作原理 1年以前