谁知道送电为什么要先合母线侧隔离开关?

周兴 | 被浏览 7年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • estevez 2016-09-15 15:54

      停电时可能会有两种误操作:
      一是出现断路器\"拒分\"或经操作却\"假分闸\",拉应停电线路的隔离开关;
      二是断路器虽已断开,但拉隔离开关时错走间隔,拉不应停电线路的隔离开关。两种情况均属带负荷拉隔离开关。假设断路器未断开,先拉负荷侧隔离开关,弧光短路发生在断路器保护范围以内,线路断路器跳闸,即可切除故障,缩小事故范围。若先拉母线侧隔离开关,弧光短路发生在线路断路器保护范围以外,由于误操作而引起的故障电流并未通过电流互感器,该线路断路器保护不动作,线路断路器不会跳闸,将造成母线短路并使上一级断路器误动作,扩大事故范围。
      (2) 线路送电操作时,为什么要先合母线侧隔离开关后合负荷侧隔离开关,最后合断路器?送电时先合母线侧隔离开关,后合负荷侧隔离开关,是因为送电时,若断路器在误合位置,如先合负荷侧隔离开关,后合母线侧隔离开关,等于用母线侧隔离开关带负荷操作,一旦发生弧光短路便造成母线故障;另外从检修方面考虑,即使由误操作发生了事故,只检修负荷侧隔离开关就可以了,否则若检修母线侧隔离开关,事必停用母线,从而导致大面积停电。
      希望帮助到你!

      0 评论

    • 那么爱你 2016-09-15 15:16

      万一断路器没有分断时,先合线路侧隔离开关,再合进线隔离开关时就有可能带负荷合闸了.
      若先合进线侧隔离开关,再合线路侧隔离开关,就是万一断路器无分开而带负荷合闸,都有断路器的保护,影响的范围就相对少了,有较好的安全性.

      0 评论

    • 请叫我雷锋 2016-09-13 19:07

      所有线路送电都要先合电源侧(母线侧)刀闸,后合负荷侧刀闸。
      这是因为万一断路器在合闸位置(莫名其妙的原因),你如果先合负荷侧没有问题,再合电源侧(母线侧)就会带负荷合刀闸!故障点在电源侧(母线侧),后果相对严重。(可能是母线故障,要停母线处理)
      按照规定先合电源侧(母线侧),万一断路器在合闸位置,发生带负荷合闸就是在负载侧。同样是电弧短路故障,只要拉开电源侧(母线侧)刀闸就可以处理。
      记住:停电时可要相反哦!

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 1个月前
    • 1 回答
      • 建造大跨度的钢结构厂房时需要注意什么
      • 烈焰_5169 回答:在进行大跨度钢结构厂房设计和建造时,需要注意以下几个方面,以确保厂房的质量和安全。 1、结构设计是关键。根据厂房的用途和要求,合理确定结构形式、支撑方式和受力系统。同时,还需要考虑地震、风荷载等自然力的影响,确保厂房的稳定性和安全性。 2、基础设计至关重要。大跨度钢结构厂房需要有稳固的基础支撑。根据地质条件和厂
      • 装修时要注意什么 钢结构厂房造价 装修需要注意什么 2个月前
    • 1 回答
      • 关于PP雨水模块雨水收集利用系统我们应该知道哪些?
      • 兔友_GPUQ08 回答:雨水作为一种自然资源,污染轻,处理容易。经简单的处理即能用作生活杂用水,经有效处理也可用作生活饮用水。雨水资源化是解决水资源短缺的有效措施之一,受到广泛的关注,并在许多大城市得到应用。@惠洁雨水回收系统 随着城市化进程加快,水资源匮乏、生态环境恶化等问题的出现,城市雨水作为水资源利用迅速在世界各地得到发展。雨水收
      • 雨水排水系统 雨水槽 雨水管道 3个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。