装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

外墙水怎么防止进到里面去?

gongningyun | 被浏览229次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • ABCDEFG_0589 2016-09-13 19:59

      1、外墙找平层空鼓、开裂、渗漏。找平层抹灰施工不规范,造成局部找平层空鼓、开裂、引起渗水。
      2、飘窗根部渗漏。现浇砼飘窗板与墙体连接部位由于温度变形影响,造成该处抹灰层出现裂缝,雨水渗入。
      3、脚手眼渗漏。外墙抹灰时,脚手眼堵抹不严或堵抹的方法不正确,造成脚手眼部位抹灰层空鼓、裂缝。
      4、框架梁下与砌体交接处得开裂、渗漏。填充墙砌至接近梁、底板时,未能严格按规范要求操作,砌体一次砌筑到顶,因重力作用,砂浆挤压下沉,砌体产生一定变形,结合部位出现水平缝。
      二、修补方法
      1、凿开渗水部位,仔细检查渗水原因。
      2、飘窗板渗水。宜采用注浆法或采用同墙体修复方法。
      3、外墙涂料修复,用防水腻子刮2遍找平,其他按照工艺要求做。
      4、墙体的空头缝和孔洞清除空头缝中酥松的砂浆,瞎缝要剔凿,宽度大于8cm,深度大于60mm。堵塞孔隙前先用水泥浆涂刷一遍,随即用掺10%UEA膨胀剂和钢性防水宝的1:1:2.5水泥砂浆嵌补密实,深度大的孔隙要分层嵌补,每层厚度不大于8mm,灰缝应填满砂浆,再做涂模防水处理。

    0 评论

  • nvwang001 2016-09-13 17:55

    你好,据我了解,外墙进水可以按以下方法做:
    1、外墙防水的砌筑要求:砌筑时避免外墙墙体重缝、透光,砂浆灰缝应均匀,墙体与梁柱交接面,应清理干净垃圾余浆,砖砌体应湿润,砌筑墙体不可一次到顶,应分二至三次砌完,以防砂浆收缩,使外墙墙体充分沉实,另注意墙体平整度检测,以防下道工序批灰过厚或过薄。
    2、外墙防水的墙体孔洞检查及处理:批灰前应检查墙体孔洞,封堵在墙身的各种孔洞,不平整处用1:3水泥砂浆找平,如遇太厚处,应分层找平,或挂钢筋网,粘结布等批灰,另对脚手架、塔吊、施工电梯的拉结杆等在外墙留下的洞口应清理干净,用素水泥浆扫浆充分,再用干硬性砼分2次各半封堵,先内后外,充分捣固密实,水落管卡子钻孔向下倾斜3-5°,卡钉套膨胀胶管刷环氧树脂嵌入,严禁使用木楔。混凝土剪力墙上的螺杆孔应四周凿成喇叭口,用膨胀水泥砂浆塞满,再用聚合物防水浆封口,封堵严密。
    3、砼外墙修补砼外墙局部出现少量涨模、蜂窝麻面现象,根据实际情况采取如下方法对砼表面进行修补。
    ①涨模修补,首先将不符设计和规范要求的凸出砼部分凿除,并清理干净,其次用钢丝刷或加压水洗刷基层,然后用1:2或1:2.5水泥砂浆找平,最后洒水养护十四天。
    ②蜂窝修补(所有发现的蜂窝麻面均面积较小无深孔现象),首先对砼面上的松动的石子、砼屑凿去,并清理干净。其次在修补前应先浇水冲洗待修补的砼面上的灰尘,保持修补基面的湿润,然后用1:2或1:2.5的水砂浆找平,最后洒水养护十四天。
    希望我的回答可以帮助到您。

    0 评论

  • -丶- 2016-09-13 15:19

    有效控制墙体裂缝,无论是现浇钢筋混凝土结构、砌体结构,还是框架结构,受外界自然条件影响,很难完全避免裂缝的产生,别外还有门窗洞口、脚手眼穿墙管根等,对这些容易渗漏的薄弱环节,施工时应加强管理,严把质量关,做到防患于未然。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 虹吸马桶溅水该怎么去防止
    • clown_3715 回答:最好不要用纸巾,容易堵住马桶的。马桶防溅器也不错,不过就是容易脏,可以多清洗。还有马桶防溅泡沫,这个是目前最好的。当然也可以试试下面这个方法:上马桶时,把屁股尽量往后挪挪,限度是不要把便便拉在马桶外,目的是让便便顺着马桶壁缓缓滑入水中,百试百准不会溅水。完事了用马桶刷刷干净就OK了。 希望我的回答对你有所帮助
    • 虹吸式马桶 马桶溅水 直冲虹吸式马桶 1年以前
  • 3 回答
    • 外墙扣件式钢管脚手架该怎么去安装
    • -丶- 回答:6.2.1落地式脚手架的基础应坚实、平整,并应定期检查。立杆不埋设时,每根立杆底部应设置垫板或底座,并应设置纵、横向扫地杆。 6.2.2落地式脚手架连墙件应符合下列规定: 1      扣件式钢管脚手架双排架高在50m以下或单排架在24m以下,按不大于40m²设置一处;双排架高在50m以上,按不大于27m²设置一处。 门式钢管脚手架架高在45m以下,基本风压≤0.55kN/m²,按不大于48   m²设置一处;架高在45m以下,基本风压>0.55kN/m²   ,或架高在45m以上,按不大于24m²设置一处。 木脚手架按垂直不大于双排3倍立杆步距、单排2倍立杆步距,水平不大于3倍立杆纵距设置。 竹脚手架按垂直不大于4m   ,水平不大于4倍立杆纵距设置。 2   一字型、开口型脚手架的两端,必须设置连墙件。 3   连墙件必须采用可承受拉力和压力的构造,并与建筑结构连接。 6.2.3落地式脚手架剪刀撑及横向斜撑应符合下列规定: 1   扣件式钢管脚手架应沿全高设置剪刀撑。架高在24m以下时,可沿脚手 架长度间隔不大于15m设置;架高在24m以上时应沿脚手架全长连续设置剪刀撑,并应设置横向斜撑,横向斜撑由架底至架顶呈之字型连续布置,沿脚手架长度间隔6跨设置一道。 2   碗扣式钢管脚手架,架高在24m以下时,于外侧框格总数的1/5设置斜 杆;架高在24m以上时,按框格总数的1/3设置斜杆。 3   门式钢管脚手架的内外两个侧面除应满设交叉支撑杆外,当架高超过 20m时,还应在脚手架外侧沿长度和高度连续设置剪刀撑,剪刀撑钢管规格应与门架钢管规格一致。当剪刀撑钢管直径与门架钢管直径不一致时,应采用异型扣件连接。 4   满堂扣件式钢管脚手架除沿脚手架外侧四周和中间设置竖向剪刀撑外,当脚手架高于4m时,还应沿脚手架每两步高度设置一道水平剪刀撑。 6.2.4   扣件式钢管脚手架的主节点处必须设置横向水平杆,在脚手架使用期间严禁拆除。单排脚手架横向水平杆插入墙内长度不应小于180mm。 6.2.5   扣件式钢管脚手架除顶层外立杆杆件接长时,相临杆件的对接接头不应设在同步内。相临纵向水平杆对接接头不宜设置在同步或同跨内。         扣件式钢管脚手架立杆接长除顶层外应采用对接。木脚手架立杆接头搭接长度应跨两根纵向水平杆,且不得小于1.5m   。竹脚手架立杆接头的搭接长度应超过一个步距,并不得小于1.5m   。
    • 钢管 扣件 挑式脚手架 1年以前