请给说说墙体拉结筋要求是什么?

刘寒香 | 被浏览819次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • Hzl_8542 2016-09-14 16:57

    墙体拉结筋,竖向一般是500一道,水平方向一般是砌体均分就可以了。墙体拉结筋连接可以有植筋、预埋、绑扎等方式。普通每500高设一道拉结筋。也就是0.5米。在抗震地区,板底设有圈梁时,预制板应在板端每块板缝处设1Φ8的拉接钢筋,中间墙处钢筋每边伸入板中1000mm,端墙处伸入墙中并弯折。板跨大于4.8m的,还应在顺板跨方向靠墙边的第一块预制板的侧面,按1000mm的间距用1Φ8的钢筋拉接,一端通过板上伸入到第一、二块板间的板缝向下弯折,另一端伸入墙体内弯折。抗震等级7度及以下地区,上述拉接筋不必与圈梁拉接;8、9度地区,除设上述拉接筋外,还应在板下圈梁中预埋钢筋与上述拉接筋相连。拉结筋是建筑工程中钢筋类型的一种,把它砌到墙的里面,摆在砖层当中起连接砌体防止开裂的作用。拉结筋通常用直径6.5毫米细钢筋制成,多用在砖墙的L转角和T字转角处,每隔500毫米放一层,每层每125毫米宽度范围内放一根。长度按规范。在砌体留槎的时候必须按规定放置拉结筋。

    0 评论

  • 请叫我雷锋 2016-09-13 18:51

    这个是要看结构,不同结构,具体的要求也不是一样,还和用的什么砖有关,大体的说下,注意,我说的是辽宁的标准,别的省我不清楚
    一、框架结构中的砌体
    1、按填充砌体验收规范执行,具体的要求和砖混不同的是拉筋长转角进墙长1米,其他的都是进墙0.7米
    2、拉筋的层距   砖混要求是500放1层,填充砌体要求是400~~600之间,是因为砖的规格变化了,比如390*190*190的,每层砖是200,所以就要在400~~600之间按层数放了
    3、其他的都和砖混结构要求一样
    二、砖混结构
    1、按02J801   02J802执行
    2、拉筋进墙的长度都是1米
    3、500放1层
    4、180厚墙~~240的,每层放2根,370的放3根,490的放4根,120以下放1根

    0 评论

  • prettygirl 2016-09-13 17:26

    好,这个的话,非抗震设防及抗震设防烈度为6度、7度地区的临时间断处,当不能留斜搓时,除转角处外,可留直搓,但直搓必须做成凸槎。留直搓处应加设拉结筋,拉结筋的数量为每120mm墙厚放置1φ6拉结钢筋(120mm厚墙放置2φ6拉结钢筋),间距沿墙高不应超过500mm;埋入长度从留槎处算起每边均不应小于500mm,对抗震设防烈度6度、7度的地区,不应小于1000mm;末端应有90°弯钩。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 墙体拉结筋做法是什么?
    • L_4227_8482 回答:这个是要看结构,不同结构,具体的要求也不是一样,还和用的什么砖有关,大体的说下,注意,我说的是辽宁的标准,别的省我不清楚 一、框架结构中的砌体 1、按填充砌体验收规范执行,具体的要求和砖混不同的是拉筋长转角进墙长1米,其他的都是进墙0.7米 2、拉筋的层距   砖混要求是500放1层,填充砌体要求是400~~600之间,是因为砖的规格变化了,比如390*190*190的,每层砖是200,所以就要在400~~600之间按层数放了 3、其他的都和砖混结构要求一样 二、砖混结构 1、按02J801   02J802执行 2、拉筋进墙的长度都是1米 3、500放1层 4、180厚墙~~240的,每层放2根,370的放3根,490的放4根,120以下放1根
    • 马凳筋 建筑植筋 剪力墙拉筋 1年以前
  • 3 回答
    • 请问墙体拉结筋植筋深度大概是多少?
    • 柠檬_6149 回答:墙体拉结筋植筋深度大概是:砌筑墙体时,拉结筋的间距要看是水平还是竖向,竖向500,水平每100宽墙不少于1根。   拉结筋,通过植筋、预埋、绑扎等连接方式,使用HPB300、HRB335等钢筋按照一定的构造要求将后砌体与混凝土构件拉结在一起的钢筋。拉结筋,通过植筋、预埋、绑扎等连接方式,使用HPB300、HRB335等钢筋按照一定的构造要求将后砌体与混凝土构件拉结在一起的钢筋。
    • 马凳筋 建筑植筋 剪力墙拉筋 1年以前
  • 3 回答
    • 墙体拉结筋弯钩长度多少合适?
    • -丶- 回答:但是不论是多层砖房抗震构造还是非抗震构造,墙体应该沿高每500MM设置2φ6水平拉结筋。每次伸入墙体不宜小于1.0m。 如果图纸不做要求拉结筋弯钩长度按照构造长度。(一般多为90°弯钩,弯钩长度不少于6d,一般为15d)
    • 衣架钩 型材拉弯 剪力墙拉筋 9个月前
  • 3 回答
    • 广联达墙体拉结筋怎么画?
    • 倒叙_7629 回答:非抗震设防及抗震设防烈度为6度、7度地区的临时间断处,当不能留斜搓时,除转角处外,可留直搓,但直搓必须做成凸槎。留直搓处应加设拉结筋,拉结筋的数量为每120mm墙厚放置1φ6拉结钢筋(120mm厚墙放置2φ6拉结钢筋),间距沿墙高不应超过500mm。
    • 广日地板 广联达 剪力墙拉筋 7个月前
  • 3 回答
    • 墙体拉结筋是什么?
    • 柠檬_6149 回答:拉墙筋也是砌体加筋的一种,这种是通长的墙体内进行布置的,或者横向的布置有钢筋。都是加固墙体的。 除此之外, 1、框架柱或剪力墙上的拉结筋预埋不好做,后期化学植筋最方便,但有的地区不允许,因为质量无法保证;预埋钢板的办法一般木工不配合,固定不好后期需要剔凿;支模完成后模板打孔插筋最省事,但需要技术人员安排专人。 2、构造柱顶部如何连接,当然是预埋钢板,后期焊接,有的监理或设计要求完成8字弯,因为构造柱不能影响框架受力。 3、图集中表示的6盘圆钢筋90°弯钩向内,最好向外露出5mm,这样有利于主体验收,当然如果管理不好就成了献丑了。