装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

双电源自动切换开关品牌求大家推荐下?

杨梅 | 被浏览102次 4个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • Hzl_8542 2016-09-14 18:40

    1 德力西DELIXI (   于1984年,国内极具影响力的电气设备企业,居于家居电气/电工照明/工业电气行业领先地位,德力西控股集团有限公司   )
    2 Legrand罗格朗 (   始于1860年法国,世界电气行业先驱,全球知名电气与智能系统解决方案提供商,罗格朗(上海)管理有限公司   )
    3 Schneider施耐德 (   始于1920年法国,世界500强,全球能效管理专家,全球配电设备领域领先品牌,电气领域的著名制造商,施耐德电气(中国)有限公司   )
    4 公牛BULL (   致力于为大众营造更安全的用电环境,国内高档开关插座/插座转换器领先供应商,以安全性高而著称,慈溪市公牛电器有限公司   )

    0 评论

  • xiaoping123 2016-09-13 20:22

    双电源自动切换开关品牌比较好的推荐: 正泰 - 施耐德 - 万高 这几个品牌都是很不错的,质量好,耐用性价比高。
    双电源自动切换开关是指:一种由微处理器控制,用于电网系统中网电与网电或网电与发电机电源启动切换的装置,可使电源连续源供电。系列双电源,当常用电突然故障或停电时,通过双电源切换开关,自动投入到备用电源上,(小负荷下备用电源也可由发电机供电,)使设备仍能正常运行。最常见的是电梯、消防、监控上、照明等

    0 评论

  • clown_3715 2016-09-13 13:16

    施耐德双电源自动切换开关 B型:三相采样检测、LED中文显示屏、带消防功能、发动机自动启动、电压循环显示
    双电源自动切换开关使用于额定工作电压交流400V,频率50/60HZ的紧急供电系统。
    当一路电源发生故障时,可以自动完成常用电源与备用电源间切换,而无需人工操作,以保护重要用户供电的可靠性。
    二、特点
    推动手柄采用可调式滑块结构设计,适应的断路器合分行程更广,让生产过程中的各道工序更加简单。壳架电流由63、100、225、400、630、800A共6个规格组成,系列产品设计风格一致,有助于提升产品档次和企业形象。优化设计后的凸轮传动机构在可靠的机械互锁功能的同时,更让机械寿命达到10000次以上。采用机械定位检测结构,使开关在消防联动时切换更加准确可靠。控制器提供2种类型,根据用户的不同需要进行选择。从最简单的基本转换到最全面的测量----控制功能,只需要更换控制单元,无需增加产品尺寸。控制面板可拆卸式结构设计,分体一体自由组合,可以为分销商、生产商和最终用户减少库存。
    希望我的回答对你有所帮助

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 双电源自动切换开关控制器手动和自动的区别在哪里
    • 猫女 回答:你好,区别如下: ATS和STS   STS(Static Transfer Switch),静态开关,又叫静态转换开关。为电源二选一自动切换系统,第一路出现故障后STS自动切换到第二路给负载供电,第二路故障的话STS自动切换到第一路给负载供电。 适合用于UPS-UPS,UPS-发电机,UPS-市电,市电-市电等任意两路电源的不断电转换。 STS静态切换开关   主要由智能控制板,高速可控硅,断路器构成.其标准切换时间为≤8ms,不会造成IT类负载断电。既对负载可靠供电,同时又能保证STS在不同相切换时的安全性。 ATS自动转换开关   ATS(Automatic transfer switching equipment),自动转换开关。ATS主要用在紧急供电系统,将负载电路从一个电源自动换接至另一个(备用)电源的开关电器,以确保重要负荷连续、可靠运行。ATS为机械结构,转换时间为100毫秒以上,会造成负载断电。适合照明、电机类负载。   自动转换开关采用双列复合式触头、横拉式机构、微电机预储能以及微电子控制技术,基本实现了零飞弧。驱动电机为聚氯丁橡胶绝缘湿热型电机,装有安全装置在超出110℃温度和过电流状态时自动跳闸。待故障消失后即自动投入工作,很大程度保证了开关寿命。 希望我的回答能帮到你。
    • 自动转换开关 双电源开关 切换开关 4个月前
  • 3 回答
    • 双电源自动切换开关规格有哪些?
    • 倒叙_7629 回答:双电源自动切换开关在切换备用电源时是有延时的,这个延时主要作用在由主电源向备用电源转换上。而有些用电设备对双电源自动切换开关的转换时间是有严格要求的,因此双电源自动切换开关选型时一定要看好用电设备的转换时间。下面就介绍一些用电设备对双电源自动切换开关的转换时间的要求。 双电源自动切换开关具有自投自复功能时,当主电源恢复正常供电后,双电源自动切换开关应经延时后,切换回主电源。 双电源自动切换开关一般不允许带大电动机或高感抗负载转换,这类负载在运行中切换,两路电源相位差较大时,电机将受到巨大的机械应力。同时,由电动机产生的反电势引起的过流会造成熔断器熔断或断路器脱扣。因此,当双电源自动切换开关带大电动机或高感抗负载转换时,两组动触头在转换前应增加一个延时时间,即应选用延时转换型双电源自动切换开关,延时时间视负载情况确定。 当采用发电机组作为应急照明电源时,发电机的启动和电源转换的全部时间不应大于15s。双电源自动切换开关应选用“市电-发电机转换”专用型。 当变电室低压配电系统为单母线分段运行,并设母联开关时,双电源自动切换开关总动作时间应与变电室母联开关设定的动作时间整定值配合, 应大于联络开关动作时间0.5-1秒以上。变电室母联开关的动作时间大多为2.5s,双电源自动切换开关总动作时间宜在3s以上。 部分负荷的允许中断供电时间如下: 1.消防设备(风机,水泵)电源转换时间≤30s 2.应急照明的正常电源与应急电源转换时间应满足: 疏散照明≤15s, 备用照明≤15s(金融商品交易场所≤1.5s) 安全照明≤0.5s 设计选型时,应根据允许供电中断时间及负载特性选定双电源自动切换开关总动作时间。《供配电系统设计规范》GB50052-95第2.0.4条规定,“自投装置的动作时间能满足允许中断供电时间的,可选用带有自动投入装置的独立于正常电源的专用馈电线路”。《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92第3.1.9.2(2)条规定,“带有自动投入装置的独立于正常电源的专用馈电线路,适用于允许中断时间为1.5s以上的供电”。 允许中断供电时间在1.5s以内的负载及重要场所(如监控中心等)的应急备用电源,根据《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92第6.3.1.2(2)-(3)条,应设置不间断电源装置。
    • 自动转换开关 双电源开关 切换开关 3个月前
  • 3 回答
    • 双电源自动切换开关电路原理是什么?
    • 忆苦思幻 回答:控制器对两路电压/电流同时进行检测,对高于额定值(可调)的电源电压/电流判为过电压/电流,对低于额定值(可调)的判为欠电压/电流。微机控制电路对上述检测结果进行逻辑判断,处理结果通过延时(可调)电路驱动相应的指令向电动操动机构发出分闸或合闸指令。 也可以同时通过485串口与计算机相连,采用软件控制,供用户查找原因,以便用户在最短时间里修复线路,使双电源供电恢复原状态。
    • 自动转换开关 双电源开关 切换开关 2个月前
  • 3 回答
    • 双电源自动切换开关100a价格多少?
    • huang记忆的颜色 回答:麦克力双电源自动切换开关性能挺不错的,100A的55元。实耐用性价比高,性能稳定,时尚小巧,人性化设计更易用,防水防尘、防静电。双电源切换开关两台断路器之间具有可靠的机械联锁装置和电气联锁保护,彻底社绝了两台断路器同时合闸的可能性。 以上价格来源网络仅供参考
    • 自动转换开关 双电源开关 切换开关 2个月前
  • 3 回答
    • 双电源自动切换转换开关一般多少钱?
    • 忆苦思幻 回答:双电源自动转换开关市场上100元好一点的200元 自动切换开关控制器对两路电压同时进行检测,对高于额定值110%(可调)的电源电压判为过电压,低于额定值80%(可调)的判为欠(或失)电压,微机控制电路对上述检测结果进行逻辑判断,处理结果通过延时(可调)电路驱动相应的指令向电压操作机构发出分闸或合闸指令,上述检测结果可在智能自动控制器面板LCD显示屏上显示出来,如备用电源出现故障,报警器报警,提醒用户修复备用电源,供用户查找原因,以便用户在最短的时间里修复故障线路,使双电源能保持正常供电。 价格来源网络仅供参考
    • 自动转换开关 双电源开关 切换开关 1个月前