装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

想了解下混凝土女儿墙伸缩缝预设多长合适?

杨雪 | 被浏览177次 8个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • ABCDEFG_0589 2016-09-13 20:09

    女儿墙是建筑物屋顶四周围的矮墙,主要作用除维护安全外,亦会在底处施作防水压砖收头,以避免防水层渗水、或是屋顶雨水漫流。依国家建筑规范定,上人屋面女儿墙高度一般不得低于1.2m。不上人屋面女儿墙一般高度为0.6m。上人屋顶的女儿墙的作用是保护人员的安全,并对建筑立面起装饰作用。不上人屋顶的女儿墙的作用除立面装饰作用外,还固定油毡。女儿墙在建筑上的主要作用,就是为了做好防水收头,也就是常说的女儿墙泛水。一般屋面,找坡、保温、隔热、防水等做完了,约250mm厚,再考虑防水层端部卷起250mm高,女儿墙总共做500mm高(二十一世纪做法一般600、700mm高)。规范中,对这一高度在不同地方有不同要求,一般都是限制高度;毕竟,这是属于非结构构件,在地震时也是不安全因素。至于其他的高度说法,比如:不低于1200mm,都是把女儿墙当作安全防护考虑了,是背离本意的做法。要考虑安全,完全可以在600高女儿墙上再做600高栏杆作为防护。

    0 评论

  • 猫女 2016-09-13 12:52

    你好,每12m设置施工缝一道。
    据《GB50010-2010(混凝土结构设计规范)》构造伸缩规定8.1.1中,注4,如现浇挑檐、女儿墙、雨罩等外露结构的局部伸缩缝不宜大于12m。
    施工要求:
    1、伸缩缝处女儿墙水平钢筋贯通绑扎,伸缩缝内预留75px厚聚苯乙烯泡沫板;
    2、聚苯板两面包三厘板,增加刚度避免在混凝土浇筑时破坏伸缩缝几何尺寸;
    3、混凝土浇筑时,在伸缩缝两侧应同时灌注混凝土,避免造成伸缩缝变形;
    4、模板拆除后,应及时清理出伸缩缝内流入的混凝土;
    5、伸缩缝表面采用弹性防水材料覆盖密封。
    希望我的回答能帮到你。

    0 评论

  • 小小小帅 2016-09-13 12:52

    据《GB50010-2010(混凝土结构设计规范)》构造伸缩规定8.1.1中,注4,如现浇挑檐、女儿墙、雨罩等外露结构的局部伸缩缝不宜大于12m。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 屋面女儿墙伸缩缝做法是什么?
    • 繁华尽落 回答:屋面女儿墙变形缝、伸缩缝的构造,必须满足建筑结构沿水平方向变形的要求。外墙上的伸缩缝,为防止风雨侵入室内,要求用有弹性的、憎水的、不易被挤出的材料填嵌缝隙。常用的材料有沥青麻丝、浸沥青木丝板、氯丁橡胶、泡沫塑料等。缝口还须用镀锌铁皮、铝板或塑料板等作盖缝处理。 内墙伸缩缝的处理,随室内装修不同而异,可选用木条、木板、塑料板、金属板等盖缝。楼层地面伸缩缝,可在缝口填嵌沥青麻丝等,上铺活动盖板或橡皮条等,以防灰尘落至下一楼层。屋顶的伸缩缝,则用镀锌铁皮、铝板或预制钢筋混凝土板等作盖缝处理,着重作好防水。地下建筑、地下室等处的伸缩缝,出于防水要求,常在防水结构层的外侧或底部加铺玻璃布油毡、橡胶片、镀锌铁皮、紫铜片,以及采用内埋式或可卸式止水带(如橡胶、塑料、金属等),并用沥青砂浆、沥青麻丝或浸沥青木丝板等填嵌缝隙。 在现浇整体式钢筋混凝土建筑中,由于混凝土在浇灌后的一段时间内有较大的收缩变形,以后才趋于稳定,可利用这一特性,将沿钢筋混凝土结构的长向分成几段,中间留缝,待第一期工程施工1~2个月后,再浇灌合缝。这种只在施工期间保留的临时性温度收缩缝,称为后浇缝,或称收缩带。后浇缝的宽度一般为50~100厘米,缝的间距约为20~25米,并尽量和施工时的接缝结合设置;缝的填充材料,可用掺铝粉的混凝土。    在建筑物中设置伸缩缝及其最大间距问题,目前认识不尽一致,各国的规定和作法也不相同。如联邦德国、苏联和一些东欧国家,采取严格的伸缩缝间距,以防止建筑物产生裂缝。日本、美国等是在计算中考虑温度应力,一般不设伸缩缝。英国、法国等则处理比较灵活。中国从20世纪50年代开始,探讨建筑物设置伸缩缝的理论,提出了初步的理论依据,解决了若干工程实际问题。 砖墙伸缩缝一般做成平缝或错口缝,一砖半厚外墙应做成错口缝或企口缝。外墙外侧常用浸沥青的麻丝或木丝板及泡沫塑料条、油膏弹性防水材料塞缝,缝隙较宽时,可用镀锌铁皮、铝皮作盖缝处理。内墙可用金属皮或木条作为盖缝。楼地板层伸缩缝构造。   伸缩缝位置大小应与墙体、屋顶变形缝一致。缝内以可压缩变形的油膏、沥青麻丝、金属或塑料调节片等材料做封缝处理,上铺活动盖板或橡皮等以防灰尘下落。顶棚处的盖缝条只能固定于一端,以保证缝两端构件自由伸缩。屋顶伸缩缝构造。   不上人屋面一般在伸缩缝处加砌矮墙,屋面防水和泛水基本上同常规做法,不同之处在于盖缝处铁皮混凝土板或瓦片等均应能允许自由伸缩变形而不造成渗漏,上人屋面则用嵌缝油膏嵌缝并注意防水处理。
    • 屋面瓦 女儿墙压顶 别墅屋面瓦 1年以前
  • 3 回答
    • 求助,女儿墙混凝土计算方法是什么
    • 清水一掬 回答:按建筑物受的最大水平力计算配筋,一般在地震水平力计算时考虑。厚度100MM,高度1.2米的钢筋混凝土女儿一般是按构造配筋,但建筑物过高,地震烈度较大时,还是应该通过抗震计算。如果按接触面积计算套A12-129的话,基价只有1362.2元每百平米,做人工费都不够呢!
    • 混凝土 女儿墙压顶 混凝土砌块 1年以前
  • 4 回答
    • 女儿墙变形缝间距多少合适?
    • 灯泡怪兽 回答:女儿墙   一般多层建筑的女儿墙高   1.0~1.20m,但高层建筑则至少1.20m,通常高过胸肩甚至高过头部,达1.50~1.80m。这是避免俯瞰时心悸目眩,发生危险而采取的措施。如果要使平顶上视野开阔,可在1.0m实墙以上加作金属网栏,以策安全。应该注意的是在标定女儿墙高度时,要扣除隔热保温层及泄水坡升高的构造高度,在高层建筑中,这个厚度往往达0.3m以上。   一些高层建筑,由于设有裙房,将冷却塔设在屋顶上,或者有屋顶网球场之类的设施,把女儿墙做得高过3.0m,也是一种办法。
    • 外墙变形缝 伸缩缝间距 女儿墙压顶 1年以前