空调压缩机高低压保护开关是什么意思?

冯娅菲 | 被浏览2010次 8个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • estevez 2016-09-13 11:40

    压缩机(compressor),将低压气体提升为高压气体的一种从动的流体机械,是制冷系统的心脏。它从吸气管吸入低温低压的制冷剂气体,通过电机运转带动活塞对其进行压缩后,向排气管排出高温高压的制冷剂气体,为制冷循环提供动力,从而实现压缩→冷凝(放热)→膨胀→蒸发 ( 吸热 ) 的制冷循环。
    直线压缩机,是采用磁悬浮原理和螺旋环流体力学结构,对气体进行压缩,为制冷提供动力。
    压缩机分活塞压缩机,螺杆压缩机,离心压缩机,直线压缩机等。活塞压缩机一般由壳体、电动机、缸体、活塞、控制设备 (启动器和热保护器) 及冷却系统组成。冷却方式有油冷和风冷,自然冷却三种。直线压缩机没有轴,没有缸体、密封和散热结构。
    一般家用冰箱和空调器的压缩机是以单相交流电作为电源,它们的结构原理基本相同,但两者使用的制冷剂有所不同。
    希望帮助到你!

    0 评论

  • clown_3715 2016-09-12 22:25

    空调压缩机高低压保护开关过流保护,漏电开关用于漏电保护,某种型号也可用于过流保护,以1540392型为例,设计序号15,电流40安,相数3相,92可漏电与过流保护,91仅作漏电保护。1、空气开关和漏电保护器的主要区别是:空气开关为主动性操作开关,而漏电保护器则是被动性操作开关。
    ——★2、空气开关为主动性操作开关,由人的意志进行开关;漏电保护器是被动性操作开关,只有发生漏电时才会动作、完成断开保护。
    【补充】:当漏电保护器的火线、与零线电流相等时(相当于正常用电),合成磁场为零,漏电保护器是不会跳闸的;一旦发生漏电,火线电流通过触电者流入大地,漏电保护器的火线、与零线电流就会出现差异,漏电保护器就会切断电源的。——漏电与用电有着本质的不同。
    希望我的回答对你有所帮助

    0 评论

  • 言尔无心 2016-09-12 19:02

    气体压缩式制冷系统在工作时,从压缩机排气口---冷凝器---膨胀阀(毛细管)入口属于高压部分。从膨胀阀出口---蒸发器---压缩机吸气口属于低压部分。压力控制器的高压管接在压缩机的排气口;低压管接在压缩机的吸气口。两个管子分配带动压力感应件(膜盒或者波纹管)推动的开关即高压开关和低压开关。这两个开关都是为了保护制冷系统的,高压开关防止系统过载,低压开关用于防止系统泄漏或者堵塞,这两个开关只要一个动作了,都会停保护机,防止系统进一步损坏。
    高低压开关的设定值是根据系统采用的制冷剂(12、22、502、134a等)的压焓曲线和系统设计的冷凝压力和蒸发压力来决定的,同一制冷剂又因冷却方式(风冷、水冷)而冷凝压力不同。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 开关型浪涌保护器和限压型电涌保护器的区别是什么
    • kitty1235 回答:浪涌保护器适用于交流50/60HZ,额定电压至380V的供电系统(或通信系统)中,对间接雷电和直接雷电影响或其他瞬时过压的电涌进行保护,适用于家庭住宅、第三产业以及工业领域电涌保护的要求,具有相对相,相对地,相对中线,中线对地及其组合等保护模式。 限压型电涌保护器通常采用压敏电阻、抑制二极管做限压型电涌保护器组件。具有连续的电压、电流特性。
    • 压型彩钢板 船型开关 即热型电热水器 1年以前
  • 3 回答
    • 空调高低压压力开关工作原理是怎样的?
    • 柠檬_6149 回答:空调高低压压力开关工作原理是: 1、高压低压开关是用于系统压力保护的器件。当系统运行压力过高或过低时压力开关动作,空调停机。 2、根据动作压力值的高低,主要有高压压力开关、低压压力开关两种;根据开关动作后触点电路的通断来分,有常开式、常闭式两种。 3、压力开关属于机械式的保护器件,常见的常闭式低压开关当低压低于0.05MPa会断开,当低压压力上升到0.15MPa时恢复闭合,其动作原理为:当压力开关内接管压力过低时,内部的触点分离;当低压压力升高超过恢复值时,内部的膜片在压力作用下使其与触点闭合。
    • 油水分离器工作原理 接近开关工作原理 漏电保护器工作原理 6个月前