- 设计本
- 漏电保护开关插座跳闸是什么情况?
3条回答
-
-丶- 2016-09-12 20:26
第一种原因:因为重负荷超过额定负荷属于过载保护跳闸。
第二种原因:因为有的电器有接地现象,因漏电保护而跳闸。
你可以逐渐将用电器插上或打开,当打开某一件电器的时候跳闸,就要首先检查这一件是否有漏电的嫌疑,或是大功率型的用电器,负荷已经累集到超过额定负荷。
第三种原因:检查是否漏电可以将其他电器都关断或拔掉,单独开启这一件,如果开启正常,就说明它不漏电,如果也会跳闸就说明问题就出在这件设备上。
第四种原因:如果没有漏电设备那就是负荷问题了,可以先看看你的空开是多大的,再折算一下你开启使用中的电器的总功率,如果确实过负荷有无法调整规避就要考虑电表扩容和空开更换的问题了。
第五种原因:都不是以上问题的话,那就换一个同容量新空开,看是不是空开失灵或过敏造成的。
如果不懂的话,还是找专业人士比较安全,毕竟电是很危险的用品。 -
请叫我雷锋 2016-09-12 19:56
从你描述的故障分析,漏电故障点有可能出在线路上或者是灯架上,就如此故障就是专业电工也要找一会儿才能排除。为了缩小故障点和减小停电面积,你可以再安装几只分漏电保护器,在选择漏电保护器时分漏电保护器的泄漏电流整定值应选用小于30MA(不能大于总漏电保护器的泄漏电流整定值,但不能大于30MA,因人体能够承受的电流不能大于30MA),动作电流应小于总漏电保护器的动作时间(否则,会出现越级跳闸的故障)。(重点安装你认为有漏电的线路,找出故障线路,再找故障点就容易得多了。)另一位朋友的建议,我不敢苟同,因为线路已经发生了漏电现象,你如果将保护器拆除,学生们的安全怎么保障?假如发生触电事故,将追究刑事责任的。
-
言尔无心 2016-09-12 18:08
漏电保护器跳闸的解决方法:
1、安装不良
如果漏电保护器在安装时各接线柱未接牢固,时间一长,往往会导致接线柱发热、氧化,使电线绝缘层被烧焦,并伴有打火和橡胶、塑料燃烧的气味,造成线路欠压使漏电保护器跳闸。
2、漏电保护器本身有问题
用户在购买漏电保护器时,应尽量到信誉好的定点厂家或商店购买,千万不要图一时便宜向一些个体户购买“三无”漏电保护器,这样往往得不偿失。
3、漏电保护器与负载不匹配
随着家用电器得不断普及,许多家庭的负载电流已远远超过线路上漏电保护器的额定电流,造成漏电保护器跳闸。这种情况一般多发生在空调、电水壶等大功率家电的使用,一般只要重新换一只匹配的漏电保护器,问题便可迎刃而解了。
4、负载或线路漏电、短路
如果是家电等负载漏电或短路而使漏电保护器跳闸,只要拔掉有故障的家电插头,便可以重新送电;如果是线路漏电或短路,相对来说比较棘手,可先解决一些简单故障,让部分线路暂时恢复送电。具体做法为:当漏电保护器跳闸后, 首先把各分路断开,再把漏电保护器送上,当送上某分路时漏电保护器即跳闸,则可以断定此分路有故障。只要断开此分路,其他各分路就可以恢复用电。此时,如果发现某房间的插座或灯具没电,故障往往就在这一带。
相关问题
- 3 回答
-
- 漏电保护器总是跳闸的原因是什么
- 可爱的橙子 回答:应该是漏保坏了,脱扣机构不能正常自锁造成误跳。 因为,脱扣机构上有一组双金属片能在过载时跳闸保护电路,当有电流通过双金属片产生变形推动拖扣机构动作,机构已不能正常自锁,很小的电流可能就动作根本没有达到过载电流。
- 热水器漏电保护器 漏电保护器工作原理 漏电保护器报价 2年以前
- 3 回答
-
- 三相漏电保护器跳闸的原因是什么
- 可爱的橙子 回答:你先把漏电开关控制的电器都从插座上拔下来,看看漏电开关还跳不跳,要是跳就 是这路线路有问题,找个懂电的给你查查. 要是不跳,就把电器一个一个插上运行实验.(实验下一个的时候把前一个拔下来) 直到跳了为止,以次来判断是哪个电器的问题. 还有就是所有的电器的电流是不是超过了开关的额定电流.是不是开关老化也要 考虑.
- 热水器漏电保护器 漏电保护器工作原理 漏电保护器报价 2年以前
- 3 回答
-
- 冰箱漏电保护器总跳闸的原因是什么
- 可爱的橙子 回答:一。电流过大引起: 压机匝间短路, 压机启动绕组开路, 启动器坏,启动不起来导致电流过大, 连线之间或其他元器件短路, 电压过高或过低,导致启动或运行电流过大。 二。漏电引起: 1。压机绕组接地, 2.温控器,风机等接地、 还有一种故障,就是电脑风冷冰箱每运行7.8个小时,就会跳闸,这主要是化霜加热丝接地漏电。因为冰箱每隔8小时左右就有一次化霜过程,这时加热丝得电,引起跳闸。检查办法:将加热丝插头从主控板拔出,测量接地电阻,大于2M欧就是好的。 以上只是说明冰箱原因,符合原题,其他与冰箱无关联。
- 冰箱冷藏室不制冷的原因是什么 热水器漏电保护器 冰箱不制冷的原因是什么 2年以前
- 3 回答
-
- 漏电保护器老是跳闸的原因是什么?
- ddd_3192 回答:一是电网确有接地时,漏电保护器正常动作。在这种正常动作中,因电网老化、气候环境变化,电网产生接地点引起的动作占绝大多数,而因人身触电引起的动作则是极少数。可以想象,能够正常用电是人们的第一需求,为了防止发生概率极低的人身触电伤害而招致频繁的停电,影响正常生产和生活当然会造成人们的烦恼。 二是电网本来没有发生接地,而是漏电保护器在以下情况下可能产生误动: 1,由于漏电保护器是信号触发动作的,那么在其它电磁干扰下也会产生信号触发漏电保护器动作,形成误动。 2,当电源开关合闸送电时,会产生冲击信号造成漏电保护器误动。 3,多分支漏电之和可以造成越级误动。 4,中性线重复接地可能造成串流误动 不过实际的家用漏电保护器,以下3种情况比较常见1、外线路漏电(尤其是厨房的线路)2、漏电保护额定电流偏小(主要是厨房电器和空调是常见大功率用电器) 3、漏电保护器坏了(这种情况相对1和2来说,很少发生。)
- 热水器漏电保护器 漏电保护器工作原理 漏电保护器报价 2年以前
- 3 回答
-
- 漏电保护器不跳闸的原因是什么?
- -丶- 回答:具体如下:1.人在地上接触到火线,火线、人和大地形成回路这时属于漏电,漏电保护器就会跳闸(漏电电流达到漏电保护器跳闸的电流强度,一般为30mA。如果达不到30mA漏电保护器也不会跳闸,但是人这时有触电的感觉,还是能挣脱的)。2.人站在绝缘的物体上或穿着绝缘鞋,而人体同时接触到两根火线或一根火线和一根零线时,人体这时相当于用电器,因为没有电流泄露到回路之外,所以漏电保护器是不会跳闸的。 由于漏电保护器的原理是流入漏电保护器和流出漏电保护器的电流相等,漏电保护器就正常工作,流入漏电保护器和流出漏电保护器的电流不相等,漏电保护器就动作断电。触电一般有两种。
- 热水器漏电保护器 漏电保护器工作原理 漏电保护器报价 2年以前