陈灵芸 | 被浏览176次 5个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • -丶- 2016-09-12 20:26

    第一种原因:因为重负荷超过额定负荷属于过载保护跳闸。   
    第二种原因:因为有的电器有接地现象,因漏电保护而跳闸。
    你可以逐渐将用电器插上或打开,当打开某一件电器的时候跳闸,就要首先检查这一件是否有漏电的嫌疑,或是大功率型的用电器,负荷已经累集到超过额定负荷。   
    第三种原因:检查是否漏电可以将其他电器都关断或拔掉,单独开启这一件,如果开启正常,就说明它不漏电,如果也会跳闸就说明问题就出在这件设备上。   
    第四种原因:如果没有漏电设备那就是负荷问题了,可以先看看你的空开是多大的,再折算一下你开启使用中的电器的总功率,如果确实过负荷有无法调整规避就要考虑电表扩容和空开更换的问题了。   
    第五种原因:都不是以上问题的话,那就换一个同容量新空开,看是不是空开失灵或过敏造成的。   
    如果不懂的话,还是找专业人士比较安全,毕竟电是很危险的用品。

    0 评论

  • 请叫我雷锋 2016-09-12 19:56

    从你描述的故障分析,漏电故障点有可能出在线路上或者是灯架上,就如此故障就是专业电工也要找一会儿才能排除。为了缩小故障点和减小停电面积,你可以再安装几只分漏电保护器,在选择漏电保护器时分漏电保护器的泄漏电流整定值应选用小于30MA(不能大于总漏电保护器的泄漏电流整定值,但不能大于30MA,因人体能够承受的电流不能大于30MA),动作电流应小于总漏电保护器的动作时间(否则,会出现越级跳闸的故障)。(重点安装你认为有漏电的线路,找出故障线路,再找故障点就容易得多了。)另一位朋友的建议,我不敢苟同,因为线路已经发生了漏电现象,你如果将保护器拆除,学生们的安全怎么保障?假如发生触电事故,将追究刑事责任的。

    0 评论

  • 言尔无心 2016-09-12 18:08

    漏电保护器跳闸的解决方法:
    1、安装不良   
    如果漏电保护器在安装时各接线柱未接牢固,时间一长,往往会导致接线柱发热、氧化,使电线绝缘层被烧焦,并伴有打火和橡胶、塑料燃烧的气味,造成线路欠压使漏电保护器跳闸。   
    2、漏电保护器本身有问题   
    用户在购买漏电保护器时,应尽量到信誉好的定点厂家或商店购买,千万不要图一时便宜向一些个体户购买“三无”漏电保护器,这样往往得不偿失。   
    3、漏电保护器与负载不匹配   
    随着家用电器得不断普及,许多家庭的负载电流已远远超过线路上漏电保护器的额定电流,造成漏电保护器跳闸。这种情况一般多发生在空调、电水壶等大功率家电的使用,一般只要重新换一只匹配的漏电保护器,问题便可迎刃而解了。   
    4、负载或线路漏电、短路   
    如果是家电等负载漏电或短路而使漏电保护器跳闸,只要拔掉有故障的家电插头,便可以重新送电;如果是线路漏电或短路,相对来说比较棘手,可先解决一些简单故障,让部分线路暂时恢复送电。具体做法为:当漏电保护器跳闸后,   首先把各分路断开,再把漏电保护器送上,当送上某分路时漏电保护器即跳闸,则可以断定此分路有故障。只要断开此分路,其他各分路就可以恢复用电。此时,如果发现某房间的插座或灯具没电,故障往往就在这一带。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 三相漏电保护器跳闸的原因是什么
    • 可爱的橙子 回答:你先把漏电开关控制的电器都从插座上拔下来,看看漏电开关还跳不跳,要是跳就 是这路线路有问题,找个懂电的给你查查. 要是不跳,就把电器一个一个插上运行实验.(实验下一个的时候把前一个拔下来) 直到跳了为止,以次来判断是哪个电器的问题. 还有就是所有的电器的电流是不是超过了开关的额定电流.是不是开关老化也要 考虑.
    • 空开跳闸 漏电保护开关 万和热水器漏电保护 1年以前
  • 3 回答
    • 冰箱漏电保护器总跳闸的原因是什么
    • 可爱的橙子 回答:一。电流过大引起: 压机匝间短路, 压机启动绕组开路, 启动器坏,启动不起来导致电流过大, 连线之间或其他元器件短路, 电压过高或过低,导致启动或运行电流过大。 二。漏电引起: 1。压机绕组接地, 2.温控器,风机等接地、 还有一种故障,就是电脑风冷冰箱每运行7.8个小时,就会跳闸,这主要是化霜加热丝接地漏电。因为冰箱每隔8小时左右就有一次化霜过程,这时加热丝得电,引起跳闸。检查办法:将加热丝插头从主控板拔出,测量接地电阻,大于2M欧就是好的。 以上只是说明冰箱原因,符合原题,其他与冰箱无关联。
    • 空开跳闸 漏电保护开关 冰箱保护器 1年以前
  • 3 回答
    • 漏电保护器跳闸故障要如何处理
    • 清水一掬 回答:1.试送投运法 主要查找剩余电流动作保护器自身故障。具体操作方法是:先切断电源,再将剩余电流动作保护器的零序互感器负荷侧引线全部拆除(二级、三级剩余电流动作保护器直接将出线拆除)再合保护器。若保护器仍然无法投运,则说明保护器自身故障,应予以修理或更换。若能正常运行,则保护器本身并无故障,再查找配电盘或者线路。其操作方法是:先将各路出线或交流接触器负荷切断,若不能运行则说明配电盘上有故障,应检查各路电气、仪表等设备是否绝缘良好,接线是否正确;若能正常运行则说明配电盘上无故障。当确认故障发生在外线路上时,可采用分线查找法查找故障点。 2 直观巡查法 直观巡查法就是巡视人员针对故障现象进行分析判断,对保护区域包括剩余电流动作保护器和被保护的线路设备等进行直观巡视,从而找出故障点。巡视时应着重对线路的转角、分支、交叉跨越等复杂地段和故障易发点进行检查。这种方法简便易行,适用于对明显故障点的查找。如导线断线落地、拉线与导线接触及错误接线等。 3 数值比较法 数值比较法就是借助仪器仪表对线路或设备进行测量,并把所测的数值与原数值进行比较,从而查出故障点。需要特别指出的是:当线路中性线绝缘下降或设备中性线重复接地,容易引起总保护频繁跳闸,而二级保护器不跳闸。在解决二级保护器跳闸时,不应采取将相线与中性线对调的方法投运二级保护,将设备重复接地线拆除即可。 4 分线排除法 排查线路故障点时,可以按照“先主干、再分支、后末端”的顺序,断开低压电网的各条分支线路,仅对主干线进行试送电,若主干线无故障,那么主干线便能正常运行。然后,再依次将分支和末端投入运行。哪条线路投入运行时保护器跳闸,故障点就在哪条线路上,就可在此线路上集中查找故障点。
    • 空开跳闸 漏电保护开关 万和热水器漏电保护 1年以前