你好,一、施工准备
1、各种进场材料、机械设备、特种作业人员报监理工程师签字认可,材料必须符合参建各方认定的质量要求;
2、报送施工方案,方案不过关不准施工的原则;
3、现场核对建筑细部尺寸,是否与施工图一致,按施工图所示找出需安装部位和标高,如有差异时及时与业主单位、设计单位、监理单位共同协商解决,做到早发现早处理的原则。
二、工艺流程 施工准备→进场构件检验→找准外墙土建基准线→按GRC构件规格定位放线→各类固定件制作安装→GRC构件就位安装→堵缝、修补→养护→分项验收。 三、固定件的制作与安装
1、 构件安装固定方法
(1)腰线线条类采用Ф8膨胀栓,且与墙体倾角为120度左右,
(2)檐口GRC线条类安装要求
1)檐口GRC直接混凝土墙上打Ф12×100膨胀螺栓与构件预埋件焊接固定。
2)当GRC为单构件且自重小于25kg时(如单件窗套线、和单件花饰小构件),安装连接点不少于3个,采用上下、左右连接;当GRC构件自重大于25kg时,每增加10kg,应至少增加两个连接点;连接点间距不得大于400㎜.
3)采用焊接方式连接时,焊接钢筋时,双面焊缝长度不应小于5倍钢筋直径,单面焊接焊缝长度不应小于10倍钢筋直径。焊缝高度不小于3㎜,焊缝等级不低于二级,禁止使用点对点、点对面的焊接方式。