装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

高层楼房供水系统常见的方式有哪些

峻佳设计 | 被浏览844次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • -丶- 2016-09-11 18:28

    上供下回:屋顶做水箱储水,然后自然流下来到各户。这种供水方式不卫生,而且造价高,现在已经淘汰了;第二种就是老式的加压直供方式,这种供水方式设备运行费用大,需要建储水池,而且不稳定卫生,所以也淘汰了。
    现在最常用的方式是采用无负压变频供水方式,这种供水方式设备占地小,设备运行费用低,造价相对便宜,水压稳定而且卫生。我所知道的基本就这三种,希望能帮助你。

    1 评论

  • ABCDEFG_0589 2016-09-12 11:44

    竖向分区供水。
    《建筑给水排水设计规范(2009年版)》(GB50015-2003)以下规定:
    3.3.5 高层建筑生活给水系统应竖向分区,竖向分区压力应符合下列要求:
    1 各分区最低卫生器具配水点处的静水压不宜大于0.45MPa;
    2 静水压大于0.35MPa的入户管(或配水横管),宜设减压或调压设施;
    3 各分区最不利配水点的水压,应满足用水水压要求。
    3.3.5A 居住建筑入户管给水压力不应大于0.35MPa。
    3.3.6 建筑高度不超过100m的建筑的生活给水系统,宜采用垂直分区并联供水或分区减压的供水方式;建筑高度超过100m的建筑,宜采用垂直串联供水方式。

    0 评论

  • clown_3715 2016-09-12 09:06

    高层楼房供水系统常见的方式
    1、起动平衡,起动电流可限制在额定电流以内,从而避免了起动时对电网的冲击;
    2、由于泵的平均转速降低了,从而可延长泵和阀门等的使用寿命;
    3、 可以消除起动和停机时的水锤效应;
      一般地说,当由一台变频器控制一台电动机时,只需使变频器的配用电动机容量与实际电动机容量相符即可。当一台变频器同时控制两台电动机时,原则上变频器的配用电动机容量应等于两台电动机的容量之和。但如在高峰负载时的用水量比两台水泵全速供水量相差很多时,可考虑适当减小变频器的容量,但应注意留有足够的容量。
      虽然水泵在低速运行时,电动机的工作电流较小。但是,当用户的用水量变化频繁时,电动机将处于频繁的升、降速状态,而升、降速的电流可略超过电动机的额定电流,导致电动机过热。因此,电动机的热保护是必需的。对于这种由于频繁地升、降速而积累起来的温升,变频器内的电子热保护功能是难以起到保护作用的,所以应采用热继电器来进行电动机的热保护。
    希望我的回答可以帮助到你

    0 评论

相关问题

  • 5 回答
    • 自动供水系统是什么?
    • 有烟无火80 回答:自动供水系统又称为自动供水设备,是为解决由于压力不足,无法到达用户用水的高度或流量,而专门研发设计的新型环保节能的专业设备。 供水自动化监控系统适用于供水企业远程控制管理水厂,水厂操作人员可以在水厂控制室远程监测厂内水池水位、进厂流量、出厂流量、出厂压力、水质等信息;远程监测加压泵组、配电设备及其它自动化设备的工作情况;可以远程控制加压泵的启停。水司调度中心工作人员及公司主管领导可以远程监测各水厂的工作情况及水厂操作人员的操作情况。
    • 室内新风系统 监控系统 二次供水水箱 2年以前
  • 3 回答
    • 无水箱供水方式都有哪些
    • xiaoping123 回答:大型高层建筑采用无水箱的变速水泵供水方式,根据给水系统中用水量情况自动改变水泵的转速,使水泵经常处于较高效率下这种供水方式工 作状态。无负压供水设备就是具有代表性的无水箱供水方式。当建筑物甚高、竖向分区比较多时,往往可根据工程的实际情况混合采用各种供水方式,如某32层建筑,其给水系统竖向分成四区,地下室至地面三层由市政自 来水干管直接供水,第4-15层采用无负压供水设备(中区),第16~2 4层采用无负压供水设备(高1区),第25-32层采用无负压供水设备(高2区)。这样一来 实行分区供水,不仅解决了供水问题,同时没有水箱的供水方式还更能利用市政管网供水解决了供水不足的问题。
    • 无水箱马桶 屋顶排水方式 二次供水水箱 1年以前
  • 3 回答
    • 楼房二次供水是什么意思?
    • 小小小帅 回答:通常人们所称的二次供水,是指单位或个人将城市公共供水或自建设施供水经储存、加压,通过管道再供用户或自用的形式,因此,二次供水是高层供水的唯一选择方式。二次供水设施是否按规定建设、设计及建设的优劣直接关系到二次供水水质、水压和供水安全,与人民群众正常稳定的生活密切相关。
    • 楼房水电改造 复式楼房 二次供水水箱 10个月前
  • 3 回答
    • 高层建筑供水方式有哪些?
    • 可惜没如果 回答:供水方式的比较与选择高层建筑生活用水的常用供水方式一般可分为气压罐供水、变频调速水泵供水、工频水泵+高位水箱供水等三种供水方式。 (1)气压水罐供水方式(方式I)就是利用气压水罐内气体的可压缩性以达到供水目的。主要缺点是气压水罐调节容积小,一般作为消防给水及小流量用户系统中的经常性增压设备,对于用水量较大的高层建筑生活给水一般使用较少。 (2)工频水泵+高位水箱供水方式(方式Ⅱ)的特点是水泵向高位水箱供水的流量和扬程是基本恒定的,不会因用水管网的流量波动而改变,水泵的运行工况是可以固定在其特性曲线的一个高效点上,此时水泵是最节能的,但设置水箱,势必会带来以后水箱清理、二次污染等繁琐问题。 (3)变频调速水泵供水方式(方式Ⅲ)与工频水泵+高位水箱供水方式相比,在节约建筑面积、防止和减少二次污染 。 希望对您有帮助、
    • 屋顶排水方式 房贷还款方式 二次供水水箱 8个月前
  • 3 回答
    • 高层建筑供水方式有哪些?
    • 柠檬_6149 回答:高层建筑供水方式有: (一)高位水箱供水方式 可分为并列供水方式、串联供水方式、减压水箱供水方式、减压阀供水方式。 1、高位水箱并列供水方式 在各分区独立设水箱和水泵,水泵集中设置在建筑底层或地下室,分别向各区供水。 优点:1)各区是独立系统,供水安全可靠; 2)水泵集中,管理维护方便; 3)运行动力费用经济。 缺点:1)水泵数量多,高压管线长,设备费用增加;2)分区水箱占用建筑面积,影响经济效益。 2、高位水箱串联供水方式 水泵分散设置在各区的楼层中,低区的水箱兼作上一区的水池。 优点:1)无高压水泵和高压管线; 2)运行动力费用经济。 缺点:1)水泵分散设置,占用较大面积,管理维护不便;2)防震、隔音要求高;3)供水可靠性差。 3、减压水箱供水方式 整个高层建筑的用水量由底层水泵提升至屋顶总水箱,然后再送至各分区减压水箱。 优点:1)水泵数量少,设备费用低,维护管理简单;2)泵房面积小,减压水箱容积小。 缺点:1)水泵运行动力费用高;2)屋顶水箱容积大,对建筑结构不利;3)供水可靠性差。 4、减压阀供水方式 以减压阀代替减压水箱。 优点:减压阀不占面积; 缺点:水泵运行动力费用高。 _ (二)气压水箱供水方式 1、气压水箱并列供水方式 2、气压水箱减压阀供水方式 优点:不需高位水箱,不占建筑面积。 缺点:运行动力费用高;贮水量小,水泵启闭频繁。 (三)无水箱供水方式 根据给水系统中用水量情况自动改变水泵的转速,调整出流量并使水泵具有较高工作效率。 1、变速水泵并列供水方式 2、变速水泵减压阀供水方式 ^ 优点:不需高位水箱,不占建筑面积 缺点:1)设备费用较大; 2)管理水平要求高(设备维修复杂)。 建筑很高,分区数较多时,可根据实际情况混合采用各种供水方式。
    • 屋顶排水方式 房贷还款方式 二次供水水箱 7个月前