装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

隔离开关gn2210在运行中的故障原因是什么

武博涛 | 被浏览70次 2个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • clown_3715 2016-09-12 09:38

     隔离开关一般是不能能带负荷分断的,结构上没有灭弧罩,也有能分断负荷的隔离开关,只是结构上与负荷开关不同,相对来说简单一些。
      负荷开关和隔离开关,都可以形成明显断开点,大部分断路器不具隔离功能,也有少数断路器具隔离功能。隔离开关不具备保护功能,负荷开关有过载保护的功能。负荷开关和熔断器的组合电器能自动跳闸,具备断路器的部分功能。而断路器可具有短路保护、过载保护、漏电保护等功能。
    希望我的回答可以帮助到你

    0 评论

  • 言尔无心 2016-09-10 16:59

    一   隔离开关刀闸触头过热的处理
    1,用示温片复测或用红外线测温仪测量,触头实际温度若超过规定值(70℃)时应查明原因及时处理。
    2,外表检查导电部分若接触不良,刀口和触头变色,则可用相应电压等级的绝缘棒进行推足,改善接触情况。但用力不能过猛,以防滑脱反而使事故扩大。
    二   隔离开关刀闸瓷件外损或严重闪络现象
    1,应立即报告调度员,尽快处理,在停电处理前应加强监视。
    2,若瓷件有更大的破损或放电,应采用上一级开关断开电源。
    3,禁止用本身刀闸断开负荷和接地点(35kV及以下电压等级)。
    三,隔离开关刀闸拒绝拉,合闸的处理
    1,拒绝拉闸:当刀闸拉不开时,不要硬拉,特别是母线侧刀闸。应查明原因后再拉。在未查清原因前不应强行拉开,否则可能造成设备损坏事故。此时只有改变运行方式并及时申请停电检修。
    2,拒绝合闸:当刀闸不能合闸时,应及时查明原因。首先检查闭锁回路及操作顺序是否符合规定,再检查轴销是否脱落,是否有楔栓退出、铸铁断裂等机械故障。电动机构应检查电动机是否失电等电气回路故障。如果还是没有查到原因,一样应该申请停电检修。

    0 评论

  • -丶- 2016-09-10 11:19

    这是一个较普遍的现象。因为作为额定电流较大的刀闸,一般设置在变低及母联等总柜上。刀闸的故障必然会引起主变或母线的停电,严重影响了供电的可靠性。
    根据对故障刀闸进行分析,发现引起故障的原因有:    
    一、顶销、限动销及其运动孔洞因加工粗糙且极易沾污、失油等造成磨擦力增大,造成在分闸时顶销、限动销不能顺利复位,以至在下一次合闸时发生故障。针对这一现象,我们采取了利用停电机会,加强对刀闸的限动机构进行维护工作,其中包括地顶销、限动销、运动孔洞用水磨沙纸打磨并注入适量的润滑油; 
    二、限动机构的复位弹簧因金属疲劳或被滑块损害而引起复位弹簧变形。这时,需要及时更换复位弹簧;     
    三、复位弹簧下方的锁紧螺钉松动,引起复位弹簧的弹力不足。这时,只需要紧固锁紧螺钉即可;      
    四、摇杆的刚性不足,特别在其调整螺钉附近,容易产生变形。此时,摇杆不能准时启动限动机构,引起磁锁板压力不足。这时需要重新对摇杆进行调整。      
    此外,针对GN22—10隔离开关故障率特别高的特点,认真组织运行人员正确认识刀闸的操作力度。分闸操作后,注意检查限动机构的顶销是否复位;合闸操作的过程中,发现合闸困难时,不要用力冲合刀闸,避免扩大故障的范围;在完成合闸操作后,一定要在观察窗检查滑块及其磁锁板的状态是否良好,以确定合闸接触压力是否足够,必要时要立即进行调校处理。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 漏电保护器故障原因和处理方法是什么?
    • 卫生巾紫了 回答:漏电保护器只要监测到进出电流相差30毫安它就保护----- 跳开。对于老电路或布线时没有套管的电路是很难用上漏电保护器,即使你能用一到潮湿天气它就跳个不停,漏电的原因和位置是很难查的。我告诉你你只要把漏电保护器拆掉,换上同功率的空气开关(控制火线,零线可以共零扎在一起)就可以正常使用了,没有任何问题的。
    • 保护器 漏电保护开关 万和热水器漏电保护 1年以前
  • 3 回答
    • 电磁炉不加热故障的原因和排除方法是什么
    • 北吧 回答:1.导致电磁炉不加热的原因很可能是内部原因。其中包括外部电网电压高于或低于电磁炉的工作电压范围,那么电磁炉内部的保护机制就会强制断电加热。 2.如果电磁炉内部温度过高,那么温度报警机制启动也会强制关闭加热功能。还有一种是锅具防干烧,电磁炉也会强制断电。 3.其次,还可能就是外部原因。包括温度传感器开路、短路保护IGBT管超压保护IGBT过流保护。这些问题出现之后可以不用担心,过段时间再重启一次就足够。
    • 电加热热水器 电加热水龙头 微波炉加热 1年以前
  • 3 回答
    • 电磁炉igbt故障的原因是什么?
    • 奋斗_9500 回答:你好,主要是由以下几点原因引起的, 1:谐振电容和高压滤波电容失效、容量变小、虚焊或漏电,导致电磁炉LC振荡频率偏高,从而使其损坏 2:电压供电异常 3:原件氧化或者虚焊 4:散热系统异常 以上回答希望对你有所帮助
    • 洗衣机故障 空调故障 热水器故障 1年以前
  • 3 回答
    • 隔离开关和负荷隔离开关的区别是什么
    • 清水一掬 回答:隔离开关是高压开关电器中使用最多的一种电器,它本身的工作原理及结构比较简单,但是由于使用量大,工作可靠性要求高,对变电所、电厂的设计、建立和安全运行的影响均较大。刀闸的主要特点是无灭弧能力,只能在没有负荷电流的情况下分、合电路。主要作用是: 1)分闸后,建立可靠的绝缘间隙,将需要检修的设备或线路与电源用一个明显断开点隔开,以保证检修人员和设备的安全。 2)根据运行需要,换接线路。 3)可用来分、合线路中的小电流,如套管、母线、连接头、短电缆的充电电流,开关均压电容的电容电流,双母线换接时的环流以及电压互感器的励磁电流等。 4)根据不同结构类型的具体情况,可用来分、合一定容量变压器的空载励磁电流。 户外刀闸按其绝缘支柱结构的不同可分为单柱式,双柱式和三柱式。其中单柱式刀闸在架空母线下面直接将垂直空间用作断口的电气绝缘,因此,具有的明显优点,就是节约占地面积,减少引接导线,同时分合闸状态特别清晰。在超高压输电情况下,变电所采用单柱式刀闸后,节约占地面积的效果更为显著。 在低压设备中主要适用于民宅、建筑等低压终端配电系统。主要功能:带负荷分断和接通线路 负荷开关,顾名思义就是能切断负荷电流的开关,要区别于高压断路器,负荷开关没有灭弧能力,不能开断故障电流,只能开断系统正常运行情况下的负荷电流,负荷开关由此而得名. 负荷开关: 负荷开关的构造与隔离开关相似,只是加装了简单的灭弧装置。它也是有一个明显的断开点,有一定的断流能力,可以带负荷操作,但不能直接断开短路电流,如果需要,要依靠与它串接的高压熔断器来实现。
    • 开关 负荷开关 隔离开关 1年以前
  • 3 回答
    • 三洋洗衣机排水故障的原因是什么?
    • Standby凡 回答:三洋洗衣机排水故障的原因:排水开关变得松松垮垮,失去作用,说明连接该排水开关与排水阀的拉带可能脱开或断裂,不能排水可能就是由此而引起的,应对其进行重点检查。 打开洗衣机的上部和后盖,检查排水阀与排水开关间的拉带,结果发现连接排水开关和排水阀的拉带在上端与开关连接处断了.且排水开关的拉杆已经变形,用手直接拉动排水阀的拉带,洗涤捅内的水便立即通过排水管道流了出去。 由此证明排水阀和有关通道功能完好,故障因拉带断裂造成。
    • 上排水洗衣机 洗衣机不排水 洗衣机排水 6个月前