  • 言尔无心 2016-09-12 08:23

    (一)实现建筑节能专业领域的全覆盖。新规范专业领域涵盖建筑与建筑热工、供暖通风与空气调节、给水排水、电气、可再生能源应用,实现了建筑节能专业领域的全覆盖。

      (二)建立了典型公共建筑模型及数据库。新规范建立了涵盖八种主要公共建筑类型及系统形式的典型公共建筑模型及数据库,为节能指标的分析计算提供了基础。

      (三)以动态基准评价法衡量标准的节能量提升。新规范以2005版的节能水平为基准,结合不同气候区、不同类型建筑的分布情况,明确了本次修订后我国公共建筑整体节能量的提升水平。这种基于动态基准的节能率评价方法也符合目前国际习惯做法。

      (四)采用SIR优选法确定了本次修订的节能目标。\"收益投资比(Saving   to   Investment   Ratio)组合优化筛选法\"(简称\"SIR优选法\")是基于单项节能措施的优劣排序,构建最优建筑节能方案的系统性分析方法。本次修订首次采用SIR优选法对节能目标进行了计算和分解,提高了指标的科学性。

      (五)全面提升围护结构热工性能强制性指标要求。和2005年版标准相比,由于围护结构性能提升,供暖、通风及空调能耗将降低4%-6%。对温和地区,增加了围护结构的限值要求。此外,本次修订补充了窗墙面积比大于0.7情况下的围护结构热工性能限值,减少了因窗墙比超限而进行围护结构热工性能权衡判断的情况。

      (六)全面提升冷源设备及系统的能效强制性要求且分气候区进行规定。和2005年版标准相比,由于供暖、通风空调和照明等用能设备能效的提升,可带来14%-19%的节能量。新规范首次分气候区规定了冷源设备及系统的能效限值,增强了标准的地区适应性,提高了节能设计的可操作性。

      (七)改进冷水机组IPLV计算公式。为更好反映我国冷水机组的实际使用条件,在大量调查和数据分析基础上,新规范对冷水机组IPLV公式进行了更新。

      (八)增加建筑分类规定,建筑节能抓大放小。新规范将建筑分为甲、乙两类,简化乙类建筑的设计程序,提高可操作性。

      (九)完善了围护结构热工性能权衡判断的相关规定。新规范明确以全年供暖和空气调节能耗之和作为判断标准并给出简化计算方法;完善了权衡计算所需基础参数,统一了输入输出参数格式,明确了权衡计算软件的功能要求。增设了权衡判断的\"门槛\"即规定了各项参数必须达到的最低要求,保证了使用权衡判断的建筑,其热工设计也不会存在太差的\"短板\"。

      (十)采用太阳得热系数(SHGC)替代遮阳系数(SC)。与国际接轨,引入太阳得热系数(SHGC)作为透光围护结构的性能参数,并给出了SHGC的限值,替代遮阳系数(SC)。\"太阳得热系数\"和\"遮阳系数\"两个物理量存在线性换算关系,在使用标准时应予以注意。

    0 评论

  • 请叫我雷锋 2016-09-10 13:29

    1.按标准进行的建筑节能设计,在保证相同的室内环境参数条件下,与未采取节能措施前相比,甲类公共建筑全年采暖、通风、空气调节和照明的总能耗应减少65%,乙类公共建筑全年采暖、通风、空气调节和照明的总能耗应减少50%。
    2.公共建筑的节能设计,除应符合本标准的规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定。
    3.当建筑设计不能完全满足规定的围护结构热工设计要求时,计算并比较参照建筑和所设计建筑的全年采暖和空气调节能耗,判定围护结构的总体热工性能是否符合节能设计要求。
    4.建筑总平面的布置和单体平面设计,应有利于减少夏季的太阳热辐射、利用自然通风;宜利用冬季日照并避开冬季主导风向。总体规划设计中应充分利用水体和绿化等自然资源进行多方位的节能设计。
    5.建筑物的体形宜避免过多的凹凸与错落;
    6.寒冷地区体形系数不应大于0.40。

    0 评论

  • -丶- 2016-09-10 10:48

    河南省公共建筑节能设计标准实施细则
    1.本标准涉及的几个重要概念
    1.1 公共建筑的范围:指办公建筑(包括写字楼、政府部门办公楼等),商业建筑(如商场、金融建筑等),旅游建筑(如旅馆饭店、娱乐场所等),科教文卫建筑(包括文化、教育、科研、医疗、卫生、体育建筑等),通讯建筑(如邮电、通信、广播用房)以及交通用房(如机场、车站建筑等)。
    1.2 基准(Baseline)建筑:是以20世纪80年代改革开放初期建造的公共建筑作为比较能耗的基础,称为“基准建筑”。基准建筑围护结构的构成、传热系数、遮阳系数,按照以往80年代传统做法。如表1。遮阳系数SC均取0.80。
    标准规定,按本标准进行的建筑节能设计,在保证相同的室内环境参数条件下,与未采取节能措施前相比,全年采暖、通风、空气调节和照明的总能耗应减少50%。
    1.3 透明幕墙:专指可见光可以直接透过它而进入室内的幕墙。除玻璃外透明幕墙的材料可以是其他透明材料。设置在常规墙体外侧的玻璃幕墙不作为透明幕墙处理。
    标准规定的窗墙面积比的上限定为0.7。已考虑到了公共建筑的透明幕墙的应用需要。即使立面采用全玻璃幕墙,扣除各层楼板及楼板下面梁的面积(楼板和梁与幕墙之间的间隙必须放置保温隔热材料),窗墙比一般不会超过0.7。
    1.4 建筑气候分区。各城市的建筑气候分区如表2。
    2.建筑幕墙部分的总则
    为满足标准的总节能50%的目标要求,建筑幕墙需满足以下几点。
    2.1 严寒地区、寒冷地区的建筑幕墙应采用隐框幕墙,明框幕墙应采用隔热铝合金型材或采取其它有效的隔热措施;其它地区的建筑幕墙宜采用隐框幕墙,明框幕墙宜采用隔热铝合金型材或采取其它有效的隔热措施。

    2.2 严寒地区的透明幕墙应采用气体层厚度不小于12mm的中空低辐射玻璃或其它类型的相同保温性能的节能玻璃。

    2.3 寒冷地区、夏热冬冷地区的透明幕墙应采用气体层厚度不小于9mm的中空玻璃或其它类型的相同保温性能的节能玻璃。 3.非透明幕墙部分

    在该标准中,非透明幕墙主要是指铝板幕墙、石材幕墙等,此类幕墙的保温做法通常采用面板材料如铝板、石材等内加装50mm厚度的玻璃棉,玻璃棉密度一般不小于16千克/立方米,幕墙传热系数一般在0.7~0.9W/m2.K之间。

    本规范对非透明幕墙部分的要求,严寒地区A区中,非透明幕墙传热系数限值不大于0.40W/m2.K;夏热冬暖地区中,传热系数不大于1.5W/m2.K,与前所述通常做法的非透明幕墙的传热系数有一定差距。

    现阶段,可通过加装不同厚度的玻璃棉(玻璃棉厚度一般为50mm、75mm、100mm)或其它有效措施满足规范要求,如加装75mm厚玻璃棉的非透明幕墙的传热系数一般为0.5~0.7W/m2.K,加装100mm厚玻璃棉的非透明幕墙的传热系数一般能达到小于0.4W/m2.K。

    所以,为满足本规范要求,严寒地区,非透明幕墙应加装100mm厚玻璃棉;寒冷地区应视体型系数的不同应加装不小于75mm厚玻璃棉;夏热冬冷地区和夏热冬暖地区应加装50mm厚玻璃棉。

    4.透明幕墙部分

    在该标准中,透明幕墙主要是指玻璃幕墙,此类幕墙的节能主要由玻璃的热工性能决定。目前,玻璃幕墙主要采用单层玻璃、透明中空玻璃、镀膜中空玻璃和中空低辐射玻璃。一般来说,玻璃的热工性能参数如表3,通过该表,能大概了解玻璃幕墙的热工性能。

    另外,关于玻璃幕墙有以下几点需要说明:

    1.玻璃传热系数仅为玻璃本身的计算值,不能作为玻璃幕墙的传热系数。

    2.玻璃幕墙的传热系数应综合考虑玻璃幕墙类型(如明框、隐框),明框的连接方式等等,如为明框幕墙,对玻璃幕墙整体的传热系数会有较大的影响。

    3.当采用隐框玻璃幕墙时,可近似参照玻璃的传热系数来确定玻璃幕墙的热工性能。如采用12mm厚空气层的中空低辐射玻璃的隐框幕墙,其传热系数一般在2.0 W/m2 K。

    4.当采用中空低辐射玻璃还不能满足规范要求时,可采用在中空低辐射玻璃的空气层中充惰性气体。充惰性气体的中空低辐射玻璃的传热系数可降低0.2左右。

    5.对热工性能要求较高的玻璃幕墙,可采用通风式双层幕墙。如北京某工程,经国家建筑工程质量监督检验中心检测,该类幕墙的传热系数达到1.0W/m2 K。

    6.同种类型的玻璃中,选用不同遮阳系数的玻璃对材料成本的影响很小。

    5.窗部分

    根据该标准要求,严寒地区,窗的传热系数最高限值为不大于2.2 W/m2.K;夏热冬暖地区,窗的传热系数最低限值为不大于6.5W/m2.K。目前,市场上常用的建筑窗按玻璃类型可分为单层玻璃窗和中空玻璃窗。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 公共建筑楼梯设计规范标准是什么
    • axiba 回答:你好: 楼梯作为建筑空间竖向联系的主要部件(其位置应明显(起到提示引导人流的作用(并要充分考虑其造型美观(人流通行顺畅(行走舒适(结合坚固(防火安全(同时还应满足施工和经济条件的要求。因此 ,需要合理地选择楼梯的形式、坡度、材料、构造做法(精心地处理好其细部构造(设计时需综合权衡这些因素。 作为主要楼梯(应与主要出入口邻近(且位置明显:同时还应避免垂直交通与水平 通在交接处拥挤、堵塞。 2、楼梯的间距(数量及宽度应经过计算满足防火疏散要求。楼梯间内不得有影响疏散的凸出部分(以免挤伤人。楼梯间除允许直接对外开窗采光外(不得向室内任何房间开窗:楼梯间四周墙壁必须为防火墙:对防火要求高的建筑物特别是高层建筑(应设计成封闭式楼梯或防烟楼梯。 3楼梯间必须有良好的自然采光。 希望我的回答可以帮助到你。
    • 楼梯设计 楼梯间设计 栏杆规范 11个月前
  • 3 回答
    • 河南省住宅设计标准是什么?
    • prettygirl 回答:河南省住宅设计标准: 动区是人们活动较为频繁的区域,应该靠近入户门设置,尤其是厨房;而静区主要供居住者休息,相对比较安静,应当尽量布置在户型内侧。两者分离,一方面使会客、娱乐或者进行家务的人能够放心活动,另一方面也不会过多打扰休息、学习的人,减少相互之间的干扰。 干湿分区是指厨房、卫生间这两个湿气较重且较容易产生脏污的房间应与精心装修的怕水怕脏的卧室等尽量分离。 厨房是家居生活中最主要的污染源,噪声、油烟油污、清洗污水等集中于此,因此厨房的布置要尽可能的靠近进户门,远离卧室、客厅;其次厨房与卫生间是住宅中水管的集中地,从施工成本、能源利用、热水器安装等角度考虑,厨房应与一个卫生间贴邻而处。 目前市面上的大部分户型还是考虑到了干湿分区,厨房一般也是设置在入户门最近的位置,但仍有少量灾难级户型,户型完全没有考虑厨房应当如何合理布置。
    • 装修费用标准 照明标准 配电箱标准 9个月前
  • 4 回答
    • 公共建筑楼梯设计标准有哪些
    • anvfgy 回答:你好,楼梯宽度800--1200mm 单踏宽度220-300,高度160-210。国家标准:公共楼梯的踏步的高度为:160-170mm,常见的家中的水泥基座楼梯就是按这样的标准,较舒适的高度为160mm左右。 按目前的市场出售的家庭用的成品楼梯的情况来看,高度一般在170-210MM,180MM左右是最经济适用的选择。希望对你有用!
    • 装修费用标准 楼梯设计 楼梯间设计 4个月前
  • 3 回答
    • 公共建筑节能设计审查表求一份?
    • 柚柚_7488 回答:建筑工程竣工验收表: 工程名称: 序 号 工程符合下列要求方可进行竣工验收 意见 检查核实人 签字 1 完成工程设计和合同约定的各项内容 符合要求 2 施工单位在工程完工后对工程质量进行了检查,确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准,符合设计文件及合同要求,并提出工程竣工报告。工程竣工报告应经项目经理和施工单位技术或主管质量的负责人审核签字。 符合要求 3 对于委托监理的工程项目,项目监理机构应审查施工单位提交的单位工程竣工验收报审表及竣工资料,组织各专业监理工程师根据《建设工程监理规范》的要求对工程质量进行竣工预验收。存地问题的应要求施工单位及时整改;合格或经整改后合格的工程项目,总监理工程师应签认单位工程竣工验收报审表。工程竣工预验收合格后,项目监理机构对工程进行质量评估,具备完整的监理资料,并提出工程质量评估报告。工程质量评估报告应经总监理工程师和监理单位技术负责人审核签字。 符合要求 4 勘察、设计单位对勘察、设计文件及施工过程中由设计单位签署的设计变更通告书进行检查,并分别提出质量检查报告。质量检查报告应经该项目勘察、设计负责人和项目勘察、设计单位有关负责人审核签字。 符合要求 5 有完整的技术档案和施工管理资料 符合要求 6 有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告,以及工程质量检测和功能性试验资料。 符合要求 7 建设单位已按合同约定支付工程款 符合要求 8 有施工单位签署的工程质量保修书 符合要求 9 对于住宅工程,进行分户验收并验收合格,建设单位按户出具《住宅工程质量分户验收表》(需物业参加并签章) 符合要求 10 住房城乡建设主管部门及工程质量监督机构责令整改的问题全部整改完毕 符合要求 11 法律、法规规定的其他条件(1、供热办验收证明文件;2、无障碍设施专项验收;3、建筑节能专项验收;4、邮政信报箱专项验收;5、同层排水情况) 符合要求 根据住建部质(2013)171号文件和省住建厅豫建建(2014)12号文件规定,建设单位作为工程竣工验收的组织者,应在竣工验收以对上述事项逐一进行检查核实。经检查,确认工程达到竣工验收条件的方可按规定组织竣工验收工作。 建设单位审查意见: 上述事项及内容我单位进行了逐一检查核实,并确保上述资料真实、有效。现经检查核实,确认工程达到竣工验收条件,认为以组织竣工 验收。 法人签章: 年 月 日(公章)
    • 节能灯 燃气表 节能门窗 7个月前