负荷隔离开关型号规格有哪些种

mixuejia | 被浏览128次 4个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • Hzl_8542 2016-09-10 23:32

    你好下面是一款型号为:GW5-110GD/600。其表示额定电压110KV,额定电流600A,带有接地刀闸的改进型户外式高压隔离开关,还有GN19-10Q,希望对你有用!

    0 评论

  • -丶- 2016-09-10 10:17

    负荷隔离开关型号规格有:NH2-100、NH3-63、NH3-100、NH4-100、NH9-32等N---企业特征代号H---隔离开关2---数字表示设计序号100---壳架等级额定电流(A)开关电器类的隔离开关有:HR3、HR5、HR6、NHR17等带熔断器的系列还有一类GW9、HGW9户外型的确切说INS-400为负荷隔离开关,施耐德所有的开关都具有隔离功能,如果你不选断路器,一般我们都是推荐选用INS.

    0 评论

  • 言尔无心 2016-09-10 09:17

    负荷隔离开关型号:EA9D132      EA9D163
    EA9D1100      EA9D232
    EA9D263      EA9D2100      EA9D332

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 隔离开关和负荷隔离开关的区别是什么
    • 清水一掬 回答:隔离开关是高压开关电器中使用最多的一种电器,它本身的工作原理及结构比较简单,但是由于使用量大,工作可靠性要求高,对变电所、电厂的设计、建立和安全运行的影响均较大。刀闸的主要特点是无灭弧能力,只能在没有负荷电流的情况下分、合电路。主要作用是: 1)分闸后,建立可靠的绝缘间隙,将需要检修的设备或线路与电源用一个明显断开点隔开,以保证检修人员和设备的安全。 2)根据运行需要,换接线路。 3)可用来分、合线路中的小电流,如套管、母线、连接头、短电缆的充电电流,开关均压电容的电容电流,双母线换接时的环流以及电压互感器的励磁电流等。 4)根据不同结构类型的具体情况,可用来分、合一定容量变压器的空载励磁电流。 户外刀闸按其绝缘支柱结构的不同可分为单柱式,双柱式和三柱式。其中单柱式刀闸在架空母线下面直接将垂直空间用作断口的电气绝缘,因此,具有的明显优点,就是节约占地面积,减少引接导线,同时分合闸状态特别清晰。在超高压输电情况下,变电所采用单柱式刀闸后,节约占地面积的效果更为显著。 在低压设备中主要适用于民宅、建筑等低压终端配电系统。主要功能:带负荷分断和接通线路 负荷开关,顾名思义就是能切断负荷电流的开关,要区别于高压断路器,负荷开关没有灭弧能力,不能开断故障电流,只能开断系统正常运行情况下的负荷电流,负荷开关由此而得名. 负荷开关: 负荷开关的构造与隔离开关相似,只是加装了简单的灭弧装置。它也是有一个明显的断开点,有一定的断流能力,可以带负荷操作,但不能直接断开短路电流,如果需要,要依靠与它串接的高压熔断器来实现。
    • 开关 负荷开关 隔离开关 1年以前
  • 3 回答
    • 隔离开关规格和型号有哪些?
    • 大智若愚_6913 回答:HR系列熔断器式隔离开关;   低压断路器:   DW10系列框架式自动开关;   DWX15、DWX15C系列万能式限流断路器;   DW17(ME)系列万能式断路器;   DZ10系列塑料外壳式自动开关;   DZ15系列塑料外壳式断路器;   DZX10系列塑料外壳式限流断路器;   DZ20系列塑.
    • 浴缸规格 隔离开关 板材规格 1年以前
  • 3 回答
    • 熔断器负荷隔离开关型号有哪些?
    • 自命非凡 回答:  NH系列有填料方管刀型触头双指示熔断体   NH有填料方管刀型触头双指示熔断器系列   NH系列有填料方管刀型触头熔断体底座   有填料方管刀型触头熔断器系列 NH系列   RX6,RX7外挂式微动开关   RX6,RX7微动开关等等。
    • 负荷开关 隔离开关 喷头型号 6个月前
  • 3 回答
    • 智能隔离开关和负荷开关有什么区别
    • 耐处女座滴菇凉 回答:1.负荷开关有灭弧装置,而隔离开关没有这样的装置. 2.隔离开关没有灭弧装置,所以只适合切断无负荷的电流,无法切断负荷电流、短路电流.负荷开关因为有灭弧装置,所以能够过载电流以及额定的负荷电流,但是同样的不能切断短路电流。 3.隔离开关因为没有灭弧装置,所以只能应用于高压电路装置中需要带电的部分以及需要停电的部分进行一个隔离的作用,以此来保证人员对高压电路的维修与检查,保证人员的安全。而负荷开关是应用于固定式的高压设备,可以切断高压设备中的故障电流以及额定的电流,所以两者的作用不同,但是两者都是应用于高压设备。
    • 智能开关 负荷开关 隔离开关 5个月前