葛健强 | 被浏览87次 3个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • Hzl_8542 2016-09-10 18:16

    1.暗管布线的基本原则:横平竖直,使用专用PVC阻燃型电线管,管壁厚度1.5mm。线管在线槽中必须固定,线盒与线管相接时应使用锁母,直管每隔60公分使用一个管卡,拐角处每隔20公分使用一个管卡。2.如果插座在墙的上部,在墙面垂直向上开槽,至强的顶部安装装饰角线的安装线内;如果是在墙的下面,垂直向下开槽,至安装踢脚板的底部,开槽深度应一致(深度为2.5公分),应先在墙面弹出控制线后,再用切割机切割墙面,机械开槽。            
    3.使用PVC管,在弯管时使用弹簧现弯,不得使用90度弯头及三通,线路安装时必须加护线套管,采用胶粘进行连接,套管连接应紧密、平顺,直角拐弯处应将角内侧切开,切口一侧切圆弧形接口后,折弯安装.            
    4.导线装入套管后,应使用导线固定夹子,先固定在墙内及墙面后,再抹灰隐蔽或用踢脚板、装饰角线隐蔽.         
    5.严禁线管直接铺设在复合地板下面,复合地板必须开槽,在实木地板下面得线管必须有固定措施:显卡(铁的).         
    6.严禁线管直接铺设在厨房,卫生间地面,防止谁渗入管内.         
    7.穿线管母线得总截面不应大于线管孔有效面积得40%,管内导线不得有接头,不同用途的导线严禁混穿于一根线管内.(如强弱电线/电脑线/电视线/电话线)         
    8.导线进入线盒必须保证留有一定的长度,留有20-30cm穿软管以便进行开关,插座的安装维修.   
    9.电线点于点之间不能有任何的接头,吊顶或护墙板内的暗线必须有阻燃套管保护.      
    10.弱电电线必须使用业主指定品牌,电视线/电话线/网络线不可使用同一根管.

    0 评论

  • -丶- 2016-09-10 11:01

    1、电路标准:
      墙面开槽:墙面开槽的深度,是电线管径深度的1.5倍,这样的好处是后期会有保护层,也不易造成墙面开裂。
      线管绑定:在墙面拐角处,电工用专业的弯管器弯管,这样可以保证横平竖直,在进行线管固定时,从拐弯点到固定线之间的距离为200毫米,这样将来里面的线无论怎样抽换,也不会影响线管晃动。
      管线锁母:所有的线管与线管链接,中间都有锁母。
      接口打胶:线管不够长需要拼接时,两个线管的接头需要打胶,这样保证线管不会松动。
    2、线盒走线标准:
      弱电与弱电之间:线盒间距为5公分。强电与强电之间:线盒间距为5公分。强电与弱电之间:线盒间距为150—200毫米。之所以制定严格的间距要求,主要是考虑到强电与弱电会有信号干扰的问题,但只要按照标准进行施工,就会避免此类问题,为业主的日后使用提供便捷。
    3、地采暖布线标准:
      1、地面不能开槽,防止破坏地暖结构。
      2、如果改变地采暖管线,会影响冬季供暖,后期不易维修。
    4、地采暖检验标准:
      施工人员会用6pa压力接收,带压施工,带压竣工交验,目的是为了及时感知地暖管道是否被破坏。想改地采暖的要注意,在改装地采暖时一定要认真咨询施工人员,听从专业人士的建议,选择最可行的方案进行施工,不要一味坚持改造,否则后期维修是非常困难的。
    5、卫生间水电施工标准:
      1、洗手盆水管标准:水管距地面高度是500毫米,管与管之间的间距为10公分,这样在后期安装时,如果是柱盆的话,可完全遮挡在柱盆后面不影响美观。
      2、热水器水管标准:标高是距地面1.8米,冷热水管间距10公分。
      3、淋浴房水管标准:出水口距地面1.2米,水管向上1米之内不能固定,贴完瓷砖后,出水口的工艺要求是出墙面1毫米。
      4、墩布池水管标准:水管要求在距地面750毫米处。
      5、连接马桶水管标准:中水管和自来水管之间间距是10公分。
    6、水管固定标准:
      厨房和卫生间的水管,距出水口1米之内不固定,因为之后铺贴贴砖,不能保证出水口和瓷砖相平,因此水管需要瓦工去固点,出水口的工艺要求是出墙面1毫米。在今后使用过程中,如有接口不严现象,水会顺着墙根往下渗,不会渗到邻居家和楼下。
    7、卫生间防水工程标准:
      基层表面平整,不得有松动、空鼓、起沙、开裂等缺陷,含水率应符合防水材料的施工要求。防水与基层必须粘贴牢固。管道根部、阴角等部位,做防水附加层,附加层导边不小于50mm。
      地面防水应从地面延伸到墙面,高出地面300mm;门口向外及两侧各延伸300mm;防水涂料涂刷均匀、边界清晰整齐。
      洗手盆部位涂刷高度1100mm,浴缸部位涂刷高度900mm,浴房部位涂刷高度1800mm。对于卫生间的施工要求,要更加严格一些,因为水管走线、防水都很重要。
    8、厨房水电施工标准:
      1、厨房水盆施工标准:水管位置距地面600毫米。
      2、厨房电线施工标准:以电线盒的中间线为标准,距地面1.35米。这是根据人体工程学,按1.72米为人体标准身高进行衡量,然后施工安装。厨房水电线路的施工标准,完全采用以人为本的设计,目的就是为之后业主使用的便捷性和安全性考虑。
    9、卧室开关改造标准:
      所有经过改造的开关,距墙边为150—200毫米。因为原来的开关位置会影响家具摆放,改造后进门可随手摸到开关,也方便使用,更能为家居提供更多的空间。
    10、屋顶走线施工标准:
      卫生间墙顶走线标准:卫生间墙顶走线最为重要,施工标准一般为电线管在上,水管在下,这样便于维修,更能保证横平竖直,不易混乱。卫生间墙顶走线至关重要,作为专业的家装公司,会将线路铺设非常整齐,而且卫生间水管全部采用热水管,这样耐压程度较高。

    0 评论

  • 请叫我雷锋 2016-09-09 23:53

    1、一般水改走顶不走地,各冷、热水出水水口必须水平,一般左热右凉,管路铺设需横平坚直。布局走向要安全合理。、管卡位置及管道坡度等均应符合规范要求。各类阀门安装应位置正确且平正,便于使用和维修。
    2、进水应设有室内总阀,安装前必须检查水管及连接配件是否有破损、砂眼、裂纹等现象。
    3、水表安装位置应方便读数,水表、阀门离墙面的距离要适当,要方便使用和维修。
    4、厨房内如加装软水机、净水机、小厨宝等应考虑预先留好上、下水的位置及电源位置。
    5、冷、热水管均为入墙做法,开槽时需检查槽的深度,冷热水管不能同槽。
    6、淋浴混水阀的左右位置正确,且装在浴缸中间(先确定浴缸尺寸),高度为浴缸上中150-200mm,按摩浴缸根据型号进行出水口预留。混水阀孔距一般保持在(暗装)150mm,(明装)100   mm,连杆式淋浴器要根据房高和业主个人需要来确定出水口位置。
    7、坐便器的进水出口尽量安置在能被坐便器挡住视线的地方。连体坐便器要根据型号来确定出水口的位置,一般要留在马桶下水口正中左方200   mm处。
    8、电热水器一般需固定在承重墙上,如情况特殊,固定在非承重墙上要做固定支架,且顶层要有足够位置做固定支架,需提前与热水器厂家进行沟通,以便确定热水器出水口的位置。
    9、安装热水器进出水口时,进水的阀门和进气的阀门一定要考虑并应安装在相应的位置。
    10、安装厨、卫管道时,管道在出墙的尺寸应考虑到墙砖贴好后的最后尺寸,即预先考虑墙砖的厚度。
    11、设计水管时应考虑洗衣机的用水龙头安装位置,下水的布置。同时注意电源插座的位置是否合适。厨房厨柜内放滚筒洗衣机一定要确定好洗衣机和厨柜的尺寸,以便留好上下水的位置。
    12、墙体内、地面下,尽可能少用或不用连接配件,以减少渗漏隐患点。连接配件的安装要保证牢固、无渗漏。
    13、墙面上给水预留口(弯头)的高度要适当,既要方便维修,又要尽可能少让软管暴露在外,并且不另加接软管,给人以简洁、美观的视觉。对下方没有柜子的立柱盆一类的洁具,预留口高度,一般应设在地面上500-600mm左右。立柱盆下水口应设置在立柱底部中心或立柱背后,尽可能用立柱遮挡。壁挂式洗脸盆(无立柱、无柜子)的排水管一定要采用从墙面引出弯头的横排方式设置下水管(即下水管入墙)。
    14、水改后出水口与洁具、热水器等连接,建议加装三角阀。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 太阳能电热水器维修方法谁能给我介绍下
    • ABCDEFG_0589 回答:关键看你在装热水器是要整个楼用还是单独的自己主要卫生间用,要是整个楼用,你可以在接太阳能的进水和出水口安装3通在,在装个三角阀门 ,用金属管子连接来控制水, 以便维修要是单独一个卫生间使用,那就麻烦了,要就在连接原来的基础上,原来热水出水口++++加装一个球阀门+++三通+++三角阀(或是球阀,安装在三通其中另外一个口在连接热水器热水出口)这样就是双回路直供热水的做法 冷水就直接++++个三通装个三角阀门接热水器就好了
    • 速热式电热水器 美的电热水器 电热水器维修 3个月前
  • 3 回答
    • 电蚊拍按钮开关的使用方法谁能给我介绍下
    • 请叫我雷锋 回答:1、电蚊拍装有4V可充电的高容量铅酸蓄电池。每次充电8-15小时,可反复充电400次,环保节能。充电完成拔动开关,可选择是否带照明灯下灭蚊,按下开关,即可灭蚊。 2、灭蚊时:   对于停在墙上或蚊帐上的蚊子,按下电源开关,此时红灯亮,将稀网面对蚊子,轻轻靠近它,蚊子即被吸入两电网间,随即将其击毙,稀网朝下,松下开关,蚊子即会掉落;对于在空中飞的蚊子,按下开关,稀面网对准它,挥动即可。 3、灭苍蝇。因苍蝇的灵敏度较高,使用时需掌握一定的技巧。(1)对于停在平面上的苍蝇,手握灭蚊蝇拍,稀面网对着苍蝇,轻轻地放置于距苍蝇20--30公分的同一平面处.按下开关,红灯亮后,对苍蝇快速挥动,苍蝇即被吸到两电网间,持续电击1-2秒,苍蝇即被电死。(2)对于墙面上的苍蝇,手握灭蚊蝇拍,稀面网对着苍蝇,贴着墙面,放在距苍蝇下面或侧面20--30公分处,按下开关快速挥动,苍蝇即被吸入两电网间,持续电击1--2秒,苍蝇即被电死。(3)对于停在悬挂于空中绳子上的苍蝇,手握灭蚊蝇拍,稀网面对着苍蝇20--30公分处,按下开关,快速挥动,苍蝇即被吸入两电网间,持续电击1--2秒,苍蝇即被电死。若苍蝇掉到桌面上,可将稀面网朝下,使其置于稀面网的两根金属条之间,按下开关,轻轻移动,害虫即被吸入网中,翻转手柄,使稀面网朝上,即可拣起害虫。无须用手拣。
    • 灭蚊灯 按钮开关 一个按钮开关 3个月前
  • 3 回答
    • 光芒电热水器使用方法谁能给我介绍下
    • clown_3715 回答:1、温控器调整不当或失灵 (重新调整或更换温控器加热时将温度旋至最高温度处) 2、混水阀调节不当 (冷,热水重新调节) 3、加热管坏 (更换加热管) 漏电 1、内部线碰壳 (检查更换导路线 ) 2、加热器绝缘损坏 (更换加热器 ) 3、温控器绝缘损坏 (更换温控器 ) 4、感温探头绝缘损坏 (更换热敏开关) 3在正常供电情况下,热水器加热时间很短,且加热或保温指示灯不亮(跳闸) 1、未先充水就通电,电路超温保护作用 ( 按要求安装,将热水器充满水,然后再按下漏电开关“复位”键) 2、温敏开关 ( 降低水温,若加热指示灯仍不亮,则更换温控器) 漏电开关电源指示灯亮,但不加热 1、开关接触不良(跷板开关) (断开电源检查高速或更换开关 (用万用表测开关两端) 2、温控器损坏 (检查是否好坏或更换温控器) 3、发热管断路 (更换发热管) 4、内部线路接触不良或断路 (检查,调整或更换线路) 插上电源,按下漏电开关“复位”键,指示灯不亮 1、电源插座无电或接触不良 (检查是否有电,插头与插座是否接触良好,或更换插座) 2、漏电保护开关电源线不通电 (检查“复位”键是否接通,调整或更换漏电保护开关) 3、指示灯坏 (更换漏电保护开关) 以上就是万和热水器说明书中的一些重要内容。
    • 速热式电热水器 光芒热水器 美的电热水器 2个月前
  • 3 回答
    • 内外墙面粉刷的施工方案谁能给我介绍下
    • Hzl_8542 回答:(一)操作流程   基层处理→浇水湿润基层→找规矩、做灰饼→设置标筋→阳角做护角→抹底灰、中灰→抹窗台板、墙裙或提脚板→抹面灰→清理。   (二)施工要点   找规矩、做灰饼。用一面墙做基准先用方尺规方,如房间面积较大,在地面上:先弹出十字中心线,再按墙面基层的平整度在地面弹出墙角线,随后在距墙阴角100mm处吊垂线并弹出垂直线,再按地上弹出的墙角线住墙上翻引,弹出阴角两面墙上的墙面抹灰层厚度控制线(厚度包括中层抹灰),以此确定标准灰饼厚度。
    • 下水管 外墙粉刷 面盆下水管 2个月前
  • 3 回答
    • 水性油漆施工方法谁能给我介绍下
    • estevez 回答:一、水性木器漆的施工要点: 1.薄刷多遍 2.温度和湿度的控制。 3.底得宝的应用。 4.每次打磨后,必须除尘。 二、水性木器漆的施工工艺: 1.丰满度较高的清漆效果,板材处理——底得宝——透明腻子——打磨后——高固底漆——补钉眼——打磨刷高固底漆2遍——清面漆2遍 2.丰满度较高的实色漆效果,板材处理--底得宝--水性实色腻子--底得宝--白底漆3遍--白面漆2遍。 3.丰满度较高的底面着色效果,素板--薄涂底得宝--补钉眼--擦色--高固底漆1遍--透明腻子2遍--高固底漆--彩色面漆--清面漆1遍 希望帮助到你!
    • 水性木器漆 油漆施工合同 油漆施工 2个月前