低压隔离开关选择方法有哪些

郭敏 | 被浏览314次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • nvwang001 2016-09-12 16:04

    你好,据我了解,低压隔离开关的选择方法如下:1.选用隔离开关需要注意其额定电压电流,耐受电流;
    2.一次接线基本没有要求,保证连接部位可靠就行,二次线基本没有什么,有也就是辅助触点;
    3.安装时候请注意是否与操作手柄配套,要保证期操作的可靠性
    希望我的回答可以帮助到您。

    0 评论

  • 请叫我雷锋 2016-09-09 23:50

    隔离开关低压型号如何选择:隔离开关;   低压断路器:   DW10系列框架式自动开关;   DWX15、DWX15C系列万能式限流断路器;   DW17(ME)系列万能式断路器;   DZ10系列塑料外壳式自动开关;   DZ15系列塑料外壳式断路器;   DZX10系列塑料外壳式限流断路器。

    0 评论

  • -丶- 2016-09-09 23:09

    低压隔离开关选择方法
    1、隔离开关的额定电压与额定电流都满足回路的参数要求;
    2、隔离开关的空载合闸允许电流大于回路的空载电容电流;
    3、隔离开关的动稳定电流大于回路最大短路电流峰值;
    4、隔离开关的而稳定电流大于回路短路故障时,在保护动作前产生的故障电流热稳定值。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 低压隔离开关和刀开关有什么区别?
    • 阳光东东 回答:刀闸和隔离开关同属于刀型开关 刀闸: 用于开断500V以下的电路,且只能手动操作。由于电路开断时常有电弧,所以装有灭弧装置或快断触头,为了增大灭弧能力,其刀也比较短。可以用于断开负荷电流 隔离开关: 隔离开关分高压、低压等。它没有专门的灭弧装置,不能用来接通、切断负荷电流和短路电流,无灭弧能力 其主要作用是隔离电源,使电源盒停电的电器设备之间有一个明显的断开点 为保证能可靠的隔离电源,防止电压击穿和相间短路,其刀一般做的比较长,相间的距离也比较大 空气开关: 也叫空气断路器,是指触头在大气压力下的空气中分合的断路器,绝缘介质为空气 除能完成接触和分断电路外,又能对电路或电器设备发生短路、严重过载及欠电压等进行保护,同时也用于不频繁的起动电动机
    • 隔离开关 隔离开关有哪些型号 低压隔离开关 2年以前
  • 3 回答
    • 低压负荷开关隔离开关有什么区别?
    • -丶- 回答:1,负荷开关具有灭弧装置,能够断开故障电流,而其触头又可以作为隔离开关使用,具有隔离和断路的双重功能。负荷开关一般都是由熔断器和隔离开关组合而成,使用隔离开关进行正常回路操作,而用熔断器来断开回路的故障电流。 2,隔离开关本身没有灭弧装置,最多只能断开额定电流,所以在回路中只是作为隔离元件,在需要检修时将电源和负荷隔离开来。
    • 负荷开关 低压隔离开关 低压负荷开关 1年以前
  • 3 回答
    • 低压隔离开关的作用有哪些?
    • Eternally 回答:低压隔离开关具有明显的分段间隙,因此它主要用来隔离低压电源,保证安全检修,并能够通断一定的小电流。它没有专门的灭弧装置,因此不允许切断正常的复合电源,更不能用来切断短路电流。因隔离开关具有明显的分段间隙,因此它通常与断路器配合使用。根据隔离开关的使用场所,可以把高压隔离开关分成户内和户外两大类。 在操作隔离开关时,应该注意操作顺序,停电时先拉线路侧隔离开关,送电时先合母线隔离开关,而且在操作隔离开关前,先注意检查断路器却实在断路位置后才能操作隔离开关。
    • 隔离开关 隔离开关有哪些型号 低压隔离开关 11个月前