3条回答
-丶- 2016-09-10 10:58
一、卫生间防水施工工艺流程
1、卫生间防水施工工艺流程
基层处理—细部附加层施工—第一层涂膜—第二层涂膜—第一次试验—保护层施工——第二次试验——工程质量验收。
2、工艺流程解析
(1)基层处理
基层找平,无明显水迹,渗漏处先进行堵漏处理;基层表面强度表面无浮土、砂粒等污物,表面应平整、无松动;阴阳角半径磨成光滑的小圆角;表面应平整、无松动。
(2)细部附加层施工
用油漆刷蘸取搅拌好的涂料,在管根部、地漏、阴阳角等容易漏水的薄弱部位均匀涂刷。地面与墙角交接处,涂膜防水卷材上,刷两次涂抹防水材料。
(3)涂膜
用塑料橡胶刮或油漆涂刮(刷)在基层表面上,厚度一致;第一层涂膜薄涂,第二层涂膜的涂膜方向与第一层涂膜的涂刮(刷)方向垂直。转角、接缝、变形缝等特殊部位必须仔细涂刷至符合要求,涂膜厚薄要均匀、封闭严密,不允许有露底、起鼓、脱落、开裂、翘边和收口密封不严等现象。
(4)试水试验
卫生间、厨房等部位在防水层干固后,在门槛部位砌一垄砖进行24小时闭水实验,看楼下楼顶是否有湿水点,无则证明防水施工是合格的。
二、卫生间防水施工方法
1、卫生间立管
(1)立管定位后用防水砂浆堵严;
(2)管根四周宜形成凹槽,将管根周围及凹槽内清理干净;
(3)将油膏挤压在凹槽内并用刮刀刮严实,在凹槽两侧与管根口周围,应先涂刷聚氨酯防水涂料,凹槽底部应垫以牛皮纸或其它背衬材料;
(4)将管道外壁200mm高的范围内,清除灰浆和油垢杂物,并按设计规定涂刮聚氨酯防水涂料。
2、卫生间地漏
(1)立管定位后,楼板四周缝隙应用防水砂浆堵严,缝大于20mm时宜用细石混凝士堵严。
(2)厕浴间垫层向地漏处找2%坡度,垫层厚度小于30mm时用水泥混合砂浆,大于30mm时用水泥炉渣材料。
(7)地漏上口四周围10mm×15mm用油膏密封,上面做聚氨酯防水涂料。由于混凝土凝固时有微量收缩,而铸铁地漏口大底小,外表面与混凝土接触处容易产生裂缝。为了防止地漏周围渗水,最好将地漏加以改进,在原地漏的基础上加铸铁防水托盘,以提高卫生间防水的质量。
3、坐便器
(1)坐便器李官后,楼板四周用防水砂浆堵严,缝大则用细石混凝土堵严抹平;
(1)立管接口处四周用油膏封严,上面做防水层做至管顶部;
(1)坐便器尾部进水处与管接口用沥青麻丝及水泥砂浆封严,外做聚氨酯防水涂料。
4、卫生间防水接地
按缝涂胶部位要求干净,水泥胶清扫干净后进行盖条施工,盖条宽度为10毫米,黏贴时将聚氨胶用腻刀分别涂刷到接缝处和盖条上,厚度约为1毫米进行黏贴。
5、卫生间防水墙根
高出厕所楼面应浇混凝土100毫米,并与梁或楼面混凝土整浇。做粉刷时,根部做成R=30毫米小圆阴角。
6、卫生间地面与地面高差处理
地漏低于地面5-10毫米,并做成盘子形。盘子口的直径大于地漏上口直径5-10毫米,在地面面层施工时,要求口圆而光滑。
7、穿楼地面管道孔四周的处理
管子四周粉出高于地坪40毫米的锥形。孔隙必须用C30混凝土,细石混凝土要分两次嵌填密实,细石混凝土需要掺入膨胀剂。
8、厕所地面与墙相连接阴角处
应该用1:2水泥砂浆压线,形状做成圆弧形或三角形,线条要顺直。
三、施工安全措施
1、施工质量保证措施
(1)工前应充分了解施工图中防水细部做法,卫生间防水构造和技术要求,提供卫生间防水工程技术措施。
(2)施工过程按施工防水规范执行。
(3)使用防水材料应有出厂合格证,并且经检测机构的测试认证符合材料标准的设计要求。
(4)在施工质量、工程进度和技术上的把控。
2、施工成品的保护
(1)现场非工作人员不可入场,施工人员穿软胶底鞋。
(2)施工用的小推车腿均应做包扎处理,防水层如搭设临时架子,架子管下口应加以板材铺垫,以防破坏防水层。
(3)防水层验收合格后,可直接在防水层上浇注细石混凝土或砂浆作刚性保护层,施工时必须防止施工机具如手推车或铁锨损坏防水层。
(4)施工中若有局部防水层破坏,应及时采取相应的补救措施,以确保防水层的质量。
(5)妥善安排各种施工顺序,严防在防水层完工后再凿眼打洞,破坏防水层,如果由于安排不当,破坏防水层,应及时进行修补。
(6)地漏、便桶,蹲坑及排水口等应保持畅通,不允许有灰浆及其它建筑垃圾堵塞。
(7)每次施工完毕,必须及时将施工机具认真清洗干净。
那么爱你 2016-09-10 07:11
1、清理基面:将找平层上灰尘清扫干净。
2、防水涂料配制:要仔细阅读材料使用说明书,严格按说明书要求配制涂料。
对于单组份聚氨酯防水涂料,直接打开桶盖,用木棒搅拌均匀即可施工(若有手动搅拌器搅拌更好)。
对于K11聚合物水泥基防水涂料,将桶内的液料和粉料拿出,然后先将液料倒进桶内,再徐徐倒入粉料,一边倒一边搅拌,直至桶内无粉粒状颗粒即可施工。(涂料应随配随用,不能一次配制过多,以防未用完就凝固而造成浪费。配制时不允许加水。)
3、节点增强处理:所有的管道口、阴阳角部位应先涂刷一道防水涂料层做附加增强层。
4、涂刷第一道防水层:用毛刷将搅拌好的防水涂料均匀的涂刷在施工基面上,涂刷时要先涂刷立面再涂刷平面,一般来说卫生间立面墙防水最好要整面都做,如果不做,过个一两年,卧室和卫生间的这面墙会发霉,很多家庭这面墙是装了个衣柜的,等发现衣服受潮了再来想办法处理就很麻烦了。防水涂料涂刷时应均匀,不得漏底或堆积,涂刷后应干燥4-5个小时后方可涂刷第二道,一般以不粘手为准。
涂刷第二道防水层:第一道防水层干固后,即可涂刷第二道防水层,涂刷方向与第一道防水层方向互相垂直。一般涂刷三遍可达到1.5mm厚,第三遍涂刷方法同第二道。
请叫我雷锋 2016-09-09 21:12
1.大便器与排水管连接处漏水,由于排水管高度不够,大便器出口插入排水管的深度不够,连接处没有填抹严实;卫生间内防水处理不好,大便器使用后,地面积水,墙壁潮湿,甚至下层顶板墙壁也出现潮湿和滴水现象。
2.蹲坑上水井进口处漏水:施工时蹲坑上水接口处被砸坏而未发现.上水胶皮碗绑扎不率,或用铁丝绑扎后,铁丝锈浊断坏以及胶皮碗与蹲坑k水连接处破裂,使蹲坑在使用后地面积水.墙壁潮湿,造成下层顶板和墙壁也有潮湿和滴水现象。
3.卫生洁具安装不牢固,原因是施工时预埋木砖不牌或末预埋,洁具安装不牢固,使用时洁具松动不稳,引起管道连接件损坏或漏水
4.地漏下水口渗水:下水口标高与地面或卫牛间设备标高不适应,形成倒泛水,卫生设备排水不畅通,使油毡薄弱部恢渗漏或使油毡腐烂;楼板套管上口出地面高度过小,水直接从套管渗漏到下层顶板。
5.下层顶板局部或普遍渗漏劝于油毡做好后成品保护工作未做好的袖毡局部老化破裂.另外,由于找乎层空鼓开裂.穿楼板管道未做套管,凿洞后洞R未处理好,堵洞湿凝土内行砖、木屑等杂物,堵洞混凝土与楼板连接处产生裂缝,造成防水层与找平层钻结不车,形成进水口。水通过缺陷进入结沟层,使顶板出现渗漏。
6.防水高度不够.使卫生问路体的另一面出现潮湿斑进或流浪,甚至顺管线接口流到下一层。
7.油毡搓口粘贴不牢.山现张口翘边,或因基层局部变形,引起油毡平立面交接处破裂,造成下层墒上部、管涧阑田出现潮湿斑迹或微弱流痕。
希望有比赛中。
相关问题
设计本官方微信
扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
©2012-现在 shejiben.com,All Rights Reserved.