3条回答
小小小帅 2016-09-10 16:51
1:水流式自动增压泵
工作原理:通过水管中自身的流量(4L每分钟)推动水泵中的水流感应器(水流开关),感应器把信号传导到水泵内的控制器上,控制器控制水泵电机工作,水泵工作加压供水。
优点:结构经凑,原理简单,价格便宜缺点:水流开关容易堵死。
2:压力式自动增压泵
工作原理:通过水泵中的压力感应器(有上限和下限)感应水管中的压力来控制水泵,水管中的压力达到水泵压力感应器上限时,水泵停止工作,低于水泵压力感应器下限时水泵启动。
优点:能抽取地下水,价格便宜缺点:压力感应器内的触点容易烧结(水泵就无法工作) 长时间不使用叶轮容易与泵体卡死(水锈)卡死后电机发热烧毁 小流量用水时
水泵压力感应器不停在上限和下限之间来回(水泵不停的开停开停)龙头出水一大一小。
请叫我雷锋 2016-09-09 19:46
不一样,压力变送器和水流开关是不同的传感器类型,完全不同的两种应用原理和方式。压力变送器和水流开关在很多应用中都会一起使用,作为两种较为保险的感应方式存在。比如水管道内有压力,不一定流量大;相反流量大,压力也一定大;二者之间有关系没有必然的或是一定的成比例的关系。我们水流开关(赛盛尔)的生产厂家在设定启动流量或是通过流量是在一定的压力条件下,比如压力0.1mpa的情况下,流量1.5L/min能启动,最大流量达到12L/min,这样的表述才能正确地反应压力和流量的关系。水流开关(脉冲信号的赛盛尔水流量传感器)在测水流量的比压力传感器更准确,水流量的计量和显示更准。
ABCDEFG_0589 2016-09-09 20:22
1、水压差开关是水流开关的一种,是通过测量阀门、孔板等两端的压降,再通过查阀门或孔板的压降和流量曲线即可得到准确的流量,通过压降的方法得到流量目前已广泛用在HVAC的水侧系统及流量测量仪表.
水压差开关用作HVAC中的流量控制具有流量控制准确,对水系统不再额外增加阻力,又对水管管径没有要求以及无水流扰动等特性,可取代任何形式的靶式流量开关,相对于靶式流量开关它可以避免水泵气蚀引起的假流量,又有非常准确的复位流量和断开流量,因而可广泛应用在使用板式换热器、套管式换热器和壳管式换热器的大中小型风冷或者水冷冷水机组中作水流量控制及水泵和水过滤器状态的监控.
2、水流开关主要是在水、气、油等介质管路中在线或者插入式安装起到在流量高于或者低于某一个值的时候触发开关输出报警信号,系统获取信号后即可作出相应的执行单元动作.
水流开关包括很多种,最常见的靶流开关,但容易生锈、容易坏.
还有挡板式流量开关,比靶流开关要好.压差式流量开关.还有活塞式的、热式的等.
3、水压开关是水压过高或者过低自动关闭,就是保护设备的作用.
4、检测压力的情况下,气泡和水的压力是一样的,水压差开关和水压开关是不会因为气泡而误动作.靶流开关会因为气泡误动作.