石材幕墙工艺短槽式有哪些施工方法

黄雅如 | 被浏览108次 4个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • Hzl_8542 2016-09-10 01:48

    您好,短槽式石材幕墙施工工艺
    一、石材幕墙施工工艺所用工具机具:   
    无齿锯片切割机、手电钻、冲击电钻、射钉枪、各种规格的钻花、扳手、螺丝刀、手锤、墨线、线垂、尼龙线、钢卷尺、电焊机、氧切设备、受动吸盘、电动吊蓝、注胶枪、风动拉铆枪、安全带等。
    二、材料进场前的准备工作   
    此部分工作为工程的起始阶段,要以为施工服务为原则,按期、保质、保量地完成,具体如下:   
    (一)设计人员需在合同签订后,根据本工程的建筑图和幕墙工程方案图,在最短的时间内提出本工程的用料计划表。 (二)项目经理部与生产部互相配合,依据施工进度计划表和工程现场的实际情况作出本工程的加工计划,合理组织、安排生产,保证产品及时到场。   
    三、安装工艺流程   
    放线→固定骨架的连接件→固定骨架→安装铝板→收口构造处理→检验   
    四、安装注意事项   
    1、铝板的品种、质量、颜色、花型、线条应符合设计要求,并应有产品合格证。   
    2、幕墙墙体骨架如采用型钢龙骨时,其规格、形状应符合设计要求,并应进行除锈、防锈处理。   
    3、铝板安装,当设计无要求时,宜采用抽芯铝铆钉,中间必须垫橡胶圈。抽芯铆钉间距以控制在100-150mm内。   
    (一)放线   
    固定骨架,将骨架的位置弹到基层上。骨架固定在主体结构上,放线前检查主体结构的质量。   
    (二)固定骨架的连接件   
    在主体结构的柱上焊接连接件固定骨架。   
    (三)固定骨架   
    骨架预先进行防腐处理。安装骨架位置准确,结合牢固。安装完检查中心线、表面标高等。为了保证板的安装精度,宜用经纬仪对横梁竖框杆件进行贯通。对变形缝、沉降缝、变截面处等进行妥善处理,使其满足使用要求。   
    (四)安装铝板   
    铝板的安装固定要牢固可靠,简便易行。   
    1、板与板之间的间隙要进行内部处理,使其平整、光滑。   
    2、铝板安装完毕,在易于被污染的部位,用塑料薄膜或其他材料覆盖保护。

    0 评论

  • ABCDEFG_0589 2016-09-09 20:22

      短槽式安装的石板加工应符合下列规定:
      1、每块石板上下边应各开两个短平槽,短平槽长度不应小于100mm,在有效长度内槽深度不宜小于15mm;开槽宽度宜为6mm或7mm;不锈钢支撑板厚度不宜小于3.0mm,铝合金支撑板厚度不宜小于4.0mm。弧形槽的有效长度不应小于80mm。
      2、两短槽边距离石板两端部的距离不应小于石板厚度的3倍且不应小于85mm,也不应大于180mm。
      3、石板开槽后不得有损坏或崩裂现象,槽口应打磨成45°倒角,槽内应光滑、洁净。
      幕墙保护和清洗的内容:
      1、对幕墙的构件、面板等。应采取保护措施,不得发生变形、变色、污染等现象。
      2、幕墙施工中其表面的粘附物应及时清除。
      3、幕墙工程安装完成后,应制定清洁方案,清扫时应避免损伤表面。
      4、清洗幕墙时,清洁剂应符合要求,不得产生腐蚀和污染。

    0 评论

  • 言尔无心 2016-09-09 19:01

    石材幕墙工艺短槽式的施工方法:钢销式,说白了就是用,不锈钢钉固定石材面板
    通槽式和短槽式都是用不锈钢挂件固定石材面板,比如:T形挂件、蝴蝶型挂件
    发展到现在还有用,铝合金S、E挂件的,通槽式和短槽式挂件可以通用,唯一的区别就是石材面板的开槽长度,通槽式的就是面板开槽边要全开槽,短槽式的一般开槽100mm

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 石材幕墙安装工艺是什么?
    • 可爱的橙子 回答:你好 希望能帮到你 一、安装流程 测量放线→连接件安装→钢架安装→挂件安装→石材安装→清理打胶→石材防护 二、施工方法 1、测量放线 (1)测量放线工依据总包单位提供的基准点线和水准点。再用全站仪在底楼放出外控制线,用激光垂直仪,将控制点引至标准层顶层进行定位。依据外控制线以及水平标高点,定出幕墙安装控制线。为保证不受其它因素影响,垂直钢线每2层一个固定支点,水平钢线每4米一个固定支点。(填写测量放线记录表,报监礼验收,验收后进入下道工序。) (2)将各洞口相对轴线标高尺寸全部量出来。 (3)结构弹线a.立柱的安装,依据放线的位置进行安装。安装立柱施工一般是从下开始,然后向上安装。b.放线组施工人员首先在预埋件上依据施工图标高尺寸弹出各层间的横向墨线,作为定位基准线。 2、转接件安装 根据设计要求和预埋件所弹控制线,进行转接件安装,转接件是通过不锈钢螺栓固定的埋件上,安装时必须保证转接件的标高、前后、左右偏差,如超过偏差允许范围,则要进行调整。 3、钢骨架安装 a.先对照施工图检查钢管立柱的加工孔位是否正确,然后用螺栓将钢管立柱与连接件连接,吊到安装部进行安装。先将螺栓与转接件连接,进行初紧,然后进行调节。 b.钢管就位后,依据测量组所布置的钢丝线、进行调节,依据施工图进行安装检查,各尺寸符合要求后,对钢管进行直线的检查,确保钢管立柱的轴线偏差。 c.钢管立柱安装好后,开始安装槽钢横梁,用角码和螺栓安装到钢管立柱上。 4、钢挂件安装 将钢挂件型材按图纸设计下料、打孔。然后将钢挂件通过螺栓固定在角钢上,两者之间用橡胶垫片连成一体。依据控制线进行标高,左右调节。 5、花岗岩的安装 1)为了减少石材表面跟水和大气的接触,并减少污物附在石材上,保护石材的美观及延长使用寿命,在石材进场前,要先进行石材防水、防污的处理,刷石材表面防护剂,避免施工过程中石材受到污染。 2)花岗岩板片检查合格后依据垂直钢丝线与横向鱼丝线进行挂板,角位与玻璃幕墙连接的地方应由技术较高人员进行安装,安装后大面积铺开。 4)石材进行试挂,并调整,进行花岗岩安装。在安装过程中,有一块板材四个角不在同一平面,往往会造成一块石材安装不在同一平面上,此时应利用公差法进行调整。若三个角与相邻板在一平面,其中一个角凹入1mm,则整个板向外调0.5mm。 6、石材打胶防护 a. 花岗岩安装后,先清理板缝,特别要将板缝周围的干挂胶打磨干净,然后嵌入泡沫条。 b.泡沫条嵌好后,贴上防污染的美纹纸,避免密封胶渗入石材造成污染。贴美纹纸应保护缝宽一致。打胶完成密封胶半干后撕下美纹纸。 c.美纹纸贴完后进行打胶,胶缝要求宽度均匀、横平竖直,缝表面光滑平整。 d.用二根角铝靠在打胶、刮胶部位,但要注意缝宽。 e.采用橡胶刮刀进行刮胶,刮刀根据大小、形状能任意切割。 石材幕墙验收规范: 适用于建筑高度不大于100m、抗震设防烈度不大于8度的石材幕墙工程的质量验收。 主控项目: 1.4.2 石材幕墙工程所用材料的品种、规格、性能等级,应符合设计要求及国家现行产品标准和工程技术规范的规定。石材的弯曲强度不应小于8.0MPa;吸水率应小于0.8%。石材幕墙的铝合金挂件厚度不应小于4.0mm,不锈钢挂件厚度不应小于3.0mm。检验方法:观察;尺量检查;检查产品合格证书、性能检测报告、材料进场验收记录和复验报告。 1.4.3 石材幕墙的造型、立面分格、颜色、光泽、花纹和图案应符合设计要求。检验方法:观察。 1.4.4 石材孔、槽的数量、深度、位置、尺寸应符合设计要求。检验方法:检查进场验收记录或施工记录。 1.4.5 石材幕墙主体结构上的预埋件和后置埋件的位置、数量及后置埋件的拉拔力必须符合设计要求。检验方法:检查拉拔力检测报告和隐蔽工程验收记录。 1.4.6 石材幕墙的金属框架立柱与主体结构预埋件的连接、立柱与横梁的连接、连接件与金属框架的连接、连接件与石材面板的连接必须符合设计要求,安装必须牢固。检验方法:手扳检查;检查隐蔽工程验收记录。 1.4.7 金属框架的连接件和防腐处理应符合设计要求。检验方法:检查隐蔽工程验收记录。 1.4.8 石材幕墙的防雷装置必须与主体结构防雷装置可靠连接。检验方法:观察;检查隐蔽工程验收记录和施工记录。 1.4.9 石材幕墙的防火、保温、防潮材料的设置应符合设计要求,填充应密实、均匀、厚度一致。检验方法:检查隐蔽工程验收记录。 1.4.10 各种结构变形缝、墙角的连接节点应符合设计要求和技术标准的规定。检验方法:检查隐蔽工程验收记录和施工记录。 1.4.11 石材表面和板缝的处理应符合设计要求。检验方法:观察。 1.4.12 石材幕墙的板缝注胶应饱满、密实、连续、均匀、无气泡,板缝宽度和厚度应符合设计要求和技术标准的规定。检验方法:观察;尺量检查;检查施工记录。 1.4.13 石材幕墙应无渗漏。检验方法:在易渗漏部位进行淋水检查。 一般项目: 1.4.14 石材幕墙表面应平整、洁净,无污染、缺损和裂痕。颜色和花纹应协调一致,无明显色差,无明显修痕。检验方法:观察。 1.4.15 石材幕墙的压条应平直、洁净、接口严密、安装牢固。检验方法:观察;手扳检查。 1.4.16 石材接缝应横平竖直、宽窄均匀;阴阳角石板压向应正确,板边合缝应顺直;凸凹线出墙厚度应一致,上下口应平直;石材面板上洞口、槽边应套割吻合,边缘应整齐。检验方法:观察;尺量检查。 1.4.17 石材幕墙的密封胶缝应横平竖直、深浅一致、宽窄均匀、光滑顺直。检验方法:观察。 1.4.18 石材幕墙上的滴水线、流水坡向应正确、顺直。检验方法:观察;用水平尺检查。 1.4.19 每平方米石材的表面质量和检验方法应符合表1.4.19的规定。 每平方米石材的表面质量和检验方法: 项次 项目 质量要求 检验方法 1 裂缝、明显划伤和长度>100mm的轻微划伤 不允许 观察 2 长度≤100mm的轻微划伤 ≤8条 用钢尺检查 3 擦伤总面积 ≤500m㎡ 用钢尺检查 1.4.20 石材幕墙安装的允许偏差和检验方法应符合表1.4.20的规定。 石材幕墙安装的允许偏差和检验方法: 项次 项目 允许偏差(mm) 检验方法 光面 麻面 1 幕墙垂直度 幕墙高度≤30m 10 用经纬仪检查 30m
    • 装饰幕墙 云南幕墙 西安幕墙 1年以前
  • 3 回答
    • 什么是钢销式石材幕墙
    • 哟年 回答:石材的干挂方式有钢销式、通槽式、短槽式、背栓式等几种形式,较常用的有短槽式和背栓式两种,其悬挂方式比较而言,短槽式成本较低但安全性不如背栓式,通常用于石材重量不太大或安全系数要求不太高时;背栓式干挂牢靠稳定,但成本较高,用于较大块石材(厚度30㎜时石材面积大于1.5㎡)或对石材安全性能要求较高时.3 石材及干挂体系的力学计算 首先确定幕墙所受的荷载及作用形式,然后确定石材的干挂方式,进而确定石材板块的计算模型,进行受力安全性计算,最后根据干挂体系所受荷载值确定干挂体系的构造形式和所用挂件、连接件、埋件及横竖龙骨的规格尺寸.石材及其干挂体系的设计应符合国家行业标准《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ133-2001的要求.
    • 装饰幕墙 云南幕墙 西安幕墙 10个月前
  • 3 回答
    • 背栓式石材幕墙价格谁了解没
    • 随意夜风 回答:背栓式石材幕墙价格不贵的,具体价格如下; 利莱士自动化机械设备 背栓式石材幕墙 价格¥200 鸿鑫 背栓式石材幕墙 型号:mc00011 价格¥150 以上价格来源于网络,仅供参考,具体价格以购买时为准。
    • 装饰幕墙 云南幕墙 西安幕墙 10个月前
  • 3 回答
    • 背栓式石材幕墙施工工艺是怎样的
    • 柚柚_7488 回答:你好,1、施工工序   准备--测量放线--预埋件矫偏补强--龙骨安装--石材安装--施胶清洁--验收   2、放样定位   将土建方提供的基准中心线、标高线进行复测,无误后根据图纸给出的、竖龙骨的位置和轴线放钢线,定出横、竖龙骨位置和石材幕墙位置。先由中间向两端测量,然后由两段向中间复核尺寸。放出的横竖龙骨位置误差符合设计要求。   根据放线位置,寻找预埋件,如果预埋件没有即时补打埋件,补打埋件用的一块10mm厚钢板和4颗M12后切式锚栓,钻孔后螺栓拧紧并将螺母与螺栓点焊。   3、龙骨安装   从结构上实现先竖立柱,后上横梁,立柱定位后再装横梁,将能很好的保证横梁立柱的直线度和横梁的伸缩缝,安装顺序是先下后上。龙骨安装完要进行全面检查,尤其是横梁立柱中心线,必须用仪器对横梁立柱进行调整。   4、石材挂件的安装   铝合金挂件的定位、安装是可更换背栓式石材幕墙安装中至关重要一环,它位置准确与否直接关系到石材幕墙的外观效果、铝合金挂件采用分段形式,通过螺栓与龙骨角钢相连,石材板块上的胀栓与挂件间有一定的配合尺寸,可以保证石材水平板块方向的调整。   5、层间防火封修   在每层楼的楼板顶标高处,沿墙四周设一道层间防火封修,因外墙石材内表面距墙面有200mm空隙,为防止火灾发生后,火势从此孔隙处向上层蔓延,故此设层间防火隔离带,材料采用1.5厚镀锌钢板100mm厚防火保温矿棉板,镀锌钢板一端用射钉固定在墙上,射钉间距500mm,   另一端搭在横向龙骨上。   6、石材安装   石材板块通过背栓与铝合金挂件相连,石材安装按照板块布置图编好的号码一一对应,由下而上进行安装。安装时将石材板块通过挂钩挂在横向龙骨挂件上即可。安装简单易行。通过顶丝的微调,保证外立面的垂直、水平和表面平整。   7、石材准确度的控制   在安装石材时注意控制石材安装高程累计误差及控制基准石材完成面。石材高程误差的有效控制方法是在每个楼层弹1m水平基准线,以1m线校核施工误差,要求一般不超过正负2mm,若超出此误差范围,则及时在上一层石材安装时调整。控制每块石材基准完成面的方法是通过精确的测量放线和结构的三维调整功能来保证石材完成面的准确性。   8、石材缝密封   石材装好,调整完毕经检查确认合格后,即可进行注胶密封,注胶前先把胶缝的两侧贴上保护带,以免注胶时把石材弄赃。注胶后再把保护胶带撕下,注胶材料必须选用具有耐候,耐老化和耐火性能,且不含硅油,以防对石材造成污染。本工程在注胶前必须对胶的耐污染性进行检测。