    • 夏未眠oc 2016-09-10 21:06

      在“操作”菜单下面有一个“限位释放”功能,点开之后会弹出一个对话框。不要关闭此对话框,在这个对话框上面点击限位的那个方向,直到远离限位开关。然后关掉对话框就可以了。

      23 评论

    • 那么爱你 2016-09-09 15:44

      限位开关是限制工作机械位置的主令电器。一般于工作机械到达终点时发生作用。故又称终端开关。行程开关要控制的是工作机械的行程,而限位开关要控制的则是工作机械的位置,且往往是终端位置或极限位置。

      4 评论

    • clown_3715 2016-09-09 20:03

      接近开关是无触点开关,寿命较长,适用于“通过信号”
      限位开关(也叫行程开关)是有触点开关,适合单方向位置检测,由于有触点,相对寿命要短(其实,随着科技的发展,限位开关触点材料的不断更新,其可通断次数也非常高,一般可以不用考虑这个因素)
      个人观点:
      1、在单方向位置检测的时候用行程开关
      2、在用作保护功能的时候用行程开关
      3、在需要检测物体通过某点的时候用接近开关
      4、双向位置检测的时候用接近开关
      5、行程开关由于有触发摆杆,因此检测物件的位置、角度须确定好(与机械设计沟通好)
      6、无论哪种开关支架应该可调(有些开关本身可以微调)
      7、行程开关一般是1常开1常闭触点,一般只使用1对,所以2根线即可
      8、接近开关一般有2线3线4线制(2线接近最好不要使,因为其漏电流较大),因此线要比行程开关多。
      9、接近开关一定要注意PNP和NPN问题,要与 与之相连接的设备取得一致。