装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

消防喷淋系统的作用是什么?

蒲俊驰 | 被浏览658次 10个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 一点留恋 2016-09-10 17:17

    一、喷淋头
    喷淋头一般可分为开式(一般用于雨淋系统)和闭式两种,按安装方式分为上喷、下喷和侧喷,按动作温度可分为橙色57℃、红68℃、黄79℃、绿93℃、蓝141℃、紫182℃ 、黑227℃,闭式喷头在正常情况下,喷头处于封闭状态。火灾时,当装有热敏液体的玻璃球达到动作温度时,球体内液体膨胀,使内压力增大,玻璃球炸裂,密封垫脱开,喷出压力水。

    二、信号阀
    信号阀的工作状态为常开状态,当管网因整改或维修时人为进行关闭时把开关量信号转换成电信号反馈给火灾自动报警主机一个报警信号,提醒消防值班人员注意。

    三、止回阀
    止回阀也叫单向阀,控制水流只能向一个方向流动,反向截止。当阀下管网压力大于阀上压力时,阀芯在压力的作用下打开,对管网进行加压,当阀上压力大于阀下压力时,阀芯关闭对管网进行保压。

    四、湿式报警阀
    湿式报警阀在湿式喷水灭火系统中是非常关键的。安装在总供水干管上,连接供水设备和配水管网。它必须十分灵敏,当管网中即使有一个喷头喷水,破坏了阀门上下的静止平衡压力,就必须立即开启。平时阀芯前后水压相等,水通过导向杆中的水压平衡小孔保持阀板前后水压平衡,由于阀芯的自重和阀芯前后所受水的总压力不同,阀芯处于关闭状态(阀芯上面的总压力大于阀芯下面的总压力)。发生火灾时,闭式喷头喷水,由于水压平衡小孔来不及补水,报警阀上面的水压下降,此时阀下水压大于阀上水压,于是阀板开启,向系统管网及喷头供水,同时水沿着报警阀的环形槽进入延时器、压力继电器及水力警铃等设施,发出火警信号并启动消防水泵等设施。

    五、延时器
    它是一个罐式容器,安装在报警阀与水力警铃之间,用以防止由于水源压力突然发生变化而引起报警阀短暂开启,或对因报警阀局部渗漏而进入警铃管道的水流起一个暂时容纳作用,从而避免虚假报警,只有在火灾真正发生时,喷头和报警阀相继打开,水流源源不断地大量流入延时器,经30S左右充满整个延时器,然后冲入水力警铃。

    六、水力警铃
    当湿式报警阀动作时,水力警铃在水压的推动下发出报警声音(长度不能超过6米,高度不能超过2米)。

    七、压力开关
    当湿式报警阀打开后,压力开关在水压的作用下动作,并给火灾自动报警主机报警信号联动喷淋水泵动作加压。

    八、水流指示器
    当发生火灾时,喷头爆裂,管网内水流推动水流指示器的桨片摆动,带动其电接点开关动作,并向火灾自动报警主机提供报警信号。

    九、末端放水装置
    喷淋管网的末端应设置末湍放水装置,主要用于检修或更换喷头时放空阀后管网余水及对系统进行定期放水检查,以确保系统是否工作正常。

    十、联动关系
    一般最常见的联动方式由压力开关报警联动水泵启动,但个别的地方水流指示器报警也联动水泵启动,大家在检测时一定要注意。
    你可以参考一下,希望我的回答能帮到你。

    0 评论

  • 王彩虹12138 2016-09-09 14:35

    喷淋系统就是属于消防系统的类别,它有几种叫法,一般的叫法全称应该为:“消防自动喷淋灭火系统”。它一般是安装在楼层的顶部,多层建筑的,每层都有喷淋系统的管网,该管网在楼层需要的地方都有分布,并且管路上有若干个支管接出,支管终端装有喷淋头,并且每一个喷淋头的有效喷水覆盖范围为4平方米;在每一层的管网的供水末端一般都安装有“末端试水装置”。平常正常时,自动喷淋管网内始终保持有一定的水压(一般是2—4KG/平方厘米),当某一楼层的某个区域发生火灾事故时该区域内的空气温度必定升高,当温度超过68度时,该区域内的喷淋头上的“感温管”就爆碎,这时,喷淋管网的水就冲开该喷淋头的阀塞,水就以伞状覆盖方式喷出,对着火部位进行喷淋灭火,同时,自动喷淋系统的衡压补水设备(喷淋泵和衡压泵)就启动,维持喷淋系统管网的压力。
    至于说到和消防系统的区别,应该说是自动喷淋系统是和整个消防系统(包括消防控制中心系统,消火栓系统,火灾报警系统,防排烟系统,通风系统,逃生指示系统等)连为一个整体的,它的动作,都会有信号反馈到消防控制中心的,必要时可以使其它消防设备连动启动(比如消火栓泵,防排烟系统等)。

    0 评论

  • -丶- 2016-09-09 04:51

    闭式消防喷淋系统
    平时屋顶消防水箱装满水,当发生火灾时喷头在温度达到一定温度后(一般是68°C)喷头镀铬融化,管内的水在屋顶消防水箱的作用下自动喷出,这时湿式报警阀会自动打开,阀内的压力开关自动打开,而这个压力开关有根信号线和消防泵连锁,泵就自动启动了。然后喷淋泵把水池的水通过管道提供到管网,整个消防系统开始工作。
    开式消防喷淋系统
    1、有的是系统装有烟感探头对烟气进行侦测,当烟气达到一定浓度时,感烟探头报警,经主机确认后反馈到声光报警器动作,发出声音或闪烁灯光警告人们,并联动防排烟风机启动,开始排烟,同时打开雨淋阀的电磁阀,在联动喷淋泵,开式喷头直接喷水。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 消防水喷淋系统的工作原理是什么?
    • kitty1235 回答:常规的自动喷林系统是,系统管路中保持定压满水,喷林头是感温动作的,如喷头动作温度为60度,当室内达到该温度是喷头喷水,系统中压力降低,联动喷林系统水泵启动,保持系统压力,满足喷水量。 正常情况下管网中有一定压力的水,当系统中报警阀上面的水压低于下面水压时(或者系统中有喷头动作,人为在放水测试时,)就会造成报警阀动作,这时压力开关动作,把报警信号传入控制中心,提示启动喷淋泵,(新安装的系统,这时压力开关信号直接进入喷淋泵控制柜)如控制柜在自动状态,这时喷淋泵就会启动。 工作温度要看设计是怎么规定的,有68°,72°,还有93°这样的。 达到设定的温度,喷头动作,产生水流,水流指示器报告起火区域(按防火分区设置水流指示器,设置在喷淋现场),压力开关(设置在消防水泵处)工作,启动自动喷淋泵(喷淋泵可与消火栓泵合用)。 带稳压泵的消防泵系统,管网压力降低,启动稳压泵,继续降低,则启动消防泵。 消火栓系统的消火栓打开卸压,超低压力时,启动消防水泵;如时间紧急或者有其他需要直接启动消防水泵的情况,可通过启泵按钮启动消防泵。 哎,经常见到关于消火栓按钮的讨论。这里我发表一下自己的愚见. 我觉得消火栓按钮应该具备直接启动消火栓泵的功能,原因很简单,一是图集上明确要求有!二是假设你通过主机软启动水泵(消火栓按钮报警回火灾报警控制主机,通过编程逻辑来启动水泵)万一报警主机故障或瘫痪后请问你的水泵还能通过按钮来启动吗? 诸如此类的还有喷淋泵和压力开关的关系。有的是通过压力开关动作,反馈信号回报警主机,然后通过编程软启动水泵,缺陷同上。 消火栓按钮直接起泵一般原理(普遍型):消火栓按钮直接起泵一般需要3根线,DC24V,启泵线,反馈线。按钮有一对常开触电,接24V和启泵线,按钮动作后触电闭合,启泵线接到水泵控制箱里面的继电器线圈上,继而线圈动作(前提继电器自带G线),接触器动作,水泵动作。水泵动作后,从接触器上取一组闭合点接反馈线。反馈线反馈G线回按钮,点亮起泵指示灯。有点含糊,慢慢理解~~~ 压力开关直接起泵一般原理(普遍型):在压力开关旁边加继电器。压力开关上接两根线,其中一根带DC24V的电源,压力开关动作后触电闭合另一根线传输24V电源到继电器,继而继电器动作(前提是继电器自带G线),取一组继电器动作后闭合点反馈信号回控制中心,取一组继电器动作后闭合点做启泵作用。
    • 油水分离器工作原理 接近开关工作原理 漏电保护器工作原理 1年以前
  • 3 回答
    • 消防自动喷淋系统工作原理是什么?
    • 这妞很酷 回答:自动喷水灭火系统是一种应用广泛的固定式灭火系统。该系统管网内依靠高位消防水箱而充满压力水,长期处于备用工作状态,适用于4~70℃环境温度中使用。当保护区域内某处发生火灾时,环境温度升高,喷头的温度敏感元件(玻璃球)破裂,喷头自动将水直接喷向火灾发生区域,消防水箱水流流经过报警阀,报警阀输出报警水流——>延迟器(延时30秒)——>水力警铃; 延迟器(延时30秒)——>压力开关——>电气控制箱——>启动水泵;14手动按钮——>电气控制箱——>启动水泵;
    • 油水分离器工作原理 接近开关工作原理 漏电保护器工作原理 1年以前
  • 3 回答
    • 消防喷淋系统标准是什么?
    • 这妞很酷 回答:消防喷淋系统的设计原则是根据使用场所的面积以及需要消防的对象而决定喷淋头的数量和种类的。 喷淋头数量 一般工厂厂房、娱乐场所每10——20平方米的范围布置一个喷淋头,而库房相对要密集一些,每5——10平方米的范围布置一个喷淋头。 种类的选择 根据场所不同可以选择不同的喷淋头: 1. 下垂型喷淋头 下垂型喷淋头是使用最广泛的一种喷头,下垂安装于供水支管上,洒水的形状为抛物体型,将总水量的80~100%喷向地面。主要用于不需要装饰的场所,如车间、仓库、停车库、厨房等地。 2. 直立型喷淋头 适宜安装在移动物较多、易发生撞击的场所如仓库,还可以暗装在房间吊顶夹层中的屋顶处以保护易燃物较多的吊顶顶硼。 直立型喷淋头直立安装在供水支管上,洒水形状为抛物体型,将总水量的80~100%向下喷洒,同时还有一部分喷向吊顶。 3. 普通型喷淋头 适用于餐厅、商店、仓库、地下车库等场所。普通型洒水喷淋头既可直接安装,又可下垂安装于喷水管网上,将总水量的40%-60%向下喷洒,较大部分喷向吊顶。 4. 边墙型喷淋头 适宜于布管较难的场所,边墙型洒水喷淋头靠墙安装。主要用于办公室、门厅、休息室、走廊客房等建筑物的轻危险部位
    • 消防斧 物业收费标准是什么 交房标准是什么 1年以前
  • 3 回答
    • 消防喷淋系统安装工艺标准是什么?
    • -丶- 回答:1)施工前应熟悉施工图、有关技术要求和验收标准,各类管道安装的施工方法与技术要领,编制详细的施工方案,指导施工;建立施工质量保证体系,控制施工过程中各道工序质量,从而保证管道工程施工达到设计与验收规范要求; 2)管道切割:镀锌钢管的切割应采用砂轮切割机切断;无缝钢管当管径大于DN80时,可采用氧乙炔气体切割,管道断口应平整、无毛刺等缺陷,并用角向砂轮打磨光洁,清除氧化物。 3)管道进行预制前,需对管口的平整度进行检查,平整度须符合规范要求。 4)管道穿墙或楼板时应加设套管,管道与套管间的间隙应填塞柔性不燃材料。 5)支架安装:垂直安装的总(干)管,其下端应设置承重固定支架,上部末端设置防晃支架固定。管道的干管三通与管道弯头处应加设支架固定,管道支吊架应固定牢固。喷淋管道支吊架的间距不应大于下表: 公称直径(mm) DN25 DN32 DN40 DN50 DN70 DN80 DN100 DN150 喷淋管道最大间距(m) 3.5 4.0 4.5 5.0 6.0 6.0 6.5 8.0    6)喷淋系统管道支吊架安装时,支吊架与喷嘴间距不宜小于300mm,与末端喷嘴间距不宜大于750mm,配水支管上每一直管段相邻两喷嘴间至少设置一只支吊架,喷淋及气体灭火系统管道的防晃支架的设置,当管径大于等于DN50时,每段管道至少应设置一个防晃支架.当管道改变方向时应加置一个防晃支架. 7)消防系统供水设备、泄压阀、报警阀、水流阀、监控阀、实验阀等的安装,必须严格按照(GB50261-96)《自动灭火系统施工和验收规范》要求和设计要求施工。 8)管道的三通、接口与弯头等管件应避开支架、墙壁与楼板。管道的加工预制应集中在加工棚平台内,严格控制加工质量,发现问题及时整改调正,以确保管道预制加工、安装的质量处于受控状态。 9)为确保喷淋管路安装的美观(管道横平竖直、凡是均匀分布的喷头均分布均匀并在同一水平线上),施工过程中应注意以下几点: a.材料的保证:保证管子的直度及同心度,配件端正、而且无偏丝现象。 b.管路施工的保证:为了确保预制质量,对丝接的管件质量从严把关,不合格品严禁使用,在预制好后,还要检查三通、弯头的方向是否在同一方向上,而且其中心线连线要和管道中心线平行,如有歪斜(或偏差),属于管件内螺纹质量问题,要重新更换,属于组装紧固未到位的,要进行重新处理,最终保证将来与装修配合安装喷头立支管时不致有歪斜或喷头不在同一条直线上的现象。 c.喷淋管路施工 ●首先对喷淋主管进行安装,安装时确保成一直线主管的同心度,随时对管路进行校直,确保直线。支管的安装在主管试压合格后进行,对纵向在一条直线的喷头连接管路进行统一下料、统一套丝、统一安装,而后再复核喷头是否成一线,如不成一线则及时调整,同时确保施工的质量。喷淋系统水平管要有0.002坡度坡向放水点。 ●支管安装时先对管段进行编号,统一下料、统一套丝、统一安装,对先施工的最靠近主管的同一编号管段的三通口进行拉线,对有偏差的三通口的管段进行调整,偏差太大者,管道重新下料,以确保每一个喷淋头均在一直线上。然后再进行下一编号的管段及连接件的安装,要求同前。同时管道的支吊架的安装也做到纵向、横向成线。 d.喷头就位管的施工 下喷淋头的安装位置在满足规范要求的同时还应满足装饰的要求,因此为确保喷头最后安装位置的准确性,喷淋就位管的下料应根据喷淋头的平面位置及安装高度确定。喷头的定位准确是施工的关键,喷头的平面位置通过装饰给出的基准线在地面弹出;喷头的安装高度以丝口不露出装饰面为准,因此接下喷头的下降管的变径底部在吊顶完成面上10mm左右。
    • 消防斧 物业收费标准是什么 交房标准是什么 1年以前
  • 3 回答
    • 消防喷淋泵的作用是什么?
    • xiaoguiMF 回答:你好,用于自动喷水灭火系统和消火栓给水系统的压力稳定,使系统水压始终处于要求压力状态,一旦喷头或消火栓出水,即能流出满足消防用水所需的水量和水压。稳压泵和增压泵,尽管都是增压设施一种,稳压泵运行在喷头和消火栓未曾出流时,增压泵工作在喷头和消火栓已经出水,而消防用水的水压不足,需增加水压。 稳压泵和增压泵,都是消防泵恒压设施一种。稳压泵运行在喷头和消火栓未曾出流时,增压泵工作在喷头和消火栓已经出水,而消防用水的水压不足,需增加水压时。稳压泵不同于增压泵,系用于使自喷淋系统和消火栓系统始终处于要求的压力工况条件,一旦出流即能满足消防用水所需的水压和水量要求。其作用是十分明显的,因此规范所指的增压水泵,实质上是指稳压泵,尤其是自动喷水灭火系统的稳压泵。
    • 安全阀的作用 继电器的作用是什么 枕头的作用 1年以前