消防喷淋系统的作用是什么?

蒲俊驰 | 被浏览 7年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 一点留恋 2016-09-10 17:17

      一、喷淋头
      喷淋头一般可分为开式(一般用于雨淋系统)和闭式两种,按安装方式分为上喷、下喷和侧喷,按动作温度可分为橙色57℃、红68℃、黄79℃、绿93℃、蓝141℃、紫182℃ 、黑227℃,闭式喷头在正常情况下,喷头处于封闭状态。火灾时,当装有热敏液体的玻璃球达到动作温度时,球体内液体膨胀,使内压力增大,玻璃球炸裂,密封垫脱开,喷出压力水。

      二、信号阀
      信号阀的工作状态为常开状态,当管网因整改或维修时人为进行关闭时把开关量信号转换成电信号反馈给火灾自动报警主机一个报警信号,提醒消防值班人员注意。

      三、止回阀
      止回阀也叫单向阀,控制水流只能向一个方向流动,反向截止。当阀下管网压力大于阀上压力时,阀芯在压力的作用下打开,对管网进行加压,当阀上压力大于阀下压力时,阀芯关闭对管网进行保压。

      四、湿式报警阀
      湿式报警阀在湿式喷水灭火系统中是非常关键的。安装在总供水干管上,连接供水设备和配水管网。它必须十分灵敏,当管网中即使有一个喷头喷水,破坏了阀门上下的静止平衡压力,就必须立即开启。平时阀芯前后水压相等,水通过导向杆中的水压平衡小孔保持阀板前后水压平衡,由于阀芯的自重和阀芯前后所受水的总压力不同,阀芯处于关闭状态(阀芯上面的总压力大于阀芯下面的总压力)。发生火灾时,闭式喷头喷水,由于水压平衡小孔来不及补水,报警阀上面的水压下降,此时阀下水压大于阀上水压,于是阀板开启,向系统管网及喷头供水,同时水沿着报警阀的环形槽进入延时器、压力继电器及水力警铃等设施,发出火警信号并启动消防水泵等设施。

      五、延时器
      它是一个罐式容器,安装在报警阀与水力警铃之间,用以防止由于水源压力突然发生变化而引起报警阀短暂开启,或对因报警阀局部渗漏而进入警铃管道的水流起一个暂时容纳作用,从而避免虚假报警,只有在火灾真正发生时,喷头和报警阀相继打开,水流源源不断地大量流入延时器,经30S左右充满整个延时器,然后冲入水力警铃。

      六、水力警铃
      当湿式报警阀动作时,水力警铃在水压的推动下发出报警声音(长度不能超过6米,高度不能超过2米)。

      七、压力开关
      当湿式报警阀打开后,压力开关在水压的作用下动作,并给火灾自动报警主机报警信号联动喷淋水泵动作加压。

      八、水流指示器
      当发生火灾时,喷头爆裂,管网内水流推动水流指示器的桨片摆动,带动其电接点开关动作,并向火灾自动报警主机提供报警信号。

      九、末端放水装置
      喷淋管网的末端应设置末湍放水装置,主要用于检修或更换喷头时放空阀后管网余水及对系统进行定期放水检查,以确保系统是否工作正常。

      十、联动关系
      一般最常见的联动方式由压力开关报警联动水泵启动,但个别的地方水流指示器报警也联动水泵启动,大家在检测时一定要注意。
      你可以参考一下,希望我的回答能帮到你。

      1 评论

    • 王彩虹12138 2016-09-09 14:35

      喷淋系统就是属于消防系统的类别,它有几种叫法,一般的叫法全称应该为:“消防自动喷淋灭火系统”。它一般是安装在楼层的顶部,多层建筑的,每层都有喷淋系统的管网,该管网在楼层需要的地方都有分布,并且管路上有若干个支管接出,支管终端装有喷淋头,并且每一个喷淋头的有效喷水覆盖范围为4平方米;在每一层的管网的供水末端一般都安装有“末端试水装置”。平常正常时,自动喷淋管网内始终保持有一定的水压(一般是2—4KG/平方厘米),当某一楼层的某个区域发生火灾事故时该区域内的空气温度必定升高,当温度超过68度时,该区域内的喷淋头上的“感温管”就爆碎,这时,喷淋管网的水就冲开该喷淋头的阀塞,水就以伞状覆盖方式喷出,对着火部位进行喷淋灭火,同时,自动喷淋系统的衡压补水设备(喷淋泵和衡压泵)就启动,维持喷淋系统管网的压力。
      至于说到和消防系统的区别,应该说是自动喷淋系统是和整个消防系统(包括消防控制中心系统,消火栓系统,火灾报警系统,防排烟系统,通风系统,逃生指示系统等)连为一个整体的,它的动作,都会有信号反馈到消防控制中心的,必要时可以使其它消防设备连动启动(比如消火栓泵,防排烟系统等)。

      0 评论

    • -丶- 2016-09-09 04:51

      闭式消防喷淋系统
      平时屋顶消防水箱装满水,当发生火灾时喷头在温度达到一定温度后(一般是68°C)喷头镀铬融化,管内的水在屋顶消防水箱的作用下自动喷出,这时湿式报警阀会自动打开,阀内的压力开关自动打开,而这个压力开关有根信号线和消防泵连锁,泵就自动启动了。然后喷淋泵把水池的水通过管道提供到管网,整个消防系统开始工作。
      开式消防喷淋系统
      1、有的是系统装有烟感探头对烟气进行侦测,当烟气达到一定浓度时,感烟探头报警,经主机确认后反馈到声光报警器动作,发出声音或闪烁灯光警告人们,并联动防排烟风机启动,开始排烟,同时打开雨淋阀的电磁阀,在联动喷淋泵,开式喷头直接喷水。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 建筑加固改造要找怎样的加固公司呢?
      • 烈焰_5169 回答:建筑加固改造事无大小,但凡涉及建筑构造安全性的,必须找技术专业的加固公司,靠谱的加固公司务必要有工程加固加固资质证书和安全性生产许可,企业营业执照等。我们可以根据到加固公司办公室的地区调查,或是施工工地调查,在网上搜索信息内容等方式掌握它们是不是合乎靠谱加固公司规定。对于加固公司的选择,可以参考以往的工程案例,可以
      • 混凝土加固 加固施工 加固设计 1天以前
    • 1 回答
      • 膜结构和钢结构的区别?
      • 烈焰_5169 回答:钢桁架与钢网架有比较明显的区别,钢网架有球(螺栓球、空心球),钢桁架基本不用球,也有用一部分的,如:支座、钢管和钢管连接不合适的地方可以用球。按工程来说,钢桁架要比钢网架的受力好,可以做100多米跨度;钢网架一般不超过100米的跨度。 钢桁架是指用钢材制造的桁架工业与民用建筑的屋盖结构吊车梁、桥梁和水工闸门等,常用钢桁架作为主
      • 钢结构 钢结构防火漆 钢结构防火涂 1天以前
    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 7天以前
    • 1 回答
      • 钢结构厂房有哪些加固的难点?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构厂房加固的难点主要包括以下几个方面: 1. 施工条件复杂:旧钢结构厂房通常存在空间狭小、设备繁多、交叉作业等问题,给施工带来了较大的难度。 2. 结构鉴定困难:旧钢结构厂房的结构类型和历史维修情况可能存在不确定性,给结构鉴定和加固方案的制定带来一定的难度。 3. 构件修复困难:由于钢结构厂房的构件往往存在变形、开
      • 钢结构厂房造价 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 1个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。