3条回答
倒叙_7629 2016-09-11 10:55
如果是小区,配电箱的位置应该在建筑电气图里找。
“三级配电,二级保护”主要包含以下几方面的要求。
(1)现场的配电箱、开关箱要按照“总一分一开”的顺序做分级设置。在施工现场内应设总配电箱(或配电室),总配电箱下设分配电箱,分配电箱下设开关箱,开关箱控制用电设备,形成“三级配电”。
(2)根据现场情况,在总配电箱处设置分路漏电保护器,或在分配电箱处设置漏电保护器,作为初级漏电保护,在开关箱处设置末级漏电保护器,这样就形成了施工现场临时用电线路和设备的“二级漏电保护”。
(3)现场所有的用电设备都要有其专用的开关箱,做到“一机、一箱、一闸、一漏”;对于同一种设备构成的设备组,在比较集中的情况下可使用集成开关箱,在一个开关箱内每一个用电设备的配电线路和电气保护装置做分路设置,保证“一机、一闸、一漏”的要求。
那么爱你 2016-09-09 09:56
(1)动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如果全部设置在同一配电箱内,动力和照明应分路设置。
(2)开关箱应由末级分配电箱配电。
(3)总配电箱设在靠近电源的地区,分配电箱与开关的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。
(4)配电箱,开关箱应装设在干燥,通风及常温场所,不得装设在有严重瓦斯、烟气、蒸气、液体及其它有害介质中,不得装设在易受外来固体物撞击,强烈振动,液体浸溅及燃热源烘烤的场所,否则必须作特殊防护处理。
(5)配电箱、开关箱周围应有足够二人同时工作的空间和通道,不得堆放任何妨碍操作、维修的物品,不得有灌木、杂草。
(6)开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作,铁皮厚度应大于1.5mm。
(7)配电箱开关箱装设应端正、牢固,移动式配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于1.3mm,小于1.5mm。移动式分配电箱开关箱的下底与地面垂直距离大于0.6mm、小于1.5mm。