建筑照明标准哪位朋友知道

骆强 | 被浏览279次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • -丶- 2016-09-11 15:36

    1   工作场所均应设置正常照明
    2   工作场所下列情况应设置应急照明;
    1)正常照明因故障熄灭后,需确保正常工作或活动继续进行的场所,应设置备用照明;
    2)正常照明因故障熄灭后,需确保人员安全疏散的出口和通道,应设置疏散照明。
    3   大面积场所宜设置值班照明。
    4   有警戒任务的场所,应根据警戒范围的要求设置警卫照明。
    5   有危及航行安全的建筑物、构筑物上,应根据航行要求设置障碍照明。
    4   照明数量和质量

    0 评论

  • 言尔无心 2016-09-09 17:30

    建筑照明的质量检验工作中为了及早而准确地检查所需识别的对象有无异常以便进行相应处理而设置的检验照明装置。检验照明的方式取决于被检查物有无光泽和明暗程度。对于有光泽表面的检验对象,由于投射其上的光产生反射,可能造成识别困难;为减轻和排除这种干扰,应使光线照射方向与观测方向一致,或使光线从观测者的左侧或右侧照射,或采用扩散照明。
    对于表面有缺陷的检验对象,一般采用集光型照明装置,可提高照明效果。对于移动的检验对象要求照度高,并且检验对象作横向移动比作纵向移动较易于观察检查。对于检查色彩的场所,应根据检查内容选择显色性适宜的照明光源。

    0 评论

  • 请叫我雷锋 2016-09-08 22:21

    1.工作场所均应设置正常照明。
      2.工作场所下列情况应设置应急照明:
      1)正常照明因故障熄灭后,需确保正常工作或活动继续进行的场所,应设置备用照明;
      2)正常照明因故障熄灭后,需确保处于潜在危险之中的人员安全的场所,应设置安全照明;
      3)正常照明因故障熄灭后,需确保人员安全疏散的出口和通道,应设置疏散照明。
      3.大面积场所宜设置值班照明。
      4.有警戒任务的场所,应根据警戒范围的要求设置警卫照明。
      5.有危及航行安全的建筑物、构筑物上,应根据航行要求设置障碍照明。

    0 评论

相关问题

  • 5 回答
    • 照明工程设计收费标准有哪位清楚?
    • AN拉勾勾 回答:照明工程设计收费是指设计人根据发包人的委托,提供编制建设项目初步设计文件、施工图设计文件、非标准设备设计文件、施工图预算文件、竣工图文件等服务所收取的费用。\r\n1.0.2\r\n工程设计收费采取按照建设项目单项工程概算投资额分档定额计费方法计算收费。\r\n铁道工程设计收费计算方法,在交通运输工程一章中规定。\r\n1.0.3\r\n工程设计收费按照下列公式计算\r\n1\r\n工程设计收费=工程设计收费基准价×(1±浮动幅度值)\r\n2\r\n工程设计收费基准价=基本设计收费+其他设计收费\r\n3\r\n基本设计收费=工程设计收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×附加调整系数\r\n1.0.4\r\n工程设计收费基准价\r\n工程设计收费基准价是按照本收费标准计算出的工程设计基准收费额,发包人和设计人根据实际情况,在规定的浮动幅度内协商确定工程设计收费合同额。\r\n1.0.5\r\n基本设计收费\r\n基本设计收费是指在工程设计中提供编制初步设计文件、施工图设计文件收取的费用,并相应提供设计技术交底、解决施工中的设计技术问题、参加试车考核和竣工验收等服务。\r\n1.0.6\r\n其他设计收费\r\n其他设计收费是指根据工程设计实际需要或者发包人要求提供相关服务收取的费用,包括总体设计费、主体设计协调费、采用标准设计和复用设计费、非标准设备设计文件编制费、施工图预算编制费、竣工图编制费等
    • 建筑设计收费标准 物业收费标准是什么 照明工程设计 1年以前
  • 3 回答
    • 工业建筑照明设计标准是怎样的?
    • 为了你_8879 回答:GB 50034-92 工业企业照明设计标准 施行日期:1993年5月1日 第一章 总则 第1.0.1条 为了在工业企业照明设计中贯彻执行国家有关的技术经济政策,有利于保护视力、提高产品质量和劳动生产率,做到节约能源、技术先进、经济合理、使用安全、维修方便,特制定本标准。 第1.0.2条 本标准适用于工业企业中的新建、改建和扩建工程。不适用于地下建筑、地下矿井、无窗厂房等。 第1.0.3条 工业企业照明设计,除应遵守本标准外,尚应符合现行国家有关标准和规范的要求。 第二章 照明方式和照明种类 第2.0.1条 照明方式可分为:一般照明、分区一般照明、局部照明和混合照明。其适用原则应符合下列规定: 一、当不适合装设局部照明或采用混合照明不合理时,宜采用一般照明; 二、当某一工作区需要高于一般照明照度时,可采用分区一般照明; 三、对于照度要求较高,工作位置密度不大,且单独装设一般照明不合理的场所,宜采用混合照明; 四、在一个工作场所内不应只装设局部照明。 第2.0.2条 照明种类可分为:正常照明、应急照明、值班照明、警卫照明和障碍照明。其中应急照明包括备用照明、安全照明和疏散照明,其适用原则应符合下列规定: 一、当正常照明因故障熄灭后,对需要确保正常工作或活动继续进行的场所,应装设备用照明; 二、当正常照明因故障熄灭后,对需要确保处于危险之中的人员安全的场所,应装设安全照明; 三、当正常照明因故障熄灭后,对需要确保人员安全疏散的出口和通道,应装设疏散照明; 四、值班照明宜利用正常照明中能单独控制的一部分或利用应急照明的一部分或全部; 五、警卫照明应根据需要,在警卫范围内装设; 六、障碍照明的装设,应严格执行所在地区航空或交通部门的有关规定。 第三章 照度标准 第一节 一般规定 第3.1.1条 工业企业照明的照度标准值,应按以下系列分级:0.5、1、2、3、5、10、15、20、30、50、75、100、150、200、300、500、750、1000、1500、2000和3000Lx。 第3.1.2条 照明设计标准值应为生产场所作业面上的平均照度值。 第3.1.3条 作业面上的照度标准值,根据工作场所和视觉作业的具体要求,应按高、中、低选取适当的标准值,一般情况下采用照度范围的中间值。 第3.1.4条 凡符合下列条件之一时,作业面上的照度标准值,应采用照度范围的高值: 一、Ⅰ~V等的视觉作业,当眼睛至识别对象的距离大于500mm时; 二、连续长时间紧张的视觉作业,对视觉器官有不良影响时; 三、识别对象在活动面上,识别时间短促而辨认困难时; 四、视觉作业对操作安全有特殊要求时; 五、识别对象反射比小时; 六、当作业精度要求较高,且产生差错会造成很大损失时。 第3.1.5条 凡符合下列条件之一时,作业面上的照度标准值,应采用照度范围的低值: 一、进行临时性工作时; 二、当精度或速度无关紧要时。 第二节 照度标准值 第3.2.1条 工作场所作业面上的照度标准值,应符合表3.2.1的规定。第3.2.2条 当采用高强气体放电灯作为一般照明时,在经常有人工作的工作场所,其照度标准值不宜低于50Lx。 第3.2.3条 混合照明中的一般照明,其照度值应按该等级混合照明照度值的5%~15%选取,不宜低于30Lx。但采用高强气体放电灯时,不宜低于50Lx。 第3.2.4条 对于一般生产车间和工作场所作业面上的照度标准值,可按本标准附录二采用。 第3.2.5条 工业企业辅助建筑的照度标准值,应符合本标准附录三的规定。 第3.2.6条 厂区露天工作场所和交通运输线的照度标准值,应符合本标准附录四的规定。 第3.2.7条 对于备用照明的照度标准值,不应低于表3.2.1中一般照明的10%。而安全照明的照度标准值,不应低于表3.2.1中的一般照明的5%。疏散照明主要通道上的疏散照明照度标准值,不应低于0.5Lx。
    • 照明标准 建筑照明 工业照明灯具 1年以前
  • 3 回答
    • 新建筑照明设计标准谁知道?
    • 瞎激动51 回答:1 工作场所通常应设置一般照明; 2 同一场所内的不同区域有不同照度要求时,应采用分区一般照明; 3 对于部分作业面照度要求较高,只采用一般照明不合理的场所,宜采用混合照明; 4 在一个工作场所内不应只采用局部照明。 3.1.2 按下列要求确定照明种类: 1 工作场所均应设置正常照明 2 工作场所下列情况应设置应急照明; 1)正常照明因故障熄灭后,需确保正常工作或活动继续进行的场所,应设置备用照明; 2)正常照明因故障熄灭后,需确保人员安全疏散的出口和通道,应设置疏散照明。 3 大面积场所宜设置值班照明。 4 有警戒任务的场所,应根据警戒范围的要求设置警卫照明。 5 有危及航行安全的建筑物、构筑物上,应根据航行要求设置障碍照明。 4 照明数量和质量 4.1 照 度 4.1.1 照度标准值应按0.5、1、3、5、10、15、20、30、50、75、100、150、200、300、500、750、1000、1500、2000、3000、50001x分级。
    • 照明标准 建筑照明 水管道设计 1年以前
  • 3 回答
    • 建筑照明设计收费标准是怎样的?
    • 最亮的小太阳 回答:1 工作场所通常应设置一般照明; 2 同一场所内的不同区域有不同照度要求时,应采用分区一般照明; 3 对于部分作业面照度要求较高,只采用一般照明不合理的场所,宜采用混合照明; 4 在一个工作场所内不应只采用局部照明。    • 照明标准 建筑设计收费标准 物业收费标准是什么 1年以前