clown_3715 2016-09-08 22:17
1.水泥砂浆找平层必须按设计要求挂线或做标志找坡,并安装好分格缝板条。水泥砂浆找平收水后应进行2次压光,使表面平整密实,并充分养护,屋面转角处要求用圆角抹子抹出圆弧,水落口四周50cm直径范围内的找平层要抹成凹坑。
2.分格缝可完全断开,也可上部1/2分缝,下部不断开,分格缝内嵌填密封材料。
3.防水层施工前,必须将基层上的尘土、砂粒、碎石、杂物、油污及砂浆疙瘩清除干净。
4.当有高低跨时,防水层施工应按先高后低的原则施工,在同一跨中应按先远后近的原则,从最低处开始。
5.涂膜防水层施工前必须对基层的干燥程度进行测试,测试时将lm2防水卷材或塑料膜平坦地铺在找平层上,静置3-4 h后掀开检查,找平层覆盖部位与防水卷材或塑料膜上未见水印即可施工。
6.大面积涂膜施工前,应先对水落口、阴阳角、天沟、檐口等部位做附加增强处理。
7.合成高分子防水涂膜厚度应大于或等于2miD_,改性沥青防水涂膜应大于或等于3mm,沥青基防水涂膜应大于或等于8mlTl。
8.防水涂膜应分遍涂刷,涂刷时应待先涂的涂料干燥成膜后,方可涂刷后一遍涂料,每遍涂刷的方向和前一遍相垂直。
9.在转角和立面涂刷防水层时应复涂多遍,不得有流淌、堆积现象。
10.屋面女儿墙内侧及压顶必须按设计和规范要求做好防水处理。
11.当用水泥砂浆、块体或细石混凝土做保护层时,应待涂膜完全干燥,并铺抹隔离层后,方可抹水泥砂浆或浇筑细石混凝土。砂浆或细石混凝土要压光,并按要求分格。分格缝纵横间距不宜大于6m,缝宽为10mm,并用密封材料嵌填密实。
希望我的回答对你有帮助
ABCDEFG_0589 2016-09-08 20:19
一、室内防水的构造注意
(1)与屋面、地下防水工程相比,不受自然气候的影响,温差变形及紫外线影响小,耐水压力小,因此,对防水材料的温度及厚度要求较小;
(2)受水的浸蚀具有长久性或干湿交替性,要求防水材料的耐水性、耐久性优良,不易水解、霉烂;
(3)室内防水工程较复杂,存在施工空间相对狭小、空气流通不畅、厕浴间和厨房等处穿楼板(墙)管道多、阴阳角多等不利因素,防水材料施工不易操作,防水效果不易保证,选择防水材料应充分考虑可操作性;
(4)从使用功能上考虑,室内防水工程选用的防水材料直接或间接与人接触,要求防水材料无毒、难燃、环保,满足施工和使用的安全要求。
二、厨卫防水构造注意
厕浴间、厨房防水工程是最常见的室内防水工程,其防水构造一般为:
1.楼地面结构层
预制钢筋混凝土圆孔板板缝通过厕浴间时,板缝间应用防水砂浆堵严抹平,缝上加
宽度250mm的胎体增强材料,并涂刷两遍防水涂料。
2.防水基层(找平层)
用配合比1:2.5或1:3.0水泥砂浆找平,厚度20mm,抹平压光。
3.地面防水层、地面与墙面阴阳角处理
地面防水层应做在地面找平层之上,饰面层以下。地面四周与墙体连接处,防水层往墙面上返250mm以上;地面与墙面阴阳角处先做附加层处理,再做四周立墙防水层。
4.管根防水
(1)管根孔洞在立管定位后,楼板四周缝隙用l:3水泥砂浆堵严。缝大于20mm时,可用细石防水混凝土堵严,并做底模。
(2)在管根与混凝土(或水泥砂浆)之间应留凹槽,槽深lOmm、宽20mm。凹槽内嵌填
密封膏。
(3)管根平面与管根周围立面转角处应做涂膜防水附加层。
(4)必要时在立管外设置套管,一般套管高出铺装层地面20~50mm,套管内径要比立管外径大2~5mm,空隙嵌填密封膏。套管安装时,在套管周边预留lOmm×lOmm凹槽,凹槽内嵌填密封膏。
5.饰面层
防水层上做20mm厚水泥砂浆保护层,其上做地面砖等饰面层,材料由设计选定。
6.墙面与顶板防水
墙面与顶板应做防水处理。有淋浴设施的厕浴间墙面,防水层高度不应小于1.8m,并与楼地面防水层交圈。顶板防水处理由设计确定。
-丶- 2016-09-08 17:46
1.重铺地砖的地面:厨卫地面在重新装修时,防水层最易被破坏。装修时要尽量保护好原有的防水层,一旦破坏,必须及时修补,重新做防水层。更换地砖时,将原来的地砖凿去后,应先用水泥砂浆把地面抹平,用JS防水涂料反复涂刷2~3遍。注意涂刷要均匀,以免有的地方过薄,造成渗漏。
2.与洗浴设施邻近的墙面:洗面盆,水槽使用时水会溅到邻近的墙上,如果没有防水层的保护,墙壁容易潮湿,发生霉变。因此在铺墙面瓷砖之前,一定要做好墙面的防水处理,但是非承重的轻质墙体,至少要做到1.8米高,最好整面墙都做防水处理。与淋浴位置邻近的墙面防水也要做到1.8米高,与浴缸相邻的墙面防水涂料的高度也应高于浴缸的上沿。
3.墙面与地面、上下水管与地面的接缝处:渗漏多发生在穿过楼层的管根、地漏、卫生洁具及阴阳角等部位,原因是管根、地漏等部位松动、粘接不牢、涂刷不严密或防水层局部损坏、部件搭接长度不够所造成。这些边边角角是最容易出现渗漏的地方,要注意薄弱部位细部节点的施工,防水涂料一定要涂抹到位。管道、地漏等穿越楼板时,其孔洞周边的防水层必须认真施工。上下水管一律要做好水泥护根,从地面起向上刷10~20厘米的JS防水涂料,然后在地面再做JS防水层,加上原防水层,组成复合型防水层,以增强防水性能。
4.内埋水管的墙壁:在墙体内埋水管,应做大于管径的凹槽,槽内抹灰圆滑,然后在凹槽内刷聚氨酯防水涂料,进行防水处理。