    1.   工艺流程:
      弹线—→安装大龙骨吊杆—→安装大龙骨—→安装中龙骨—→安装小龙骨—→安装罩棉板—→安装压条—→刷防锈漆
      2.弹线:根据楼层标高线,用尺竖向量至顶[棚设计标高,沿墙,柱四周弹顶棚标高,并沿顶棚的标高水平线,在墙上划好分挡位置线。
      3.安装大龙骨吊杆:在弹好顶棚标高水平线及龙骨位置线后,确定吊杆下端头的标高,按大龙骨位置及吊挂间距,将吊杆无螺栓丝扣的一端与楼板预埋刚筋连接固定。
      4.安装大龙骨
      ①.   配装好吊杆螺母。
      ②.   在大龙骨上预先安装好吊挂件。
      ③.   安装大龙骨:将组装吊挂件的大龙骨,按分档线位置使吊挂件穿入想应的吊杆螺母,拧好螺母。
      ④.   大龙骨相接:装好连接件,拉线调整标高起拱和平直。
      ⑤.   安装洞口附加大龙骨,按照图集相应节点构造设置连接卡。
      ⑥.   固定边龙骨,采用射钉固定,设计无要求时射钉间距为1000mm。
      5.安装中龙骨   :
      ①.   按以弹好的中龙骨分档线,卡放中龙骨吊挂件。
      ②.   吊挂中龙骨:按设计规定的中龙骨间距,将中龙骨通过吊挂件,吊挂在大龙骨上,设计无要求时,一般间距为500~600mm。
      ③.   当中龙骨长度需多根延续接长时,用中龙骨连接件,在吊挂中龙骨的同时相连,调直固定。
      6.安装小龙骨:
      ①.   按以弹好的小龙骨线分挡线,卡装小龙骨掉挂件。
      ②.   吊挂小龙骨:按设计规定的小龙骨间距,将小龙骨通过吊挂件,吊挂在中龙骨上,设计无要求时,一般间距在500~600mm。
      ③.   当小龙骨长度需多根延续接长时,用小龙骨连接件,在吊挂小龙骨的同时,将相对端头相连接,并先调直后固定。
      ④.   当采用T型龙骨组成轻钢骨架时,小龙骨应在安装罩面板时,每装一块罩面板先后各装一根卡挡小龙骨。
      7.安装罩面板:在以装好并经验收的轻刚骨架下面,按罩面板的规格,拉缝间隙进行分块弹线,从顶棚中间顺中龙骨方向开始先装一行罩面板,作为基准,然后向两侧分行安装,固定罩面板的自攻螺钉间距为200~300mm。
      8.刷防锈漆:轻钢骨架罩面板顶棚,焊接处未做防锈处理的表面(如预埋,吊挂件,连接件,钉固附件等),在交工前应刷防锈漆。

    0 评论

  • ABCDEFG_0589 2016-09-08 16:41

    简单说明
    制作过程是:
    先用木龙骨做框架结构,吊顶木龙骨应涂防火涂料,挂筋做在主龙骨上。
    阶梯式吊顶用细木工板和木条组成。木龙骨做好后上纸面石膏板,纸面石膏板与龙骨连接必须采用自攻螺丝,螺丝头部必须进入板面2mm左右,严禁采用枪钉,因为纸面石膏板强度低,枪钉接触面小,容易引起纸与石膏板分层,且对油漆施工造成很大麻烦。
    石膏板拼接时应留有5mm左右缝隙,防止受潮膨胀引起顶面起拱。
    纸面石膏板基层处理时应用防锈漆将螺丝点涂,否则锈迹会渗到表面。然后对拼缝处用弹性腻子批平,用白胶贴上绷带,随后满批,一般批刮二到三遍,干后打磨平整,最后涂涂料。
    对于安装筒灯的吊顶由于纸面石膏板强度低,所以,石膏板与龙骨间应加一层夹板,这样在安装、维修筒灯时即可以防止纸面石膏板损坏,又可加增加筒灯的安装牢度。

    0 评论

  • 夏未眠oc 2016-09-08 12:42

    (一) 材料购配件要求
    1. 轻钢骨架分U型骨架和T型骨架两种,并按荷载分上人和不上人。
    2. 轻钢骨架主件为大,中,小龙骨;配件有吊挂件,连接件,挂插件。
    3. 零配件:有吊杆.花蓝螺丝.射钉.自攻螺钉.
    4. 按设计说明可选用各种罩面板.铝压逢条或塑料压逢条,其材料品种.规格.质量应符合设计要求。
    5. 粘结剂:应按主材的性能选用,使用前作粘结试验。
    (二) 主要机具
    主要机具包括:电锯,无齿锯,射钉枪,手锯,手刨子,钳子,螺丝刀,搬子,方尺,钢尺,钢水平尺等。
    (三) 作业条件
    1. 结构施工时,应在现浇砼楼板或预制砼楼板缝,按射计要求间据,预埋φ6~φ10钢筋混吊杆,射计无要求时按大龙骨的排列位置预埋钢筋吊杆,一般间距为何900~1200mm.
    2. 当吊顶房间的墙柱为砖砌体时,应在顶棚的标高位置沿墙和柱的四周,砌筑时预埋防腐木砖,沿墙间距900~1200mm,柱没每边应埋射木砖两块以上。
    3. 安装完顶棚内的各种管线及通风道,确定好灯位,通风口及各种露明孔口位置。
    4. 各种材料 全部配套备齐。
    5. 顶棚罩面板安装前应做完墙,地湿作业工程项目。
    6. 搭好顶棚施工操作平台架子。
    7. 轻钢骨架顶棚在大面积施工前,应做样板间,对顶棚的起拱度,灯槽,通风口的构造处理,分块及固定方法等应经试装并经鉴定认可后方可大面积施工。

    (四) 操作工艺
    1. 工艺流程:
    弹线 —→ 安装大龙骨吊杆—→安装大龙骨—→ 安装中龙骨—→ 安装小龙骨 —→安装罩棉板—→ 安装压条 —→刷防锈漆

    2.弹线:根据楼层标高线,用尺竖向量至顶[棚设计标高,沿墙,柱四周弹顶棚标高,并沿顶棚的标高水平线,在 墙上划好分挡位置线。
    3.安装大龙骨吊杆:在弹好顶棚标高水平线及龙骨位置线后,确定吊杆下端头的标高,按大龙骨位置及吊挂间距,将吊杆无螺栓丝扣的一端与楼板预埋刚筋连接固定。
    4.安装大龙骨
    ①. 配装好吊杆螺母。
    ②. 在大龙骨上预先安装好吊挂件。
    ③. 安装大龙骨:将组装吊挂件的大龙骨,按分档线位置使吊挂件穿入想应的吊杆螺母,拧好螺母。
    ④. 大龙骨相接:装好连接件,拉线调整标高起拱和平直。
    ⑤. 安装洞口附加大龙骨,按照图集相应节点构造设置连接卡。
    ⑥. 固定边龙骨,采用射钉固定,设计无要求时射钉间距为1000mm。
    5.安装中龙骨 :
    ①. 按以弹好的中龙骨分档线,卡放中龙骨吊挂件。
    ②. 吊挂中龙骨:按设计规定的中龙骨间距,将中龙骨通过吊挂件,吊挂在大龙骨上,设计无要求时,一般间距为500~600mm。
    ③. 当中龙骨长度需多根延续接长时,用中龙骨连接件 ,在吊挂中龙骨的同时相连,调直固定。
    6.安装小龙骨:
    ①. 按以弹好的小龙骨线 分挡线,卡装小龙骨掉挂件。
    ②. 吊挂小龙骨:按设计规定的小龙骨间距,将小龙骨通过吊挂件,吊 挂在中龙骨上,设计无 要求时,一般间距在500~600mm。
    ③. 当小龙骨长度需多根延续接长时,用小龙骨连接件,在吊挂小龙骨的同时,将相对端头相连接,并先调直后固定。
    ④. 当采用T型龙骨组成轻钢骨架时,小龙骨应在安装罩面板时,每装一块罩面板先后各装一根卡挡小龙骨。
    7.安装罩面板:在以装好并经验收的轻刚骨架下面,按罩面板的规格,拉缝间隙进行分块弹线,从顶棚中间顺中龙骨方向开始先装一行罩面板,作为基准,然后向两侧分行安装,固定罩面板的自攻螺钉间距为200~300mm。
    8.刷防锈漆:轻钢骨架罩面板顶棚,焊接处未做防锈处理的表面(如预埋,吊挂件,连接件,钉固附件等),在交工前应刷防锈漆。此工序应在封罩面
    板前进行。
    (五) 质量标准
    按GB-50210-2001第6.2.7至第6.3.11条执行.
    (六) 成品保护
    1. 轻钢骨架及罩面板安装应注意保护顶棚内各种管线.轻钢骨架的吊杆,龙骨不准固定在通风管道及其他设备件上.
    2. 轻钢骨架,罩面板及其他吊顶材料在入场存放、使用过程中应严格管理,保证不变形、不受潮、不生锈。
    3. 施工顶棚部位已安装的门窗,已施工完毕的地面、墙面、窗台等应注意保护,防止污损。
    4. 已装轻钢骨架不得上人踩踏,其他工种吊挂件,不得吊于轻钢骨架上。
    5. 为了保护成品,罩面板安装必须在棚内管道,试水、保温等一切工序全部验收后进行。
    (七) 应注意的质量问题
    1. 吊顶不平:原因在于大龙骨安装时吊杆调平不认真,造成各吊杆点的标高不一致。施工时应检查各吊点的紧挂程度,并接通线检查标高与平整度是否符合设计和施工规范要求。
    2. 轻钢骨架局部节点构造不合理:在留洞、灯具口、通风口等处,应按图相应节点构造设置龙骨及连接件,使构造符合图册及设计要求。
    3. 轻钢骨架吊固不牢:顶棚的轻钢骨架应吊在主体结构上,并应拧紧吊杆螺母以控制固定设计标高;顶棚内的管线、设备件不得吊固在轻钢骨架上。
    4. 罩面板分块间隙缝不直:施工时注意板块规格,拉线找正,安装固定时保证平正对直。
    5. 压缝条、压边条不严密平直:施工时应拉线,对正后固定、压粘。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 家装镜面不锈钢吊顶的施工工艺谁能给我介绍下
    • ABCDEFG_0589 回答:一、施工工艺流程 弹线→划吊标为主线→吊筋安装→龙骨安装→隐蔽验收 →木制基层板安装 →不锈钢面层板安装→验收 。 二、施工要点: ①放线要根据设计图纸进行。由于龙骨都是与成品装饰板配合使用的,所以在设计时应先确定龙骨的标准尺寸,然后再根据吊顶的面积,对分格位置进行布置。 ②、吊杆的间距不宜过大,应控制在800mm---1200mm。 ③、要据墙上吊顶的安装水平标高线,用钢钉将边龙骨钉固于墙体上。钉距以300mm---400mm为宜。边龙骨应钉平直,牢固。 ④、安装龙骨时,必须拉十字调平通线。相邻主龙骨腹部孔槽必须调在一直线上并应拉通线控制孔位。 ⑤、隐蔽在吊顶内的管线和其他设施,水、暖、电工应在吊顶安装时校正其位置。 ⑥、进行轻钢龙骨安装。 ⑦、木制基层安装在龙骨上。 ⑧、不锈钢板安装在木制基层上。 ⑨、不锈钢板打胶。 2、安全及文明施工措施: ①、工人操作地点和周围必须清洁整齐,做到活完脚下清,工完场地清,制定严格的成品保护措施。 ②、使用人字梯攀高作业时只准一人使用,禁止同时两人作业。 ③、中小型机具必须经检验合格,履行验收手续后方可使用。同时应由专门人员使用操作并负责维修保养。必须建立中小型机具的安全操作制度,并将安全操作制度牌挂在机具旁明显处。 ④、中小型机具的安全防护装置必须保持齐全、完好、灵敏有效。
    • 施工工艺 木器漆施工工艺 吊顶施工工艺 3个月前
  • 3 回答
    • 集成吊顶安装技巧谁能给我介绍下
    • ABCDEFG_0589 回答:集成吊顶安装步骤 1、精确测量安装面积,做好安装准备。 2、安装收边线。 3、打膨胀螺丝钉,悬挂吊杆。 4、安装吊钩,吊顶装轻钢龙骨。 5、把安装好挂片的三角龙骨紧帖轻钢龙骨垂直方向在轻钢龙骨下方。 6、将扣板压入三交龙骨缝中,确定互相垂直。 7、安装电器。 8、校验调整 集成吊顶安装详细步骤及注意点: 集成吊顶安装的正确与否直接关系着集成吊顶的使用寿命和集成吊顶的使用安全,下面由集成吊顶十大品牌企业东灿集成吊顶安装工程师教你如何进行集成吊顶的安装: 安装前准备工作: 1.安装前首先要确保卫厨需安装吊顶的空间无漏水现象,无裂痕,确保水电路等相应设施已铺设完成。然后还要检验一下安装面是否有足够的强度,若不符合要求应采取加固措施;根据预装电器所需的高度计算出装上吊顶后,房间所剩空间的高度,以便于边角线的安装。 2.为了满足安装过程中的各种需求,在安装前我们还需要把工具准备齐全:卷尺(测量长度和高度)、透明水管(墙体的水平测量)、墨斗(墙体弹线)、等边直角三角尺(边角料等斜边切割测量)、剪刀(材料细微的修剪)、切割机(切割龙骨、收边条)、磨光机(材料毛边的修整)、电锤(墙体打孔)、手枪钻(龙骨等材料的打孔)、金刚钻头(瓷砖墙体的打孔)、钢磋(磨收边条的毛边)、木锤(平整扣板)、铁锤(敲击铁钉)、10寸\\8寸扳手(旋紧螺帽)、钢钳(钳夹材料)、麻花钻头(材料打孔)、冲击钻头(墙体打孔)、一字/十字螺丝刀(松紧螺丝)、接线板(连接电源)、试电笔(测试带电与否)、锯弓、锯条(切割材料细微修整)、墙纸刀(细微修整)…… 3.边角线的安装将确定吊顶的安装高度与水平度 4.在瓷砖贴到顶的情况下,在墙面的一边取离地面230-240cm高的一点,用透明水管固定墙面另一边的重合点然后弹线,确定好打孔位置后用金刚钻头钻孔。 5.若吊顶高度可用瓷砖高度来决定的话,则可采用木条是3cm厚度*墙面的长度,用钢钉把木条固定在瓷砖上方墙面上,根据确定的安装高度在木条上用墨斗弹出水平线安装收边条。 6.收边条按实际长度截取,两头用等边直角三角尺量取45°角然后用钢锯条锯出45°(注:因为墙角不一定都是90°所以应该按照实际角度来截取),将截取完的收边条用钢锉磨去毛边,收边条与墙体固定时,各螺钉的间距应在30~40厘米,各切角务必对齐不能有间隙。 7.六根螺杆将承担起整个集成吊顶的重量 8.首先,在天花板上量好尺寸,钻孔旋入膨胀管螺杆,并且保证吊顶与屋顶之间的夹层高度不小于25cm(注:螺杆与天花板的连接为整个吊顶的安装之基准,螺杆必须垂直于天花板,并且固定牢,各螺杆必须保持平行。一般情况下的顶只需六根螺杆,即可让整个吊顶很牢固。) 9 .接下来,在不影响电器安装的情况下,在天花板平均取六个点然后用电锤打孔。 10 .然后量取顶到边角线的距离,截取与实际距离短8-10cm的螺杆,在一边拧上一个螺帽再旋上膨胀螺丝。螺杆超出膨胀螺丝大约3毫米。在螺杆的另一边旋入螺帽,套上主龙骨吊件,再旋入一颗螺帽以便固定主龙骨吊件,然后将膨胀螺丝与螺杆连接处敲入所打孔内。最后是将大吊顶与直径6mm的螺杆连接,我们先将螺帽旋入螺杆,然后套入大吊件,再旋入螺帽,以此类推下去即可。 龙骨是扣板与电器安装的基础 首先是主龙骨与大吊件的连接安装,将主龙骨卡在各大吊件上,按空间大小选取并截取所需主龙骨。主龙骨卡入后应检查所装主龙骨是否平行,若不平行应及时调整。 其次是三角龙骨与主龙骨的连接按照主龙骨的根数,将三角吊件套入三角龙骨,把三角吊件依次固定在主龙骨上,并注意把三角龙骨之间的间距调至300mm后固定。 三角龙骨与主龙骨的连接方法是:根据实际的安装长度减5mm截取所需的三角龙骨。将三角吊件套入三角龙骨,然后将三角吊件卡在主龙骨上。同根主龙骨上三角龙骨的吊件,卡向应是相反的,这样有便于安装扣板时三角龙骨不会前后摆动。 主龙骨与三角龙骨连接好后,将三角龙骨间的距离调整为30cm,目的是为了扣板与电器的安装顺利。一般同时注意调整龙骨的水平面,若厨房需要安装油烟机,可在扣板前排好出风口管道。 最后是三角龙骨与三角龙骨的连接 先将连接件插入已固定的三角龙骨,然后截取所需长度插入连接件的另一端。这步需要注意的是,用连接件连接三角龙骨的时候要穿插连接,不然则会造成下坠导致高低不平。 第一排扣板的安装尤为重要 龙骨搭建好、油烟机口预留好之后,则可进行扣板的安装: 首先将扣板四边的膜掀起,但不用完全撕掉,这样有便于按照膜上的箭头同方向安装。安装扣板时应先佩戴好白手套。第一排扣板安装前应考虑可能要做切割,切割时尽可能考虑整体美观和两边的对称性,用美工刀切割靠墙的一边,因考虑墙面的平整度,故要求四周的扣板应比实际尺寸小1mm。切割方法:用美工刀和直尺刻画5次以上,18mm高的折边用剪刀剪去90°角的切口,用手反复折3-5次即可。卡在三角龙骨内,切口面架于收边条上并拉出收边条的卡角将扣板卡紧。以此类推完成第一排的扣板安装。务必控制好第一排扣板间的间隙,因为以后的扣板安装全取决于第一排的安装。 安装扣板时应做到扣板的间距为0、扣板的四角成“十”字形、扣板面高度应保持一致。 电器较扣板重,所以需要机螺加以固定 安装电器前一定要留出电器所需高度。 按照设计图纸,确认好准确的主机安装位置,接下来就开始安装电器设备了。 首先,要将卡簧的一边插入箱体的安装长方孔卡簧上的圆孔,对准电器箱体上的圆孔,用3*6的机螺插入并锁紧。接下来将装好卡簧的箱体放到龙骨上,并且四个卡簧的开口槽对准三角龙骨依次按下,这样电器箱体就很牢固地锁在三角龙骨上了。 然后是电源线的连接。每台主机都有相应的接线盒,打开接线盒,根据相应的功能按接线标签进行连接,L为功能线,N为零线,双色线为接地线,安装好开关,进行通电测试,符合要求后盖好接线盒。 检查扣板安装是否平整,电器是否能正常使用 在以上五个步骤结束之后,集成吊顶的安装基本完成了,最后为了保证刚装上的集成吊顶的安全性及功能性,接下来要进行的是安装自检。 首先我们要检查角线安装目视水平是否良好,要做到90度角无缝隙,无明显扭曲现象。然后观察一下扣板的整体平整性以及扣板相互之间的缝隙目视是否良好。 接下来检查的是丝杆的强度。我们可取下几块扣板,检查一下丝杆之间的距离是否符合安装标准,然后用手以适当的拉力拉几下丝杆,确认是否有松动。 然后检查的是电器安装牢固数。我们可试着用手以正常的力推电器机体,看电器是否会从三角龙骨上脱落。 最后需要测试的是电器功能是否正常发挥。我们可打开开关,观察电器是否正常工作;换气,取暖模块的位置是否合理;换气或风暖模块打开时,声音是否正常,要无明显噪音。
    • 欧普集成吊顶 容声集成吊顶 厨房集成吊顶 3个月前
  • 3 回答
    • 办公室铝格栅吊顶操作工艺求大神给介绍下?
    • ABCDEFG_0589 回答:1. 首先熟悉图纸、理解设计意图,对施工班组进行技术交底,在明确设计意图的基础上,按图纸对现场的实际尺寸进行实测,根据设计及规范的要求,对龙骨骨架的布置绘出布置图及面板分隔图。如遇尺寸与图纸出入较大,及时向设计师及监理提交书面通知。 2. 按照设计图纸将吊顶形式按1:1大样用墨线弹在地面,再按龙骨布置图将龙骨位置弹于已放大样位置,用线坠将地面龙骨布置位置吊放至楼板底,按此位布放吊筋及主、次龙骨。 3. 吊筋采用Φ8钢筋制作,尽量焊接在土建预埋吊筋处,如没有预埋吊筋,则采用L40*40*4角钢制作角玛,用φ8膨胀螺栓固定在混凝土楼板上。所有钢材表面刷防锈漆二度、银粉漆一度,吊筋间距采用800*1000,龙骨采用CS60系列上人龙骨,主龙骨间距800,次龙骨、横撑龙骨间距400*400。吊筋布放与设备相遇时,要增加吊筋或者焊接钢支架,吊筋距主龙骨端部距离不得超过300,否则需增加吊筋。龙骨在布放过程中要注意按图纸要求中间起拱,设计图未作要求时,按短跨的1/200起拱,并注意龙骨安装的标高及平整度。特别要注意次龙骨的间距要符合罩面板的尺寸,板缝要布置在次龙骨的中心线上,并留5mm宽缝隙。 4. 对于吊顶内的灯槽等设备,如重量较轻,可直接吊放在主龙骨上,。如遇较重物品则应单独加设吊筋或悬吊结构。 5. 根据面板分格图,在石膏板面弹出墨线,用高速往复锯切割成型。对于异型的面板,采用曲线锯加工,加工后的切口用电动修边机加以整理,以保证切口平整、光滑。 6. 根据设计图纸要求,本工程采用9.5mm厚双层纸面石膏板罩面。石膏板应在自由状态下安装固定,防止出现弯棱、凸鼓现象。纸面石膏板的长边(护面纸包封边)应沿纵向次龙骨铺设,自攻螺丝距纸面包封边(长边)以10—15mm宽为宜,距切割边(短边)以10—15mm宽为宜。第一层覆面板采用M3.5*25自攻螺丝进行固定,钉距150—170mm,在铺装第二层覆面板前需用嵌缝石膏腻子将缝隙嵌平。第二层板安装时,短边应与第一层板的短边同样固定于次龙骨上,采用M3.5*35自攻螺丝,钉距150—170mm,其长边所形成的接缝应与第一层板的长边接缝错开,错开不少于300mm,且不得在同根次龙骨上接缝。短边所形成的板缝也要与第一层板的短边接缝错开,相互错开距离至少400mm。 7. 由木夹板及饰面板所制作的造型吊顶,先按图纸将木制作部分在地面完成,然后按地面所放样部位,整体吊装在天花上,且先吊装造型部分,然后安装其他部分轻钢龙骨。 8. 对于施工工程中易发生的质量问题要避免。吊顶龙骨严格按照要求施工,确保龙骨起拱均匀。将次龙骨间距按照400*400布放,避免了罩面板的变形。在施工过程中严格控制环境湿度;作好成品保护,确保罩面板不开裂。