3条回答
夏未眠oc 2016-09-08 12:41
安装分、集水器 → 绝热层铺设 → 隔热(反射)层铺设 → 铺钢丝网 → 地暖管路铺设 → 地暖管与分、集水器连接安装 → 压力检测试验 → 管路施工验收 → 带压充填层混凝土施工 → 养护期满后二次打压 → 工程验收。
1.安装分、集水器
在墙上划线确定分集水器安装位置及标高;水平安装时,宜将分水器安装在上,集水器安装在下,中心距宜为200mm,集水器中心距地面不应小于300mm。
用膨胀螺栓固定好分、集水器;
与供回水主干管对接;
2.绝热层的铺设
铺设绝热层的地面应平整、干燥、无杂物。墙面根部应平直, 且无积灰现象。
地面不平时,不能用松散砂粒找平。
绝热层的铺设应平整,绝热层相互间接合应严密。直接与土壤接触或有潮湿气体侵入的地面,在铺放绝热层之前应先铺一层防潮层。直接与室外空气相邻的地方,也必须铺设绝热层。
3.反射层的铺设(纺粘非织布/PET镀铝膜层)铺平铺严,接缝处用密封胶带封严。
4.铺设钢丝网将钢丝网平整铺设在保温材料上面,要求铺平铺严,边角网丝上翘处需作处理。
5.地暖管的铺设
地暖管应按设计图纸标定的管间距和走向敷设,应保持平直,敷设前应检查管外观质量,管内部不得有杂质。安装间断或完毕时,敞口处应随时封堵。
地暖管切割,应采用专用工具;切口应平整,断口面应垂直管轴线。
埋设于填充层内的地暖管不应有接头。
地暖管的环路布置不宜穿越填充层内的伸缩缝。必须穿越时,伸缩缝处应设长度不 小于400mm的柔性套管。
地暖管出地面至分水器、集水器连接处,弯管部分不宜露出地面装饰层。地暖管出地面至分集水器下部球阀接口之间的明装管段,外部应加装塑料套管。套管应高出装饰面150~200mm。
在水集水器上加贴不干胶标牌,注明该环路所管辖供暖区域或每一功能房间。
ABCDEFG_0589 2016-09-08 12:13
室内供暖就是用人工方法向室内供给热量,使室内保持一定的温度,以创造适宜的生活条件或工作条件的技术。供暖系统由热源(热媒制备)、热循环系统(管网或热媒输送)及散热设备(热媒利用)三个主要部分组成。
供暖系统有很多种不同的分类方法,按照热媒的不同可以分为:热水供暖系统、蒸汽供暖系统、热风采暖系统;按照热源的不同又分为热电厂供暖、区域锅炉房供暖、集中供暖三大类等。
1、按系统循环动力的不同分类
按系统循环动力的不同,热水供暖系统可分为自然循环系统和机械循环系统。靠流体的密度差进行循环的系统,称为“自然循环系统”;靠外加的机械(水泵)力循环的系统,称为“机械循环系统”。
2、按供、回水方式的不同分类
按供、回水方式的不同,热水供暖系统可分为单管系统和双管系统。在高层建筑热水供暖系统中,多采用单、双管混合式系统形式。
3、按管道敷设方式的不同分类
按管道敷设方式的不同,热水供暖系统可分为垂直式系统和水平式系统。
4、按热媒温度的不同分类
按热媒温度的不同,热水供暖系统可分为低温供暖系统(供水温度t
-丶- 2016-09-08 12:00
建筑工程室内采暖系统的安装顺序是:安装准备(准备工具,购买管材、管件、暖气片等)→定位放线(确定散热器的位置、安装高度、管线位置等)→预制加工(断管、套丝、煨弯、组对暖气片、卡架加工等)→卡架安装(根据放好的线安装固定管道、散热器的各种卡架)→☆装散热器☆→干管安装(先安装主干管)→立管安装(再安装立管,若主干管就是立管这步就剩啦)→支管安装(最后安装支管,就是从立管到散热器的那段管)→附属设备安装(自动跑风、泻水阀、手动调节阀等)→试压(完成全部安装后要用水试压)→冲洗(试压合格后要冲洗管道)→防腐(刷银粉或油漆进行防腐)→保温(最后对一些管道需进行保温)→调试(试送暖调试,对一些阀门进行调节,确认自动跑风有效),这样就OK啦。