家用漏电开关型号该怎么去选择

谢小英 | 被浏览274次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • xiaoping123 2016-09-08 11:32

    目前市场上适合家庭生活用电的单相漏电断路器,从保护功能来说,大致有漏电保护专用、漏电保护和过电流保护兼用及漏电、过电流、短路保护兼用三种产品。漏电断路器的额定电流主要有6、10、16、20、40、63、100、160、200安等多种规格。对带过电流保护的漏电断路器,同一等级额定电流下会有几种过电流脱扣器额定电流值。如DZL18一20/2型漏电断路器,它具有漏电保护与过流保护功能,其额定电流为20安,但其过电流脱扣器额定电流有10安、16安、20安三种,因此过电流脱扣器额定电流的选择,应尽量接近家庭用电的实际电流。

    0 评论

  • -丶- 2016-09-08 08:09

    选择方法参考如下
    1.必须选用符合国家技术标准的产品
    目前市场上的单相漏电保护器都属电流型的。1987年7月1日颁布实施的国家标准GB6829-86《漏电电流动作保护器》,对电流型漏电保护器产品的技术条件和试验方法提出了具体的要求。同年国家机械委发文规定,对漏电电流动作保护器实行强制安全认证制度,该工作由中国电工产品认证委员会负责组织实施。安全认证合格的产品将给企业发放生产许可证。故用户在选购家用单相漏电保护器时,必须选用符合BG6829一86且经过安全认证的产品。这种产品在厂家的产品使用说明书上会印有“通过中国电工产品认证委员会安全认证,证书号××××××,符合标准:BG6829一86”等内容的说明。

    2.所选产品的技术性能指标应适合家庭生活用电的需要
    单相漏电保护器产品的技术性能指标,对用户选用来说,主要应了解如下几项:
    (1)额定电压、频率
    漏电保护器的额定电压有交流220V和交流380V两种,家庭生活用电力单相,故应选用额定电压为交流220V/50Hz的产品
    (2)额定电流、过电流脱扣器额定电流
    漏电保护器的额定电流主要有6、10、16、20、40、63、100、160、200、250、400A等多种规格。对带过电流保护的漏电保护器,同一等级额定电流下会有几种过电流脱扣器额定电流值。如DZL18一20/2型漏电保护器,它具有漏电保护与过流保护功能,其额定电流为20A,但其过电流脱扣器额定电流有10A、16A、20A种,即同是DZL18一20/2型号的产品,会有三种不同的规格,选用时要予以注意。在交流220V的工作电压下,用户可按1kW负载约有4.5~5A的电流来粗略估算漏电保护器的额定电流。如某一家庭用电设备功率总和约为4kW,则应选用额定电流为20A的单相漏电保护器。过电流脱扣器额定电流的选择,应尽量接近家庭生活用电的实际电流。在上例中,该家庭用电设备功率总和虽为4kW,但一般家庭所有用电设备同时全部开启工作的机会是极少的,并且对单件的用电设备来说,工作时也下一定是满负荷的,故上例中该家庭如选用带过流保护的单相漏电保护器,其脱扣器额定电流应选定为16A的较为合适。一般情况下,可以把0.85~0.9倍的额定电流值确定为过电流脱扣器额定电流值。
    (3)极数
    漏电保护器有2极、3极、4极三种,家庭生活用电应选2极的漏电保护器。
    (4)额定漏电动作电流
    额定漏电动作电流是指,在制造厂规定的条件下,保证漏电保护器必须动作的漏电电流值。漏电保护器的额定漏电动作电流主要有5、10、20、30、50、75、100、300、500、1000、3000mA等几种。其中小于或等于30mA的属高灵敏度;大于30mA而小于或等于100mA的属中灵敏度:大于1000mA的属低灵敏度。家庭生活用电所选配漏电保护器,最主要的目的是为了防止人身触电,故应选用额定漏电动作电流小于或等于30mA的高灵敏度产品。事实上,如果能够作为人身保护的漏电保护器,当然地就能够成为漏电火灾和设备漏电损坏的保护。
    (5)额定漏电动作时间
    额定漏电动作时间是指,在制造厂规定的条件下,对应于额定漏电动作电流的最大漏电分断时间。单相漏电保护器的额定漏电动作时间,主要有小于或等于0.1秒、小于0.15秒、小于0.2秒等几种。小于或等于0.1秒的为快速型漏电保护器,用以防止人身触电为最主要目的的家庭用单相漏电保护器,应选用小于或等于0.1秒的快速型产品。

    3.应考虑选用单相漏电保护器的各种保护功能
    日前市场上适合家匿生活用电的单相漏电保护器,从保护功能来说,大致有漏电保护专用、漏电保护和过电流保护兼用及漏电、过电流、短路保护兼用三种产品,漏电保护专用产品不带过电流脱扣机构,一般多为额定电流小的产品。

    0 评论

  • 言尔无心 2016-09-07 21:11

    一、符合国家技术标准
     目前市面上销售的漏电保护器可谓是鱼龙混杂,产品质量好坏不一,我们在选购的时候,一定要注意该产品是否通过国家标准GB6829-86《漏电电流动作保护器》,这个参数可以再厂商的产品使用说明书中找到,一般格式为:“通过中国电工产品认证委员会安全认证,证书号:******,符合标准:BG6829一86”如果在说明书上找不到此字样,一定不要买。
    二、选择的产品技术性能指标适合家庭生活用电需求
    额定电压、频率、级数
    漏电保护器额定电压只有220v与380v两种,家庭生活用电属于电力单相,所以电压为交流220v/50Hz。漏电保护器有2、3、4三种等级,一般家庭使用选择2级就可以了。
    三、额定电流、过电流脱扣器额定电流
      主流的漏电保护器的额定电流规格比较多,但是过电流脱扣器额定电流只有10A、16A、20A三种,在选购的时候要注意,交流电为220V的工作电压,用户可以按照1kw负载5A的电流粗鲁计算出漏电保护器的额定电流。通常情况下可以按照0.85~0.9倍的额定电流值确定为过电流脱扣器额定电流值。
    四、额定漏电动作电流
      额定漏电器动作电流指的是保证漏电保护器不许动作的漏电电流值,被分为三个等级,家庭用漏电保护器需要选择高灵敏度的才能保证身体和财产的安全。
    ≥30mA,高敏度漏电保护器;
    100mA>30mA,中灵敏度;
    >1000mA,低灵敏度。
    五、额定漏电动作时间
      与额定漏电动作电流最大漏电分断时间对应,单相漏电保护器的额定漏电动作时间有三种,即≤0.1秒、<0.15秒、<0.2秒三种,通常家用的选购第一种。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 施耐德家用漏电保护器有哪些型号?
    • 荣耀vvv 回答:漏电保护器,简称漏电开关,又叫漏电断路器,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护,具有过载和短路保护功能,可用来保护线路或电动机的过载和短路,亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换启动之用。Vigi iC65/iDPN/C120/NG125 漏电保护附件”,“iDPN vigi 漏电保护断路器”,“iDPN vigi+ 漏电保护断路器”,“iID漏电动作开关” 等等。
    • 热水器漏电保护器 漏电保护器工作原理 漏电保护器型号 1年以前
  • 3 回答
    • 施耐德漏电开关型号有哪些?
    • spl小妹子 回答:开头3个字母为系列代号:有NS,NSX,NSE,CVS,EZD 代号之后是开关壳架电流+开关分断能力代号,如:NSX100N 壳架电流100A,分断能力N 为50KA 然后是开关极数和脱扣器类型和开关额定电流 如:NSX100N 3P3D TM25D NSX系列,壳架电流100A,3P3D为3极,TM D 为热磁脱扣 25为额定电流25A
    • 施耐德开关 施耐德插座 漏电开关型号 1年以前
  • 3 回答
    • 漏电开关测试仪型号都有哪些?
    • huang记忆的颜色 回答:漏电开关测试仪型号有。    • 开关测试仪 漏电开关测试仪 漏电开关型号 11个月前