    双电源自动切换开关在切换备用电源时是有延时的,这个延时主要作用在由主电源向备用电源转换上。而有些用电设备对双电源自动切换开关的转换时间是有严格要求的,因此双电源自动切换开关选型时一定要看好用电设备的转换时间。下面就介绍一些用电设备对双电源自动切换开关的转换时间的要求。

    双电源自动切换开关具有自投自复功能时,当主电源恢复正常供电后,双电源自动切换开关应经延时后,切换回主电源。

    双电源自动切换开关一般不允许带大电动机或高感抗负载转换,这类负载在运行中切换,两路电源相位差较大时,电机将受到巨大的机械应力。同时,由电动机产生的反电势引起的过流会造成熔断器熔断或断路器脱扣。因此,当双电源自动切换开关带大电动机或高感抗负载转换时,两组动触头在转换前应增加一个延时时间,即应选用延时转换型双电源自动切换开关,延时时间视负载情况确定。

    当采用发电机组作为应急照明电源时,发电机的启动和电源转换的全部时间不应大于15s。双电源自动切换开关应选用“市电-发电机转换”专用型。

    当变电室低压配电系统为单母线分段运行,并设母联开关时,双电源自动切换开关总动作时间应与变电室母联开关设定的动作时间整定值配合, 应大于联络开关动作时间0.5-1秒以上。变电室母联开关的动作时间大多为2.5s,双电源自动切换开关总动作时间宜在3s以上。

    部分负荷的允许中断供电时间如下:
    1.消防设备(风机,水泵)电源转换时间≤30s
    2.应急照明的正常电源与应急电源转换时间应满足:
    疏散照明≤15s,
    备用照明≤15s(金融商品交易场所≤1.5s)
    安全照明≤0.5s

    设计选型时,应根据允许供电中断时间及负载特性选定双电源自动切换开关总动作时间。《供配电系统设计规范》GB50052-95第2.0.4条规定,“自投装置的动作时间能满足允许中断供电时间的,可选用带有自动投入装置的独立于正常电源的专用馈电线路”。《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92第3.1.9.2(2)条规定,“带有自动投入装置的独立于正常电源的专用馈电线路,适用于允许中断时间为1.5s以上的供电”。

    允许中断供电时间在1.5s以内的负载及重要场所(如监控中心等)的应急备用电源,根据《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92第6.3.1.2(2)-(3)条,应设置不间断电源装置。

    0 评论

  • 贾甘OOR 2016-09-08 10:20

    双电源自动转换开关有:GLD-80A/3,GLD-80A/4,GLD-100A/3,GLD-100A/4,GLD-125A/3,GLD-125A/4,GLD-160A/3,双电源自动转换开关的用途,简单来说就是一路常用一路备用,当常用电突然故障或停电时,通过双电源切换开关,自动投入到备用电源上,(小负荷下备用电源也可由发电机供电,)使设备仍能正常运行。最常见的是电梯、消防、监控上,银行用的UPS不间断电源也是,

    0 评论

  • clown_3715 2016-09-07 22:58

    型号较多,您自己参考一下
    双电源 YA3W-100
    双电源 YA3W-225
    双电源 YA3W-400
    双电源 YA3W-630
    双电源 YA3W-800
    双电源 WATSA-100/100 4CBR
    双电源 WATSA-100/20 4CBR
    双电源 WATSA-100/25 4CBR
    双电源 WATSA-100/32 3CBR
    双电源 WATSA-100/32 4CBR
    双电源 WATSA-100/40 4CBR
    双电源 WATSA-100/80 4CBR
    双电源 WATSA-100/50A 4CBR
    双电源 WATSA-63/25 2CBRF
    双电源 WATSA-63/32 3MCR
    双电源 WATSB-400/250 4CBR
    双电源 WATSB-400/250A 3CBR
    双电源 WATSB-630/630 3CBR
    价格来源网络仅供参考

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • hgld25004双电源自动转换开关价格高不高
    • clown_3715 回答:hgld25004双电源自动转换开关价格129元 高端点的399元 .双电源自动切换开关。在接入电网系统时,应先弄清切换开关的主、备电源的接人端,两者绝对不能混淆接线。发电机必须接入备份电源接口端,电力公司供电的为主电源应接于双电源开关的主电源接口端,接反会出现发电机在运行时外主电源突然恢复供电肘,双电源开关将不能检测到主电源信号,而自动切换到主电源上。 价格来源网络仅供参考
    • 转换开关 自动转换开关 双电源开关 4个月前
  • 3 回答
    • hgld双电源自动转换开关市场上卖多少钱
    • clown_3715 回答:hgld双电源自动转换开关市场上100元好一点的200元 自动切换开关控制器对两路电压同时进行检测,对高于额定值110%(可调)的电源电压判为过电压,低于额定值80%(可调)的判为欠(或失)电压,微机控制电路对上述检测结果进行逻辑判断,处理结果通过延时(可调)电路驱动相应的指令向电压操作机构发出分闸或合闸指令,上述检测结果可在智能自动控制器面板LCD显示屏上显示出来,如备用电源出现故障,报警器报警,提醒用户修复备用电源,供用户查找原因,以便用户在最短的时间里修复故障线路,使双电源能保持正常供电。 价格来源网络仅供参考
    • 转换开关 自动转换开关 双电源开关 3个月前
  • 3 回答
    • 220v双电源自动转换开关价格是多少?
    • 冷若0冰霜 回答:220v双电源自动转换开关现在报价118,推荐浙江格驰电气有限公司,他们位于中国高低压电气生产基地“温州柳市镇”,有着“中国电器之都”的美誉,专营双电源自动转换开关、断路器、交流接触器、刀开关、工业插座、仪器仪表、电力金具、防爆电器等产品,拥有完整、科学的质量管理体系。价格来源于网络仅提供参考.
    • 转换开关 自动转换开关 双电源开关 2个月前