双电源自动转换开关gld的规格型号都有哪些

滑若烟 | 被浏览250次 11个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 倒叙_7629 2016-09-11 14:39

    双电源自动切换开关在切换备用电源时是有延时的,这个延时主要作用在由主电源向备用电源转换上。而有些用电设备对双电源自动切换开关的转换时间是有严格要求的,因此双电源自动切换开关选型时一定要看好用电设备的转换时间。下面就介绍一些用电设备对双电源自动切换开关的转换时间的要求。

    双电源自动切换开关具有自投自复功能时,当主电源恢复正常供电后,双电源自动切换开关应经延时后,切换回主电源。

    双电源自动切换开关一般不允许带大电动机或高感抗负载转换,这类负载在运行中切换,两路电源相位差较大时,电机将受到巨大的机械应力。同时,由电动机产生的反电势引起的过流会造成熔断器熔断或断路器脱扣。因此,当双电源自动切换开关带大电动机或高感抗负载转换时,两组动触头在转换前应增加一个延时时间,即应选用延时转换型双电源自动切换开关,延时时间视负载情况确定。

    当采用发电机组作为应急照明电源时,发电机的启动和电源转换的全部时间不应大于15s。双电源自动切换开关应选用“市电-发电机转换”专用型。

    当变电室低压配电系统为单母线分段运行,并设母联开关时,双电源自动切换开关总动作时间应与变电室母联开关设定的动作时间整定值配合, 应大于联络开关动作时间0.5-1秒以上。变电室母联开关的动作时间大多为2.5s,双电源自动切换开关总动作时间宜在3s以上。

    部分负荷的允许中断供电时间如下:
    1.消防设备(风机,水泵)电源转换时间≤30s
    2.应急照明的正常电源与应急电源转换时间应满足:
    疏散照明≤15s,
    备用照明≤15s(金融商品交易场所≤1.5s)
    安全照明≤0.5s

    设计选型时,应根据允许供电中断时间及负载特性选定双电源自动切换开关总动作时间。《供配电系统设计规范》GB50052-95第2.0.4条规定,“自投装置的动作时间能满足允许中断供电时间的,可选用带有自动投入装置的独立于正常电源的专用馈电线路”。《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92第3.1.9.2(2)条规定,“带有自动投入装置的独立于正常电源的专用馈电线路,适用于允许中断时间为1.5s以上的供电”。

    允许中断供电时间在1.5s以内的负载及重要场所(如监控中心等)的应急备用电源,根据《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92第6.3.1.2(2)-(3)条,应设置不间断电源装置。

    0 评论

  • 贾甘OOR 2016-09-08 10:20

    双电源自动转换开关有:GLD-80A/3,GLD-80A/4,GLD-100A/3,GLD-100A/4,GLD-125A/3,GLD-125A/4,GLD-160A/3,双电源自动转换开关的用途,简单来说就是一路常用一路备用,当常用电突然故障或停电时,通过双电源切换开关,自动投入到备用电源上,(小负荷下备用电源也可由发电机供电,)使设备仍能正常运行。最常见的是电梯、消防、监控上,银行用的UPS不间断电源也是,

    0 评论

  • clown_3715 2016-09-07 22:58

    型号较多,您自己参考一下
    双电源 YA3W-100
    双电源 YA3W-225
    双电源 YA3W-400
    双电源 YA3W-630
    双电源 YA3W-800
    双电源 WATSA-100/100 4CBR
    双电源 WATSA-100/20 4CBR
    双电源 WATSA-100/25 4CBR
    双电源 WATSA-100/32 3CBR
    双电源 WATSA-100/32 4CBR
    双电源 WATSA-100/40 4CBR
    双电源 WATSA-100/80 4CBR
    双电源 WATSA-100/50A 4CBR
    双电源 WATSA-63/25 2CBRF
    双电源 WATSA-63/32 3MCR
    双电源 WATSB-400/250 4CBR
    双电源 WATSB-400/250A 3CBR
    双电源 WATSB-630/630 3CBR
    价格来源网络仅供参考

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 德力西双电源自动转换开关怎么接线?
    • 忆苦思幻 回答:适用于交流50Hz或60Hz,额定工作电压400V,额定工作电流63A及以下的双回路供电系统。可根据需要对两路电源之间的选择性转换。产品具有短路、过载、欠电压、失压保护功能,同时还具有备消防、双分和输出合闸信号功能。特别适用于需有消防要求的写字楼、商场、银行、车站、医院及高层建筑照明线路的安装使用。
    • 双电源自动转换开关 德力西开关 德力西空气开关 5个月前