防静电地板电阻值的规范谁清楚

周兴 | 被浏览114次 6个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 言尔无心 2016-09-08 11:20

    物理性能及外观尺寸应符合SJ/T11236的要求,并具有永久防静电性能。其体积及表面电阻:导静电型贴面板的电阻值应低于1.0×106Ω,静电耗散型贴面板的电阻值应为1.0×106~1.0×109Ω。应是非水溶性胶,电阻值应小于贴面板的电阻值,粘结强度应大于3×106N/m2

    0 评论

  • 感受你的存在_4805 2016-09-08 01:05

    你好, 国际标准:10的6次方到10的9次方。有企业比较好的静电板能达到10的5次方到10的10次方。现实施工中很少有去测量,防静电地板的抗静电电阻值是有质量管理,质量检查站去做的,一般现场要的就是资料完整。防静电地板一般的高度是20公分,当然也可以根据需要,定制特殊高度的钢制底脚。

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-09-07 23:38

    表面电阻是表面两点间的电阻值;对地电阻则是指体电阻,指表面一点对地(接点点间的电阻)。如防静电台垫、防静电地板等,都会两者都需量测,对地电阻如下正常的话,而表面电阻不合格,则主要是表面油垢等影响,国际标准:10的6次方到10的9次方。有企业比较好的静电板能达到10的5次方到10的10次方。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 防静电地坪施工工艺谁清楚?
    • Andy421 回答:防静电地坪施工工艺如下: 1.根据图纸对防静电地坪,压模地坪外围进行设立模板,立模高度与设计标高平齐(无需像铺设地砖一样预留高度),放置好窨井框或埋布好地下管线。 2、将现场混凝土摊铺、整平做好坡度、木哈找平、提浆充分,严禁往摊铺好的混凝土中加水,保持混凝土水灰比和塌落度一致,依次按顺序浇倒摊铺混凝土后交由防静电地坪压模地坪施工人员作业。 3、待混凝土表面无明显水分时,由防静电地坪压模地坪施工人员向混凝土表面均匀地撒布防静电地坪压模地坪彩色强化料,撒料要求覆盖均匀、尽量做到撒布厚薄一致。强化料吸收水分湿润后,施工人员使用防静电地坪大抹刀对防静电地坪表面进行收光作业。收光要求平整、无抹刀印痕,收光迅速。 4、待防静电地坪表面颜色变暗,地坪表面尚未硬化时,全部均匀撒布彩色脱模粉,脱模粉撒布力求薄而均匀,并且要全部覆盖。 5、确认好模具排放的方向后,将防静电地坪印模模具依照一定规律依次紧密排列,拼接要求紧密,不得留有缝隙,同时模具的放置要一次放准,不能反复起模重试,模具放置和提模也应该垂直起落,不得拖拉模具。 6、根据混凝土软硬程度,熟练的技术工人能够很好地掌握好压模的力度和压纹的深浅,混凝土较软的部位可用脚踩,较硬的部位要结合夯锤使用,这样压印出来的纹路才能做到纹路均匀、深浅一致。 7、对完成纹理压印的区域进行封闭,防止无关人员或车辆误入,造成无法修复的损坏,防静电地坪压模地坪夏季至少封闭1天以上,冬季至少封闭3天方可行人,但应禁止车辆的通行。创石公司通常是在防静电地坪工程纹理压印全部完成后才进行冲洗,因为未冲洗的防静电地坪表面被脱模粉均匀覆盖,这样可以有效地防止防静电地坪沾染上水泥浆或其他难以清洗的污渍。
    • 立邦地坪漆 家庭地坪漆 防静电地垫 1年以前
  • 3 回答
    • 防静电地板国家施工规范是什么?
    • xiaoping123 回答:1.1一般规定 1.1.1防静电聚氯乙烯(PVC)地面施工内容包括基层处理、接地系统安装、胶水配制、防静电聚氯乙烯(PVC)贴面板(以下简称)贴面板的铺贴与清洗施工、测试及质量检验。 ?? 1.1.2施工现场温度应10-35℃间;相对温度不得大于80%;通风应良好。室内其它各项工程施工应已基本结束。 1.2材料、设备与工具 1.2.1施工用材料应符合以下要求: 1、贴面板:物理性能及外观尺寸应符合《防静电贴面板通用规范》SJ/T11236的要求,并具有永久防静电性能。其体积及表面电阻:导静电型贴面板的电阻值应低于 1.0×106Ω,静电耗散型面板的电阻值就应在为1.0×106-1.0×109Ω。 2、导电胶:应是非水溶性胶,电阻值应小于贴面板的电阻值,粘结强度应大于3×106N/M2 3、塑料焊条:应采用色泽均匀、外径一致、柔性好的材料。 ??4、导电地网用铜箔:厚度应不小于0.05mm,宽宜为20mm。 1.2.2贴面板应储存在通风干燥的仓库中,远离酸、碱及其它腐蚀性物质。搬运时应轻装轻卸,严禁猛力撞击。严禁置于室外日晒雨淋。 1.2.3常用施工设备(含工具)应包括开槽机、塑料焊枪、橡胶榔头、割刀、直尺、刷子、打蜡机等,其规格、性能和技术指标应符合施工工艺要求。 1.3施工准备 1.3.1熟悉设计施工图并勘察施工现场。 1.3.2制定施工方案,绘制防静电地面接地系统图、接地端子图和地网布置图。 1.3.3根据施工工艺要求备齐各种施工材料、设备、工具,并摆放整齐。 1.3.4地面面积大于140m2时,在正式施工前应做示范性铺设。 1.3.5施工场地应符合如下要求;引下线、接地体等内容。除本章规定外,其余应符合本规范规定。 1.3.6确定接地端子位置:面积在100m2以内,接地端子应不少于1个;面积每增加100m2,应增设接地端子1-2个。 1.3.7施工前应彻底清扫基层地面,地面不得留有浮渣、尘土等 1.4施工 1.4.1划定基准线,应视房间几何形状合理确定。 1.4.2应按地网布置图铺设导电铜箔网格。铜箔的纵横交叉点,应处于贴面板的中心位置。铜箔条的铺设应平直,不得卷曲,也不得间断。与接地端子连接的铜箔条应留有足够长度。 1.4.3配置导电胶:将炭黑和胶水应按1:100重量比配置,并搅拌均匀。 1.4.4刷胶:应分别在地面、已铺贴的导电铜箔上面,涂覆应均匀、全面,涂覆后自然晾干。 1.4.5铺贴贴面板:待涂有脱水的地面晾干至不粘手时,应产即开始铺贴.铺贴时应将贴面板的两直角边对准基准线,铺贴应迅速快捷.板与板之间应留有1-2mm缝隙,缝隙宽度应保持基本一致.用橡胶锤均匀敲打板面,边铺贴边检查,确保粘贴牢固.地面边缘处应用非标准贴面板铺贴补齐,非标准贴面板由标准贴面板用割刀切割而成。 1.4.6当铺贴到接地端子处时,应先将连接接地端子的铜箔条引出,用锡焊或压接的方法与接地端子牢固连结。再继续铺贴面板。 1.4.7整个房间铺贴完毕后,应沿贴面板接缝处用开槽机开焊接槽。槽线应平直、均匀,槽宽3±0.2mm为宜。 1.4.8应用塑料焊枪在焊接槽处进行热塑焊接,使板与板连成一体。焊接多余物应用利刀割平,但不得划伤贴面板表面。 1.4.9接地系统施工应包括涂导电胶层,导电铜箔地网、接地铜箔、接地端子、接 地引下线、接地体等内容。除本章规定外,其余应符合本规范规定。 1.4.10铺贴作业完成后,将地面清洁干净,并应涂覆防静电蜡保护。
    • 防静电地板 pvc防静电地板 无边防静电地板 11个月前
  • 3 回答
    • 24v软灯条电阻用多大谁清楚?
    • clown_3715 回答:24v软灯条电阻45瓯 是以LED灯作为光源,以FPC电路板为载体,电路中串以适当的限流电阻而设计生产的装饰照24v软灯条电阻明灯具。具有发光亮度高,柔软可弯曲,可按需要长度剪切等优点。 LED3528软灯条中的光源为LED3528灯珠。属SMD贴片型,载体为柔软的FPC板。即柔性线路板,宽度大部分为8MM,厚度不足1MM。出厂的每条FPC长度为0.5米。可两条或几条相互焊接。生产好的LED3528软灯条出厂长度为5M一卷,防静电圆盘和防静电袋包装,携带与运输方便。 希望我的回答能够帮助到你