装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

谁知道双电源自动切换开关功能的使用方法

齐高鹏 | 被浏览260次 4个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • Hzl_8542 2016-09-07 22:51

    一般情况下双电源自动切换开关是用来接通或分断负载用的。
    分为单极,二极,三极,四极,按照规程的要求装置以电路中,在电路中除正常的分断和接通以外,还起到过流,速切的功能。
    在选用中要附合线路保护要求相匹配。

    希望可以帮到你!

    0 评论

  • estevez 2016-09-07 22:06

    首先要确定双电源自动切换开关是选用PC级,还是CB级。不同的实际场合,选用不同的双电源。当然目前的市场主流是:PC级隔离型双电源自动切换开关。如果是PC级,需要确定是两段式,还是三段式。三段式(带消防功能)。接下来就是根据额定电流,来确定双电源的壳架电流与样式。
    N型的壳架电流是125A,那么它适用于所有额定电流小于125A的双电源选型。
    T型壳架电流是400A,那么它适用于所有额定电流在125A----400A之间的双电源选型。
    M型壳架电流是1250A,那么它适用于所有额定电流在630A----1250A之间的双电源选型。
    最后根据实际情况来确定双电源控制器的类型。
    WK1控制器功能:自投自复,具有可调延时,手动/自动切换功能。
    WK2控制器功能:自投自复,延时,启动油机功能。
    WK3控制器功能:出具备以上所有功能之外,具有显示电流参数,网络通信。
    具体需要参考说明书。
    希望帮助到你!

    0 评论

  • -丶- 2016-09-07 20:28

    首先将双电源放置调整台上,相线与中性线(零线)按位对接,不能接错。
      三极开关接线时,常用与备用零线需接至零线端子(NN与RN)位置上。
      线接完后,需要在次对安装的线路进行检查,然后打开调试台总开关,开启常用及备用工作电源。
      当双电源转换开关在自投自复模式,两路工作电源正常的情况下,开关应自动转换至常用电源位。
      设置常用电源NA、NB、NC、NN任意相断相,双电源应转换至备用电源,如常用电源恢复正常,应重新转换至常用电源。
      调节常用电源任意一相至规定电压值以下(即欠压状态),双电源应转换至备用电源。当常用电源恢复正常,应重新转换至常用电源。
      如备用电源任意相断相,报警器应散发报警声。
      常用电源和备用电源任意相断开,控制器上对应显示数值应对应消失。
      当设置双电源为手动操作模式时,通过控制器手动操作按键,需自由在常用电源及备用电源间转换,显示屏显示准确。
      操作控制器上的双分按键。双电源需应同时候分断常用及备用电源,打到双分位置。
      调节万用表至电压AC750V档位,分别检测常用电源及备用电源指示灯输出端子电压值。
      如双电源开关自带发电机功能,调节万用表至蜂鸣器档位,勘测发电机信号端子,当常用电源正常时,蜂鸣器不响。当常用电源A相或全部断电时,蜂鸣器散发嘟嘟声,假如常用电源没电而蜂鸣器不响解释明白发电信号有问题。
      当开关带DC24V消防功能时,用DC24V电压勘测消防报警端子,电源正、负极对应端子上的正、负极端口口,此时通电双电源开关应自动双分分断。
      特殊情况下,需通过工作人员来操作转换开关,先通过控制器操作双分,而后用专用手柄转换开关。转换开关不可转错方向或用力过猛。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 双电源自动切换开关控制器手动和自动的区别在哪里
    • 猫女 回答:你好,区别如下: ATS和STS   STS(Static Transfer Switch),静态开关,又叫静态转换开关。为电源二选一自动切换系统,第一路出现故障后STS自动切换到第二路给负载供电,第二路故障的话STS自动切换到第一路给负载供电。 适合用于UPS-UPS,UPS-发电机,UPS-市电,市电-市电等任意两路电源的不断电转换。 STS静态切换开关   主要由智能控制板,高速可控硅,断路器构成.其标准切换时间为≤8ms,不会造成IT类负载断电。既对负载可靠供电,同时又能保证STS在不同相切换时的安全性。 ATS自动转换开关   ATS(Automatic transfer switching equipment),自动转换开关。ATS主要用在紧急供电系统,将负载电路从一个电源自动换接至另一个(备用)电源的开关电器,以确保重要负荷连续、可靠运行。ATS为机械结构,转换时间为100毫秒以上,会造成负载断电。适合照明、电机类负载。   自动转换开关采用双列复合式触头、横拉式机构、微电机预储能以及微电子控制技术,基本实现了零飞弧。驱动电机为聚氯丁橡胶绝缘湿热型电机,装有安全装置在超出110℃温度和过电流状态时自动跳闸。待故障消失后即自动投入工作,很大程度保证了开关寿命。 希望我的回答能帮到你。
    • 自动转换开关 双电源开关 切换开关 4个月前
  • 3 回答
    • 双电源自动切换开关规格有哪些?
    • 倒叙_7629 回答:双电源自动切换开关在切换备用电源时是有延时的,这个延时主要作用在由主电源向备用电源转换上。而有些用电设备对双电源自动切换开关的转换时间是有严格要求的,因此双电源自动切换开关选型时一定要看好用电设备的转换时间。下面就介绍一些用电设备对双电源自动切换开关的转换时间的要求。 双电源自动切换开关具有自投自复功能时,当主电源恢复正常供电后,双电源自动切换开关应经延时后,切换回主电源。 双电源自动切换开关一般不允许带大电动机或高感抗负载转换,这类负载在运行中切换,两路电源相位差较大时,电机将受到巨大的机械应力。同时,由电动机产生的反电势引起的过流会造成熔断器熔断或断路器脱扣。因此,当双电源自动切换开关带大电动机或高感抗负载转换时,两组动触头在转换前应增加一个延时时间,即应选用延时转换型双电源自动切换开关,延时时间视负载情况确定。 当采用发电机组作为应急照明电源时,发电机的启动和电源转换的全部时间不应大于15s。双电源自动切换开关应选用“市电-发电机转换”专用型。 当变电室低压配电系统为单母线分段运行,并设母联开关时,双电源自动切换开关总动作时间应与变电室母联开关设定的动作时间整定值配合, 应大于联络开关动作时间0.5-1秒以上。变电室母联开关的动作时间大多为2.5s,双电源自动切换开关总动作时间宜在3s以上。 部分负荷的允许中断供电时间如下: 1.消防设备(风机,水泵)电源转换时间≤30s 2.应急照明的正常电源与应急电源转换时间应满足: 疏散照明≤15s, 备用照明≤15s(金融商品交易场所≤1.5s) 安全照明≤0.5s 设计选型时,应根据允许供电中断时间及负载特性选定双电源自动切换开关总动作时间。《供配电系统设计规范》GB50052-95第2.0.4条规定,“自投装置的动作时间能满足允许中断供电时间的,可选用带有自动投入装置的独立于正常电源的专用馈电线路”。《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92第3.1.9.2(2)条规定,“带有自动投入装置的独立于正常电源的专用馈电线路,适用于允许中断时间为1.5s以上的供电”。 允许中断供电时间在1.5s以内的负载及重要场所(如监控中心等)的应急备用电源,根据《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92第6.3.1.2(2)-(3)条,应设置不间断电源装置。
    • 自动转换开关 双电源开关 切换开关 3个月前
  • 3 回答
    • 双电源自动切换开关电路原理是什么?
    • 忆苦思幻 回答:控制器对两路电压/电流同时进行检测,对高于额定值(可调)的电源电压/电流判为过电压/电流,对低于额定值(可调)的判为欠电压/电流。微机控制电路对上述检测结果进行逻辑判断,处理结果通过延时(可调)电路驱动相应的指令向电动操动机构发出分闸或合闸指令。 也可以同时通过485串口与计算机相连,采用软件控制,供用户查找原因,以便用户在最短时间里修复线路,使双电源供电恢复原状态。
    • 自动转换开关 双电源开关 切换开关 2个月前
  • 3 回答
    • 双电源自动切换开关100a价格多少?
    • huang记忆的颜色 回答:麦克力双电源自动切换开关性能挺不错的,100A的55元。实耐用性价比高,性能稳定,时尚小巧,人性化设计更易用,防水防尘、防静电。双电源切换开关两台断路器之间具有可靠的机械联锁装置和电气联锁保护,彻底社绝了两台断路器同时合闸的可能性。 以上价格来源网络仅供参考
    • 自动转换开关 双电源开关 切换开关 2个月前
  • 3 回答
    • 双电源自动切换转换开关一般多少钱?
    • 忆苦思幻 回答:双电源自动转换开关市场上100元好一点的200元 自动切换开关控制器对两路电压同时进行检测,对高于额定值110%(可调)的电源电压判为过电压,低于额定值80%(可调)的判为欠(或失)电压,微机控制电路对上述检测结果进行逻辑判断,处理结果通过延时(可调)电路驱动相应的指令向电压操作机构发出分闸或合闸指令,上述检测结果可在智能自动控制器面板LCD显示屏上显示出来,如备用电源出现故障,报警器报警,提醒用户修复备用电源,供用户查找原因,以便用户在最短的时间里修复故障线路,使双电源能保持正常供电。 价格来源网络仅供参考
    • 自动转换开关 双电源开关 切换开关 1个月前