谁知道双电源自动切换开关功能的使用方法

齐高鹏 | 被浏览660次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • Hzl_8542 2016-09-07 22:51

    一般情况下双电源自动切换开关是用来接通或分断负载用的。
    分为单极,二极,三极,四极,按照规程的要求装置以电路中,在电路中除正常的分断和接通以外,还起到过流,速切的功能。
    在选用中要附合线路保护要求相匹配。

    希望可以帮到你!

    0 评论

  • estevez 2016-09-07 22:06

    首先要确定双电源自动切换开关是选用PC级,还是CB级。不同的实际场合,选用不同的双电源。当然目前的市场主流是:PC级隔离型双电源自动切换开关。如果是PC级,需要确定是两段式,还是三段式。三段式(带消防功能)。接下来就是根据额定电流,来确定双电源的壳架电流与样式。
    N型的壳架电流是125A,那么它适用于所有额定电流小于125A的双电源选型。
    T型壳架电流是400A,那么它适用于所有额定电流在125A----400A之间的双电源选型。
    M型壳架电流是1250A,那么它适用于所有额定电流在630A----1250A之间的双电源选型。
    最后根据实际情况来确定双电源控制器的类型。
    WK1控制器功能:自投自复,具有可调延时,手动/自动切换功能。
    WK2控制器功能:自投自复,延时,启动油机功能。
    WK3控制器功能:出具备以上所有功能之外,具有显示电流参数,网络通信。
    具体需要参考说明书。
    希望帮助到你!

    0 评论

  • -丶- 2016-09-07 20:28

    首先将双电源放置调整台上,相线与中性线(零线)按位对接,不能接错。
      三极开关接线时,常用与备用零线需接至零线端子(NN与RN)位置上。
      线接完后,需要在次对安装的线路进行检查,然后打开调试台总开关,开启常用及备用工作电源。
      当双电源转换开关在自投自复模式,两路工作电源正常的情况下,开关应自动转换至常用电源位。
      设置常用电源NA、NB、NC、NN任意相断相,双电源应转换至备用电源,如常用电源恢复正常,应重新转换至常用电源。
      调节常用电源任意一相至规定电压值以下(即欠压状态),双电源应转换至备用电源。当常用电源恢复正常,应重新转换至常用电源。
      如备用电源任意相断相,报警器应散发报警声。
      常用电源和备用电源任意相断开,控制器上对应显示数值应对应消失。
      当设置双电源为手动操作模式时,通过控制器手动操作按键,需自由在常用电源及备用电源间转换,显示屏显示准确。
      操作控制器上的双分按键。双电源需应同时候分断常用及备用电源,打到双分位置。
      调节万用表至电压AC750V档位,分别检测常用电源及备用电源指示灯输出端子电压值。
      如双电源开关自带发电机功能,调节万用表至蜂鸣器档位,勘测发电机信号端子,当常用电源正常时,蜂鸣器不响。当常用电源A相或全部断电时,蜂鸣器散发嘟嘟声,假如常用电源没电而蜂鸣器不响解释明白发电信号有问题。
      当开关带DC24V消防功能时,用DC24V电压勘测消防报警端子,电源正、负极对应端子上的正、负极端口口,此时通电双电源开关应自动双分分断。
      特殊情况下,需通过工作人员来操作转换开关,先通过控制器操作双分,而后用专用手柄转换开关。转换开关不可转错方向或用力过猛。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 双电源自动切换开关控制器手动和自动的区别在哪里
    • 猫女 回答:你好,区别如下: ATS和STS   STS(Static Transfer Switch),静态开关,又叫静态转换开关。为电源二选一自动切换系统,第一路出现故障后STS自动切换到第二路给负载供电,第二路故障的话STS自动切换到第一路给负载供电。 适合用于UPS-UPS,UPS-发电机,UPS-市电,市电-市电等任意两路电源的不断电转换。 STS静态切换开关   主要由智能控制板,高速可控硅,断路器构成.其标准切换时间为≤8ms,不会造成IT类负载断电。既对负载可靠供电,同时又能保证STS在不同相切换时的安全性。 ATS自动转换开关   ATS(Automatic transfer switching equipment),自动转换开关。ATS主要用在紧急供电系统,将负载电路从一个电源自动换接至另一个(备用)电源的开关电器,以确保重要负荷连续、可靠运行。ATS为机械结构,转换时间为100毫秒以上,会造成负载断电。适合照明、电机类负载。   自动转换开关采用双列复合式触头、横拉式机构、微电机预储能以及微电子控制技术,基本实现了零飞弧。驱动电机为聚氯丁橡胶绝缘湿热型电机,装有安全装置在超出110℃温度和过电流状态时自动跳闸。待故障消失后即自动投入工作,很大程度保证了开关寿命。 希望我的回答能帮到你。
    • 双电源自动切换开关 双电源自动转换开关 双电源自动切换 1年以前