  • 倒叙_7629 2016-09-08 11:24

    双电源自动切换开关的两种工作模式产品分类控制与保护开关双电源自动切换开关ACR系列网络电力仪表DV300系列数显表SD系列电力仪表PA
    PD800系列数显仪表PD194系列仪表PMAC系列数显仪表PDM系列电力仪表YD系列数显仪表PD204系列数显仪表负荷隔离开关熔断器组隔离开关变送器

    0 评论

  • -丶- 2016-09-07 22:56

    gw4型隔离开关的特点是:
    1、在电气设备检修时,提供一个电气间隔,并且是一个明显可见的断开点,用以保障维护人员的人身安全。
    2、隔离开关不能带负荷操作:不能带额定负荷或大负荷操作,但是有灭弧室的可以带小负荷及空载线路操作。
    3、一般送电操作时:先合隔离开关,后合断路器或负荷类开关;
    断电操作时:先断开断路器或负荷类开关,后断开隔离开关。

    0 评论

  • 言尔无心 2016-09-07 20:26

    GW4是一种水平旋转式隔离开关,隔离开关本体由三个单极组成,开关单极为平行双柱式结构,左右对称。开关单极的左右两支座通过斜拉杆传动,主刀闸的三极联动通过水平连杆传动,接地刀闸的三极联动通过连接管传动。电压等级为12KV-252KV。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 什么是gn22隔离开关,结构特点是什么?
    • 荣耀vvv 回答:隔离开关(disconnector),即在分位置时,触头间有符合规定要求的绝缘距离和明显的断开标志;在合位置时,能承载正常回路条件下的电流及在规定时间内异常条件(例如短路)下的电流的开关设备。(IEV441-14-05) 隔离开关(俗称“刀闸”),一般指的是高压隔离开关,即额定电压在1kV及其以上的隔离开关,通常简称为隔离开关,是高压开关电器中使用最多的一种电器,它本身的工作原理及结构比较简单,但是由于使用量大,工作可靠性要求高,对变电所、电厂的设计、建立和安全运行的影响均较大。隔离开关的主要特点是无灭弧能力,只能在没有负荷电流的情况下分、合电路。隔离开关用于各级电压,用作改变电路连接或使线路或设备与电源隔离,它没有断流能力,只能先用其它设备将线路断开后再操作。一般带有防止开关带负荷时误操作的联锁装置,有时需要销子来防止在大的故障的磁力作用下断开开关。
    • 开关 单控开关 隔离开关 1年以前
  • 3 回答
    • 熔断器组合隔离开关的特点是什么?
    • 亮123 回答:你好,熔断器组合隔离开关的特点是一种过电流保护电器。熔断器主要由熔体和熔管两个部分及外加填料等组成。使用时,将熔断器串联于被保护电路中,当被保护电路的电流超过规定值,并经过一定时间后,由熔体自身产生的热量熔断熔体,使电路断开,起到保护的作用,希望回答对你有帮助。
    • 隔离开关 组合家具 组合衣柜 11个月前
  • 3 回答
    • 低压隔离开关带熔断器的特点是什么
    • 王彩虹12138 回答:低压隔离开关带熔断器的特点在这里为您解答,1.采用玻璃纤维增强不饱和聚脂树脂制造外壳,有很高的介电性能、防护能力和可靠的操作安全性。 2.操作机构是弹簧蓄能,瞬时释放的加速机构,瞬时接通与断开多断点触头结构。与操作手柄的速度无关,极大提高了各项电气性能与机械性能。3.熔断器组隔离开关能够确保带负荷接通与断开电路,并具有可靠的过电流或短路的安全分断保护。明显可见断开状态。具有很强的耐湿热性。开关造型美观、新颖、简洁、体积小功能。
    • 隔离开关 低压开关 五孔带开关 3个月前
  • 3 回答
    • gw4系列隔离开关的工作原理谁了解
    • 柠檬_6149 回答:gw4型隔离开关原理:GW4是一种水平旋转式隔离开关,隔离开关本体由三个单极组成,开关单极为平行双柱式结构,左右对称。它是由底座、支座、绝缘子、主导电部份组成,如果是接地型,还包括接地动、静触头、接地刀闸杆,连动部份及互锁板等,开关单极的左右两支座通过斜拉杆传动,主刀闸的三极联动通过水平连杆传动,接地刀闸的三极联动通过连接管传动。