装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

外墙保温层施工方法具体是什么样的

于奇 | 被浏览64次 2个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • ABCDEFG_0589 2016-09-07 17:34

    使用最多的是:膨胀聚苯板薄抹灰系统和挤塑板薄抹灰系统,
    施工方法:
    材料准备---基层墙面处理---弹线---粘贴保温板并设翻包网----板缝处理及板面整理---保温板打磨找平---锚固件安装---保温板隐检----配置面层砂浆---线条及窗口加设塑料护角---涂抹首层抹面砂浆---铺设玻纤网(首层加设加强网)---涂抹面层抹面砂浆---面层砂浆隐检验收

    0 评论

  • prettygirl 2016-09-07 17:14

    其具体施工工艺为:清理、找平基层→弹、挂控制线→安装、找平底端托板檐→材料工具准备→配粘结胶浆→粘贴翻包网格布→粘贴苯板→检查校平→填塞板缝→打磨找平→安装装饰线条(用苯板制成)或分格缝→钉锚固钉→保温层验收。
    1.1 粘贴聚苯板的施工要点。粘贴翻包网:在以下部位粘贴翻包网,并进行密封防水处理。门窗洞口周边、预留洞口、女儿墙、勒脚、阳台、雨棚等,变形缝及基层不同构造不同材料结合处。以上部位称为系统终端。翻包网格布要求压入聚苯板两面均不少于100mm。 点框法粘贴聚苯板:用抹子将拌好的浆料均匀的涂布于聚苯板四周,空白处均匀的涂布若干灰饼,然后将聚苯板按预定的位置对位,并均匀用力按压,随时检测垂直度、平整度,使聚苯板与基底粘结牢固、平整。压平后聚苯板四周浆料宽度约60mm,最窄处不少于60mm,灰饼直径不少于100mm,厚度5mm,且粘结面积不少于聚苯板面积的30%。
    1.2 保护层施工要求。用镘刀将拌好的砂浆均匀的涂布在聚苯板表面上。将预先裁制好的网格布对正位置用镘刀压入抹面砂浆中,逐行抹压,避免网格布褶皱。网格布横向铺设、自上而下逐行铺贴,沿外墙转角处依次铺贴;遇门窗洞口时在洞口四角加贴一块长300mm,宽200mm的45°斜向网格布。在下列部位须铺设加强网:底层距室外地面高度2米范围的部位;可能遭受冲击力部位。加强网格布的铺贴方法:先贴加强网,再贴标准网,加强网与标准网之间必须加抹一层抹面砂浆。网格布的搭接:标准网格布的搭接宽度≥100mm;加强网格布不得搭接及弯折,网边须对接。转角处网格布要连续铺设,包转宽度≥200mm。接槎的处理:不能连续施工的工作面预留搭接宽度≥100mm的网格布在抹面砂浆外,并注意保持网格布的平整与清洁以便后续施工。抹平修整:用抹子将砂浆抹压平整。
    1.3 注意事项。首先每个分格单元必须一次性施工完成。禁止在一个分格内出现接槎。其次接近分格条边缘施工时,要加细处理。新抹砂浆不要抹到邻近板块,打磨时,避免对已完板块进行二次打磨。第三水平分格缝位置距离每步脚手架高度不少于0.3m。第四施工墙面应采取遮阳和防风措施。最后施工完成后24小时内避免雨水冲刷.希望对你有帮助!

    0 评论

  • -丶- 2016-09-07 10:23

    1   基层处理→测量放线→粘贴EPS聚苯板→聚苯板打磨→涂抹面胶浆→铺压耐碱玻纤网格布→涂抹面胶浆→涂耐水弹性腻子和→面层涂料或面砖施工。
    2   墙体基面处理及测量放线
    墙体基面须清理干净,检验墙面平整度和垂直度,用2m靠尺检查,最大偏差≯5mm。在墙面弹出水平控制线,建筑物外墙阳角挂垂直基准钢线;每个楼层在适当位置挂水平线,以控制EPS聚苯板的垂直和平整度。
    3   EPS板的固定方法
    粘贴法
    粘贴法有点框法、条粘法和满粘法,通常采用点框法。用钢抹子沿EPS板的四周涂抹配制好的粘结剂,宽度为50mm,板的中间均匀设置8个直径100mm的粘结点,厚10mm,粘结剂的涂抹面积不得小于40%。板应自下而上沿水平方向横向铺贴,错缝1/2板长。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 请问下,外墙保温层施工做法是什么?
    • 工人的孩子 回答:1 基层处理→测量放线→粘贴EPS聚苯板→聚苯板打磨→涂抹面胶浆→铺压耐碱玻纤网格布→涂抹面胶浆→涂耐水弹性腻子和→面层涂料或面砖施工。 2 墙体基面处理及测量放线 墙体基面须清理干净,检验墙面平整度和垂直度,用2m靠尺检查,最大偏差≯5mm。在墙面弹出水平控制线,建筑物外墙阳角挂垂直基准钢线;每个楼层在适当位置挂水平线, 以控制EPS聚苯板的垂直和平整度。 3 EPS板的固定方法 粘贴法 粘贴法有点框法、条粘法和满粘法,通常采用点框法。用钢抹子沿EPS板的四周涂抹配制好的粘结剂,宽度为50mm,板的中间均匀设置8个直径100mm的粘结点,厚10mm,粘结剂的涂抹面积不得小于 40%。板应自下而上沿水平方向横向铺贴,错缝1/2板长。
    • 下水管 美利保锁芯 面盆下水管 1年以前
  • 3 回答
    • 外墙保温层价格多少每平方
    • 我是_3225 回答:你好,价格不算太贵,以下是具体信息: 材质 xps 产品类别 防火板 产品种类 保温板 导热系数(常温) 0.03 等级 B1 抗压强度 250 品牌 台丰 使用温度 80 价格 ¥ 21.30 以上价格来源于网络,仅供参考,请以实地为准
    • 外墙壁灯 美利保锁芯 衣柜平方 1年以前
  • 3 回答
    • 外墙保温层与隔热层的区别是什么?
    • kitty1235 回答:外墙外保温系统的面层虽然多是聚合物水泥砂浆材料,但因其依附在轻质保温隔热层上,这与传统的水泥砂浆抹涂于混凝土及各种砌墙体工程上存在着很大区别,主要体现在以下几方面:    (1)外墙外保温系统组成材料之间性能参数差别较大,而传统水泥砂浆基层与被抹涂的主体墙材性能参数差别较小。由于保温系统首先要满足建筑节能设计要求,因此,选用的保温隔热材料多具有强度低、密度低、含气量高、导热系数小、允许变形量大的特点。以膨胀聚苯板为例,其导热系数为0.04W/(m·K)左右,而以水泥砂浆为主体材料加有机弹性高分子形成的聚合物砂浆导热系数为0.93W/(m·K)左右,两材料的导热系数相差22倍,混凝土的导热系数为1.74W/(m·K),与水泥砂浆的导热系数相差较小。当保温系统受到太阳直射时,由于聚苯板的热阻性好,使抗裂砂浆防护层的热量不易通过传导扩散,其表面平衡温度在夏季可达60~75℃,部分地区甚至达80℃;而在传统的砖墙、混凝土墙上抹涂的水泥砂浆,由于导热系数与主体墙差别较小,其热量可以得到很好的传导扩散。在夏季最高温时,其表面温度一般在50~60℃,比保温体系的抗裂砂浆层表面温度低10~15℃。根据材料热胀冷缩的普遍规律,保温系统的基层变形量远大于普通水泥砂浆基层的变形量。因此,对有外保温系统的基层上施工腻子及涂料的要求,相应也比在传统水泥砂浆基层上的要求高的多。    (2)外墙外保温系统中的保温板为发泡聚苯乙烯材料时,该材料易受强溶剂的影响,而传统的水泥砂浆基层对强有机溶剂不敏感,因此在选择腻子或涂料时,不能完全照搬传统的施工经验,溶剂型涂料在保温基层上的应用必须提前试验或采取适当措施处理。    (3)外墙外保温薄抹灰系统中的面层砂浆多为聚合物改性后的砂浆,具有较好的柔性(压折比≤3.0),而传统水泥砂浆的压折比一般在6~7之间,为脆性材料。为了满足面层装饰材料与底材相匹配的基本要求,能用于传统水泥砂浆基层上的腻子或涂料,并不一定适用于有外保温系统的新型墙体基层。
    • 美利保锁芯 跃层式 衣柜与床的搭配 1年以前
  • 3 回答
    • 外墙保温层的作用是什么
    • 一追再追 回答:外墙保温的作用:改善居住条件,节约能耗 比如,做保温前,你每天要开空调6小时把室内温度控制在舒适的范围内,做保温后你每天开空调2小时即可达到相同效果;墙保温顾名思义是一种把保温层放置在主体墙材外面的保温做法。
    • 外墙壁灯 外墙装饰砖 美利保锁芯 11个月前
  • 3 回答
    • 外墙保温层脱落的原因是什么?
    • 一追再追 回答: 1. 外墙面上剧烈、反复的温度变化在不同热胀系数材料的界面上产生了很大的温差应力; 2. 因为胶粘剂施工不饱满、饰面砖或填缝剂吸水率过高、水蒸气渗透受阻等原因在饰面砖内侧形成水分积聚,在寒冷地区冬季引起冻胀破坏。
    • 外墙壁灯 外墙装饰砖 美利保锁芯 9个月前