  • 猫女 2016-09-07 21:24

    你好,低压隔离开关柜的标准如下:
    1、主要技术指标:
    低压配电间的开关柜更新选用MNS低压抽出式交流金属封闭开关设备。
    2、环境条件
    1) 温度:一10℃~+40℃。
    2) 日温海拔高度:

    0 评论

  • 言尔无心 2016-09-07 18:35

    隔离开关有高压、低压、单极、三极、室内及室外之分,它没有专门的灭弧装置,不能用来接通、切断负荷电流和短路电流,只能在电气线路切断的情况下,才能进行操作。其主要作用是隔离电源,使电源与停电电气设备之间有一明显的断开点,所以不必考虑灭弧。为了保证可靠地隔离电源,防止过电压击穿或相间闪络,其刀一般做得较长,相间距离也较大。选择时应当注意以下几点,
    1、隔离开关的额定电压等于和大于工作电压;
    2、隔离开关的额定电流大于回路工作电流;
    3、隔离开关的动、热稳定大于回路短路时产生的动、热稳定电流值

    0 评论

  • -丶- 2016-09-07 05:52

    低压开关柜标准
    额定频率:50Hz
    GCK低压开关柜
    额定工作电流:
    水平母线额定电流630-6300A
    垂直母线额定电流630-1600A
    额定短时耐受电流
    额定峰值耐受电流(IS)30-80KA
    额定短时耐受电流(IS)30-80KA
    额定耐受峰值电流
    水平母线(主母线)63-176KA
    垂直母线(支母线)63-176KA

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 高低压开关柜防护等级要求是什么
    • 致富之豪 回答:你好! 低压配电柜技术要求(技术规范)  GB/T14048.1-93 《低压开关设备和控制设备总则》  GB7947-87 《绝缘导体和裸导体的颜色标志》  GB7251-97 《低压成套开关设备和控制设备》  ZBJ36001-89《低压抽出式成套开关设备》  JB4012-85 《低压空气式隔离器、开关、隔离开关及熔断器组合电器》  IEC112:1979《固体绝缘材料在潮湿条件下的相对起痕指数和耐痕指数的测定方法》  GB3983.1-89《低电压并联电容器》IEC/EN60439-1低压配电柜技术要求(技术规范) 3.6.21开关柜柜内导体及其他部件的温升符合国标《低压成套开关设备》GB7251-87的规定。   3.6.22开关柜抽屉面板设置标志牌,标志牌以低压柜平面布置图为主,并注明设备为位号。   3.6.23开关柜工作母线、中性点工作母线、接地保护母线需与变压器柜低压侧对应母线连接。供货方在柜内母线端部留好接口,接口处镀锡,以便现场组装时连接。   3.6.24在1AA9柜母排未端预留200毫米,端部预留联接孔,柜右上侧母线柜架正对母线位置。   3.6.25供货方负责其供货范围内的现场指导安装、调试、试验及验收等工作。   3.7 柜体进出线方式按设计图纸要求制造。与变压器的连接母排由变压器厂家提供,供货方提供与变压器接口母排的相关图纸,配合接口。   3.8 柜体上标有使用位置及盘位号的标志。   3.9开关柜内配置以设计图纸为准。
    • 防火门等级 低压开关柜 住房公积金提取条件是什么 1年以前
  • 3 回答
    • gcs与ggd低压抽出式开关柜的区别是什么
    • xiaoping123 回答:GGD型交流低压配电柜   适用范围:   GGD型交流低压配电柜适用于变电站、发电厂、厂矿企业等电力用户的交流50Hz,额定工作电压380V,额定工用电流1000A-3150A的配电系统,做为动力、照明及发配电设备的电能转换、分配与控制之用。   结构特征:   GGD型交流低压配电柜的柜体采用通用柜的形式,构架用8MF冷变型钢局部焊接组装而成,构架零件及专用配套零件由钢定点生产厂配套供货,以保证柜体的精度和质量。   GGD柜设计时充分考虑到柜体运行中的散热部题。在柜体上下两端均有不同数量的散热槽孔,当柜内电器元件发热后,热量上升,通过上端槽孔排出,而冷风不断地由下端槽孔口补充进柜,使密封的柜体自下而上级成一个自然通风道,达到散热的目的。   GGD柜按照现代工业产品造型设计的要求,采用黄金分割比的方法设计柜体外形和各部分的分割尺。使整柜美观大方,面目一新。   柜门用转轴式活动铰链与构架相连,安装、拆卸方便。门的拆边外均嵌有一根山型橡塑条,关门时门与构架之间的嵌条有一定的压缩行程,能防止门与柜体直接碰撞,也提高了门的防护等级。   装有电器元件的仪表门用多股软铜线与构架相连。柜内的安装件与构架间用漆螺钉连接,整柜构成完整的接地保护电路。   柜体面漆选用聚脂桔形烘漆。附着力强,质感好,整柜呈亚光色调,避免了眩目效应,组给值班人员创造了较舒适的视觉环境。 柜体的项盖在需要时可拆除,便于现场主母线的装配和调整,柜顶的四角装有吊环用于起吊和装运柜体的防护等级为IP30,用记也可根据和环境的要求在IP20~IP40之间选择。   G:交流低压配电柜 G:电器元件固定安装、固定接线 D:电力用柜   GCS型低压抽出式开关柜   用途及适用范围:   GCS型低压抽出式开关柜适用于三相交流频率为50(60)HZ,额定工作电压为380(660)V,额定电流为4000A及以下的电力网络中的受电、馈电、电动机集中控制,无功功率补偿等使用的低压成套配电设备,可广泛用于发电厂、石油、化工、纺织等行业以及高层建筑的配电系统。   结构特点:   主构架设计为全组装式和部分(侧柜和横梁)焊接式两种结构形式以适应用户不同的需要。   各功能室相互隔离,如功能单元室、母线室、电缆室,各室的作用相对独立,互不影响。   水平主母线采用柜后平置排列方式,以增强母线额定峰值耐受电流的能力。   每个抽屉为一个独立功能单元,抽屉分1/2单元、1单元、3/2单元、2单元、3单元等五个尺寸系列。每台开关柜内最多可以配置11个1单元抽屉或22个1/2单元抽屉。抽屉具有合、分、试验、隔离抽出等五个位置,并有明显标志。   抽屉设有机械联锁装置和紧急解锁装置。   GGD、GCS都是电易通电气统一设计的产品,GGD是固定式低压开关柜,主要用在配电系统(PC功能)或一般不太重要的控制系统,GCS是抽屉式开关柜(仿ABB的MNS柜),可用在配电或马达控制中心系统(PC、MCC),功能比较齐全。
    • 低压开关柜 硬屏和软屏的区别 抽屉式开关柜 1年以前
  • 3 回答
    • 低压隔离开关带熔断器的特点是什么
    • 王彩虹12138 回答:低压隔离开关带熔断器的特点在这里为您解答,1.采用玻璃纤维增强不饱和聚脂树脂制造外壳,有很高的介电性能、防护能力和可靠的操作安全性。 2.操作机构是弹簧蓄能,瞬时释放的加速机构,瞬时接通与断开多断点触头结构。与操作手柄的速度无关,极大提高了各项电气性能与机械性能。3.熔断器组隔离开关能够确保带负荷接通与断开电路,并具有可靠的过电流或短路的安全分断保护。明显可见断开状态。具有很强的耐湿热性。开关造型美观、新颖、简洁、体积小功能。
    • 隔离开关 低压开关 田园风格特点是什么 6个月前
  • 3 回答
    • 低压抽出开关柜特点是什么?
    • -丶- 回答:低压抽出开关柜的框架采用8FM型钢,装置各功能室严格分开,主要分功能单元室、母线室、电缆室。电缆室上下均有出线通道。功能单元分二分之一单元,一单元、二单元、三单元四种尺寸系列。一单元尺寸为160mm(高)×560(宽)×407(深)、二分之一单元抽屉的宽为280mm、二单元、三单元以高度做二倍、三倍的变化、其余尺寸均同一单元。