装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

建筑用低压配电箱的规定是什么?

唐守钧 | 被浏览134次 3个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • ABCDEFG_0589 2016-09-07 14:04

    规范没有明确的,一般根据负荷来定,也根据场合来定;
    配电柜和配电箱有很大不同啊,配电柜是变压器下低压电能分配,通常根据应用不同有多种形式,GCK,GCS,GGD,MNS之类,除GGD外,其他都是抽屉柜,用在特殊场合相当于大型高档配电箱,带表直接给设备,动照之类,覆盖区域较小一个楼宇或者一个车间;当采用GGD是也可以直接分配到设备,但多数是分出几回去各个配电箱,动力,照明,设备之类,在设备端,通常就用配电箱了,因为这些设备比较分散,基本上可以认为是按级分选;入户的可定就是箱了,进来后还可以再分各种开关箱。

    0 评论

  • 言尔无心 2016-09-07 10:23

    照明,动力配电箱的位置,根据列表中明暗一套地板安装式生产,箱体采用国内优质冷轧钢板,厚度大于框宽度的有关规定的标准500mm和小于800mm,箱板厚度不小于1.2mm,机柜宽度大于或等于为800mm,钢板厚度不小于1.5mm。

    0 评论

  • -丶- 2016-09-07 09:40

    配电箱(盘)安装质量管理
    依据标准:
    《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001
    《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002
    1、范围
    本工艺标准适用于建筑电气配电箱(盘)安装工程。
    2、施工准备
    2.1材料要求:
    2.1.1铁制配电箱(盘):箱体应有一定的机械强度,周边平整无损伤,油漆无脱落,二层底板厚度不小于1.5mm,但不得采用阻燃型塑料板做二层底板,箱内各种器具应安装牢固,导线排列整齐,压接牢固、应为两部定点厂产品,并有产品合格证。
    2.1.2塑料配电箱(盘):箱体应有一定的机械强度。周边平整无损伤,塑料二层底板厚离不应小于8mm,并有产品合格证。
    2.1.3木制配电箱(盘):应刷防腐、防火涂料,木制板盘面厚度不应小于20mm。
    2.1.4镀锌材料有角钢、扁铁、铁皮、机螺丝、木螺丝、螺栓、垫圈、圆钉等。
    2.1.5绝缘导线:导线的型号规格必须符合设计要求,并有产品合格证。
    2.1.6其它材料:电器仪表,熔丝(或熔片)、端子板、绝缘嘴、铝套管、卡片框、软塑料管、木砖射钉、塑料带、黑胶布、防锈漆、灰油漆、焊锡、焊剂、电焊条(或电石、氧气)、水泥、砂子。
    2.2主要机具:
    2.2.1铅笔、卷尺、方尺、水平尺、钢板尺、线坠、桶、刷子、灰铲等。
    2.2.2手锤、錾子、钢锯、锯条、木锉、扁锉、圆锉、剥线钳、尖嘴钳、压接钳,活扳子、套筒扳子,锡锅、锡勺等。
    2.2.3台钻、手电钻、钻头、木钻、台钳、案子、射钉枪、电炉、电、气焊工具、绝缘手套、铁剪子、点冲子、兆欧表、工具袋、工具箱、高凳等。
    2.3作业条件:
    2.3.1随土建结构预留好暗装配电箱的安装位置。
    2.3.2预埋铁架或螺栓时,墙体结构应弹出施工水平线。
    2.3.3安装配电箱盘面时,抹灰、喷浆及油漆应全部完成。
    3、操作工艺
    3.1工艺流程:

    3.2配电箱(盘)安装要求:
    3.2.1配电箱(盘)应安装在安全、干燥、易操作的场所。配电箱(盘)安装时,其底口距地一般为1.5m;明装时底口距地1.2m;明装电度表板底口距地不得小于1.8m。在同一建筑物内,同类盘的高度应一致,允许偏差为10mm。
    3.2.2安装配电箱(盘)所需的木砖及铁件等均应预埋。挂式配电箱(盘)应采用金属膨胀螺栓固定。
    3.2.3铁制配电箱(盘)均需先刷一遍防锈漆,再刷灰油漆二道。预埋的各种铁件均应刷防锈漆,并做好明显可靠的接地。导线引出面板时,面板线孔应光滑无毛刺,金属面板应装设绝缘保护套。
    3.2.4配电箱(盘)带有器具的铁制盘面和装有器具的门及电器的金属外壳均应有明显可靠的PE保护地线(PE线为黄绿相间的双色线也可采用编织软裸铜线),但PE保护地线不允许利用箱体或盒体串接。
    3.2.5配电箱(盘)配线排列整齐,并绑扎成束,在活动部位应固定。盘面引出及引进的导线应留有适当余度,以便于检修。
    3.2.6导线剥削处不应伤线芯或线芯过长,导线压头应牢固可靠,多股导线不应盘圈压接,应加装压线端子(有压线孔者除外)。如必须穿孔用顶丝压接时,多股线应涮锡后再压接,不得减少导线股数。
    3.2.7配电箱(盘)的盘面上安装的各种刀闸及自动开关等,当处于断路状态时,刀片可动部分均不应带电(特殊情况除外)。
    3.2.8垂直装设的刀闸及熔断器等电器上端接电源,下端接负荷。横装者左侧(面对盘面)接电源,右侧接负荷。
    3.2.9配电箱(盘)上的电源指示灯,其电源应接至总开关的外侧,并应装单独熔断器(电源侧)。盘面闸具位置应与支路相对应,其下面应装设卡片框,标明路别及容量。
    3.2.10TN-C低压配电系统中的中性线N应在箱体或盘面上,引入接地干线处做好重复接地。
    3.2.11照明配电箱(板)内的交流,直流或不同电压等级的电源,并具有明显标志。
    3.2.12照明配电箱(板)不应采用可燃材料制作,在干燥无尘场所采用的木制配电箱(板)应阻燃处理。
    3.2.13照明配电箱(板)内,应分别设置中性N和保护地线(PE线)汇流排,中性线N和保护地线应在汇流排上连接,不得绞接,并应有编号。
    3.2.14磁插式熔断器底座中心明露螺丝孔应填充绝缘物,以防止对地放电。磁插保险不得裸露金属螺丝,应填满火漆。
    3.2.15照明配电箱(板)内装设的螺旋熔断器其电源线应接在中间触点的端子,负荷线应接在螺纹的端子上。
    3.2.16当PE线所用材质与相线相同时应按热稳定要求选择截面不应小于表3.2.16所示。
    PE线最小截面 表3.2.16
    相线线芯截面S(m㎡) PE线最小截面
    (m㎡) 相线线芯截面S(m㎡) PE线最小截面(m㎡)
    S≤16 S S>35 S/2
    16≤S≤35 16
    注:用此表若得出非标准藿面时,应选用与之最接近的标准截面导体,但不得小于:裸铜线4mm2,裸铝线6mm2,绝缘铜线索1.5mm2,绝缘铝线2.5mm2。
    3.2.17PE保护地线若不是供电电缆或电缆外护层的组成部分时,按机械强度要求,截面不应小于下列数值:
    有机械性保护时为2.5mm2;无机械性保护时为4mm2。
    3.2.18配电箱(盘)上的母线其相线应涂颜色标出,A相(11)应涂黄色;B相(12)应涂绿色;C相(13)应涂红色;中性线N相应涂淡蓝色;保护地线(PE线)应涂黄绿相间双色。
    3.2.19配电箱(盘)上电具,仪表应牢固、平正、整洁、间距均匀、铜端子无松动、启闭灵活,零部件齐全。其排列间距应符合表3.2.19。
    电具、仪表排列间距要求 表3.2.19
    间距 最小尺寸(mm)
    仪表侧面之间或侧面与盘边 60以上
    仪表顶面或出线孔与盘边 50以上
    闸具侧面之间或侧面与盘边 30以上
    上下出线孔之间 40以上(隔有卡片框)
    20以上(未隔卡片框)
    插入式熔断器顶面或底面与出线孔 插入式熔断器规格(A) 10~15 20以上
    20~30 30以上
    60 50以上
    仪表、胶盖闸顶面或底面与出线孔 导线截面
    (mm2) 10及以下 80
    16~25 100
    3.2.2照明配电箱(板)应安装牢固,平正,其垂直偏差不应大于3mm;安装时,照明配电箱(板)四周应无空隙,其面板四周边缘应紧贴墙面,箱体与建筑物,构筑物接触部分应涂防腐漆。
    3.2.21固定面板的机螺丝,应采用镀锌圆帽机螺丝,其间距不得大于250mm,并应均匀地对称于四角。
    3.2.23配电箱(盘)面板较大时,应有加强衬铁,当宽度超过500mm时,箱门应做双开门。
    3.2.24立式盘背面距建筑物应不小于800mm;基础型钢安装前应调直后埋设固定,其水平误差每米应不大于1mm,全长总误差不大于5mm。盘面底口距地面不应小于500mm。铁架明装配电盘距离建筑物应做到便于维修。
    3.2.25立式盘应设在专用房间内或加装栅栏,铁栅栏应做接地。
    3.3弹线定位:
    根据设计要求找出配电箱(盘)位置,并按照箱(盘)的外形尺寸进行弹线定位;弹线定位的目的是对有预埋木砖或铁件的情况,可以更准确的找出预埋件,或者可以找出金属胀管螺栓的位置。
    3.4明装配电箱(盒):
    铁架固定配电箱(盘)
    将角钢调直,量好尺寸,画好锯口线,锯断煨弯,钻孔位,焊接。煨弯时用方尺找下,再用电(气)焊,将对口缝焊牢,并将埋注端做成燕尾,然后除锈,刷防锈漆。再按照标高用水泥砂浆将铁架燕尾端埋注牢固,埋入时要注意铁架的平直程度和孔间距离,应用线坠和水平尺测量准确后再稳注铁架。待水泥砂浆凝固后方可进行配电箱(盘)的安装。
    金属膨胀螺栓固定配电箱(盘)
    采用金属膨胀螺栓可在混凝土墙或砖墙上固定配电箱(盘)。其方法是根据第15.4.2条弹线定位的要求找出准确的固定点位置,用电钻或冲击钻在固定点位置钻孔,其孔径应刚好将金属膨胀螺栓的胀管部分埋入墙内,且孔洞应平直不得歪斜。
    3.5配电箱(盘)的加工:
    盘面可采用厚塑料板、包铁皮的木板或钢板。以采用钢板做盘面为例,将钢板按尺寸用方尺量好,画出切割线后进行切割。切割后用扁锉将棱角锉平。
    盘面可采用厚塑料板、包铁皮的木板或钢板。以采用钢板做盘面为例,将钢板按尺寸用方尺量好,画好切割线后进行切割。切割后用扁锉将棱角锉平。
    盘面的组装配线如下:
    3.5.1实物排列:将盘面板放平,再将全部电具、仪表置于其上,进行实物排列。对照设计图及电具、仪表的规格和数量,选择最佳位置使之符合间距要求,并保证操作维修方便及外型美观。
    3.5.2加工:位置确定后,用方尺找正,画出水平线,分均孔距。然后撤去电具、仪表,进行钻孔(孔径应与绝缘嘴吻合)。钻孔后除锈,刷防锈漆及灰油漆。
    3.5.3固定电具:油漆干后装上绝缘嘴,并将全部电具、仪表摆平、找正,用螺丝固定牢固。
    3.5.4电盘配线:根据电具、仪表的规格、容量和位置,选好导线的截面和长度,加以剪断进行组配。盘后导线应排列整齐,绑扎成束。压头时,将导线留出适当余量,削出线芯,逐个压牢。但是多股线需用压线端子。如立式盘,开孔后应首先固定盘面板,然后再进行配线。
    3.6配电箱(盘)的固定:
    3.6.1在混凝土墙或砖墙上固定明装配电箱(盘)时,采用暗配管及暗分线盒和明配管两种方式。如有分线盒,先将盒内杂物清理干净,然后将导线理顺,分清支路和相序,按支路绑扎成束。待箱(盘)找准位置后,将导线端头引至箱内或盘上,逐个剥削导线端头,再逐个压接在器具上,同时将PE保护地线压在明显的地方,并将箱(盘)调整平直后进行固定。在电具、仪表较多的盘面板安装完毕后,应先用仪表校对有无差错,调整无误后试送电,将将卡片框内的卡片填写好部位、编上号。
    3.6.2在木结构或轻钢龙骨护板墙上进行固定配电箱(盘)时,应采用加固措施。如配管在护板墙内暗敷设,并有暗接线盒时,要求盒口应与墙面平齐,在木制护板墙处应做防火处理,可涂防火漆或加防火材料衬里进行防护。除以上要求外,有关固定方法同上所述。
    暗装配电箱的固定:
    根据预留孔洞尺寸先将箱体找好标高及水平尺寸,并将箱体固定好,然后用水泥砂浆填实周边并抹平齐,待水泥砂浆凝固后再安装盘面和贴脸。如箱底与外墙平齐时,应在外墙固定金属网后再做墙面抹灰。不得在箱底板上抹灰。安装盘面要求平整,周边间隙均匀对称,贴脸(门)平正,不歪斜,螺丝垂直受力均匀。
    绝缘摇测:
    配电箱(盘)全部电器安装完毕后,用500V兆欧表对线路进行绝缘摇测。摇测项目包括相线与相线之间,相线与中性线之间,相线与保护地线之间,中性线与保护地线之间。两人进行摇测,同时做好记录,做为技术资料存档。
    4、质量标准
    4.1基本规定
    4.1.1一般规定
    4.1.1.1建筑电气工程施工现场的质量管理,除应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001的3.0.1规定外,尚应符合下列规定:
    4.1.1.1.1安装电工、焊工、起重吊装工和电气调试人员等,按有关要求持证上岗:
    4.1.1.1.2安装和调试用各类计量器具,应检定合格,使用时在有效期内。
    4.1.2主要设备、材料、成品和半成品进场验收
    4.1.2.1主要设备、材料、成品和半成品进场检验结论应有记录,确认符合本规范规定,才能在施工中应用。
    4.1.2.2因有异议送有资质试验室进行抽样检测,试验室应出具检测报告,确认符合本规范和相关技术标准规定,才能在施工中应用。
    4.1.2.3依法定程序批准进入市场的新电气设备、器具和材料进场验收,除符合本规范规定外,尚应提供安装、使用、维修和试验要求等技术文件。
    4.1.2.4进口电气设备、器具和材料进场验收,除符合本规范规定外,尚应提供商检证明和中文的质量合格证明文件、规格、型号、性能检测报告以及中文的安装、使用、维修和试验要求等技术文件。
    4.1.2.5经批准的免检产品或认定的名牌产品,当进场验收时,宜不做抽样检测。
    4.1.2.6高低压成套配电柜、蓄电池柜、不间断电源柜、控制柜(屏、台)及动力、照明配电箱(盘)应符合下列规定:
    4.1.2.6.1查验合格证和随带技术文件,实行生产许可证和安全认证制度的产品,有许可证编号和安全认证标志。不间断电源柜有出厂试验记录;
    4.1.2.6.2外观检查:有铭牌,柜内元器件无损坏丢失、接线无脱落脱焊,蓄电池柜内电池壳体无碎裂、漏液,充油、充气设备无泄漏,涂层完整,无明显碰撞凹陷。
    4.1.3工序交接确认
    4.1.3.1成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装应按以下程序进行:
    4.1.3.1.1埋设的基础型钢和柜、屏、台下的电缆沟等相关建筑物检查合格,才能安装柜、屏、台;
    4.1.3.1.2室内外落地动力配电箱的基础验收合格,且对埋入基础的电线导管、电缆导管进行检查,才能安装箱体;
    4.1.3.1.3墙上明装的动力、照明配电箱(盘)的预埋件(金属埋件、螺栓),在抹灰前预留和预埋;暗装的动力、照明配电箱的预留孔和动力、照明配线的线盒及电线导管等,经检查确认到位,才能安装配电箱(盘);
    4.1.3.1.4接地(PE)或接零(PEN)连接完成后,核对柜、屏、台、箱、盘内的元件规格、型号,且交接试验合格,才能投入试运行。
    4.2.1主控项目
    4.2.1.1柜、屏、台、箱、盘的金属框架及基础型钢必须接地(PE)或接零(PEN)可靠;装有电器的可开启门,门和框架的接地端子间应用裸编织铜线连接,且有标识。
    4.2.1.2低压成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)应有可靠的电击保护。柜(屏、台、箱、盘)内保护导体应有裸露的连接外部保护导体的端子,当设计无
    要求时,柜(屏、台、箱、盘)内保护导体最小截面积SP不应小于表4.2.1.2的规定。
    表4.2.1.2保护导管的截面积
    相线的截面积S(mm2) 相应保护导体的最小截面积Sp(mm2)
    S≤16
    16

    0 评论

相关问题

  • 5 回答
    • 建筑容积率规定是什么?不得超过多少?
    • TANKAI 回答:现行城市规划法规体系下编制的各类居住用地的控制性详细规划,一般而言,容积率分为 独立别墅为0.2~0.5, 联排别墅为0.4~0.7, 6层以下多层住宅为0.8~1.2, 11层小高层住宅为1.5~2.0, 18层高层住宅为1.8~2.5, 19层以上住宅为2.4~4.5, 并根据不同城市的特点有所差别。
    • 建筑构件 建筑玻璃 建筑照明 1年以前
  • 10 回答
    • 建筑工程施工许可证延期的规定是什么?
    • gjb1259599539 回答:建筑工程施工许可证办理基本流程来源:   推荐工程建筑律师:   办   理流程:   一、申请人提出申请   二、需提交的资料   1、《建筑工程施工许可证申请表》一式贰份(原件)   2、立项批文和投资许可证   3、土地使用权证和建设工程用地许可证   4、拆迁许可证或施工现场是否具备施工条件(原件)   5、建设工程规划许可证   ;6、中标通知书或洽办理流程:一、申请人提出申请   二、需提交的资料   1、《建筑工程施工许可证申请表》一式贰份(原件)   2、立项批文和投资许可证   3、土地使用权证和建设工程用地许可证   4、拆迁许可证或施工现场是否具备施工条件(原件)   5、建设工程规划许可证   ;6、中标通知书或洽谈确认单   7、建设工程承包合同副本(原件)   8、资金证明(原件)   ;9、质量监督委托书   10、建设工程开工安全生产条件备案表   11、监理合同及监理企业资质证、营业执照、本工程监理人员名单、证书复印件、联系电话或建设单位工程技术人员情况   12、施工企业安全生产许可证副本、营业执照副本、资质证书副本、企业主要负责人、现场负责人、现场安全生产专职管理人员的“三类人员”证书原件   ;13、施工组织设计(附项目现场管理人员名册)   14、项目经理证及项目经理手册、联系电话   15、图纸审查批准书和审查合格全套施工图纸及技术资料(原件)   16、建设工程竣工档案承诺书   17、安全防护、文明施工措施项目总费用、预付情况和支付计划证明(加盖建设、施工单位公章。原件)   18、外地施工(监理)企业提供进金登记备案表   19、提交定额测定费收据复印件   20、法律法规所要求提供的其他材料   三、到建筑工程管理科办理四、建筑工程管理科受理后十五个工作日内作出是否许可的决定;资料符合要求,颁发建筑工程施工许可证
    • 建筑构件 施工许可证 建筑玻璃 1年以前
  • 3 回答
    • 建筑装饰管理规定是什么?
    • YJSsunshin 回答:1、环境整体和建筑功能意识薄弱 对所设计室内空间内外环境的特点,对所在建筑的使用功能、类型性格考虑不够,容易把室内设计孤立地、封闭地对待。 2、对大量性、生产性建筑的室内设计有所忽视 当前设计者和施工人员,对旅游宾馆、大型商场、高级餐厅等的室内设计比较重视,相对地对涉及大多数人使用的大量性建筑如学校、幼儿园、诊所、社区生活服务设施等的室内设计重视研究不够,对职工集体宿舍、大量性住宅以及各类生产性建筑的室内设计也有所忽视。 3、对技术、经济、管理、法规等问题注意不够 现代室内设计与结构、构造、设备材料、施工工艺等技术因素结合非常紧密,科技的含量日益增高,设计者除了应有必要的建筑艺术修养外,还必须认真学习和了解现代建筑装修的技术与工艺等有关内容;同时,应加强室内设计与建筑装饰中有关法规的完善与执行,如工程项目管理法、合同法、招投标法以及消防、卫生防疫、环保、工程监理、设计定额指标等各项有关法规和规定的实施。 4、应增强室内设计的创新精神 室内设计固然可以借鉴国内外传统和当今已有设计成果,但不应是简单的“抄袭”,或不顾环境和建筑类型性格的“套用”,现代室内设计理应倡导结合时代精神的创新。 本世纪末,是一个经济、信息、科技、文化等各方面都高速发展的时期,人们对社会的物质生活和精神生活不断提出新的要求,相应地人们对自身所处的生产、生活活动环境的质量,也必须将提出更高的要求,怎样才能创造出安全、健康、适用、美观、能满足现代室内综合要求、具有文化内涵的室内环境,这就需要我们从实践到理论认真学习、钻研和探索这一新兴学科中的规律性和许多问题。
    • 建筑构件 建筑玻璃 施工管理 1年以前
  • 3 回答
    • 室内消火栓箱安装有哪些规定?
    • hll961714764 回答:4.3 室内消火栓系统安装 主控项目 4.3.1 室内消火栓系统安装完成后应取屋顶层(或水箱间内)试验消火栓和首层取二处消火栓做试射试验,达到设计要求为合格。 检验方法:实地试射检查。 一般项目 4.3.2 安装消火栓水龙带,水龙带与水枪和快速接头绑扎好后,应根据箱内构造将水龙带挂放在箱内的挂钉、托盘或支架上。 检验方法:观察检查。 4.3.3 箱式消火栓的安装应符合下列规定: 1 栓口应朝外,并不应安装在门轴侧。 2 栓口中心距地面为1.1m,允许偏差±20mm 3 阀门中心距箱侧面为140mm,距箱后内表面为l00mm,允许偏差±5mm。 4 消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为3mm。 检验方法:观察和尺量检查。
    • 灯箱 桑拿浴箱 强电箱 1年以前
  • 3 回答
    • 高低压配电系统设计的基本原则是什么?
    • 奋斗_9500 回答:低压配电电压应为220/380V,配电系统的形式宜采用单相二线制、两相三线制、三相四线制;   正常环境的车间和建筑物内,小容量且无特殊要求时,树干式配线;   当用电设备容量大(多大算大?)或负荷重要,或在潮湿、腐蚀环境中,采用放射式配线;   当集中用电设备距供电点较远,容量很小(5台以下,总容量不大于10KW)的情况下,链式配电;   不同流水线或互为备用的生产机组,宜由不同的母线或线路配电,同一流水线使用同一母线;   高层建筑物内,楼层配电宜采用树干式配线,大容量用重要负荷采用放射式配线;   民用建筑 物内,重要负荷双电源切换就在线路末端进行;   单相配电力求平衡,在TN及TT系统中,Y,yno接线组别的三相变压器,单相负荷在中性线上的不平衡电流不得超过25%。且任一相的电流不得超过额定电流值;   冲击负荷和容量较大的电焊设备,宜与其他负荷分开,使用单独的配电线路;   大厂房可分车间或工段配电,多层宜分层设置配电箱,每个生产小组可考虑设单独的电源开关,实验室每个房间宜设单独的电源开关;   需要备用电源的车间或建筑,与邻近车间或建筑设低压联络线,相邻变电所之间宜设联络线;
    • 室内新风系统 监控系统 vrv空调系统 1年以前