隔离开关故障怎么解决?

kimi | 被浏览 7年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 猫女 2016-09-08 17:01

      你好,隔离开关故障解决方法如下:
      1、隔离开关发热故障。
      应检查触头及导线的引流线夹 是否接触不良。针对隔离开关的结构,主要检查两端顶帽接触点及由弹簧压接的触点或刀口有否过热及支柱绝缘子有否劣化使其整体温度升高现象。发现故障后,应向调度汇报,立即设法减少或转移负荷,并加强监视。处理时应根据不同的接线方式。
      2、电压等级较高的隔离开关均采用电动操作机构进行操作。电动操 作机构的隔离开关拒绝合闸时,应着重观察接触器是否动作,电动机转动与否以及传动机构动作情况等,以区分故障范围,并向调度汇报。
      希望我的回答能帮到你。

      0 评论

    • ABCDEFG_0589 2016-09-07 11:07

      (1)用绝缘棒操作或用手动操动机构操作隔离开关拉不开时,不应强行拉开,应注意检查绝缘子及机构的动作情况,防止绝缘子断裂。
      (2)用电动操动机构操作拉不开时,应立即停止操作,检查电机及连杆。 (3)用液压操动机构操作拉不开时,应检查液压泵是否有油或油是否凝结,如果油压降低不能操作,应断开油泵电源,改用手动操作。
      (4)因隔离开关本身传动机械故障而不能操作时,应向上级汇报申请倒负荷后停电处理。

      0 评论

    • -丶- 2016-09-07 05:15

      隔离开关故障处理方法:
      开关刀闸触头过热的处理
      1,用示温片复测或用红外线测温仪测量,触头实际温度若超过规定值(70℃)时应查明原因及时处理。
      2,外表检查导电部分若接触不良,刀口和触头变色,则可用相应电压等级的绝缘棒进行推足,改善接触情况。但用力不能过猛,以防滑脱反而使事故扩大。
      开关刀闸瓷件外损或严重闪络现象
      1,应立即报告调度员,尽快处理,在停电处理前应加强监视。
      2,若瓷件有更大的破损或放电,应采用上一级开关断开电源。
      3,禁止用本身刀闸断开负荷和接地点(35kV及以下电压等级)。