装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

隔离开关故障怎么解决?

kimi | 被浏览166次 9个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 猫女 2016-09-08 17:01

    你好,隔离开关故障解决方法如下:
    1、隔离开关发热故障。
    应检查触头及导线的引流线夹 是否接触不良。针对隔离开关的结构,主要检查两端顶帽接触点及由弹簧压接的触点或刀口有否过热及支柱绝缘子有否劣化使其整体温度升高现象。发现故障后,应向调度汇报,立即设法减少或转移负荷,并加强监视。处理时应根据不同的接线方式。
    2、电压等级较高的隔离开关均采用电动操作机构进行操作。电动操 作机构的隔离开关拒绝合闸时,应着重观察接触器是否动作,电动机转动与否以及传动机构动作情况等,以区分故障范围,并向调度汇报。
    希望我的回答能帮到你。

    0 评论

  • ABCDEFG_0589 2016-09-07 11:07

    (1)用绝缘棒操作或用手动操动机构操作隔离开关拉不开时,不应强行拉开,应注意检查绝缘子及机构的动作情况,防止绝缘子断裂。
    (2)用电动操动机构操作拉不开时,应立即停止操作,检查电机及连杆。 (3)用液压操动机构操作拉不开时,应检查液压泵是否有油或油是否凝结,如果油压降低不能操作,应断开油泵电源,改用手动操作。
    (4)因隔离开关本身传动机械故障而不能操作时,应向上级汇报申请倒负荷后停电处理。

    0 评论

  • -丶- 2016-09-07 05:15

    隔离开关故障处理方法:
    开关刀闸触头过热的处理
    1,用示温片复测或用红外线测温仪测量,触头实际温度若超过规定值(70℃)时应查明原因及时处理。
    2,外表检查导电部分若接触不良,刀口和触头变色,则可用相应电压等级的绝缘棒进行推足,改善接触情况。但用力不能过猛,以防滑脱反而使事故扩大。
    开关刀闸瓷件外损或严重闪络现象
    1,应立即报告调度员,尽快处理,在停电处理前应加强监视。
    2,若瓷件有更大的破损或放电,应采用上一级开关断开电源。
    3,禁止用本身刀闸断开负荷和接地点(35kV及以下电压等级)。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 隔离刀闸和隔离开关有哪些区别?
    • 大智若愚_6913 回答:隔离刀闸,也叫刀开关,它的主要作用是用来作为各种设备和供电线路的电源隔离.也可非频繁的接通和分断容量不大的低压供电线路,还有转换电路的功能.......... 隔离开关的作用是断开无负荷的电流的,电路.使所检修的设备与电源有明显的断开点,以保证检修人员的安全,隔离开关没有专门的灭弧装置不能切断负荷电流和短路电流,所以必须在电路在断路器断开电路的情况下才可以操作隔离开关, 这就是他们的区别
    • 隔离开关 隔离开关的价格 隔离开关有哪些型号 1年以前
  • 3 回答
    • 隔离开关和负荷隔离开关的区别是什么
    • 清水一掬 回答:隔离开关是高压开关电器中使用最多的一种电器,它本身的工作原理及结构比较简单,但是由于使用量大,工作可靠性要求高,对变电所、电厂的设计、建立和安全运行的影响均较大。刀闸的主要特点是无灭弧能力,只能在没有负荷电流的情况下分、合电路。主要作用是: 1)分闸后,建立可靠的绝缘间隙,将需要检修的设备或线路与电源用一个明显断开点隔开,以保证检修人员和设备的安全。 2)根据运行需要,换接线路。 3)可用来分、合线路中的小电流,如套管、母线、连接头、短电缆的充电电流,开关均压电容的电容电流,双母线换接时的环流以及电压互感器的励磁电流等。 4)根据不同结构类型的具体情况,可用来分、合一定容量变压器的空载励磁电流。 户外刀闸按其绝缘支柱结构的不同可分为单柱式,双柱式和三柱式。其中单柱式刀闸在架空母线下面直接将垂直空间用作断口的电气绝缘,因此,具有的明显优点,就是节约占地面积,减少引接导线,同时分合闸状态特别清晰。在超高压输电情况下,变电所采用单柱式刀闸后,节约占地面积的效果更为显著。 在低压设备中主要适用于民宅、建筑等低压终端配电系统。主要功能:带负荷分断和接通线路 负荷开关,顾名思义就是能切断负荷电流的开关,要区别于高压断路器,负荷开关没有灭弧能力,不能开断故障电流,只能开断系统正常运行情况下的负荷电流,负荷开关由此而得名. 负荷开关: 负荷开关的构造与隔离开关相似,只是加装了简单的灭弧装置。它也是有一个明显的断开点,有一定的断流能力,可以带负荷操作,但不能直接断开短路电流,如果需要,要依靠与它串接的高压熔断器来实现。
    • 隔离开关 隔离开关的价格 隔离开关有哪些型号 1年以前
  • 3 回答
    • 负荷开关与隔离开关要怎么区别?
    • 可爱的橙子 回答:1,负荷开关和隔离开关的区别第一点就是负荷开关有灭弧装置,而隔离开关没有这样的装置,所谓的灭弧装置就是为了能够更好的帮助到开关电器的断开以及闭合,还能够有效的限制电弧,帮助电弧熄灭。有这样的一种灭弧装置,对开关电器来说就比较安全一些。所以大部分的开关电器里面都是由灭弧装置的。特别是家庭用的开关电器。 2,负荷开关和隔离开关的区别第二点区别就是两者所切断的电流不一样。因为隔离开关没有灭弧装置,所以只适合切断无负荷的电流,无法切断负荷电流、短路电流,所以隔离开关电器只能在电路安全断开的情况下才能安全的进行操作,并且是严谨带有负荷操作,以免造成安全事故。负荷开关因为有灭弧装置,所以能够过载电流以及额定的负荷电流,但是同样的不能切断短路电流。 3,两者的作用不同.隔离开关因为没有灭弧装置,所以只能应用于高压电路装置中需要带电的部分以及需要停电的部分进行一个隔离的作用,以此来保证人员对高压电路的维修与检查,保证人员的安全。而负荷开关是应用于固定式的高压设备,可以切断高压设备中的故障电流以及额定的电流,所以两者的作用不同,但是两者都是应用于高压设备.
    • 负荷开关 真空负荷开关 低压负荷开关 1年以前
  • 3 回答
    • 智能隔离开关和负荷开关有什么区别
    • 耐处女座滴菇凉 回答:1.负荷开关有灭弧装置,而隔离开关没有这样的装置. 2.隔离开关没有灭弧装置,所以只适合切断无负荷的电流,无法切断负荷电流、短路电流.负荷开关因为有灭弧装置,所以能够过载电流以及额定的负荷电流,但是同样的不能切断短路电流。 3.隔离开关因为没有灭弧装置,所以只能应用于高压电路装置中需要带电的部分以及需要停电的部分进行一个隔离的作用,以此来保证人员对高压电路的维修与检查,保证人员的安全。而负荷开关是应用于固定式的高压设备,可以切断高压设备中的故障电流以及额定的电流,所以两者的作用不同,但是两者都是应用于高压设备。
    • 负荷开关 真空负荷开关 低压负荷开关 10个月前