民用建筑防雷有哪些施工措施?

于凌萱 | 被浏览167次 10个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • spl小妹子 2016-09-06 21:35

    首先根据当地情况,判定建筑物防雷级别。制定防雷方案。然后大致都是以下情况防护。

      1.架设避雷针,避雷网,避雷带,配合引下线和良好接地系统进行直击雷防护。

      2.在主配电箱处安放10/350us波形防雷器进行一级防护。

      3.分配电箱(楼层配电箱)安放8/20us波形的防雷器进行二级防护。

      4.视建筑物防雷级别,安装(或不安装)8/20us波形防雷器进行三级防护

      5.进出建筑物的线缆,金属管道以及建筑物内电子信息系统都必须做好接地,等电位连接。

      6. 电子信息系统按照防护级别使用防雷器进行保护。

    0 评论

  • 言尔无心 2016-09-06 18:07

    1、架设避雷线
    2、提高线路本身的绝缘水平。
    3、利用三角形排列的顶线兼做防雷保护线
    4、加强对绝缘薄弱点的保护。
    5、采用自动重合闸装置。
    6、绝缘子铁脚接地。
    7、防直击雷。装设避雷针以保护整个变配电所建筑物免遭直击雷。
    8、进线防雷保护。在进线1-2km段内装设避雷线,使该段线路免遭直接雷击,以免雷电压沿线路侵入变电所内损坏设备。
    9、配电装置防雷保护。为防止雷电冲击波沿高压线路侵入变电所,对电力变压器造成危害,在变配电所每段母线上装设一组阀型避雷器,并应尽量靠近变压器。

    0 评论

  • -丶- 2016-09-06 15:39

    1、宜采用装设在建筑物上的避雷网(带)或避雷针或由其混合组成的接闪器。避雷网(带)应沿屋角、屋脊、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设,并应在整个屋面组成不大于10m×10m或12m×8m(网格密度按建筑物类别确定)的网格。所有避雷针应采用避雷带相互连接。
    2、引下线不应少于两根,并应沿建筑物四周均匀或对称布置,其间距不应大于18m(引下线间距按建筑物类别确定)。当仅利用建筑物四周的钢柱或柱子钢筋作为引下线时,可按跨度设引下线,但引下线的平均间距不应大于18m。
    3、每根引下线的冲击接地电阻不应大于10Ω。防直击雷接地宜和防雷电感应、电气设备、信息系统等接地共用同一接地装置,并宜与埋地金属管道相连;当不共用、不相连时,两者间在地中的距离应符合建筑物防雷设计规范要求,且不小于3m。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 民用建筑工程造价控制有哪些方法和措施
    • **其实我不帅 回答:1项目造价与工期的关系。工期的长短与成本的高低,有着非常密切的关系。在一般情况下,工期越长成本越高,工期越短成本越低。特备是固定成本,基本上是与工期长短成正比增减的。做好工期成本分析,就是要把计划工期成本、经济工期的计划成本与实际工期成本比较分析,以研究决定工期与成本发生矛盾时应采取的对策措施。 2项目造价与工程质量的关系。目前民用建筑工程项目中质量成本提高的内容大致有以下三类:返工损失和返修损失比较突出,项目施工过程中的质量管理是项目管理的薄弱环节;质量过剩支出,项目在技术上保守,质量目标超出实际,不能兼顾经济利益;劣质材料、构件验收不严造成损失。所有,有的放矢,未雨绸缪,才能做到事半而功倍。 3项目造价与管理制度的关系。现代企业管理的理论是“系统论”和“控制论”,因此围绕企业经济效益要形成纵横渗透的矩阵制经济核算质保体系,加强经济核算全过程的动态控制,建立起具有一定企业特色的控制制度。如两合同造价控制;监理内部控制制度,防止企业生产经营过程中企业效益的流失等;项目核算资料的标准化。因此在“责、权、利”恒定的基础上,通过制定不同层次的报表,分发到各级控制部门,严格实施跟踪监控,才能对项目实施过程中的进度、工程量、材料消耗、人力安排进行直接控制,及时修正施工中发生的问题,争取低耗高效。
    • 控制电缆 工程造价 施工措施 1年以前
  • 3 回答
  • 3 回答
    • 防雷接地措施有哪些?
    • 灯泡大怪兽 回答:筑结构施工阶段,在混凝土浇灌前,各钢筋之间必须构成电气连接,主要是作为接地体的桩筋、梁筋与承台的连接,选定作为引下线和均压环屏蔽网的梁、柱、板筋驳接处必须作牢固的焊接,焊接长度不得小于扁钢宽度的2倍。
    • 接地 防雷器 施工措施 1年以前
  • 3 回答
    • 住宅防雷接地有哪些方法措施
    • 荣耀vvv 回答:保护接地和防雷接地的做法:通常有桩基础的建筑物,利用桩筋做垂直接地体,利用筛底和地梁做水平接地体。 天然基础的建筑物,利用镀锌角铁做垂直接地体,筛底和地梁做水平接地体。 需要做外地王的建筑物,每隔5,米左右使用一根2.5米得镀锌角铁做垂直接地体,利用镀锌圆钢。
    • 接地 防雷器 施工措施 1年以前
  • 3 回答
    • 常见的建筑防雷措施有哪些?
    • prettygirl 回答:第一类防雷建筑物防直击雷的措施 :应装设独立避雷针或架空避雷线(网),架空避雷网的网格尺寸不应大于5m×5m或6m×4m。独立避雷针、架空避雷线或架空避雷网应有独立的接地装置,每一引下线的冲击接地电阻不大于10Ω。 当建筑物太高或其他原因难以装设独立避雷针、架空避雷线(网)时,可将避雷针或网格不大于5m×5m或6m×4m的避雷网或由其混合组成的接闪器直接装在建筑物上,避雷网应沿屋角、屋脊、屋檐和檐角等易雷击的部位敷设;所有避雷针应采用避雷带互相连接;引下线不应少于两根,并应沿建筑物四周均匀或对称布置,其间距不应大于12m;建筑物应装设均压环,环间垂直距离不应大于12m,所有引下线、建筑物的金属结构和金属设备均应连到环上,均压环可利用电气设备的接地干线环路。防直击雷的接地装置应围绕建筑物敷设成环形接地体,每根引下线的冲击接地电阻不应大于10Ω,并应和电气设备接地装置及所有进入建筑物的金属管道相连,此接地装置可兼作防雷电感应之用。当建筑物高于30m时,尚应采取防侧击的措施。在电源引人的总配电箱处宜装设过电压保护器。 (2)第一类防雷建筑物防雷电感应的措施 建筑内的设备、管道、构架、电缆金属外皮、钢屋架、钢窗等较大金属物和突出屋面的放散管、风管等金属物,均应接到防雷电感应的接地装置上。金属屋面周边每隔18~24m应采用引下线接地一次。现场浇制的或由预制构件组成的钢筋混凝土屋面,其钢筋宜绑扎或焊接成闭合回路,并应每隔18~24m采用引下线接地一次。防雷电感应的接地装置应和电气设备接地装置共用,其冲击接地电阻不应大于10Ω。 (3)一类防雷建筑物防止雷电波侵入的措施 低压线路宜全线采用电缆直接埋地敷设,在入户端应将电缆的金属外皮、钢管接到防雷电感应的接地装置上。架空金属管道,在进出建筑物处,应与防雷电感应的接地装置相连。距离建筑物l00m内的管道,应每隔25m左右接地一次,其冲击接地电不应大于20Ω,并宜利用金属支架或钢筋混凝土支架的焊接、绑扎钢筋网作为引下线,其钢筋混凝土基础宜作为接地装置。埋地或地沟内的金属管道,在进出建筑物处亦应与防雷电感应的接地装置相连。 (4)当树木高于建筑且不在接闪器保护范围之内时,树木与建筑之间的净距不应小于5m。
    • 防雷器 防雷插座 施工措施 1年以前