哪位知道建筑预埋管有哪些要注意的吗?

徐荣 | 被浏览437次 10个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • ABCDEFG_0589 2016-09-06 18:00

    施工流程
    a. 暗管敷设的施工程序为:施工准备——预制加工管弯——测定箱盒位置——固定盒、箱——管路连接——变形缝处理——接地处理
    b. 明管敷设的施工程序为:施工准备——预制加工管弯、支架、吊架——确定盒、箱及固定点位置——支架、吊架固定——盒、箱股定——管线敷设与连接——变形缝处理——接地处理。
    c. 塑料电气暗管的敷设施工程序为:施工准备——预制加工管弯制——确定盒箱位置——固定盒箱管路连接——变形缝处理。
    d. 塑料电气明管的敷设施工程序为:施工准备——确定盒、箱及固定点位置——支架、吊架制作安装——管线敷设与连接——盒箱固定——变形缝处理。
    e. 管内穿线施工程序:施工准备——选导线——穿拉线——清扫管路——放线及断线——导线与带线的绑扎——带护口——导线连接——导线焊接——导线包扎——线路检查绝缘遥测。
    (2) 主要施工方法和技术设施
    1)暗管敷设
    a.敷设的基本要求为:敷设与多尘和潮湿场合的电线管路、管口、管卡连接出应作密封处理;电线管路的敷设应沿最近的线路敷设并尽量减少弯曲,埋入墙或混凝土内的管子,离表面的距离应不小于15mm。埋入地下的电线管路不应穿过设备基础。
    b.预制加工:
    镀锌管的管径为20mm及一下时,要拗棒弯管;管径为25mm使用液压弯管器;塑料管采用配套弹簧操作。
    管子切断:钢管应用钢锯、割管锯、砂轮锯进行切割;将需要切割的管子量好尺寸,放入钳口内牢固进行切割,切割口应平整不歪斜,管口乱锉光滑、无毛刺,管内铁销除净。塑料管采用配套截管器操作。
    钢管套丝:钢管套丝采用套丝板,应根据管外径选择相应板牙,套丝过程中,要均匀用力。
    C.测定盒、箱位置:应根据设计要求确定盒、箱轴线位置,以土建弹出的水平线为基准,挂线找正,标出盒、箱实际尺寸位置。
    d.固定盒、箱:先稳定盒、箱,然后灌浆,要求砂浆饱满牢固、平整、位置正确。现浇混凝土板墙固定盒、箱加支铁固定;现浇混凝土楼板,将盒子堵好随底板钢筋固定牢固,管路配好后,随土建浇筑混凝土施工同时完成。
    e.管路连接
    镀锌钢管必须用管箍丝扣连接,套丝不得有乱扣现象,管口锉平平滑光整,管箍必须使用通丝管箍,接头应牢固紧密,外漏丝应不超过2扣;塑料管连接应采用配套的管件和粘结剂。
    管路超过下列长度,应加装线盒,其位置应便于穿线。无弯时30m。有一个弯时20m,两个弯时15m,有三个弯时8m,
    管进盒、箱连接:盒、箱开口应整齐,盒、箱上的开孔用开孔器开孔。保证开孔无毛刺,要求一管一孔。不得开长孔。铁制盒、箱严禁用电焊、气焊开孔,钢管进入盒、箱,管口应用螺母锁紧,露出锁紧螺母丝扣的2——3扣。两根以上管进入盒、箱要长度一致,间隔均匀、排列整齐。塑料管进入盒、箱应采取锁扣进行固定。
    f.管暗敷设方式: 随墙(砌体配管):配合土建工程砌墙配管时,管子外保护层不小于15mm。管口向上者应封好,以防止水泥砂浆或其他杂物堵塞管子。往上引管有吊顶时,管上端应弯成90度弯进入吊顶内。有顶板向下引管时不宜过长,以达到开关盒上口为准,等砌好隔墙,先固定盒后接短管。
    现浇混凝土楼板配管:先确定箱盒位置,根据墙体的厚度,弹出十字线,将堵好的盒固定牢然后敷管。有两个以上盒子时,要拉直线。管进入盒子的长度要适宜,管路每隔1M要用铅丝捆扎牢。
    g.暗管敷设完,在自检合格的基础上,应通知业主或监理代表检查验收,并认真填写隐蔽工程验收记录。

    0 评论

  • spl小妹子 2016-09-06 17:44

    注意事项还是很多的,据我知道的有以下这些:
    1、套管与结构钢筋的焊接、绑扎必须牢固。
    2、在砼墙、梁上固定套管时,应尽量避免焊伤土建结构主筋。
    3、在土建浇铸砼时,应派专人跟踪检查。
    4、回收预留孔管时应在砼初凝后进行,防止踩坏板面砼。
    5、预留完成后,应在套管位置用色漆做好标记,便于脱模后清理套管。
    6、土建拆模后应及时清理、复核套管的标高、数量及坐标,并作好记录,为后期安装做好准备。
    希望能帮助到你!

    0 评论

  • prettygirl 2016-09-06 17:11

    注意事项还是很多的,据我知道的有以下这些:
    1、套管与结构钢筋的焊接、绑扎必须牢固。
    2、在砼墙、梁上固定套管时,应尽量避免焊伤土建结构主筋。
    3、在土建浇铸砼时,应派专人跟踪检查。
    4、回收预留孔管时应在砼初凝后进行,防止踩坏板面砼。
    5、预留完成后,应在套管位置用色漆做好标记,便于脱模后清理套管。
    6、土建拆模后应及时清理、复核套管的标高、数量及坐标,并作好记录,为后期安装做好准备。
    希望能帮助到你!

    0 评论

相关问题

  • 5 回答
    • 预埋管施工的注意事项是什么
    • HR897048419 回答:1. 下插的电气管线的甩口位置要按各工种的安装配合图确定。首先要弄清管线引出部位是否有装潢吊顶、风管、水管、桥架、设备等;其次要注意建筑墙体中心线位置,梁与墙体是否一致并弄清墙体厚度,确保开关、插座管在墙体保护层内。 2. 电气管线过变形缝的做法,位置要根据现场情况综合考虑确定。①如变形缝上部有墙体的宜首选向上设过线盒;②有吊顶可做明盒加软管(控制软管长度动力管线≤0.8米;照明管线≤1.2米);③没有吊顶、并且梁下有管线、设备的部位,应在边梁的中上部设暗过线盒;④梁下没有管线、设备的部位,可在边梁的中间部位设过线 盒;⑤过梁线管、过线盒要满足后期穿线要求,且排列整齐。 3. 预埋在混凝土内的管线的连接要有切实可行的保证措施:①接口固定牢固不脱节;②有严密不漏砂浆的措施。③保证金属管道接地电气通路。 4. 采用画线预埋的施工工艺,在按综合预埋管线图的指导下进行预埋。①在工序即将完成前,结合现场己施工的管线对相关照图纸进行认真复核验收;②用油漆在管道正下方模板上画线,以便拆模后能在顶板上按管道实际位置留下管线走向线路,方便后期的施工与配合。 5. 明装的(灯具、风机等)电气出线盒位置的确定。①日光灯无论吸顶安装还是吊装,宜按吊杆安装的吊杆位置设置出线盒;②风机等设备的电气出线盒位置要靠近未端设备。 6. 走道、楼梯的吸顶灯位置的确定。①要居中对称,(灯具边缘)并与其相邻的烟感器要相距50cm以上;②同在一条中心平行线上。 7. 地下室集水坑、水泵房、风机、空调、配电屏、柜的埋地管线的预埋。 ①要根据设备的实际数量、管径,甩口位置要到位,不得漏理; ②特别注意出地坪的立管与墙面及基础的尺寸要符合要求;③登高管的下部弯头必须隐蔽在楼板完成面以内。 8. 消防箱、正压风口等有模块和需设中间过线盒的做法。①改变以往在箱体旁边设置接(过)线盒的做法,统一采用在上部(或吊顶内)设接(过)线盒的做法;②上、下楼层沟通的立管要避开消防箱位置。 9. 消防报警的对讲电话管线的预埋。要按设计根数,如采用带屏蔽的电话线时要综合考虑穿线管径符合规范要求。 10. 剪力墙及柱子上的开关、插座盒边的标高、预留位置。①要注意与门边的距离以15cm为宜;②用水平管根据设计要求以土建提供的标高线预测定标高,不准以己浇筑的毛地坪估算。 设计有水箱水位控制、报警管线的预留。①注意事项不得漏埋;②超长管线要在适当位置留过线盒,并在预留图纸标注具体位置,在施工记录中详细记录。 11. 避雷接地引下线测试点标高位置的设置。①按设计要求设置不能遗忘;②如设计无要 求,一般在距室外地坪向上50cm处预留镀锌扁铁,待后期配合外墙装饰安装测试装置盒。 12. 电气房间、设备机房所有需接地的等电位联结的接地干线。不管有无没计,都要按规范要求预留供接地线引出的铁板,做到有备无患。 13. 人防部位电缆、电线等的密闭穿墙短管的预留。①应按设计要求制作。②当没计无要求时,应采用壁厚大于3mm的钢管。③电缆、电线穿墙短管两端伸出墙面的长度宜为30-50mm。 14.人防工程的电缆、电线暗配管穿越防护密闭隔墙或密闭隔墙。应在两侧设置过线盒,盒内不得有接线头。待过线盒穿线后应密封并加盖板。
    • 埋管 地埋管 预应力管桩施工 2年以前
  • 5 回答
    • 水电预埋管是怎么预埋的?有什么注意事项?
    • ww1503592 回答:水电预埋做法及注意事项 一. 钢管预埋要求做法: ○ 1.线管布线包括线管选择,线管加工,线管敷设等工序。 ○ 2.钢管,配管敷设工程严禁使用塑料和木制品盒。 ○ 3.管子的断口应与管子垂直,如有些小偏差,可用平挫挫平,如果偏差较大或出现了马蹄口,应重新切断管子,切断后需要用平挫挫平,用圆锉去除管口毛刺,刮光,使管子口整齐,光滑。 ○ 4.管路弯曲,在管路敷设前,应预先根据图纸,将管子楲出所需的弧度。钢管的弯曲有冷揻法和热揻法两种:一.冷揻法介绍,管径在DN25及其以上的管子,应使用液压揻弯器,根据管线需要揻成的弧度,选择相应的模具,揻出需要的弯度,使管外径与弯管模具紧贴,以免出现凹皱现象。管径<DN25的管子,可用手扳揻管器揻弯,在揻管过程中用力不能太猛,各点用力尽量均匀一致,且移动揻管器的 距离不能太大,这样才能使揻出的管弯流畅,不出现凹皱度超出规范要求的情况。二.热揻法不在施工方案中,也不在介绍其做法规范要求。 ○ 5.管路弯曲时应注意,管路的弯扁度应不大于管外径的10%。弯曲角度不宜小于90度,弯曲处不可有褶皱,凹穴和裂缝现象。弯曲半径不应小于管外径的10倍。 ○ 6.揻管时还需要注意,管子弯曲方向与钢管焊缝间的关系,一般焊缝应放在管子弯曲方向的正,侧面交角的45度线上。 ○ 7.套管焊接,方法选用一段套管在需要连接的两根管线外,并把套 管周边与连接管焊接起来,套管的长度为连接管外径的3倍,连接时应把连接管的对口处放在套管的中心处,应注意两连接管的管口,应光滑,平齐,两根管对口应吻合,套管的管口也应平齐,要焊接牢固,并且没有缝隙,焊接好的管子应为一条直线,不得有弯曲现象。 ○ 8.管路在敷设过程中不应只按施工图中的盒位置进行预埋,还应在过长或弯曲较多的线路中适当加接线盒,以便于穿线方便,因此我们将这种盒称为过路盒,敷设管线加过路盒因根据规范要求其设过路线盒。 ○ 9.管线进盒不得超过0.5CM,进管角水平,垂直进盒。 ○ 10.多管敷设平行预埋时,管线与管线之间距离不得小于2.5CM。 ○ 11.管路变形缝补偿装置,在变形缝的两侧对称预埋一个接盒,用一根短管将两接线相邻面连接起来,短管的一端与一个盒子固定,另一端伸于另一盒内且此盒上的相应位置开长孔,长孔的长度不小于管的2倍。
    • 埋管 地埋管 竣工预验收 2年以前
  • 3 回答
    • 地下室预埋管时有什么要注意的
    • 感受你的存在_4805 回答:你好,地下室预埋套管为防止管道受荷载被压坏,而在管道外部设置保护性套管,如:大口径混凝土管道,大口径钢管等避免外力(荷载)直接作用在管道外壁上,造成管道破损,而采取的措施。地下室地下室预埋套管要求,如果穿越的部位无防水要求,预埋的是一般套管,如有防水要求,则要预埋防水套管。
    • 埋管 地埋管 竣工预验收 11个月前
  • 3 回答
    • 谁知道电视背景墙预埋管要如何预埋?
    • Blackmagic 回答:您好,客厅电视背景墙装修需要注意的主要有背景墙材料的选择、背景墙风格的设计和施工公司的选择,作用背景墙装修的材料有很多种,但是真正能做到绿色环保不伤害身体健康的却需要好好去选择,个人是比较建议使用硅藻泥材料的背景墙,背景墙的风格选择设计是否恰当也会影响到整个家居环境的效果,所以最好是选择正规公司设计施工,还能避免在施工过程中偷工减料的问题。
    • 埋管 地埋管 竣工预验收 8个月前
  • 3 回答
    • 地埋灯预埋件价格是多少?
    • 倒叙_7629 回答:威业达照明的地埋灯预埋件55元, 采用铝合金压铸外壳,散热充分,防辐射,抗紫外线。灯体表面抗老化静电喷塑处理,自洁,抗腐蚀性高。单侧面发光,边缘出线,装饰性更好。时尚大方,采用美国进口普瑞芯片,高亮度,低耗能,显色性强,寿命长。 价格来源于网络,仅供参考!
    • 地埋灯 地埋管 地埋灯多少钱 7个月前