机房防静电地板要求的标准高度是多少?

任静 | 被浏览75次 3个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • -丶- 2016-09-06 15:35

    机房防静电地板设计标准高度:
            在很多规范中提到静压箱的设计和规定,在中国机房设计新标准中,规定如果防静电活动地板下仅作为电缆布线使用时,活动地板的高度不宜小于200mm,而如果作为空调静压箱使用时,地板高度不宜小于350mm。在TIA-942标准中,Tier4级要求的防静电地板架空的最低高度为750mm。

    0 评论

  • 感受你的存在_4805 2016-09-06 15:35

    你好,在很多规范中提到静压箱的设计和规定,在中国机房设计新标准中,规定如果防静电活动地板下仅作为电缆布线使用时,活动地板的高度不宜小于200mm,而如果作为空调静压箱使用时,地板高度不宜小于350mm。在TIA-942标准中,Tier4级要求的防静电地板架空的最低高度为750mm。

    0 评论

  • 言尔无心 2016-09-06 14:54

    防静电地板又叫做耗散静电地板。是一种地板,当它接地或连接到任何较低电位点时,使电荷能够耗散,以电阻在10的5次方到10的9次方欧姆之间为特征。   计算机房的防静电技术,是属于机房安全与防护范畴的一部分。活动地板下的空间只做电缆布放使用,地板高度不一小于250mm。   如果用作空调静压箱,高度不小于400mm。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 机房地板支架高度一般是多少?
    • 最亮的小太阳 回答:机房地板支架高度   在实木地板龙骨安装上没有明确的标准,但目前装修过程中用的比较多的就是2.5*4或者3*4,长度为2-4米。   实木地板龙骨标准数量:   铺龙骨是个细致活,首先得根据地板铺设的方向和长度,划出龙骨铺设的位置,要保证每根龙骨间距不超过30毫米,每块地板的两端头都架在龙骨上。目前实木地板龙骨标准数量还缺乏统一标准,当前实木地板安装一般是一米木地板安装3-4根龙骨。一般来说实木地板的长宽为910毫米*120毫米,这种尺寸的地板,只需要铺设3根地板龙骨,但如果铺设4根龙骨相对而言牢固结实,脚感会比较硬一些,木板也不容易变形。   其实实木地板安装的龙骨数量多少与实木地板的材质硬度还是有很大关系的,一般来说圆盘豆、铁樟、铁线子等等这些材质实木地板地板抗冲击性能好,地板强度高,地板气干密度大于0.75 ,安装时龙骨间距不超过45公分都可以的;如果是桦木、番龙眼、纽墩豆等材质实木地板的强度底、抗冲击性能一般,地板的气干密度小于或等于0.75,这些实木地板安装时龙骨的间距不宜超过35公分。
    • 电视支架 机房空调 空调机房 1年以前
  • 3 回答
    • 机房防静电地板标准高度是多少
    • 鸡酱咯咯哒 回答:在很多规范中提到静压箱的设计和规定,在中国机房设计新标准中,规定如果防静电活动地板下仅作为电缆布线使用时,活动地板的高度不宜小于200mm,而如果作为空调静压箱使用时,地板高度不宜小于350mm。在TIA-942标准中,Tier4级要求的防静电地板架空的最低高度为750mm。   
    • 防静电地板 pvc防静电地板 无边防静电地板 10个月前
  • 3 回答
    • 机房防静电地板承重标准是什么?
    • xiaoping123 回答:应该说没有具体的标准,因为在静电地板上新安装的可以承重的重量基本等同于楼板的承重重量,但你不能动有重量的物体,只能摆放在那里.这是不现实的.实际情况是有重量的物体(100KG以上)一般都可能被移动,不是一成不变.几十KG的物体也不在乎放在何处.目前楼房的地板最低承重为200KG.如果你安装比较重的物体应该做直接到地板的承重支架并加以固定,如果楼板承重不够应该考虑加分散重量的拖架.
    • 防静电地板 pvc防静电地板 无边防静电地板 9个月前