      1. 基层处理:
      (1)彻底清除基层墙体表面浮灰,油污,脱模剂,空鼓及风化物等影响粘贴强度的材料。
      (2)对旧房保温改造工程,应将原有外饰面层清除基层墙体修补平整。若基层不具备粘接条件,应全部采用机械固定方式,每平方米固定件为6-9个
      2. 为增加挤塑板与基层及面层粘结力,应在挤塑板两面各刷界面剂一道。
      3. 专用粘接剂:
      (1) 将配制好的粘结剂静置5分钟,再搅拌即可使用,配置好的粘结剂宜在1小时内用完。
      (2) 专用粘结剂的配置只许加入净水,不得加入其他添加物(剂)
      4. 安装挤塑板
      (1)标准板规格尺寸为1200㎜X600㎜,对角线误差小于2。
      (2)玻纤网翻包:门窗洞口,变形缝两侧等处的挤塑板上预粘玻纤网,总宽度为200㎜,翻包部分宽度为80㎜,具体做法如下:玻纤网裁剪长度为180㎜加板厚。首先在翻包部位抹长度为80㎜,厚度为2㎜的专用粘结剂,然后压入80㎜长的玻纤网,余下的甩出备用。
      (3)具体翻包部位见构造详图陕2002J293
      (4)条点法:用抹子在每块挤塑板沿周边抹宽50㎜,厚10㎜的专用粘结剂,再在挤塑板分格区内抹直径为100㎜(80㎜),厚度为10㎜的灰饼。
      (5)将抹好的专用粘结剂的挤塑板迅速粘贴在墙面上,以防止表面结皮而失去粘结作用。不得在挤塑板侧面抹专用粘结剂。
      (6)挤塑板贴上墙后,应用2m靠尺压平操作,保证其平整度及粘贴牢固,板与板之间要挤紧,不得有缝。因切割不直形成的缝隙,用挤塑板条塞入并磨平。每贴完一块板,应将挤出的专用粘结剂清除。
      (7)挤塑板的粘贴应分段自下而上沿水平方向横向铺贴每排板应错缝1/2板长,局部最小错缝不得小于200㎜.
      5. 安装固定件:
      (1)固定件在挤塑板粘贴8小时后开始安装,宜在24小时内完成。按设计要求的位置用冲击钻钻孔,孔径为10㎜,钻入基层墙体深度为60㎜,固定件钻入基层墙体的深度约为50㎜,以确定牢固可靠。
      (2)自攻螺丝应挤紧并将工程塑料膨胀钉的钉帽与挤塑板表面齐平或略拧入一些,确保膨胀钉尾部回拧,使其与基层墙体充分锚固。
      6. 打磨
      (1)挤塑板接缝不平处应用粗砂纸打磨,动作为轻柔的圆周运动,不要沿着与挤塑板接缝平行的方向打磨。
      (2)打磨后及时将挤塑板碎屑及浮灰用刷子清理干净。
      7. 抹底层聚合物砂浆
      (1)聚合物砂浆的配制同专用粘结剂。
      (2)将配制好的聚合物砂浆均匀的涂抹在挤塑板上,厚度为2㎜。
      8. 压入玻纤网
      (1)纤网应按工作面的长度要求裁剪,并应留出搭接宽度。
      (2)在门窗等洞口四周玻纤网翻包,四角均应加贴一块300㎜X200㎜的加强网格45度角布置。
      (3)在洞口及玻纤网翻包部位的挤塑板正面和侧面,均涂抹聚合物砂浆(只允许在此处的挤塑板端边抹聚合物砂浆)。将预先甩出的玻纤网沿板厚翻转,并压入聚合物砂浆中。
      (4)将整幅玻纤网沿水平方向绷直绷平,注意将玻纤网内曲的一面朝里,用抹子有中间向上、下两边将玻纤网抹平,使其紧贴。玻纤网水平方向搭接宽度不小于100㎜,垂直方向搭接宽度不小于80㎜,搭接处用聚合物砂浆补充底层砂浆的空缺处,不得使用格布皱褶、空鼓、翘边。
      (5)在墙面施工预留空洞四周100㎜范围内抹底层聚合物砂浆并压入玻纤网,暂不抹面层聚合物砂浆,待大面积施工完毕后修补。
      (6)在墙身阴,阳角处两侧玻纤网双向翘角相互搭接,各侧搭接宽度不小于200mm。
      9. 抹面层聚合物砂浆:
      (1)抹完底层聚合物砂浆并压入玻纤网后,待砂浆凝固至表面不粘手时,开始抹面层聚合物砂浆,抹面厚度以盖住玻纤网为准,使聚合物砂浆总厚度为2.5mm-3.0mm。
      (2)为提高底层外墙抗冲击能力,可以增加一层玻纤网,聚合物砂浆总厚度约为3.5mm-4.0mm

      0 评论

    • nvwang001 2016-09-06 14:50

      你好,据我了解,外墙挤塑聚笨板施工工艺流程如下:首先需要选用适合用于外墙保温的挤塑聚苯板,并不是什么挤塑板都能用来做外墙保温,用于外墙保温的挤塑板,密度和强度均不宜过高。挤塑聚苯板密度宜不大于35㎏/㎡,压缩强度宜不大于250kPa。
      2.为保证可靠粘结,挤塑聚苯板在施工中需要做表面处理,除去表皮、涂界面剂等。
      3.胶粘剂、抹面胶浆与挤塑聚苯板粘结强度应不小于0.10MPa,并且不得在界面破坏。由胶结理论可知,好的胶粘剂是不应在粘结界面破坏的。事实上XPS挤塑聚苯板的施工工艺相对来说比较复杂。市场上真正施工工艺即简单,产品性能比较优越的保温材料也有不少,其中南阳银通YT无机活性墙体隔热保温材料,是单组份产品,产品直接加水搅拌后,直接批抹上墙,保温层外面直接贴面砖或做涂料,而且还是A级不燃、抗水、抗裂、抗空鼓,是一种新型墙体保温材料。
      希望我的回答可以帮助到您。

      0 评论

    • 那么爱你 2016-09-06 10:21

      挤塑聚苯板外墙保温施工工艺:
      1.搅拌腻子:将适量的水倒入桶内,加入石膏干粉搅拌,搅拌使用电动搅拌设备搅拌,干粉加入完毕之后,停止搅拌,静置一分钟左右在搅拌即可使用,用配制好的粘结浆在二十分钟内用完。
      2.墙体粘结:为了增强xps挤塑板与墙体的粘结强度,将XPS板表面用钢刷大猫,并且清除板面碎屑。
      贴板:
      对墙面进行排版,按照xps挤塑板工艺准确确定贴板位置;
      贴板时应从上往下,从左至右的顺序进行。板材必须横向粘贴,相邻凉板竖向错缝,错缝缝距应为板长的一半,最小不能小于二十厘米;
      在门窗洞口、墙体边角、XPS板端处粘贴二十厘米宽的玻纤网格翻包布加强;
      在门窗洞口边角位置,整幅板套割粘贴边缘顺直、平整,不能用碎板样拼贴;
      在阴影角处粘贴,咬茬互锁;
      安装固件:操作中固定件锚和基础墙体深度为五厘米,而螺丝钉必须用电动或者是手动螺丝刀旋入,决不可用锤直接敲平。
      打底石膏砂浆配制,粘贴耐碱网格布:
      配制打底石膏砂浆方法同粘结石膏;
      将配制好的打底石膏砂浆用力刮抹在版面上,厚度大概在四毫米;
      在版面抹打底石膏砂浆的同事,在门洞口四角加贴一道增强耐碱网格布(尺寸在200×300㎜)沿着水平方向边抹边贴大网布,并且将网布压入砂浆内;
      网布粘贴搭接横向十厘米,竖向八厘米,在阴角部位转十厘米,阳角转过二十厘米。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 厂房加固的施工方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:常见的厂房加固方法包括以下几种: 1、碳纤维加固:通过使用碳纤维布或板材粘贴在需要加固的构件上,利用其高强度和粘结剂的粘结力,对构件进行加固和补强。碳纤维加固具有高强度、高耐久性、轻质、施工简便等优点,适用于各种类型的厂房结构。 2、粘钢加固:通过使用高性能的环氧类粘接剂将钢板粘贴在混凝土构件的表面,以提高其承载能