装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

请问低压开关柜维护保养方法有哪些

丁秀 | 被浏览101次 5个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • Blackmagic 2016-09-05 13:41

    维护保养方法:1)检查滑触线吊夹,时间长了,滑线吊夹有的损坏,如果不及时发现,导致滑触线从高空掉落,影安全。2)检查滑触线连接处,时间长了,连接处容易松动,导到接头出现故障,容易引起多方面的问题3)集电器检查,当集电器碳刷片磨损到一定程度,必须更换,否则会损坏滑触线。希望能帮到您

    0 评论

  • 倒叙_7629 2016-09-05 12:37

    1:检修时应从变压器低压侧开始。配电柜断电后,清洁柜中灰尘,检查母线及引下线连接是否良好,接头点有无发热变色,检查电缆头、接线桩头是否牢固可靠,检查接地线有无锈蚀,接线桩头是否紧固。所有二次回路接线连接可靠,绝缘符合要求。
    2: 检查抽屉式开关时,抽屉式开关柜在推入或拉出时应灵活,机械闭锁可靠。检查抽屉柜上的自动空气开关操作机构是否到位,接线螺丝是否紧固。清除接触器触头表面及四周的污物,检查接触器触头接触是否完好,如触头接触不良,必要时可稍微修锉触头表面,如触头严重烧蚀(触头点磨损至原厚度的1/3)即应更换触头。电源指示仪表、指示灯完好。
    3:检修电容柜时,应先断开电容柜总开关,用10mm2以上的一根导线逐个把电容器对地进行放电后,外观检查壳体良好,无渗漏油现象,若电容器外壳膨胀,应及时处理,更换放电装置、控制电路的接线螺丝及接地装置。合闸后进行指示部分及自动补偿部分的调试。
    4:受电柜及联络柜中的断路器检修:先断开所有负荷后,用手柄摇出断路器。重新紧固接线螺丝,检查刀口的弹力是否符合规定。灭弧栅有否破裂或损坏,手动调试机械联锁分合闸是否准确,检查触头接触是否良好,必要时修锉触头表面,检查内部弹簧、垫片、螺丝有无松动、变形和脱落。

    0 评论

  • -丶- 2016-09-04 18:41

    1.清洁外表无锈蚀、无油迹,清扫内部尘垢,并清洁周围环境。     
    2.检查外壳及防护设备。     
    3.检查风机叶片有无磨损、裂纹,并进行相应的修复工作。     
    4.检查和紧固各部螺栓。     
    5.检查联轴器(靠背轮)或皮带轮及传动皮带,如有必要,更换新传动皮带。     
    6.检查轴承箱,清洗轴承,调整油位,保持润滑油符合润滑要求。     
    7.检查、修复调节风门,保证其灵活好用。
    希望我的回答能够帮助你!

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 低压配电柜日常要如何维护保养
    • 请叫我雷锋 回答:配电柜检修工作流程:1、需报停电检修计划(报相关部门);2、勘察检修设备需停电的开关及停电范围、保留的带电部位、检修现场作业的条件、安全措施的布置并做好相关勘察记录。3、办理检修作业票;编制配电柜检修标准化作业指导书;4、准备检修所需工具(包括安全工具)、材料;开工前办理工作许可手续;5、停电、验电、装设接地线、使用个人保安线、悬挂标牌、装设遮拦。6、按照指导书进行检修并做好相关记录;7、检修作业任务结束后,拆除安全措施,办理工作终结手续;8、恢复送电;9、检修作业总结;10、资料存档。如果你按照此方案做好了,再编制一本指导书,你们的领导会对竖起大拇指的。(最好做成电子文档,已被现已检修使用)
    • 维护保养 配电柜 洗衣机维护 1年以前
  • 3 回答
    • 防火卷帘门维护和保养方法是什么
    • ddd_3192 回答:1.1检查防火卷帘门的降落方向是否有阻挡物,有则及时排除; 1.2检查防火卷帘门的导轨是否有机械损坏和变形。 1.3抽查(每次不少于两樘,并避免重复)防火卷帘门手动降落、上升的运行情况; 每季度(三个月)例行检查项目,有异常及时维修保养 2.0除1.0例行检查项目外,尚需例行检查的项目; 2.1抽查防火卷帘门手动降落、上升的运行情况,并检查升、降的速度和位置是否符合要求; 2.2抽查防火卷帘门自动降落、上升的运行情况;并检查升、降的速度和位置是否符合要求。 每半年(6个月)例行检查项目,有异常及时维修保养 3.0除1.0、2.0例行检查项目外,尚需例行检查的项目; 3.1检查防火卷帘升降电控箱的:(1)各种电源电压是否正常;(2)接线端子和电线的连接紧固是否良好;(3)箱内是否清洁;(4)箱内电气元件是否正常,安装是否牢固。 3.2防火卷帘相关的接线端子箱内接线端子和电线的连接紧固是否良好。 每年(12个月)例行检查项目,有异常及时维修保养 4.0除1.0、2.0、3.0例行检查项目外,尚需例行检查的项目; 4.1检查防火卷帘门各部位防锈处理情况,有涂层严重剥落锈蚀情况时,应及时作防腐处理; 4.2检查机械传动机构,必要时进行润滑保养; 4.3全部防火卷帘门作手动、自动联动试验一次。
    • 维护保养 空调保养 洗衣机维护 1年以前
  • 3 回答
    • 地暖的维护和保养方法是什么
    • q747572634 回答:地暖管材的清洗必须找专业人士经行,首先,先用清水把地暖管材清洗一下,其次再用地暖管材专用的弹头经行清洗,清洗完成后安原来的装置安装到分水器上,为了避免渗水,适当提高温度,是管材与分水器紧密结合。瑞泽地暖管,清洗方便,实惠耐用。供暖结束后,建议最好不要改装暖气管线,因为多数管线内都会留有余水,稍有不慎就会引起漏水,给自己和邻居带来不必要的麻烦。
    • 维护保养 地暖管 地暖 11个月前
  • 3 回答
    • 林内燃气热水器维护保养方法是什么
    • 蒙娜丽莎的小胖手 回答:燃气热水器日常保养维护方法: 1、经常用肥皂水检查供气管道的接口处是否泄漏,橡胶软管是否完好,是否老化出现裂纹,一旦发现应及时更换。 2、如果发现点火器的放电频率明显变低(即听到放电时产生的啪啪声很慢时)应更换电池。有些燃气热水器设有低电压指示灯,在开机时红灯亮就需要更换电池。 3、使用人工煤气的用户,每使用半年至一年,应清洗一次水箱集热片上氧化物及积炭(将热水器卸下倒置,用自来水冲洗水箱集热片)要防止水溅到电控件及气阀体中,或通知厂家给予清洗。 4、定期清洁水过滤网,如出现热水器出水量变少打不着火等现象,则可能有污物堵塞滤网,可折开冷水进口接头,取出滤网清理。 5、经常清理沐浴器喷头,如沐浴喷水器孔堵塞也会造成出水量少,及不着火现象。 6、使用灶具的用户,要定期清理火盖上的火孔,防止堵塞并应经常清理炉头内的灰尘、蛛网等杂物。
    • 维护保养 林内燃气热水器 洗衣机维护 11个月前
  • 3 回答
    • 消防维护保养方案谁有
    • 清水一掬 回答:一:消防系统维保的重要性 现代医院都具有规模大、楼层高、布局复杂、人员多而且流动频繁等特点。更是人员密集之处。一旦发生火灾,疏散难、扑救难,损失严重,后果不堪设想。所以消防设施、设备(硬件)的管理、维护保养,并使其充分发挥效用,是消防安全管理的基矗 我国城市的各类建筑均已安装了消防系统,但系统运行后的维修保养工作往往得不到足够的重视,目前造成重大人员伤亡和财产损失的大部分火灾,都是由于没有消防设施,或消防设施平时维护保养不好,在关键时刻不能正常投入工作而造成的,例如:深圳市端溪酒店发生火灾,北京市丰台区玉泉营环岛家具城发生火灾,河南焦作“天堂”影视厅发生特大火灾案等等,而这些都是可以完全避免的,只要平时能对消防系统进行必要的维护和保养,就可以避免损失或将损失减少到最校 二:消防系统维修保养的目标 1对消防系统定期进行的维修保养,及时的发现和排除消防系统出现的故障和问题。避免火灾发生时因消防系统因故障而不能发挥作用而导致的火灾情况。 2通过专业的精心维护保养,定期检查修理,就能保持消防设备的完好,延长设备的使用寿命;相反,如果使用不当,维修不及时,就会降低设备的有效利用率,缩短设备的使用寿命,严重时还会引起设备事故,造成设备的损坏或报废。 三:消防维保的方案及具体工作 1、火灾自动报警系统 由报警设备、广播设备、事故电话组成,系统维护保养包括: u探测器火灾报警和信号显示功能正常。并对污染烟感进行检修清理。 u消火栓内手动报警器,远程联动启动消防泵和联动手动起停消防泵的控制功能和信号显示功能正常。 u水流指示器报警功能和信号显示功能正常,卷帘门两侧烟感探测器报警联动卷帘门一步降的控制功能和信号显示功能正常,温感探测器报警联动卷帘门二步降的控制功能和信号显示功能正常。 u烟感探测器和手动报警器报警联动强切非消防电源及防火阀的控制功能和显示信号功能正常。 u烟感和手动报警联动启动正压风机、排烟机切断空调新风机的控制功能和信号显示功能正常,联动台手动起停加压送风机的控制功能和信号显示功能正常。
    • 维护保养 消防斧 洗衣机维护 10个月前