    一 建筑采用结构保温一体化系统时,应符合下列规定:
    1 保温材料两侧应采用混凝土或砖等不燃烧材料,整体墙体的耐火极限应 符合本规范的有关规定,且外侧墙体的厚度不应小于50mm或耐火极限不低于1.00h。
    2 保温材料的燃烧性能不应低于B2级。
    二 建筑采用内保温系统时,应符合下列规定:
    1 人员密集场所,其内保温材料的燃烧性能应为A级,其他内保温材料的燃烧性能不应低于B1级。
    2 保温材料应采用不燃材料做防护层,其厚度不应小于10mm。
    三 建筑采用外保温系统时,应符合下列规定:
    1 建筑外保温材料的燃烧性能不应低于B2级,禁止采用B3级保温材料。采用外保温系统的建筑基层墙体或屋顶,其耐火极限应符合现行规范的有关规定。
    2 非幕墙式建筑的外保温系统应符合下列规定:
    1)商场、宾馆、公共娱乐场所等人员密集场所,医院、养老院、托儿所、幼儿园、小学校等建筑,建筑高度大于等于50 m的其他建筑,其保温材料的燃烧性能应为A级;
    2)建筑高度大于等于24m、小于50m的其他建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B1级,每层应设置水平防火隔离带;
    3)建筑高度小于24m的其他建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级,每层应设置水平防火隔离带;
    4)保温材料应采用不燃材料做防护层。首层防护层的厚度不应小于15mm,其他防护层的厚度不应小于10mm。
    5)除应采用A级保温材料的建筑外,当建筑外保温系统采用不同于上述规定的其它构造方式或新材料时,应按现行国家标准的规定对该外墙外保温系统的防火性能进行试验,并达到合格判定标准。
    3 幕墙式建筑的外墙外保温系统应符合下列规定:
    1)保温材料的燃烧性能应为A级(如DY无机活性墙体隔热保温材料);
    2)幕墙与基层墙体、窗间墙、窗槛墙、裙墙等之间的空间,应在每层楼板处采用防火封堵材料封堵。
    4 建筑屋面保温材料的燃烧性能不应低于B1级。屋顶与外墙交界处、屋顶开口部位四周的保温层,应采用宽度不小于500mm的A级保温材料设置水平防火隔离带。难燃、可燃屋顶防水层或保温层,应采用不燃材料进行覆盖。
    5 下列部位的建筑外保温材料的燃烧性能应为A级:
    1)避难层和避难间周围的外墙;
    2)距离户外逃生设施及排烟口2m范围内的外墙和屋面;
    3)距离取风口5m范围内的外墙和屋面;
    4)门窗洞口周围200mm范围内;
    5)当门窗洞口周围200mm范围内采用不燃烧材料确有困难时,门窗洞口应采用防火门、窗。 水平防火隔离带应采用高度大于等于300mm 的A级材料。
    除涂料外,建筑外装饰层材料的燃烧性能应为A级。

    希望我的回答对您有所帮助

    0 评论

  • ABCDEFG_0589 2016-09-04 12:35

    一、原材料送检
    1)膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统
    1.膨胀聚苯板(EPS) ①执行标准:JG149-2003; ②验收批次:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。 ③取样规格数量:1200×600mm,二块; ④检测内容:导热系数、表观密度、抗拉强度; ⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。
    2.抹面胶浆 ①执行标准:JG149-2003、JG/T3049-1998; ②验收批次:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。 ③取样规格数量:8kg; ④检测内容:常温常态和浸水拉伸粘接强度(与膨胀聚苯板); ⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。
    3.胶粘剂 ①执行标准:JG149-2003; ②验收批次:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。 ③取样规格数量:8kg; ④检测内容:常温常态和浸水拉伸粘接强度(分与水泥砂浆、与膨胀聚苯板); ⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。
    4.耐碱玻纤网格布 ①执行标准:JG149-2003; ②验收批次:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。 ③取样规格数量:2㎡(试样面积)×3块; ④检测内容:耐碱拉伸断裂强力、耐碱拉伸断裂强力保留率; ⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。
    5.锚固件 ①执行标准:JG149-2003附录F; ②验收批次:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。 ③取样规格数量:一组20只; ④检测内容:锚栓抗拉承载力标准值; ⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。
    2)胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统
    1.胶粉聚苯颗粒保温浆料 ①执行标准:JG158-2004; ②验收批次:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。 ③取样规格数量:胶粉料8.0kg、聚苯颗粒1.0kg; ④检测内容:湿表观密度、干表观密度、导热系数、抗压强度; ⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。
    2.抗裂砂浆 ①执行标准:JG158-2004; ②验收批次:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。 ③取样规格数量:8kg; ④检测内容:常温常态和浸水拉伸粘接强度; ⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。
    3. 界面砂浆 ①执行标准:JG158-2004; ②验收批次:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。 ③取样规格数量:8kg; ④检测内容:原强度和浸水压剪粘接强度; ⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。
    4. 耐碱玻纤网格布 ①执行标准:JG158-2004; ②验收批次:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。 ③取样规格数量:2㎡(试样面积)×3块; ④检测内容:耐碱拉伸断裂强力、耐碱拉伸断裂强力保留率;⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。
    5.锚固件 ①执行标准:JG149-2003附录F、JG158-2004; ②验收批次:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。 ③取样规格数量:一组20只; ④检测内容:锚栓抗拉承载力标准值; ⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。
    6.面砖粘结剂 ①执行标准:JG158-2004; ②验收批次:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。 ③取样规格数量:5kg; ④检测内容:拉伸粘接强度、原强度和浸水压剪粘接强度; ⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。
    7.面砖勾缝料 ①执行标准:JG158-2004; ②验收批次:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。 ③取样规格数量:5kg; ④检测内容:拉伸粘接强度; ⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。
    8.柔性耐水腻子 ①执行标准:JG158-2004; ②验收批次:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。 ③取样规格数量:5kg; ④检测内容:拉伸粘接强度; ⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。
    9.热镀锌钢丝网 ①执行标准:JG158-2004、 QB/T3897-1999; ②验收批次:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。 ③取样规格数量:2m2; ④检测内容:丝径、焊点抗拉力、镀锌层质量; ⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。
    10.绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS) ①执行标准:GB/T 10801.2-2002; ②检查数量:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。 ③取样规格数量:1200×600mm,二块; ④检测内容:导热系数、压缩强度; ⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。
    11.中空微珠外墙保温材料 ①执行标准:GB/T 20473-2006; ②验收批次:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。 ③取样规格数量:10kg; ④检测内容:堆积密度、干表观密度、导热系数、抗压强度; ⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。
    3)保温浆料同条件养护试块 ①执行标准:GB 50411-2007; ②验收批次:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。每个检验批抽样制作同条件养护试块不少于3组。 ③取样规格数量:300×300×30mm,三块;100×100×100mm,五块 ④检测内容:干表观密度、导热系数、抗压强度;

    0 评论

  • 王彩虹12138 2016-09-04 11:19

    外墙保温材料复检的内容有以下几种,保温材料、增强网、钢丝网架、锚固件、抹面砂浆、粘结砂浆、粘结剂、抗裂砂浆等 具体看节能要求GB-50411应该是,取样建筑面积在20000平米内抽检不少于3次(份),大于20000平米的不少于6份每次,具体复检图纸按要求使用。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 外墙保温材料规定要求是什么
    • 繁华尽落 回答:外墙保温材料规定要求有以下规范可循 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007   《民用建筑节能设计标准》JGJ26-1995   《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134-2001   《安徽省居住建筑节能设计标准》DB34/1466-2011   《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005   《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》JG 149-2003   《外墙外保温工程技术规程》JGJ 144-2004
    • 新型外墙保温材料 建筑外墙保温材料 外墙外保温材料 2年以前
  • 3 回答
    • 建筑外墙保温材料防火规定有哪些?
    • 哎哟喂哟 回答:  A级防火保温材料包括泡沫玻璃板、岩矿棉板、玻璃棉板、微孔硅酸钙、膨胀珍珠岩制品、玻化微珠制品、膨胀蛭石制品、加气混凝土板及砌块、轻集料发泡混凝土保温板及砌块、各种无机保温粉料、无机保温浆料及其制品等。A级材料的可能性很大,如果B级材料可以上墙,那就是绕了一圈又回到以前了,说是分B1、B2的材料,但在材料性能和外观上谁能很直观的分清,外观一样的材料上墙后谁知道,不能说让监管部门一块块的去监管,B1、B2的差价那么大,
    • 新型外墙保温材料 建筑外墙保温材料 外墙外保温材料 2年以前
  • 3 回答
    • 外墙保温板铆钉有什么规定?
    • ag123456 回答:居我所知,几乎没有规范中对锚栓的安装做过规定,甚至锚栓的布局排列、数量都没有规定,以前有个图集中规定了锚固深度为,基层内不小于7个,但从多年的保温经验,7个远远不够,深度都是基层内至少9个。另外,保温板的固定,主要是靠粘结砂浆,锚栓仅仅起到辅助的作用。所以做好基层的处理,粘贴牢固才是根本。
    • 外墙保温板施工工艺 聚苯板外墙保温 外墙防火保温板 1年以前
  • 3 回答
    • 外墙保温防火规定有哪些?
    • 倒叙_7629 回答:《建筑设计防火规范》GB50016-2014   6.7.1 建筑的内、外保温系统,宜采用燃烧性能为A级的保温材料,不宜采用B2级保温材料,严禁采用B3级保温材料;设置保温系统的基层墙体或屋面板的耐火极限应符合本规范的有关规定。6.7.2 建筑外墙采用内保温材料时,保温系统应符合下列规定:   1 对于人员密集场所,用火,燃油、燃气等具有火灾危险性的场所以及各类建筑的内的疏散楼梯间、避难走道、避难间、避难层等场所或部位,应采用燃烧性能为A级的保温材料;   2 对于其他场所,应采用低烟、低毒且燃烧性能不低于B1级保温材料;   3 保温系统应采用不燃材料做防护层,采用燃烧性能为B1级保温材料时,防护层的厚度不应小于10mm。   6.7.3 建筑外墙采用保温材料与两侧墙体构成无空腔复合保温结构体时,该结构体的耐火极限应符合本规范的有关规定;当保温材料的燃烧性能为B1、B2级时,保温材料两侧的墙体应采用不燃材料且厚度均不应小于50mm。   6.7.4 设置人员密集场所的建筑,其外墙外保温材料的燃烧性能为A级。   6.7.5 与基层墙体、装饰层之间无空腔的建筑外墙外保温系统,其保温材料应符合下列规定:   1 住宅建筑 1)建筑高度大于100m时,保温材料的燃烧性能为A级; 2)建筑高度大于27m,但不大于100m时,保温材料的燃烧性能不应低于B1级; 3)建筑高度不大于27m时,保温材料的燃烧性能不应低于B1级; 2 除住宅建筑建筑和设置人员密集场所的建筑外,其他建筑: 1)建筑高度大于50m时,保温材料的燃烧性能为A级; 2)建筑高度大于24m,但不大于50m时,保温材料的燃烧性能不应低于B1级; 3)建筑高度不大于24m时,保温材料的燃烧性能不应低于B1级。 6.7.6 除设置人员密集场所的建筑外,与基层墙体、装饰层之间有空腔的建筑外墙外保温系统,其保温材料应符合下列规定: 1 建筑高度大于24m时,保温材料的燃烧性能为A级; 2 建筑高度大于24m,保温材料的燃烧性能不应低于B1级; 6.7.7 除本规范第6.7.3条规定的情况外,当建筑的外墙外保温系统按本规范第6.7节规定采用燃烧性能为B1、B2级保温材料时,应符合下列规定: 1 除采用B1级保温材料且建筑高度不大于24m的公共建筑或采用B1级保温材料且建筑高度不大于27m的住宅建筑外,建筑外墙上门、窗建筑的外墙耐火完整性不应低于0.5h; 2 应在保温系统中每层设置水平防火隔离带。防火隔离带应采用燃烧性能为A级的材料,防火隔离带的高度不应小于300mm。
    • 高层外墙保温 外墙防火保温板 外墙防火岩棉板 9个月前