3条回答
ABCDEFG_0589 2016-09-04 12:35
一、原材料送检
1)膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统
1.膨胀聚苯板(EPS) ①执行标准:JG149-2003; ②验收批次:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。 ③取样规格数量:1200×600mm,二块; ④检测内容:导热系数、表观密度、抗拉强度; ⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。
2.抹面胶浆 ①执行标准:JG149-2003、JG/T3049-1998; ②验收批次:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。 ③取样规格数量:8kg; ④检测内容:常温常态和浸水拉伸粘接强度(与膨胀聚苯板); ⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。
3.胶粘剂 ①执行标准:JG149-2003; ②验收批次:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。 ③取样规格数量:8kg; ④检测内容:常温常态和浸水拉伸粘接强度(分与水泥砂浆、与膨胀聚苯板); ⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。
4.耐碱玻纤网格布 ①执行标准:JG149-2003; ②验收批次:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。 ③取样规格数量:2㎡(试样面积)×3块; ④检测内容:耐碱拉伸断裂强力、耐碱拉伸断裂强力保留率; ⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。
5.锚固件 ①执行标准:JG149-2003附录F; ②验收批次:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。 ③取样规格数量:一组20只; ④检测内容:锚栓抗拉承载力标准值; ⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。
2)胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统
1.胶粉聚苯颗粒保温浆料 ①执行标准:JG158-2004; ②验收批次:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。 ③取样规格数量:胶粉料8.0kg、聚苯颗粒1.0kg; ④检测内容:湿表观密度、干表观密度、导热系数、抗压强度; ⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。
2.抗裂砂浆 ①执行标准:JG158-2004; ②验收批次:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。 ③取样规格数量:8kg; ④检测内容:常温常态和浸水拉伸粘接强度; ⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。
3. 界面砂浆 ①执行标准:JG158-2004; ②验收批次:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。 ③取样规格数量:8kg; ④检测内容:原强度和浸水压剪粘接强度; ⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。
4. 耐碱玻纤网格布 ①执行标准:JG158-2004; ②验收批次:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。 ③取样规格数量:2㎡(试样面积)×3块; ④检测内容:耐碱拉伸断裂强力、耐碱拉伸断裂强力保留率;⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。
5.锚固件 ①执行标准:JG149-2003附录F、JG158-2004; ②验收批次:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。 ③取样规格数量:一组20只; ④检测内容:锚栓抗拉承载力标准值; ⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。
6.面砖粘结剂 ①执行标准:JG158-2004; ②验收批次:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。 ③取样规格数量:5kg; ④检测内容:拉伸粘接强度、原强度和浸水压剪粘接强度; ⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。
7.面砖勾缝料 ①执行标准:JG158-2004; ②验收批次:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。 ③取样规格数量:5kg; ④检测内容:拉伸粘接强度; ⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。
8.柔性耐水腻子 ①执行标准:JG158-2004; ②验收批次:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。 ③取样规格数量:5kg; ④检测内容:拉伸粘接强度; ⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。
9.热镀锌钢丝网 ①执行标准:JG158-2004、 QB/T3897-1999; ②验收批次:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。 ③取样规格数量:2m2; ④检测内容:丝径、焊点抗拉力、镀锌层质量; ⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。
10.绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS) ①执行标准:GB/T 10801.2-2002; ②检查数量:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。 ③取样规格数量:1200×600mm,二块; ④检测内容:导热系数、压缩强度; ⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。
11.中空微珠外墙保温材料 ①执行标准:GB/T 20473-2006; ②验收批次:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。 ③取样规格数量:10kg; ④检测内容:堆积密度、干表观密度、导热系数、抗压强度; ⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。
3)保温浆料同条件养护试块 ①执行标准:GB 50411-2007; ②验收批次:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。每个检验批抽样制作同条件养护试块不少于3组。 ③取样规格数量:300×300×30mm,三块;100×100×100mm,五块 ④检测内容:干表观密度、导热系数、抗压强度;
clown_3715 2016-09-04 13:36
一 建筑采用结构保温一体化系统时,应符合下列规定:
1 保温材料两侧应采用混凝土或砖等不燃烧材料,整体墙体的耐火极限应 符合本规范的有关规定,且外侧墙体的厚度不应小于50mm或耐火极限不低于1.00h。
2 保温材料的燃烧性能不应低于B2级。
二 建筑采用内保温系统时,应符合下列规定:
1 人员密集场所,其内保温材料的燃烧性能应为A级,其他内保温材料的燃烧性能不应低于B1级。
2 保温材料应采用不燃材料做防护层,其厚度不应小于10mm。
三 建筑采用外保温系统时,应符合下列规定:
1 建筑外保温材料的燃烧性能不应低于B2级,禁止采用B3级保温材料。采用外保温系统的建筑基层墙体或屋顶,其耐火极限应符合现行规范的有关规定。
2 非幕墙式建筑的外保温系统应符合下列规定:
1)商场、宾馆、公共娱乐场所等人员密集场所,医院、养老院、托儿所、幼儿园、小学校等建筑,建筑高度大于等于50 m的其他建筑,其保温材料的燃烧性能应为A级;
2)建筑高度大于等于24m、小于50m的其他建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B1级,每层应设置水平防火隔离带;
3)建筑高度小于24m的其他建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级,每层应设置水平防火隔离带;
4)保温材料应采用不燃材料做防护层。首层防护层的厚度不应小于15mm,其他防护层的厚度不应小于10mm。
5)除应采用A级保温材料的建筑外,当建筑外保温系统采用不同于上述规定的其它构造方式或新材料时,应按现行国家标准的规定对该外墙外保温系统的防火性能进行试验,并达到合格判定标准。
3 幕墙式建筑的外墙外保温系统应符合下列规定:
1)保温材料的燃烧性能应为A级(如DY无机活性墙体隔热保温材料);
2)幕墙与基层墙体、窗间墙、窗槛墙、裙墙等之间的空间,应在每层楼板处采用防火封堵材料封堵。
4 建筑屋面保温材料的燃烧性能不应低于B1级。屋顶与外墙交界处、屋顶开口部位四周的保温层,应采用宽度不小于500mm的A级保温材料设置水平防火隔离带。难燃、可燃屋顶防水层或保温层,应采用不燃材料进行覆盖。
5 下列部位的建筑外保温材料的燃烧性能应为A级:
1)避难层和避难间周围的外墙;
2)距离户外逃生设施及排烟口2m范围内的外墙和屋面;
3)距离取风口5m范围内的外墙和屋面;
4)门窗洞口周围200mm范围内;
5)当门窗洞口周围200mm范围内采用不燃烧材料确有困难时,门窗洞口应采用防火门、窗。 水平防火隔离带应采用高度大于等于300mm 的A级材料。