    • estevez 2016-09-05 21:49

      严寒、寒冷地区建筑的体形系数应小于或等于0.40。当不能满足本条文的规定时,必须按本标准第4.3节的规定进行权衡判断。 4.2.2 根据建筑所处城市的。希望帮助到你!

      0 评论

    • 夏未眠oc 2016-09-04 14:29

      1.本标准涉及的几个重要概念
      1.1 公共建筑的范围:指办公建筑(包括写字楼、政府部门办公楼等),商业建筑(如商场、金融建筑等),旅游建筑(如旅馆饭店、娱乐场所等),科教文卫建筑(包括文化、教育、科研、医疗、卫生、体育建筑等),通讯建筑(如邮电、通信、广播用房)以及交通用房(如机场、车站建筑等)。
      1.2 基准(Baseline)建筑:是以20世纪80年代改革开放初期建造的公共建筑作为比较能耗的基础,称为“基准建筑”。基准建筑围护结构的构成、传热系数、遮阳系数,按照以往80年代传统做法。如表1。遮阳系数SC均取0.80。
      标准规定,按本标准进行的建筑节能设计,在保证相同的室内环境参数条件下,与未采取节能措施前相比,全年采暖、通风、空气调节和照明的总能耗应减少50%。
      1.3 透明幕墙:专指可见光可以直接透过它而进入室内的幕墙。除玻璃外透明幕墙的材料可以是其他透明材料。设置在常规墙体外侧的玻璃幕墙不作为透明幕墙处理。
      标准规定的窗墙面积比的上限定为0.7。已考虑到了公共建筑的透明幕墙的应用需要。即使立面采用全玻璃幕墙,扣除各层楼板及楼板下面梁的面积(楼板和梁与幕墙之间的间隙必须放置保温隔热材料),窗墙比一般不会超过0.7。
      1.4 建筑气候分区。各城市的建筑气候分区如表2。
      2.建筑幕墙部分的总则
      为满足标准的总节能50%的目标要求,建筑幕墙需满足以下几点。
      2.1 严寒地区、寒冷地区的建筑幕墙应采用隐框幕墙,明框幕墙应采用隔热铝合金型材或采取其它有效的隔热措施;其它地区的建筑幕墙宜采用隐框幕墙,明框幕墙宜采用隔热铝合金型材或采取其它有效的隔热措施。

      2.2 严寒地区的透明幕墙应采用气体层厚度不小于12mm的中空低辐射玻璃或其它类型的相同保温性能的节能玻璃。

      2.3 寒冷地区、夏热冬冷地区的透明幕墙应采用气体层厚度不小于9mm的中空玻璃或其它类型的相同保温性能的节能玻璃。 3.非透明幕墙部分

      在该标准中,非透明幕墙主要是指铝板幕墙、石材幕墙等,此类幕墙的保温做法通常采用面板材料如铝板、石材等内加装50mm厚度的玻璃棉,玻璃棉密度一般不小于16千克/立方米,幕墙传热系数一般在0.7~0.9W/m2.K之间。

      本规范对非透明幕墙部分的要求,严寒地区A区中,非透明幕墙传热系数限值不大于0.40W/m2.K;夏热冬暖地区中,传热系数不大于1.5W/m2.K,与前所述通常做法的非透明幕墙的传热系数有一定差距。

      现阶段,可通过加装不同厚度的玻璃棉(玻璃棉厚度一般为50mm、75mm、100mm)或其它有效措施满足规范要求,如加装75mm厚玻璃棉的非透明幕墙的传热系数一般为0.5~0.7W/m2.K,加装100mm厚玻璃棉的非透明幕墙的传热系数一般能达到小于0.4W/m2.K。

      所以,为满足本规范要求,严寒地区,非透明幕墙应加装100mm厚玻璃棉;寒冷地区应视体型系数的不同应加装不小于75mm厚玻璃棉;夏热冬冷地区和夏热冬暖地区应加装50mm厚玻璃棉。

      4.透明幕墙部分

      在该标准中,透明幕墙主要是指玻璃幕墙,此类幕墙的节能主要由玻璃的热工性能决定。目前,玻璃幕墙主要采用单层玻璃、透明中空玻璃、镀膜中空玻璃和中空低辐射玻璃。一般来说,玻璃的热工性能参数如表3,通过该表,能大概了解玻璃幕墙的热工性能。

      另外,关于玻璃幕墙有以下几点需要说明:

      1.玻璃传热系数仅为玻璃本身的计算值,不能作为玻璃幕墙的传热系数。

      2.玻璃幕墙的传热系数应综合考虑玻璃幕墙类型(如明框、隐框),明框的连接方式等等,如为明框幕墙,对玻璃幕墙整体的传热系数会有较大的影响。

      3.当采用隐框玻璃幕墙时,可近似参照玻璃的传热系数来确定玻璃幕墙的热工性能。如采用12mm厚空气层的中空低辐射玻璃的隐框幕墙,其传热系数一般在2.0 W/m2 K。

      4.当采用中空低辐射玻璃还不能满足规范要求时,可采用在中空低辐射玻璃的空气层中充惰性气体。充惰性气体的中空低辐射玻璃的传热系数可降低0.2左右。

      5.对热工性能要求较高的玻璃幕墙,可采用通风式双层幕墙。如北京某工程,经国家建筑工程质量监督检验中心检测,该类幕墙的传热系数达到1.0W/m2 K。

      6.同种类型的玻璃中,选用不同遮阳系数的玻璃对材料成本的影响很小。

      5.窗部分

      根据该标准要求,严寒地区,窗的传热系数最高限值为不大于2.2 W/m2.K;夏热冬暖地区,窗的传热系数最低限值为不大于6.5W/m2.K。目前,市场上常用的建筑窗按玻璃类型可分为单层玻璃窗和中空玻璃窗。

      另外,关于建筑窗有以下几点需要说明:

      1.所列的窗仅为目前市场上常用窗,其它窗类型如铝木复合窗、玻璃钢窗等没有一一列出。

      2.一般来说,同种玻璃配置的塑钢窗的保温性能优于铝合金隔热窗,但是,铝合金隔热窗经优化设计后,保温性能有较大的提高。( 绥棱教育信息网 www.suilengea.com )

      3.由于玻璃配置、隔热条高度、结构工艺、生产厂商等的不同,同种类型窗的传热系数会有较大差异。

      6.结束语

      《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)是我国批准的第一部公共建筑节能设计的综合性国家标准,也是贯彻执行国家节能政策的一大举措。标准所要求的节能50%的目标由改善围护结构热工性能,提高空调采暖设备和照明设备效率来分担,其中围护结构的分担节能率约为13%~25%,可见建筑幕墙对本标准而言是很关键很重要的一个方面。因此,在设计选用幕墙产品与建筑材料时,一方面要正确理解和贯彻执行《公共建筑节能设计标准》的各项要求,另一方面还要按照建筑师对围护结构的节能设计指标要求进行。

      0 评论

    • -丶- 2016-09-03 18:39

      公用建筑节能设计标准:
      1      集中采暖与空气调节系统,应进行监测与控制,其内容可包括参数检测、参数与设备状态显示、自动调节与控制、工况自动转换、能量计量以及中央监控与管理等,具体内容应
      根据建筑功能、相关标淮、系统类型等通过技术经济比较确定。
      5.5.2      间歇运行的空气调节系统,宜设自动启停控制装置;控制装置应具备按预定时间进行最优启停的功能。
      5.5.3      对建筑面积20000㎡以上的全空气调节建筑,在条件许可的情况下,空气调节系统、通风系统,以及冷、热源系统宜采用直接数字控制系统。
      5.5.4      冷、热源系统的控制应满足下列基本要求:
      1      对系统冷、热量的瞬时值和累计值进行监测,冷水机组优先采用由冷量优化控制运行台数的方式;
                 2      冷水机组或热交换器、水泵、冷却塔等设备连锁启停;
                 3      对供、回水温度及压差进行控制或监测;
                 4      对设备运行状态进行监测及故障报警;
                 5      技术可靠时,宜对冷水机组出水温度进行优化设定。
      5.5.5      总装机容量较大、数量较多的大型工程冷、热源机房宜采用机组群控方式。
      5.5.6      空气调节冷却水系统应满足下列基本控制要求:
                 1      冷水机组运行时,冷却水最低回水温度的控制;
                 2      冷却塔风机的运行台数控制或风秽L调速控制;
                 3      采用冷却塔供应空气调节冷水时的供水温度控制;
                 4      排污控制。
      5.5.7      空气调节风系统(包括空气调节机组)应满足下列基本控制要求:
                 1      空气温、湿度的监测和控制;
      2      采用定风量全空气空气调节系统时,宜采用变新风比焓值控制方式;
      3      采用变风量系统时,风机宜采用变速控制方式;
      4      设备运行状态的监测及故障报警;
      5      需要时,设置盘管防冻保护;
      6      过滤器超压报警或显示。
      5.5.8      采用二次泵系统的空气调节水系统,其二次泵应采用自动变速控制方式。
      5.5.9      对末端变水量系统中的风机盘管,应采用电动温控阀和三档风速结合的控制方式。
      5.5.10      以排除房间余热为主的通风系统,宜设置通风设备的温控装置。
      5.5.11      地下停车库的通风系统,宜根据使用情况对通风机设置定时启停(台数)控制或根据车库内的CO浓度进行自动运行控制。
      5.5.12      采用集中空气调节系统的公共建筑,宜设置分楼层、分室内区域、分用户或分室的冷、热量计量装置;建筑群的每栋公共建筑及其冷、热源站房,应设置冷、热量计量装置。